      Steinmetz_4 @frankthegreat last edited by

      @frankthegreat

      Ich denke eher mein Problem liegt entweder an den Flags in ETS, oder aber an "Common" in IoBroker.

      Und ich bin wieder einen Schritt weiter: Es sind anscheinend nicht mehr die richtigen GA´s auf "Sendend" (nicht verwechseln mit "Senden" in den Flags) gesetzt.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • S
        Steinmetz_4 last edited by Steinmetz_4

        @steinmetz_4

        Soweit so gut. Ich habe die Datenpunkte nun händisch geändert, anders war nicht bei zu kommen.

        Nur bei den Rollos komme ich nicht auf die richtige Einstellung. Richtung Auf'/Ab wird mir nicht angezeigt.

        9bced6f3-01bc-40a6-baa9-bfb7ad036433-image.png

        bebe4d1d-2de4-45b1-855f-85238b7cf62c-image.png

        b3ed17b1-455d-48fe-a8b7-f98f5d8d91bd-image.png 4faef690-62d1-43b0-b2d0-6f80785b962c-image.png

        Was kann ich noch versuchen?

        Mfg

        frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • frankthegreat
          frankthegreat @Steinmetz_4 last edited by

          @steinmetz_4 Trag mal bei "role" "value" ein. So funktionierts bei mir.
          Sollte aber der Adapter eigentlich automatisch machen.

          Jal01.jpg

          Jal02.jpg

          S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • S
            Steinmetz_4 last edited by

            @frankthegreat sagte in Iobroker und KNX Flags:

            @steinmetz_4 Trag mal bei "role" "value" ein. So funktionierts bei mir.
            Sollte aber der Adapter eigentlich automatisch machen.

            Jal01.jpg

            Jal02.jpg

            Ist das Dein Datenpunkt für Auf/Ab? Wird Dir beim Verfahren die Richtung Angezeigt mit "Auf"oder "Ab"?

            frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • S
              Steinmetz_4 @frankthegreat last edited by

              @frankthegreat sagte in Iobroker und KNX Flags:

              Sollte aber der Adapter eigentlich automatisch machen.

              Dachte ich auch, aber leider musste ich alles ausser den Dimmern Händisch korrigieren...

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • frankthegreat
                frankthegreat @Steinmetz_4 last edited by

                @steinmetz_4 sagte in Iobroker und KNX Flags:

                @frankthegreat sagte in Iobroker und KNX Flags:

                @steinmetz_4 Trag mal bei "role" "value" ein. So funktionierts bei mir.
                Sollte aber der Adapter eigentlich automatisch machen.

                Ist das Dein Datenpunkt für Auf/Ab? Wird Dir beim Verfahren die Richtung Angezeigt mit "Auf"oder "Ab"?

                Jepp, ist mein DB für Auf/Ab.
                DB für Richtungsanzeige hab ich nicht. Ich seh in meiner Visu ob die Jalousien "offen", "geschlossen" oder wieviel Prozent
                sie geöffnet sind.
                Das reicht mir. 😀

                S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • S
                  Steinmetz_4 @frankthegreat last edited by

                  @frankthegreat

                  Er sollte mir doch beim Verfahren die aktuelle Richtung Anzeigen!?

                  54b89f27-0d78-468d-9832-8d73c51cf2f1-image.png
                  7b340b9e-2ee8-48b3-b19b-97713180b68b-image.png

                  Nur ist die Frage, welcher Zustand, welche Rolle brauche ich?

                  7ec51de6-bac3-44d9-a140-0c90940e166c-image.png

                  9128774a-1edc-4047-a229-083180393ee0-image.png

                  frankthegreat S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • frankthegreat
                    frankthegreat @Steinmetz_4 last edited by

                    @steinmetz_4 sagte in Iobroker und KNX Flags:

                    @frankthegreat

                    Er sollte mir doch beim Verfahren die aktuelle Richtung Anzeigen!?

                    Ähhh, neee. Auf/Ab ist der Befehl den du an den Aktor schickst.
                    Richtungsanzeige wohin er gerade fährt geht über diesen DB nicht. Da brauchst einen extra DB "Richtungsanzeige" oder so.

                    S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • S
                      Steinmetz_4 @frankthegreat last edited by Steinmetz_4

                      @frankthegreat

                      Ich glaube schon, dass es das ist.

                      998583af-b214-4d5a-be44-514fa66545b9-image.png

                      47b6f20c-bc14-4d01-8777-2defa181d110-image.png

                      Auf und Ab Fahren wäre der hier.

                      6d238807-4c31-4bf2-84eb-145b361f4c84-image.png

                      Ich kann mich aber auch täuschen...

                      frankthegreat 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • frankthegreat
                        frankthegreat @Steinmetz_4 last edited by

                        @steinmetz_4
                        Ja, dann hast du 2 getrennte DB's.
                        Auf den "Rollladen Auf/Ab" schickst du die Befehle.
                        Vom "Status aktuelle Richtung" bekommst du die Richtung in die er fährt zurückgemeldet.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • frankthegreat
                          frankthegreat @Steinmetz_4 last edited by

                          @steinmetz_4 Aktor03.jpg

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • S
                            Steinmetz_4 @Steinmetz_4 last edited by

                            @steinmetz_4 sagte in Iobroker und KNX Flags:

                            @frankthegreat
                            Genau so sehe ich das auch.

                            ABER:!

                            Nur ist die Frage, welcher Zustand, welche Rolle brauche ich?

                            7ec51de6-bac3-44d9-a140-0c90940e166c-image.png

                            9128774a-1edc-4047-a229-083180393ee0-image.png

                            frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • frankthegreat
                              frankthegreat @Steinmetz_4 last edited by

                              @steinmetz_4
                              Muss ich raten...
                              Ist ja 'ne 1Bit Status-Rückmeldung. Würde es mal so probieren.

                              Aktor04.jpg
                              Aktor05.jpg

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • First post
                                Last post

                              Support us

                              ioBroker
                              Community Adapters
                              Donate
                              FAQ Cloud / IOT
                              HowTo: Node.js-Update
                              HowTo: Backup/Restore
                              Downloads
                              BLOG

                              895
                              Online

                              32.0k
                              Users

                              80.5k
                              Topics

                              1.3m
                              Posts

                              2
                              21
                              914
                              Loading More Posts
                              • Oldest to Newest
                              • Newest to Oldest
                              • Most Votes
                              Reply
                              • Reply as topic
                              Log in to reply
                              Community
                              Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                              The ioBroker Community 2014-2023
                              logo