Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Szenen Adapter, virtuelle Gruppe, State false nicht möglich

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    216

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    579

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    1.8k

Szenen Adapter, virtuelle Gruppe, State false nicht möglich

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
12 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • L Offline
    L Offline
    LittleNo
    schrieb am zuletzt editiert von
    #1

    Ich habe eine virtuelle Gruppe erstellt um mehrere ZigBee-Leuchtmittel gleichzeitig ansteuern zu können. Ansteuern möchte ich sie aus einer Szene. Mit State TRUE funktioniert das auch, aber wenn ich versuche auf FALSE zu setzen passiert nichts. Was mache ich falsch?

    e92dbcb1-bd8b-483a-a098-e889fa4257ce-image.png

    a50c8f60-6e3a-4f9f-9515-9081d519124a-image.png

    L ? 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • L LittleNo

      Ich habe eine virtuelle Gruppe erstellt um mehrere ZigBee-Leuchtmittel gleichzeitig ansteuern zu können. Ansteuern möchte ich sie aus einer Szene. Mit State TRUE funktioniert das auch, aber wenn ich versuche auf FALSE zu setzen passiert nichts. Was mache ich falsch?

      e92dbcb1-bd8b-483a-a098-e889fa4257ce-image.png

      a50c8f60-6e3a-4f9f-9515-9081d519124a-image.png

      L Offline
      L Offline
      LittleNo
      schrieb am zuletzt editiert von
      #2

      jetzt habe ich mir das mal genauer angesehen und finde im Log dazu das:

      zigbee.0 2023-01-29 09:32:03.857	info	State value to set for "zigbee.0.00158d0006f030f6.state" has to be type "boolean" but received type "string" 
      
      

      Diese Einträge habe ich zwar sowohl für AN als auch AUS, es ist also noch nicht vollständig eine Erklärung warum ich mit der virtuellen Gruppe nur AN aber nicht AUS schalten kann, aber trotzdem würde ich das gerne lösen.

      Wenn ich jetzt aber wie hier die virtuelle Gruppe in einer anderen Szene nutze, habe ich dort keine Möglichkeit einen Boolean-Wert zu setzen, weil ich dort nur ein Textfeld habe um den zu setzenden Wert einzutragen. Vorschläge wie das geht?

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • L LittleNo

        Ich habe eine virtuelle Gruppe erstellt um mehrere ZigBee-Leuchtmittel gleichzeitig ansteuern zu können. Ansteuern möchte ich sie aus einer Szene. Mit State TRUE funktioniert das auch, aber wenn ich versuche auf FALSE zu setzen passiert nichts. Was mache ich falsch?

        e92dbcb1-bd8b-483a-a098-e889fa4257ce-image.png

        a50c8f60-6e3a-4f9f-9515-9081d519124a-image.png

        ? Offline
        ? Offline
        Ein ehemaliger Benutzer
        schrieb am zuletzt editiert von
        #3

        @littleno

        Moin,

        ich versuche das mal mit meinen Worten wiederzugeben.

        Du hast eine Virtuelle Szene, in welcher Du die Leuchtmittel, inkludiert hast, welche Du schalten möchtest.

        Mein Beispiel, ich nutze zwei Thermostate, nur als Beispiel:
        178d4dd2-735d-4e1a-9883-a99e01b6ac31-grafik.png

        Dann erstellst Du dir eine Szene, die die Virtuelle Szene Schalten soll?
        Passend zu meinem Beispiel:
        976eff7d-5234-477a-8a1a-94b8681b249c-grafik.png

        So kann ich Schalten und Verwalten wie ich will es passiert genau so, egal aus welcher Richtung ich die Thermostate Ein-, oder Ausschalte, der Status wird überall korrekt übernommen.

        Zur Info:

        [iobroker@arch-iob iobroker]$ iob update
        Used repository: beta                                               <---------- Achtung
        Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
        Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
        Adapter    "scenes"       : 2.3.9    , installed 2.3.9
        

        VG
        Bernd

        L 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • ? Ein ehemaliger Benutzer

          @littleno

          Moin,

          ich versuche das mal mit meinen Worten wiederzugeben.

          Du hast eine Virtuelle Szene, in welcher Du die Leuchtmittel, inkludiert hast, welche Du schalten möchtest.

          Mein Beispiel, ich nutze zwei Thermostate, nur als Beispiel:
          178d4dd2-735d-4e1a-9883-a99e01b6ac31-grafik.png

          Dann erstellst Du dir eine Szene, die die Virtuelle Szene Schalten soll?
          Passend zu meinem Beispiel:
          976eff7d-5234-477a-8a1a-94b8681b249c-grafik.png

          So kann ich Schalten und Verwalten wie ich will es passiert genau so, egal aus welcher Richtung ich die Thermostate Ein-, oder Ausschalte, der Status wird überall korrekt übernommen.

          Zur Info:

          [iobroker@arch-iob iobroker]$ iob update
          Used repository: beta                                               <---------- Achtung
          Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
          Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
          Adapter    "scenes"       : 2.3.9    , installed 2.3.9
          

          VG
          Bernd

          L Offline
          L Offline
          LittleNo
          schrieb am zuletzt editiert von
          #4

          @dp20eic ganz genau so habe ich das gemacht

          ? 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • L LittleNo

            @dp20eic ganz genau so habe ich das gemacht

            ? Offline
            ? Offline
            Ein ehemaliger Benutzer
            schrieb am zuletzt editiert von
            #5

            @littleno

            Kann ja irgendwie nicht sein, denn in deinem Zweiten Bild
            a34fdd47-73f8-4712-899e-5e809da94791-grafik.png
            Bei mir:
            54a83b4a-11df-4c0d-9395-ed9476e5ee36-grafik.png

            In meinem Beispiel sieht der Datenpunkt (DP) hinter der Virtuellen - Szene so aus:

            {
              "common": {
                "name": "Heizung Aus",
                "type": "mixed",
                "role": "scene.state",
                "desc": "Dachgeschoss die Heizung ausschalten",
                "enabled": true,
                "read": true,
                "write": true,
                "def": false,
                "engine": "system.adapter.scenes.0"
              },
              "native": {
                "onTrue": {
                  "trigger": {},
                  "cron": null,
                  "astro": null
                },
                "onFalse": {
                  "enabled": false,
                  "trigger": {},
                  "cron": null,
                  "astro": null
                },
                "easy": true,
                "burstInterval": 0,
                "virtualGroup": true,
                "members": [
                  {
                    "id": "meross.0.1911084120365426280348e1e91141bc.01008C27.switch",
                    "setIfTrue": true,
                    "setIfFalse": null,
                    "stopAllDelays": true,
                    "desc": null,
                    "disabled": false,
                    "delay": 0
                  },
                  {
                    "id": "meross.0.1911084120365426280348e1e91141bc.01008C35.switch",
                    "setIfTrue": true,
                    "setIfFalse": null,
                    "stopAllDelays": true,
                    "desc": null,
                    "disabled": false,
                    "delay": 0
                  }
                ]
              },
              "type": "state",
              "_id": "scene.0.Virtuelle_Szenen.Heizung_Aus",
              "from": "system.adapter.admin.0",
              "user": "system.user.admin_iob",
              "ts": 1674991603094,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin_iob",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              }
            }
            

            Und bei der Steuer - Szene dann so:

            {
              "common": {
                "name": "scene0",
                "type": "mixed",
                "role": "scene.state",
                "desc": "Ausloeser für Virtuelle Szene",
                "enabled": true,
                "read": true,
                "write": true,
                "def": false,
                "engine": "system.adapter.scenes.0"
              },
              "native": {
                "onTrue": {
                  "trigger": {
                    "id": "scene.0.Virtuelle_Szenen.scene0",
                    "condition": "==",
                    "value": "true"
                  },
                  "cron": null,
                  "astro": null
                },
                "onFalse": {
                  "enabled": true,
                  "trigger": {
                    "id": "scene.0.Virtuelle_Szenen.scene0",
                    "condition": "==",
                    "value": "false"
                  },
                  "cron": null,
                  "astro": null
                },
                "easy": false,
                "burstInterval": 0,
                "virtualGroup": false,
                "aggregation": "uncertain",
                "members": [
                  {
                    "id": "scene.0.Virtuelle_Szenen.Heizung_Aus",
                    "setIfTrue": "true",
                    "setIfFalse": "false",
                    "stopAllDelays": true,
                    "desc": null,
                    "disabled": false,
                    "delay": 0,
                    "doNotOverwrite": true
                  }
                ]
              },
              "type": "state",
              "_id": "scene.0.scene0",
              "from": "system.adapter.admin.0",
              "user": "system.user.admin_iob",
              "ts": 1674992283689,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin_iob",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              }
            }
            

            VG
            Bernd

            L 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • ? Ein ehemaliger Benutzer

              @littleno

              Kann ja irgendwie nicht sein, denn in deinem Zweiten Bild
              a34fdd47-73f8-4712-899e-5e809da94791-grafik.png
              Bei mir:
              54a83b4a-11df-4c0d-9395-ed9476e5ee36-grafik.png

              In meinem Beispiel sieht der Datenpunkt (DP) hinter der Virtuellen - Szene so aus:

              {
                "common": {
                  "name": "Heizung Aus",
                  "type": "mixed",
                  "role": "scene.state",
                  "desc": "Dachgeschoss die Heizung ausschalten",
                  "enabled": true,
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": false,
                  "engine": "system.adapter.scenes.0"
                },
                "native": {
                  "onTrue": {
                    "trigger": {},
                    "cron": null,
                    "astro": null
                  },
                  "onFalse": {
                    "enabled": false,
                    "trigger": {},
                    "cron": null,
                    "astro": null
                  },
                  "easy": true,
                  "burstInterval": 0,
                  "virtualGroup": true,
                  "members": [
                    {
                      "id": "meross.0.1911084120365426280348e1e91141bc.01008C27.switch",
                      "setIfTrue": true,
                      "setIfFalse": null,
                      "stopAllDelays": true,
                      "desc": null,
                      "disabled": false,
                      "delay": 0
                    },
                    {
                      "id": "meross.0.1911084120365426280348e1e91141bc.01008C35.switch",
                      "setIfTrue": true,
                      "setIfFalse": null,
                      "stopAllDelays": true,
                      "desc": null,
                      "disabled": false,
                      "delay": 0
                    }
                  ]
                },
                "type": "state",
                "_id": "scene.0.Virtuelle_Szenen.Heizung_Aus",
                "from": "system.adapter.admin.0",
                "user": "system.user.admin_iob",
                "ts": 1674991603094,
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin_iob",
                  "ownerGroup": "system.group.administrator"
                }
              }
              

              Und bei der Steuer - Szene dann so:

              {
                "common": {
                  "name": "scene0",
                  "type": "mixed",
                  "role": "scene.state",
                  "desc": "Ausloeser für Virtuelle Szene",
                  "enabled": true,
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": false,
                  "engine": "system.adapter.scenes.0"
                },
                "native": {
                  "onTrue": {
                    "trigger": {
                      "id": "scene.0.Virtuelle_Szenen.scene0",
                      "condition": "==",
                      "value": "true"
                    },
                    "cron": null,
                    "astro": null
                  },
                  "onFalse": {
                    "enabled": true,
                    "trigger": {
                      "id": "scene.0.Virtuelle_Szenen.scene0",
                      "condition": "==",
                      "value": "false"
                    },
                    "cron": null,
                    "astro": null
                  },
                  "easy": false,
                  "burstInterval": 0,
                  "virtualGroup": false,
                  "aggregation": "uncertain",
                  "members": [
                    {
                      "id": "scene.0.Virtuelle_Szenen.Heizung_Aus",
                      "setIfTrue": "true",
                      "setIfFalse": "false",
                      "stopAllDelays": true,
                      "desc": null,
                      "disabled": false,
                      "delay": 0,
                      "doNotOverwrite": true
                    }
                  ]
                },
                "type": "state",
                "_id": "scene.0.scene0",
                "from": "system.adapter.admin.0",
                "user": "system.user.admin_iob",
                "ts": 1674992283689,
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin_iob",
                  "ownerGroup": "system.group.administrator"
                }
              }
              

              VG
              Bernd

              L Offline
              L Offline
              LittleNo
              schrieb am zuletzt editiert von
              #6

              @dp20eic stimmt, is mir in dem Screenshot gar nicht aufgefallen, allerdings aktuell sind diese zwei Buttons schon da:
              ab1a4af2-086e-4d92-b869-24bd5babe14f-image.png

              Aber auch wenn ich den "TRUE TESTEN" drücke (der ja diese Szene aktiviert, die dann in der virtuellen Gruppe "false" setzen soll), greift das nicht.

              Die Fehlermeldung dass er statt Boolean einen String bekommt würde für mich ja schon Sinn ergeben, ich muss ja auch den zu setzenden Wert von Hand tippen. Wenn das ein Boolean-Wert ist, müsste ja eher ein Auswahl-Feld an der Stelle sein.

              ? 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • L LittleNo

                @dp20eic stimmt, is mir in dem Screenshot gar nicht aufgefallen, allerdings aktuell sind diese zwei Buttons schon da:
                ab1a4af2-086e-4d92-b869-24bd5babe14f-image.png

                Aber auch wenn ich den "TRUE TESTEN" drücke (der ja diese Szene aktiviert, die dann in der virtuellen Gruppe "false" setzen soll), greift das nicht.

                Die Fehlermeldung dass er statt Boolean einen String bekommt würde für mich ja schon Sinn ergeben, ich muss ja auch den zu setzenden Wert von Hand tippen. Wenn das ein Boolean-Wert ist, müsste ja eher ein Auswahl-Feld an der Stelle sein.

                ? Offline
                ? Offline
                Ein ehemaliger Benutzer
                schrieb am zuletzt editiert von
                #7

                @littleno sagte in Szenen Adapter, virtuelle Gruppe, State false nicht möglich:

                @dp20eic stimmt, is mir in dem Screenshot gar nicht aufgefallen, allerdings aktuell sind diese zwei Buttons schon da:
                ab1a4af2-086e-4d92-b869-24bd5babe14f-image.png

                Aber auch wenn ich den "TRUE TESTEN" drücke (der ja diese Szene aktiviert, die dann in der virtuellen Gruppe "false" setzen soll), greift das nicht.

                Ich verstehe anscheinen Deine Anforderung noch nicht :(
                Ein Szenen-Schalter den ich auf true setze soll die virtuellen-Schalter auf false setzen?

                Es gibt doch da zwei Einträge, einmal für true und für false, siehe
                afcc4c54-8eab-4557-a410-a0c3418e26e7-grafik.png

                Dafür solltest Du mal auch das Zeigen was dort steht:
                2ba01d50-8ef8-42fd-8c31-37aa10884752-grafik.png

                VG
                Bernd

                L 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • ? Ein ehemaliger Benutzer

                  @littleno sagte in Szenen Adapter, virtuelle Gruppe, State false nicht möglich:

                  @dp20eic stimmt, is mir in dem Screenshot gar nicht aufgefallen, allerdings aktuell sind diese zwei Buttons schon da:
                  ab1a4af2-086e-4d92-b869-24bd5babe14f-image.png

                  Aber auch wenn ich den "TRUE TESTEN" drücke (der ja diese Szene aktiviert, die dann in der virtuellen Gruppe "false" setzen soll), greift das nicht.

                  Ich verstehe anscheinen Deine Anforderung noch nicht :(
                  Ein Szenen-Schalter den ich auf true setze soll die virtuellen-Schalter auf false setzen?

                  Es gibt doch da zwei Einträge, einmal für true und für false, siehe
                  afcc4c54-8eab-4557-a410-a0c3418e26e7-grafik.png

                  Dafür solltest Du mal auch das Zeigen was dort steht:
                  2ba01d50-8ef8-42fd-8c31-37aa10884752-grafik.png

                  VG
                  Bernd

                  L Offline
                  L Offline
                  LittleNo
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #8

                  @dp20eic da siehts so aus (den rechten Teil bitte ignorieren, ich behelfe mir da aktuell indem ich die Devices direkt schalte anstatt über die virtuelle Gruppe):
                  7108cd10-9728-4f89-b20b-296e6f8ed74a-image.png

                  Korrekt, in der speziellen Szene sind zwei Gruppen von Leuchtmitteln die dabei aus sein sollen.

                  ? 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • L LittleNo

                    @dp20eic da siehts so aus (den rechten Teil bitte ignorieren, ich behelfe mir da aktuell indem ich die Devices direkt schalte anstatt über die virtuelle Gruppe):
                    7108cd10-9728-4f89-b20b-296e6f8ed74a-image.png

                    Korrekt, in der speziellen Szene sind zwei Gruppen von Leuchtmitteln die dabei aus sein sollen.

                    ? Offline
                    ? Offline
                    Ein ehemaliger Benutzer
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #9

                    @littleno sagte in Szenen Adapter, virtuelle Gruppe, State false nicht möglich:

                    @dp20eic da siehts so aus (den rechten Teil bitte ignorieren, ich behelfe mir da aktuell indem ich die Devices direkt schalte anstatt über die virtuelle Gruppe):
                    7108cd10-9728-4f89-b20b-296e6f8ed74a-image.png

                    Korrekt, in der speziellen Szene sind zwei Gruppen von Leuchtmitteln die dabei aus sein sollen.

                    Moin,
                    kann ich mir das in etwa so vorstellen, das Du eine art Wechselschaltung hast?

                    Virtuelle Szene
                    VirtuelleGruppe1 == True
                    VirtuelleGruppe2 == False

                    Wenn Du dann die Szene -> Kueche.5Aus schaltest, soll VirtuelleGruppe1 ausgehen und VirtuelleGruppe2 an?

                    Oder

                    Virtuelle Szene
                    VirtuelleGruppe1 == True / False
                    VirtuelleGruppe2 == immer False

                    Wenn Du dann die Szene -> Kueche.5Aus schaltest, soll VirtuelleGruppe1 aus/an gehen und VirtuelleGruppe2 immer Aus?

                    Nicht Ändern ist ja nicht gerade boolean zudem mit Umlaut

                    Aber um ehrlich zu sein, ich habe Deine Anforderung nicht verstanden, sorry dann kann ich Dir leider nicht helfen.

                    VG
                    Bernd

                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • ? Ein ehemaliger Benutzer

                      @littleno sagte in Szenen Adapter, virtuelle Gruppe, State false nicht möglich:

                      @dp20eic da siehts so aus (den rechten Teil bitte ignorieren, ich behelfe mir da aktuell indem ich die Devices direkt schalte anstatt über die virtuelle Gruppe):
                      7108cd10-9728-4f89-b20b-296e6f8ed74a-image.png

                      Korrekt, in der speziellen Szene sind zwei Gruppen von Leuchtmitteln die dabei aus sein sollen.

                      Moin,
                      kann ich mir das in etwa so vorstellen, das Du eine art Wechselschaltung hast?

                      Virtuelle Szene
                      VirtuelleGruppe1 == True
                      VirtuelleGruppe2 == False

                      Wenn Du dann die Szene -> Kueche.5Aus schaltest, soll VirtuelleGruppe1 ausgehen und VirtuelleGruppe2 an?

                      Oder

                      Virtuelle Szene
                      VirtuelleGruppe1 == True / False
                      VirtuelleGruppe2 == immer False

                      Wenn Du dann die Szene -> Kueche.5Aus schaltest, soll VirtuelleGruppe1 aus/an gehen und VirtuelleGruppe2 immer Aus?

                      Nicht Ändern ist ja nicht gerade boolean zudem mit Umlaut

                      Aber um ehrlich zu sein, ich habe Deine Anforderung nicht verstanden, sorry dann kann ich Dir leider nicht helfen.

                      VG
                      Bernd

                      L Offline
                      L Offline
                      LittleNo
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #10

                      @dp20eic Vielleicht denkst du zu kompliziert, es ist eigentlich banal einfach: Ich habe eine Leuchte mit 3 ZigBee-Leuchtmitteln die als eine Einheit genutzt werden. Die virtuelle Gruppe brauche ich einfach um nicht in jeder Szene jedes einzelne Leuchtmittel aufführen zu müssen, sondern alle drei gemeinsam steuern zu können. Und da es eben auch Szenen gibt in denen diese Gruppe aus drei Leuchtmitteln aus sein soll, muss ich ihnen auch den State false setzen können

                      ? 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • L LittleNo

                        @dp20eic Vielleicht denkst du zu kompliziert, es ist eigentlich banal einfach: Ich habe eine Leuchte mit 3 ZigBee-Leuchtmitteln die als eine Einheit genutzt werden. Die virtuelle Gruppe brauche ich einfach um nicht in jeder Szene jedes einzelne Leuchtmittel aufführen zu müssen, sondern alle drei gemeinsam steuern zu können. Und da es eben auch Szenen gibt in denen diese Gruppe aus drei Leuchtmitteln aus sein soll, muss ich ihnen auch den State false setzen können

                        ? Offline
                        ? Offline
                        Ein ehemaliger Benutzer
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #11

                        @littleno

                        Moin,
                        das kann schon sein :)
                        Ich habe auch mal in meiner produktiven ioBroker Installation den Szenen - Adapter installiert, da hier auch alle Zigbee Leuchtmittel vorhanden sind. Sobald ich anfange dort mit dem Szenen - Adapter zu spielen, bekomme ich auch die Meldungen im Log, die Du im zweiten Post auch gemeldet hast.

                        Mea culpa.

                        Mal schauen wann ich Zeit finde, dem auf den Grund zu gehen, vielleicht ist da ja ein Fehler in einem der Adapter? Dann sollten wir ein PN auf Github aufmachen.

                        VG
                        Bernd

                        S 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • ? Ein ehemaliger Benutzer

                          @littleno

                          Moin,
                          das kann schon sein :)
                          Ich habe auch mal in meiner produktiven ioBroker Installation den Szenen - Adapter installiert, da hier auch alle Zigbee Leuchtmittel vorhanden sind. Sobald ich anfange dort mit dem Szenen - Adapter zu spielen, bekomme ich auch die Meldungen im Log, die Du im zweiten Post auch gemeldet hast.

                          Mea culpa.

                          Mal schauen wann ich Zeit finde, dem auf den Grund zu gehen, vielleicht ist da ja ein Fehler in einem der Adapter? Dann sollten wir ein PN auf Github aufmachen.

                          VG
                          Bernd

                          S Offline
                          S Offline
                          Stefan_1969
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #12

                          @dp20eic ich habe das gleiche Problem. Entweder verstehe ich die virtuelle Gruppe nicht oder es ist ein Fehler drin.
                          Was ich gemacht habe: In einer VG-Szene vier Lampen zusammengefasst. Im Test kann ich true oder false setzen und die vier gehen an oder aus.
                          Dann eine "normale" Szene erstellt, die true übergibt und eine "normale" Szene erstellt, die false übergibt. Ergebnis: es sind immer alle vier Lampen an. Der übergebene Wert, der händisch einzugeben ist, wird ignoriert.

                          Meine Intention war, verschiedene Szenen zu erstellen, mit denen mal zwei, mal drei, mal eine oder alle eingeschaltet und nach 5 Minuten wieder ausgeschaltet werden. Auch dafür habe ich VG-Szenen definiert.
                          Die "normalen" Szenen wollte ich aus den jeweiligen VG-Szenen zusammensetzen.
                          Ausschalten wollte ich über die VG-Szene in dem ich den Status "false" übergebe.

                          Also so:

                          • Aufruf VG-Szene "Zwei Lampen an" mit True
                          • nach 300000ms aufruf der VG-Szene "Alle an oder aus" mit false

                          Ergebnis: alle vier Lampen sind an.

                          VG-Szene um alle vier Lampen ein- bzw. auszuschalten:
                          d0ad6904-4668-43b4-8e82-beddf7d50931-image.png

                          Zusammengebaute Szene, die die VG-Szenen wie oben beschrieben, aufrufen:
                          4bb90099-9479-477d-af87-e568f44d3f32-image.png

                          Mir scheint als würde bei der Verwendung einer VG-Szene in einer "normalen" Szene nicht der übergebene Wert verwendet, sondern der, der in der VG-Szene steht, wenn man das Häkchen in "Virtuelle Gruppe" entfernt. Hier jetzt "False" -> jetzt werden immer alle ausgeschaltet.
                          9cd9d7e2-0e92-4f1d-b86b-3d08a65f8c11-image.png


                          ioBroker, grafana, influx, mariaDB, pihole, MotionEye auf proxmox
                          Geräte: Homematic, Shelly, Sonoff, Gosund, WEMOS

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          Antworten
                          • In einem neuen Thema antworten
                          Anmelden zum Antworten
                          • Älteste zuerst
                          • Neuste zuerst
                          • Meiste Stimmen


                          Support us

                          ioBroker
                          Community Adapters
                          Donate
                          FAQ Cloud / IOT
                          HowTo: Node.js-Update
                          HowTo: Backup/Restore
                          Downloads
                          BLOG

                          812

                          Online

                          32.5k

                          Benutzer

                          81.9k

                          Themen

                          1.3m

                          Beiträge
                          Community
                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                          ioBroker Community 2014-2025
                          logo
                          • Anmelden

                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                          • Erster Beitrag
                            Letzter Beitrag
                          0
                          • Home
                          • Aktuell
                          • Tags
                          • Ungelesen 0
                          • Kategorien
                          • Unreplied
                          • Beliebt
                          • GitHub
                          • Docu
                          • Hilfe