NEWS
smartmeter Warnmeldung. Was bedeutet das?
-
Hallo!
Hat jemand vielleicht eine Idee was die Ursache für diese Warnmeldungen ist?
Es ist ein Holley dtz 541 Stromzähler der mit einem Weidmann IR Schreib/Lesekopf USB ausgelesen wird.
smartmeter.0 2022-11-06 11:21:26.649 warn Error while parsing SML message: Error: Unknown TL-Field 0x1b for OctetString [Offset: 25]!: Message: 1b1b1b1b01010101760400000162006200726500000101761b1b1b1b01010101 smartmeter.0 2022-11-06 10:21:26.774 warn Error while parsing SML message: Error: Unknown TL-Field 0x1b for OctetString [Offset: 25]!: Message: 1b1b1b1b01010101760400000162006200726500000101761b1b1b1b01010101 smartmeter.0 2022-11-06 09:21:26.903 warn Error while parsing SML message: Error: Unknown TL-Field 0x1b for OctetString [Offset: 25]!: Message: 1b1b1b1b01010101760400000162006200726500000101761b1b1b1b01010101 smartmeter.0 2022-11-06 08:21:27.042 warn Error while parsing SML message: Error: Unknown TL-Field 0x1b for OctetString [Offset: 25]!: Message: 1b1b1b1b01010101760400000162006200726500000101761b1b1b1b01010101 smartmeter.0 2022-11-06 07:21:27.173 warn Error while parsing SML message: Error: Unknown TL-Field 0x1b for OctetString [Offset: 25]!: Message: 1b1b1b1b01010101760400000162006200726500000101761b1b1b1b01010101```
-
@zeiphyr sagte in smartmeter Warnmeldung. Was bedeutet das?:
was die Ursache für diese Warnmeldungen ist?
falsche Konfiguration!
@zeiphyr sagte in smartmeter Warnmeldung. Was bedeutet das?:
ein Holley dtz 541 Stromzähler
welche Parameter braucht der laut seiner Anleitung?
-
Das hab ich in der Volkszähler Wiki über den Holley gefunden.
Schnittstelle
Für den Endverbraucher steht eine frontseitige optische Datenschnittstelle zur Verfügung. Die Schnittstellen arbeiten in „PUSH“ Betrieb und senden pro Sekunde einen Datensatz aus. Ohne PIN-Eingabe bei der Einstellung „INFO OFF“ ist es ein verkürzter Datensatz, sonst enthält der lange Datensatz noch die Information über Leistung, Spannung und Strom. Für den Anschluss eines BAB-Kommunikationsadapters steht die elektrische RS485 Schnittstelle nach EIA-485 mit Klemmen. 27 = +A / 28 = -B. zu Verfügung. Beide Schnittstellen haben eine konstante Datenrate von 9600Baud und einer Zeichenkodierung von 8-N-1. Das Übertragungsprotokoll ist nach SML Spezifikation Version 1.04, enthält aber eine andere Kodierung und ein paar Abweichungen vom der SML Spezifikation. Der aktuelle Stand der libSML kann das Protokoll dieses Zählers (Bj. 2019) decodieren.Sollte doch richtig eingestellt sein?
-
@zeiphyr sagte in smartmeter Warnmeldung. Was bedeutet das?:
Das Übertragungsprotokoll ist nach SML Spezifikation Version 1.04,
bis dahin würde ich dir zustimmen, aber dann
@zeiphyr sagte in smartmeter Warnmeldung. Was bedeutet das?:
enthält aber eine andere Kodierung und ein paar Abweichungen vom der SML Spezifikation. Der aktuelle Stand der libSML kann das Protokoll dieses Zählers (Bj. 2019) decodieren.
nicht mehr.
Ist somit kein Standard und anscheinend verschlüsselt.