Hallo,
ich habe "Probleme" mit einem Shelly Plus 1pm. Der Shelly sitzt vor meiner Wärmepumpe und ich möchte den Stromverbrauch der Wärmepumpe damit loggen.
Da ich ansonsten nur Shellys der ersten Generation verwende habe ich für den neuen eine separate Instanz erstellt, die mit mqtt arbeitet.Ich erhalte auch alle Daten an den dazugehörigen Datenpunkten, soweit ich das erkennen kann.
Was mich irritiert: Im Datenpunkt "Energy" wird offenbar der tägliche Stromverbrauch dargestellt. Dieser weicht aber von den Werten, die mir in der Shelly App angezeigt werden, signifikant ab.
Beispiel: Jetzt im Moment sind im DP Energy 23.449 Wh, also 23,45 kWh eingetragen. In der Shelly App werden mir für den Verbrauch des aktuellen Tages 5,54 kWh angezeigt.Interpretiere ich den Datenpunkt "Energy" falsch? Wenn ich in die History für den Datenpunkt schaue sieht es so aus, als wenn er Wert in unregelmäßigen Abständen auf 0 gesetzt wird.
So richtig kann ich das nicht nachvollziehen...Wie könnte ich die Werte denn trotz der "Nullung" vernünftig loggen und auswerten?
Danke für eure Hilfe.
-
Hallo,
ich habe "Probleme" mit einem Shelly Plus 1pm. Der Shelly sitzt vor meiner Wärmepumpe und ich möchte den Stromverbrauch der Wärmepumpe damit loggen.
Da ich ansonsten nur Shellys der ersten Generation verwende habe ich für den neuen eine separate Instanz erstellt, die mit mqtt arbeitet.Ich erhalte auch alle Daten an den dazugehörigen Datenpunkten, soweit ich das erkennen kann.
Was mich irritiert: Im Datenpunkt "Energy" wird offenbar der tägliche Stromverbrauch dargestellt. Dieser weicht aber von den Werten, die mir in der Shelly App angezeigt werden, signifikant ab.
Beispiel: Jetzt im Moment sind im DP Energy 23.449 Wh, also 23,45 kWh eingetragen. In der Shelly App werden mir für den Verbrauch des aktuellen Tages 5,54 kWh angezeigt.Interpretiere ich den Datenpunkt "Energy" falsch? Wenn ich in die History für den Datenpunkt schaue sieht es so aus, als wenn er Wert in unregelmäßigen Abständen auf 0 gesetzt wird.
So richtig kann ich das nicht nachvollziehen...Wie könnte ich die Werte denn trotz der "Nullung" vernünftig loggen und auswerten?
Danke für eure Hilfe.
@loemic
Soweit mir bekannt setzen die meisten Shellies bei einem Reboot / Stromausfall die Zählerwerte auf 0 zurück.Schau mal was für Werte dierekt im Shelly, d.h. Shelly-Seite mit dem Webbrowser öffnen, angezeigt werden. Sollten die unterschiedlich zur Cloud sein ist das wohl eher eine Frage für das Shelly Support Forum. Detto wenn die nicht mit DP übereinstimmen, dann ist das hier sinnvoll zu diskutieren bzw passt was an deiner IOB Installation / Einstellung nicht
Noch ne Zusatzfrage:
Der 1PM misst nur eine Phase. Hast du eine so kleine Wärmepumpe dass die einphasig angeschlossen ist?Zusätzlich berücksichtigt zumindest der 1PM den Wirkungsfaktor nicht und nimmt daher immer an, dass es ohmsche Last ist. Ob das bei der Wärmepumpe einen großen Unterschied macht kann ich nicht sagen. Detto weiß ich nicht, ob der Plus hier verbessert wurde.
McM
-
@loemic
Soweit mir bekannt setzen die meisten Shellies bei einem Reboot / Stromausfall die Zählerwerte auf 0 zurück.Schau mal was für Werte dierekt im Shelly, d.h. Shelly-Seite mit dem Webbrowser öffnen, angezeigt werden. Sollten die unterschiedlich zur Cloud sein ist das wohl eher eine Frage für das Shelly Support Forum. Detto wenn die nicht mit DP übereinstimmen, dann ist das hier sinnvoll zu diskutieren bzw passt was an deiner IOB Installation / Einstellung nicht
Noch ne Zusatzfrage:
Der 1PM misst nur eine Phase. Hast du eine so kleine Wärmepumpe dass die einphasig angeschlossen ist?Zusätzlich berücksichtigt zumindest der 1PM den Wirkungsfaktor nicht und nimmt daher immer an, dass es ohmsche Last ist. Ob das bei der Wärmepumpe einen großen Unterschied macht kann ich nicht sagen. Detto weiß ich nicht, ob der Plus hier verbessert wurde.
McM
@mcm57
Hi,
in der Weboberfläche des Shellys sehe ich nur den aktuellen Verbrauchswert. Der ist mit dem Datenpunkt im iobroker identisch.
Ich probiere dann mal mit dem Sourceanalytix Adapter, die Daten vernünftig zu loggen.
Zu deiner Frage: Ja, ist eine einphasig angeschlossene Wärmepumpe.
Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.
Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.