    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • ruhigundrelaxed
      ruhigundrelaxed last edited by

      Hmmm.. das bringt so nix.

      Was wissen wir:

      Wir wissen, dass der Adapter grundsätzlich funktioniert.

      Wir wissen, dass deine Hardware (pi3 und knx/ip) in dieser Kombination grundsätzlich funktioniert.

      Wir wissen, dass auch dein OS(aktuelles raspian) nicht das Problem ist.

      Wir wissen, das dein Problem der eibd bzw. knxd dienst ist.

      Wir wissen, dass das Problem die Kommunikation des knxd mit dem Backend ist.

      Wir wissen, dass du Probleme mit systemd hast, welche verhindern den knxd dienst im Vordergrund zu starten.

      (Die unit knxd.socket wird noch gestartet, obwohl sie eigentlich deaktiviert sein sollte.Somit port in use…)

      Ich denke du hast hier 2 Optionen:

      1.) Den Kampf!

      Dich ärgert, dass das nicht funktioniert, du willst unbedingt wissen warum und dabei viel über das neue init system systemd lernen.

      Dann geht dein weiterer Weg über diverse Foren die sich mit systemd und knxd beschäftigen.

      2.) Die Umgehung des Feindes.

      Dein Fokus liegt auf der Aussage: "Muss funktionieren!" nicht auf der Frage "wie funktioniert das und warum funktioniert das nicht".

      Dann sind folgende Schritte dein Weg:

      A.) Du sicherst das komplette iobroker Verzeichniss z.B. auf einen Stick.

      B.) Du installierst raspbian neu. (z.B.: über noob)

      C.) Du installierst nach ->http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =40#p32838dieser<- Anleitung knxd neu.

      D.) Wenn alles funtioniert, und die tests mit "knxtool groupsocketlisten usw…" funktionieren, dann installieren wir iobroker.

      C.) Wir stoppen iobroker, und kopieren das gesicherte iobroker verzeichniss über /opt/iobroker drüber. Alle files überschreiben...

      D.) Wir starten iobroker, und alles ist gut...

      Hintergrund:

      Auch wenn ich normalerweise kein Freund von der "installier mal neu" Methode bin, ist sie wohl in deinem speziellen Fall effizient.

      Ist ja ein relativ frisches System.

      Ich denke dein Problem ist, dass du Teile von eibd auf dem System hast, die stören.

      Wenn man bedenkt, das mich die Installation von 0 -> funktionisfähiges knxd inkl. OS Installation und schreiben der Anleitung keine 2 Stunden gekostet hat...

      Lass mich wissen, wie dein weiteres Vorgehen ist...

      Gruß

      Martin

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • L
        LJTom last edited by

        Hi!!

        Als ich glaube ich wähle einen mittelweg.

        Werde mir heute oder morgen noch ne microSD karte besorgen. Dort das System zum laufen bringen und wenns läuft setze ich mich hin und probiere einfach mit der "alten" Karte herum.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ruhigundrelaxed
          ruhigundrelaxed last edited by

          Hallo,

          gibt es hier schon irgendwelche Neuigkeiten?

          Bin gespannt….

          Gruß

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • L
            LJTom last edited by

            Hi!!

            Also hab mich mal einige stunden hingesetzt und vieles durchprobiert.

            Ich kann dir sagen das knxd jetzt läuft 😄 😄 😄 . hab mich dabei an:

            "http://michlstechblog.info/ - Eib KNX IP Gateway" gehalten jetzt kann ich alle Telegramme vin meinem knx Lesen. Jetzt muss ich nur noch IOBroker nach deiner Anleitung wieder zum Laufen bringen.

            Aber eines will noch nicht ganz:

            Hab mich genau an die anweisung gehalten aber wenn ich jetzt den Raspi neu starte muss ich jedesmal mit

            systemctl restart knxd.service
            
            

            den service neustarten damit es funktioniert. das muss ich mir noch ansehen. Melde mich wenn es neuigkeiten gibt.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • ruhigundrelaxed
              ruhigundrelaxed last edited by

              Hi,

              das sind ja super Neuigkeiten.

              Bin echt schon gespannt, wie deine Wetterstation mit iobroker.eibd zusammenspielt.

              Bezüglich:

              > systemctl restart knxd.service

              bin ich ein wenig überfragt.

              Heisst das, dass dein Adapter zwar startet aber nicht funktioniert, oder dein Adapter startet garnicht erst?!?

              Sagt dir den systemd irgendwie, wo es klemmt?

              Wenn etwas beim Systemstart klemmt, was jedoch bei hochgefahrenen System nicht klemmt, dann tippe ich auf Probleme mit der Diensteabhängigkeit.

              Imho müsste systemd das aber selbstständig auflösen….

              Aber egal, ich bin mir sicher dass dies ein lösbares Problem sein wird.

              Gruß

              Martin

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • L
                LJTom last edited by

                HI!!

                AAALSO Hab jetzt mal die "Grund Konfiguration" Fertig und es LÄUFT Alles!!!! 😄 😄 😄 😄 😄

                Mit der Anleitung aus dem Web und deiner Hilfe hab ich jetzt alles zum Laufen gebracht.

                Herzlichen Dank nochmal für deine Bemühungen!!!

                Werde mich für die eine oder andere Frage sicher noch einmal melden.

                DANKE

                MFG Tom

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • ruhigundrelaxed
                  ruhigundrelaxed last edited by

                  Ja, perfekt.

                  Da dieser Thread sich zu 95% mit der Installation des EIBD bzw. KNX Dienstes beschäftigt, schlage ich vor einen neuen Thread explizit für: testing, debugging usw. einzurichten. Ich habe das schonmal vorbereitet. : http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=36&t=3632

                  Mich würde als erstes interessieren, ob alle "nicht boolean" Werte passen. Z.B.: Hat deine Wetterstation einen Windrichtungssensor.

                  Wenn ja: Welcher DPT, werden die Daten in iobroker wie erwartet dargestellt? (Also stimmt die Unit, stimmt die Umrechnung usw. [winkel in grad vs. winkel in %])

                  Bitte poste deine Ergebnisse im o.g. Thread.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • B
                    besitzer last edited by

                    Hallo,

                    ich habe versucht diese Anleitung durchzuarbeiten.

                    Habe den KNXD erfolgreich installiert, den GA Export aus der ETS gemacht und die …Master.zip auf dem Linux entpackt und kopiert.

                    Bei der Installation der Abhängigkeiten kommt immer dieser Fehler:

                    npm WARN cannot run in wd iobroker@0.7.1 node lib/setup.js (wd=/opt/iobroker/noe_modules/iobroker)

                    iobroker.js-controller@0.15.3 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-ontroller

                    node lib/setup.js setup first

                    Bin leider kein Linux Fachmann und komme hier nicht weiter.

                    Kann mir jemand helfen?

                    Danke.

                    Gruß Sven

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • I
                      In.Meditation last edited by

                      @ruhigundrelaxed:

                      Hier mal ein auszug aus meinem xml:

                       <grouprange name="messen" rangestart="2560" rangeend="2815" dpt="9.021" access="r"><groupaddress name="A1 - A (WZ - LSR 1)" address="1/2/1"><groupaddress name="A1 - B (WZ - LSR 2)" address="1/2/2"><groupaddress name="A1 - C (WZ - SD 3)" address="1/2/3"><groupaddress name="A1 - D (WZ - SD 4)" address="1/2/4"><groupaddress name="A1 - E (WZ - SD 5)" address="1/2/5"><groupaddress name="A1 - F (WZ - SD 6)" address="1/2/6"><groupaddress name="A1 - G (SZ - LSR)" address="1/2/7"><groupaddress name="A1 - H (SZ - NTL L)" address="1/2/8"></groupaddress></groupaddress></groupaddress></groupaddress></groupaddress></groupaddress></groupaddress></groupaddress></grouprange> 
                      ```` `  
                      

                      Hallo iobroker Gemeinde,

                      Hallo ruhigundrelaxed

                      Also ich habe iobroker inkl. iobroker.eibd aufm meinem Rapsberry laufen.

                      Allerdings bekomme ich trotz Anpassung der sh.xml keine Signale auf den Bus… 😕 Alive und Statusmeldungen werden in den Ereignissen angezeigt.

                      Die IP habe ich "hardcoded" auf die IP Schnittstelle des KNX angepasst.

                      Ich habe jediglich mal den Test mit 1x licht ein/ausschalten gemacht, bevor ich die ganze XML anpasse. (den Rest habe ich aus der XML entfernt)

                      Du gibst in deiner XML bzw. aus dem Auszug dpt als Umrechnung mA an. was für ein Wert muss ich zum schalten verwenden?!?! oder lasse ich das einfach weg?

                      Im iobroker Adminbereich werden auch keine KNX Geräte unter Objekten angezeigt.

                      In KNX bin ich relativ fit... nur die Anbindung an iobroker macht mir ein wenig Probleme 😛

                      Ich wäre dir dankbar wenn du mir die Frage beantworten könntest.

                      Schönen Tag und Grüße

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • ruhigundrelaxed
                        ruhigundrelaxed last edited by

                        Hallo Sven, hallo in.meditation,

                        zuerst möchte ich mich für die reichlich späte Antwort entschuldigen. Irgendwie habe ich die Mail Notifications überlesen. Sorry.

                        Schön, dass sich jemand für den Adapter interessiert.

                        @sven: Konntest du das Problem mittlerweile lösen? Eventuell stimmt da was nicht mit den Abhängigkeiten. Keine Ahnung. Wenn noch Bedarf besteht bitte kurz Melden. Wir schauen dann gemeinsam was da klemmt.

                        @in.Meditation:

                        Eine Umrechnung ist bei boolchen Werten nicht notwendig. Kannst du weg lassen. Bekommst du denn über eibd in der Konsole Nachrichten? (also ganz ohne iobroker nur eibd) Komisch ist, dass die Geräte nicht als Objekte angelegt werden. Was sagt das log (debug)? Die Gruppenadressen werden aus der xml datei gelesen und dann als Objekt angelegt. Ist denn die xml datei io? Auch für dich gilt, ich schaue gerne nach wo es klemmt, falls der Bedarf noch besteht. Kurze pm, oder Nachricht hier im thread reicht.

                        Gruß

                        Martin

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • First post
                          Last post

                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate
                        FAQ Cloud / IOT
                        HowTo: Node.js-Update
                        HowTo: Backup/Restore
                        Downloads
                        BLOG

                        464
                        Online

                        31.9k
                        Users

                        80.1k
                        Topics

                        1.3m
                        Posts

                        7
                        93
                        14362
                        Loading More Posts
                        • Oldest to Newest
                        • Newest to Oldest
                        • Most Votes
                        Reply
                        • Reply as topic
                        Log in to reply
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                        The ioBroker Community 2014-2023
                        logo