Naja irgendwie ja doch. Wenn ich über die Homematic den IP-Schalter ansteuere, funktioniert es jedes mal problemlos. Sobald ich über die VIS von ioBroker das mache funktioniert es nur ab und zu. Manchmal erst nach mehrmaligen ansteuern.
Das Merkwürdige ist halt, dass es mal geht und mal nicht. Wenn es generell nicht funktionieren würde wäre es einfacher.
Spiele schon mit dem Gedanken die CCU2 gegen eine CCU3 auszutauschen in der Hoffnung, dass die Kommunikation mit den IP-Geräten und ioBroker dann besser funktioniert.Es gibt doch bestimmt noch mehr User hier die eine CCU2 mit u.a. IP-Geräten benutzen oder? Läuft das bei euch ohne Verzögerung und zu 100% bei jeder Ansteuerung?
-
@wueli sagte in Homematic IP timeout error ioBroker Visualisierung:
Das Merkwürdige ist halt, dass es mal geht und mal nicht
das ist nicht merkwürdig.
Wenn es wie vermutet Funkstörungen /-kollisionen sind, treten diese nicht kontinuierlich auf.@wueli sagte in Homematic IP timeout error ioBroker Visualisierung:
Spiele schon mit dem Gedanken die CCU2 gegen eine CCU3 auszutauschen in der Hoffnung, dass die Kommunikation mit den IP-Geräten und ioBroker dann besser funktioniert.
das wird wahrscheinlich nichts nutzen.
So viel schneller ist eine CCU3 auch nicht.Ich vermute, dass sich hier ggf. Sende- und Bestätigungspakete in die Quere kommen, oder mehrere Geräte in störender Nähe gleichzietig funken
@wueli sagte in Homematic IP timeout error ioBroker Visualisierung:
Läuft das bei euch ohne Verzögerung und zu 100% bei jeder Ansteuerung?
Ja!
vielleicht 1x pro Woche so eine Meldung, aber hei HM ohne IP, und das Gerät ist wirklich weit weg -
@homoran sagt in Homematic IP timeout error ioBroker Visualisierung:
@homoran das ist nicht merkwürdig.
Wenn es wie vermutet Funkstörungen /-kollisionen sind, treten diese nicht kontinuierlich auf.
Aber wieso bestehen diese Störungen nur wenn ich über ioBroker die Geräte ansteuere?
Habe so eine Störung nicht wenn ich über die Weboberfläche der Homematic die Geräte ansteuere oder per APP welche auch direkt mit der Homematic kommuniziert.
Nur sobald die Kommunikation über ioBroker geht (Alexa, VIS auf dem ioBroker Server oder ioBroker APP)
kommt es zu timeouts in ioBroker und Meldungen in der Homematic, dass die Kommunikation gestört sei. -
@wueli sagte in Homematic IP timeout error ioBroker Visualisierung:
Aber wieso bestehen diese Störungen nur wenn ich über ioBroker die Geräte ansteuere?
die Frage müsstest du uns beantworten.
Was machst du denn da genau?
-
Ich habe eine entsprechende Visualisierung die in meinem Firefox Browser läuft auf meinem Intel NUK (auf dem auch ioBroker installiert ist) an dem ein Touchmonitor angeschlossen ist. Über diese kann ich meine Lichtschalter oder Steckdosen entsprechend Ein/Aus-Schalten. Da werden sowohl Lichtschalter als auch Rolladenschalter usw. drüber betätigt. Alle Geräte reagieren sofort und ohne Störung bei Ansteuerung ausser die Homematic IP Geräte.
Der einzige Unterschied ist, dass ja ein weiterer HM-RPC-Adapter im ioBroker installiert ist über den die HM-IP-Geräte gelistet sind.
Wo ich das gerade so schreibe kommt mir der Gedanke, dass es ja eigentlich nur an diesem Adapter liegen kann. Der ist aber so konfiguriert wie in vielen Tutorials es angegeben ist. Vielleicht sollte ich da mal einen anderen Port nehmen. Könnte ja sein, dass es da zu Kommunikationsproblemen kommt. -
@wueli was tust du???
-
@wueli Bitte keine Nacherzählungen. Wir brauchen Fakten!
Konfigurationen der Instanzen
Irgendetwas was deine "entsprechende Visualisierung" auslöst, und wieschon gar nicht was "viele Tutorials" schreiben.
Wo kommen diese her?Was für ein Port? Die sind vorgegeben!
Und eine Komm-Störung in der CCU liegt an der Kommunikation mit dem Gerät.
Ich habe dir bereits geschrieben, dass das dann nicht am Adapter - sondern höchstens an deiner Art der Ansteuerung liegt.
Daher brauchen wir mehr Infos -
Ok werde nachher mal nen Log posten wenn ich vor Ort bin.
Tutorial:
https://www.iobroker.net/docu/index-192.htm?page_id=2829&lang=de -
@wueli sagte in Homematic IP timeout error ioBroker Visualisierung:
Ok werde nachher mal nen Log posten wenn ich vor Ort bin.
das ist nicht was ich primär brauche
bitte die Fragen beantworten
-
@homoran said in Homematic IP timeout error ioBroker Visualisierung:
@wueli Bitte keine Nacherzählungen. Wir brauchen Fakten!
Konfigurationen der Instanzen
Irgendetwas was deine "entsprechende Visualisierung" auslöst, und wieMeinst du so etwas wie welcher Kanal bei dem Schalter mit false oder true angesteuert wird?
schon gar nicht was "viele Tutorials" schreiben.
Wo kommen diese herhttps://www.iobroker.net/docu/index-192.htm?page_id=2829&lang=de
Was für ein Port? Die sind vorgegeben!
Bei dem Adapter für die IP-Geräte ist es bei mir Port 2010
Und eine Komm-Störung in der CCU liegt an der Kommunikation mit dem Gerät.
Ich habe dir bereits geschrieben, dass das dann nicht am Adapter - sondern höchstens an deiner Art der Ansteuerung liegt.Sorry hatte ich so nicht verstanden. Für mich hat es sich so gelesen, dass es ein CCU2 Problem ist und nicht ioBroker
-
@wueli sagte in Homematic IP timeout error ioBroker Visualisierung:
Meinst du so etwas wie welcher Kanal bei dem Schalter mit false oder true angesteuert wird?
z.B.
Und was alles in welchen Abständen dabei geschickt wird@wueli sagte in Homematic IP timeout error ioBroker Visualisierung:
https://www.iobroker.net/docu/index-192.htm?page_id=2829&lang=de
das ist nicht aktuell und eigentlich seit 2018 vom Netz!
dürfte aber kein Problem sein - kann ich aber nicht garantierenDie aktuelle Doku bekommst du über den Link "Docu" im Kopf des Forums
@wueli sagte in Homematic IP timeout error ioBroker Visualisierung:
Bei dem Adapter für die IP-Geräte ist es bei mir Port 2010
Bitte die komplette Konfig zeigen.
HM-rega und alle HM-RPC@wueli sagte in Homematic IP timeout error ioBroker Visualisierung:
Für mich hat es sich so gelesen, dass es ein CCU2 Problem ist und nicht ioBroker
ist es auch.
Aber ganz so einfach ist es eben nicht.
Der Fehler kommt aus der Kommunikation CCU <-> Gerät und nicht ioBroker <-> CCUWarum das Gerät kurzfristig manchmal nicht erreichbar ist, kann an deiner Art der Ansteuerung liegen. Muss es aber nicht. es Kann auch an der Art der Kommunikation der CCU mit den Geräten liegen, und die ist bei HmIP anders als bei HM
-
@homoran said in Homematic IP timeout error ioBroker Visualisierung:
Ahhh ok. Vielen Dank schon mal für die Erklärung.
Werde nachher mal die genauen Konfigurationen der Adapter und die angesteuerten Kanäle posten.
-
Habe mal Bildschirmaufnahmen gemacht. Wenn du mehr Infos brauchst gib mir bitte Bescheid wo ich diese wie abrufen kann um sie zur Verfügung zu stellen.
Danke für die Unterstützung
-
@wueli Hi,
wenn ich nicht täusche ist das Protokoll immer XML-RPC, egal ob RF oder IP.
Warum hast du Adapter Ports definiert? Ist der Port 12010 wirklich nur von der Instanz benutzt?
Hast du mal in das CCU log geschaut was dort zu dem Zeitpunkt passiert wenn in iob der Fehler kommt?
Die Instanz mal auf Debug gestellt und geloggt?
Log übrigens bitte als Text in Code Tags </> hier posten.
-
Ok so geht das also
Hier noch mal der LOG von ioBroker
2022-02-24 09:30:25.975 - error: hm-rpc.1 (7080) xmlrpc -> setValue ["00085D899C13AF:4","STATE",false] BOOL 2022-02-24 09:30:25.975 - error: hm-rpc.1 (7080) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT) 2022-02-24 09:30:27.222 - error: hm-rpc.1 (7080) xmlrpc -> setValue ["00085D899C13AF:4","STATE",true] BOOL 2022-02-24 09:30:27.222 - error: hm-rpc.1 (7080) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT) 2022-02-24 09:30:32.348 - error: hm-rpc.1 (7080) xmlrpc -> setValue ["00085D899C13AF:4","STATE",false] BOOL 2022-02-24 09:30:32.348 - error: hm-rpc.1 (7080) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
-
@wueli Jetzt mal das loggen für die Instanz auf Debug stellen und dann hier posten.
Aktuell sehen wir nur das es nicht funktioniert, kann auch noch an der CCU liegen bzw. am Netzwerk. Deshalb wäre das CCU log auch interessant.
-
@wendy2702 said in Homematic IP timeout error ioBroker Visualisierung:
@wueli Hi,
Warum hast du Adapter Ports definiert? Ist der Port 12010 wirklich nur von der Instanz benutzt?
Kann mich nicht erinnern das mal selber definiert zu haben. Lief bisher seit 4 Jahren problemlos. War bisher auch nur ein IP-Gerät dran welches ich aber ganz selten mal per Befehl geschaltet habe. Und wenn dies nicht funktionierte dachte ich, dass es an der doch recht hohen Entfernung lag. Jetzt musste ich allerdings einen Lichtschalter bei mir im Wohnzimmer austauschen und der ist nur 2m von der CCU entfernt. Kann also keine Funkproblem sein im Sinne von zu weit entfernt.
Hast du mal in das CCU log geschaut was dort zu dem Zeitpunkt passiert wenn in iob der Fehler kommt?
Ja allerdings ist der LOG so voll, dass ich nicht wirklich durchsteige.
Die Instanz mal auf Debug gestellt und geloggt?
Welche Instanz meinst du? Die HM-RPC1 Instanz? Wie kann ich die direkt loggen?
-
2022-02-24 10:26:12.399 - error: hm-rpc.1 (5728) xmlrpc -> setValue ["00085D899C13AF:4","STATE",true] BOOL 2022-02-24 10:26:12.399 - error: hm-rpc.1 (5728) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT) 2022-02-24 10:26:13.427 - error: hm-rpc.1 (5728) xmlrpc -> setValue ["00085D899C13AF:4","STATE",false] BOOL 2022-02-24 10:26:13.427 - error: hm-rpc.1 (5728) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT) 2022-02-24 10:26:16.323 - error: hm-rpc.1 (5728) xmlrpc -> setValue ["00085D899C13AF:4","STATE",true] BOOL 2022-02-24 10:26:16.323 - error: hm-rpc.1 (5728) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT) 2022-02-24 10:26:18.238 - error: hm-rpc.1 (5728) xmlrpc -> setValue ["00085D899C13AF:4","STATE",false] BOOL 2022-02-24 10:26:18.238 - error: hm-rpc.1 (5728) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT) 2022-02-24 10:26:20.049 - info: plenticore.0 (16008) State value to set for "plenticore.0.scb.export.LastExportOk" has to be type "boolean" but received type "number" 2022-02-24 10:26:22.093 - error: hm-rpc.1 (5728) xmlrpc -> setValue ["00085D899C13AF:4","STATE",true] BOOL 2022-02-24 10:26:22.093 - error: hm-rpc.1 (5728) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT) 2022-02-24 10:26:23.489 - error: hm-rpc.1 (5728) xmlrpc -> setValue ["00085D899C13AF:4","STATE",false] BOOL 2022-02-24 10:26:23.490 - error: hm-rpc.1 (5728) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
Die CCU LOG ist extrem lang aber ich stell sie mal rein:
Feb 24 10:26:15 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: start web processing, worker thread #0 {"HTTP-Listener"} [spawnNewProcess():httpListener.cpp:208] Feb 24 10:26:15 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: recvd 326 bytes by web server #1 [ThreadFunction():httpServer.cpp:771] Feb 24 10:26:15 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: IseSession GetSessionId from URL: /tclrega.exe [GetSessionId():iseSession.cpp:185] Feb 24 10:26:15 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: http id #1 sends parsed file [ParseFileAndSendWebResponse():httpServer.cpp:2035] Feb 24 10:26:17 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: start web processing, worker thread #0 {"HTTP-Listener"} [spawnNewProcess():httpListener.cpp:208] Feb 24 10:26:17 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: recvd 747 bytes by web server #1 [ThreadFunction():httpServer.cpp:771] Feb 24 10:26:17 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: IseSession GetSessionId from URL: /esp/system.htm?sid=@2F0MH26Wo1@&action=UpdateUI [GetSessionId():iseSession.cpp:185] Feb 24 10:26:17 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: http id #1 sends parsed file [ParseFileAndSendWebResponse():httpServer.cpp:2035] Feb 24 10:26:18 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: start web processing, worker thread #0 {"HTTP-Listener"} [spawnNewProcess():httpListener.cpp:208] Feb 24 10:26:18 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: recvd 1535 bytes by web server #1 [ThreadFunction():httpServer.cpp:771] Feb 24 10:26:18 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: IseSession GetSessionId from URL: /rega.exe [GetSessionId():iseSession.cpp:185] Feb 24 10:26:18 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: http id #1 sends parsed file [ParseFileAndSendWebResponse():httpServer.cpp:2035] Feb 24 10:26:18 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: start web processing, worker thread #0 {"HTTP-Listener"} [spawnNewProcess():httpListener.cpp:208] Feb 24 10:26:18 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: recvd 1058 bytes by web server #1 [ThreadFunction():httpServer.cpp:771] Feb 24 10:26:18 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: IseSession GetSessionId from URL: /rega.exe [GetSessionId():iseSession.cpp:185] Feb 24 10:26:18 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: http id #1 sends parsed file [ParseFileAndSendWebResponse():httpServer.cpp:2035] Feb 24 10:26:20 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: start web processing, worker thread #0 {"HTTP-Listener"} [spawnNewProcess():httpListener.cpp:208] Feb 24 10:26:20 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: recvd 747 bytes by web server #1 [ThreadFunction():httpServer.cpp:771] Feb 24 10:26:20 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: IseSession GetSessionId from URL: /esp/system.htm?sid=@2F0MH26Wo1@&action=UpdateUI [GetSessionId():iseSession.cpp:185] Feb 24 10:26:20 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: http id #1 sends parsed file [ParseFileAndSendWebResponse():httpServer.cpp:2035] Feb 24 10:26:20 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: start web processing, worker thread #0 {"HTTP-Listener"} [spawnNewProcess():httpListener.cpp:208] Feb 24 10:26:20 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: recvd 326 bytes by web server #1 [ThreadFunction():httpServer.cpp:771] Feb 24 10:26:20 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: IseSession GetSessionId from URL: /tclrega.exe [GetSessionId():iseSession.cpp:185] Feb 24 10:26:20 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: http id #1 sends parsed file [ParseFileAndSendWebResponse():httpServer.cpp:2035] Feb 24 10:26:21 homematic-ccu2 user.debug rfd: RX for OEQ1698160: @722306683 RSSI=-70dB 0x5F9F13 -> 0x000000 Generic [LEQ1010770]: CNT=63,RPTEN=1,RPTED=0,BIDI=0,BURST=0,WAKEUP=0,WAKEMEUP=1,BCAST=1,TYPE=0x10 DATA = 0A A0 BB 0A 64 40 Feb 24 10:26:21 homematic-ccu2 user.debug rfd: Event: OEQ1698160:4.CONTROL_MODE=1 Feb 24 10:26:21 homematic-ccu2 user.debug rfd: Event: OEQ1698160:4.FAULT_REPORTING=0 Feb 24 10:26:21 homematic-ccu2 user.debug rfd: Event: OEQ1698160:4.BATTERY_STATE=2.500000 Feb 24 10:26:21 homematic-ccu2 user.debug rfd: Event: OEQ1698160:4.VALVE_STATE=99 Feb 24 10:26:21 homematic-ccu2 user.debug rfd: Event: OEQ1698160:4.BOOST_STATE=0 Feb 24 10:26:21 homematic-ccu2 user.debug rfd: HSSXmlRpcEventDispatcher::Handle send 4 events Feb 24 10:26:21 homematic-ccu2 user.debug rfd: HSSXmlRpcEventDispatcher::Handle send 4 events Feb 24 10:26:21 homematic-ccu2 user.debug rfd: HSSXmlRpcEventDispatcher::Handle send 4 events Feb 24 10:26:21 homematic-ccu2 user.debug rfd: HSSXmlRpcEventDispatcher::Handle send 4 events Feb 24 10:26:21 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: Event="OEQ1698160:4"."CONTROL_MODE"=1 [execute():iseXmlRpc.cpp:321] Feb 24 10:26:21 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: call on change; id = 7639 [SetLastDPActionTime():iseDOMchn.h:288] Feb 24 10:26:21 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: call on change; id = 7606 [SetLastActionTime():iseDOMdev.h:225] Feb 24 10:26:21 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: UpdateValue succeeded; val = 1 [execute():iseXmlRpc.cpp:364] Feb 24 10:26:21 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: Event="OEQ1698160:4"."FAULT_REPORTING"=0 [execute():iseXmlRpc.cpp:321] Feb 24 10:26:21 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: call on change; id = 7639 [SetLastDPActionTime():iseDOMchn.h:288] Feb 24 10:26:21 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: call on change; id = 7606 [SetLastActionTime():iseDOMdev.h:225] Feb 24 10:26:21 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: UpdateValue succeeded; val = 0 [execute():iseXmlRpc.cpp:364] Feb 24 10:26:21 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: Event="OEQ1698160:4"."BATTERY_STATE"=2.500000 [execute():iseXmlRpc.cpp:321] Feb 24 10:26:21 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: call on change; id = 7639 [SetLastDPActionTime():iseDOMchn.h:288] Feb 24 10:26:21 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: call on change; id = 7606 [SetLastActionTime():iseDOMdev.h:225] Feb 24 10:26:21 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: UpdateValue succeeded; val = 2.500000 [execute():iseXmlRpc.cpp:364] Feb 24 10:26:21 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: Event="OEQ1698160:4"."VALVE_STATE"=99 [execute():iseXmlRpc.cpp:321] Feb 24 10:26:21 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: call on change; id = 7639 [SetLastDPActionTime():iseDOMchn.h:288] Feb 24 10:26:21 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: call on change; id = 7606 [SetLastActionTime():iseDOMdev.h:225] Feb 24 10:26:21 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: UpdateValue succeeded; val = 99 [execute():iseXmlRpc.cpp:364] Feb 24 10:26:21 homematic-ccu2 user.debug rfd: HSSXmlRpcEventDispatcher::Handle send completed Feb 24 10:26:21 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: type = DP_EXACTVALUE, condition valL = 1 valR1 = 0 [Evaluate():iseCondition.cpp:352] Feb 24 10:26:21 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: sc = 0, condition result = 0 [Evaluate():iseCondition.cpp:1123] Feb 24 10:26:21 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: type = DP_EXACTVALUE, condition valL = 2 valR1 = 0 [Evaluate():iseCondition.cpp:352] Feb 24 10:26:21 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: sc = 0, condition result = 0 [Evaluate():iseCondition.cpp:1123] Feb 24 10:26:21 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: wait max timeout = 240000 [ThreadFunction():iseRTEvent.cpp:69] Feb 24 10:26:21 homematic-ccu2 user.debug rfd: HSSXmlRpcEventDispatcher::Handle send 1 events Feb 24 10:26:21 homematic-ccu2 user.debug rfd: HSSXmlRpcEventDispatcher::Handle send completed Feb 24 10:26:21 homematic-ccu2 user.debug rfd: HSSXmlRpcEventDispatcher::Handle send completed Feb 24 10:26:21 homematic-ccu2 user.debug rfd: HSSXmlRpcEventDispatcher::Handle send 1 events Feb 24 10:26:21 homematic-ccu2 user.debug rfd: Event: OEQ1698160:4.ACTUAL_TEMPERATURE=18.700000 Feb 24 10:26:21 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: Event="OEQ1698160:4"."BOOST_STATE"=0 [execute():iseXmlRpc.cpp:321] Feb 24 10:26:21 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: call on change; id = 7639 [SetLastDPActionTime():iseDOMchn.h:288] Feb 24 10:26:21 homematic-ccu2 user.debug rfd: HSSXmlRpcEventDispatcher::Handle send 1 events Feb 24 10:26:21 homematic-ccu2 user.debug rfd: HSSXmlRpcEventDispatcher::Handle send completed Feb 24 10:26:21 homematic-ccu2 user.debug rfd: Event: OEQ1698160:4.SET_TEMPERATURE=20.000000 Feb 24 10:26:21 homematic-ccu2 local0.debug ReGaHss: Verbose: call on change; id = 7606 [SetLastActionTime():iseDOMdev.h:225] Feb 24 10:26:21 homematic-ccu2 user.debug rfd: HSSXmlRpcEventDispatcher::Handle send completed
MOD EDIT: LOG in Code Tags gesetzt
-
@wueli Kann m CCU log nichts ankommen sehen.
Kannst du das loggen für RPC auf Debug stellen:
Das loggen auf der CCU so:
Dann mal schalten, Uhrzeit merken und im Anschluß beide logs posten.
-
@wendy2702 sagte in Homematic IP timeout error ioBroker Visualisierung:
wenn ich nicht täusche ist das Protokoll immer XML-RPC, egal ob RF oder IP.
@Wueli
Ja! nur noch CuxD verwendet BINAber mich wundert, dass es ausgerechnet mit HM funktioniert. Dort ist es falsch
gib auch mal deine Callback-Adresse ein
Mich wundert der CCU-Log, da steht gar nicht wer anfragt