Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Springende Werte

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    10
    1
    319

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.5k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.4k

Springende Werte

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
14 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • apollon77A apollon77

    @matze1976 sagte in Springende Werte:

    68573000b4e62d54bc27

    ALso 2021-12-08 13:30:21.975 wurd geepollt ... und es kam die 50 im state mit der .3 am Ende das kam vm adapter ...

    die 100 als Wert scheint von irgendeinem Javascript gesetzt zu werden

    2021-12-08 13:30:24.034 - debug: tuya.0 (21027) stateChange tuya.0.68573000b4e62d54bc27.3 {"val":100,"ack":true,"ts":1638966624030,"q":0,"c":"script.js.common.Beweg_Türsensoren_Rückstellung","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1638966624030}

    Matze1976M Offline
    Matze1976M Offline
    Matze1976
    schrieb am zuletzt editiert von
    #5

    @apollon77 sagte in Springende Werte:

    @matze1976 sagte in Springende Werte:

    68573000b4e62d54bc27

    ALso 2021-12-08 13:30:21.975 wurd geepollt ... und es kam die 50 im state mit der .3 am Ende das kam vm adapter ...

    die 100 als Wert scheint von irgendeinem Javascript gesetzt zu werden

    2021-12-08 13:30:24.034 - debug: tuya.0 (21027) stateChange tuya.0.68573000b4e62d54bc27.3 {"val":100,"ack":true,"ts":1638966624030,"q":0,"c":"script.js.common.Beweg_Türsensoren_Rückstellung","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1638966624030}

    Richtig, also ganz kurz zur Funktion:

    Der Sensor wird ausgelöst, setzt in dem Datenpunkt Bright_Value eine 50, nach 2 Sekunden, wird er Wer durch ein JavaScript auf 100 gesetzt und da muss er stehen bleiben, er sprint dann aber immer hin und her, 50-100-50-100 usw.

    Das war damals nicht so, schätze halbes Jahr.

    Das ist so die einzige möglichkeit, die Batteriebetriebenen Fenster und Bewegung Sensoren nutzen zu können.

    Also wenn der Wert von 50 auf 100 geändert wird, muss die 100 stehen bleiben, ohne Springerei.

    Ich könnte jetzt vermuten das es mit dem Admin Update angefangen hat. bin mir aber nicht sicher.

    HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • apollon77A apollon77

      @matze1976 sagte in Springende Werte:

      68573000b4e62d54bc27

      ALso 2021-12-08 13:30:21.975 wurd geepollt ... und es kam die 50 im state mit der .3 am Ende das kam vm adapter ...

      die 100 als Wert scheint von irgendeinem Javascript gesetzt zu werden

      2021-12-08 13:30:24.034 - debug: tuya.0 (21027) stateChange tuya.0.68573000b4e62d54bc27.3 {"val":100,"ack":true,"ts":1638966624030,"q":0,"c":"script.js.common.Beweg_Türsensoren_Rückstellung","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1638966624030}

      Matze1976M Offline
      Matze1976M Offline
      Matze1976
      schrieb am zuletzt editiert von
      #6

      @apollon77

      So ich hab den Entsprechenden Adapter, der das auslöst, das ist der JS Adapter, wenn ich seine Instanz Deaktiviere, läuft alles so wie es soll, also nicht ein Script, sondern die ganze JS Instanz :astonished:

      Also macht der Probleme, aber warum, das ganze System ist auf Aktuellsten Stand.

      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • Matze1976M Matze1976

        @apollon77

        So ich hab den Entsprechenden Adapter, der das auslöst, das ist der JS Adapter, wenn ich seine Instanz Deaktiviere, läuft alles so wie es soll, also nicht ein Script, sondern die ganze JS Instanz :astonished:

        Also macht der Probleme, aber warum, das ganze System ist auf Aktuellsten Stand.

        HomoranH Nicht stören
        HomoranH Nicht stören
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von
        #7

        @matze1976 sagte in Springende Werte:

        Also macht der Probleme,

        @matze1976 sagte in Springende Werte:

        nicht ein Script,

        ??
        Wirklich nicht?

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        Matze1976M 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • HomoranH Homoran

          @matze1976 sagte in Springende Werte:

          Also macht der Probleme,

          @matze1976 sagte in Springende Werte:

          nicht ein Script,

          ??
          Wirklich nicht?

          Matze1976M Offline
          Matze1976M Offline
          Matze1976
          schrieb am zuletzt editiert von
          #8

          @homoran

          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • Matze1976M Matze1976

            @homoran

            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von
            #9

            @matze1976 sagte in Springende Werte:

            @homoran

            Danke

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • HomoranH Homoran

              @matze1976 sagte in Springende Werte:

              Also macht der Probleme,

              @matze1976 sagte in Springende Werte:

              nicht ein Script,

              ??
              Wirklich nicht?

              Matze1976M Offline
              Matze1976M Offline
              Matze1976
              schrieb am zuletzt editiert von
              #10

              @homoran sagte in Springende Werte:

              @matze1976 sagte in Springende Werte:

              Also macht der Probleme,

              @matze1976 sagte in Springende Werte:

              nicht ein Script,

              ??
              Wirklich nicht?

              Nein, definitiv der Adapter in Version 5.2.16 Ich mach gerade mal ein Downgrade

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • Matze1976M Matze1976

                @apollon77 sagte in Springende Werte:

                @matze1976 sagte in Springende Werte:

                68573000b4e62d54bc27

                ALso 2021-12-08 13:30:21.975 wurd geepollt ... und es kam die 50 im state mit der .3 am Ende das kam vm adapter ...

                die 100 als Wert scheint von irgendeinem Javascript gesetzt zu werden

                2021-12-08 13:30:24.034 - debug: tuya.0 (21027) stateChange tuya.0.68573000b4e62d54bc27.3 {"val":100,"ack":true,"ts":1638966624030,"q":0,"c":"script.js.common.Beweg_Türsensoren_Rückstellung","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1638966624030}

                Richtig, also ganz kurz zur Funktion:

                Der Sensor wird ausgelöst, setzt in dem Datenpunkt Bright_Value eine 50, nach 2 Sekunden, wird er Wer durch ein JavaScript auf 100 gesetzt und da muss er stehen bleiben, er sprint dann aber immer hin und her, 50-100-50-100 usw.

                Das war damals nicht so, schätze halbes Jahr.

                Das ist so die einzige möglichkeit, die Batteriebetriebenen Fenster und Bewegung Sensoren nutzen zu können.

                Also wenn der Wert von 50 auf 100 geändert wird, muss die 100 stehen bleiben, ohne Springerei.

                Ich könnte jetzt vermuten das es mit dem Admin Update angefangen hat. bin mir aber nicht sicher.

                HomoranH Nicht stören
                HomoranH Nicht stören
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                #11

                @matze1976 sagte in Springende Werte:

                wird er Wer durch ein JavaScript auf 100 gesetzt

                vielleicht solltest du das auch mal zeigen.
                oder wenigstens prüfen auf

                • Timeouts die nicht beendet werden
                • Intervalle
                • art des Triggerns
                • asynchrones Arbeiten mit Datenpunkten

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                Matze1976M 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • HomoranH Homoran

                  @matze1976 sagte in Springende Werte:

                  wird er Wer durch ein JavaScript auf 100 gesetzt

                  vielleicht solltest du das auch mal zeigen.
                  oder wenigstens prüfen auf

                  • Timeouts die nicht beendet werden
                  • Intervalle
                  • art des Triggerns
                  • asynchrones Arbeiten mit Datenpunkten
                  Matze1976M Offline
                  Matze1976M Offline
                  Matze1976
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #12

                  @homoran sagte in Springende Werte:

                  @matze1976 sagte in Springende Werte:

                  wird er Wer durch ein JavaScript auf 100 gesetzt

                  vielleicht solltest du das auch mal zeigen.
                  oder wenigstens prüfen auf

                  • Timeouts die nicht beendet werden
                  • Intervalle
                  • art des Triggerns
                  • asynchrones Arbeiten mit Datenpunkten

                  Boahhhhh kann mich mal jemand steinigen und die Frage Schließen. :disappointed:

                  anstatt Aktualisiere, Steuere im Script benutzen :face_with_rolling_eyes:

                  Trotzdem Danke für die Mühe @apollon77 und @Homoran

                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • Matze1976M Matze1976

                    @homoran sagte in Springende Werte:

                    @matze1976 sagte in Springende Werte:

                    wird er Wer durch ein JavaScript auf 100 gesetzt

                    vielleicht solltest du das auch mal zeigen.
                    oder wenigstens prüfen auf

                    • Timeouts die nicht beendet werden
                    • Intervalle
                    • art des Triggerns
                    • asynchrones Arbeiten mit Datenpunkten

                    Boahhhhh kann mich mal jemand steinigen und die Frage Schließen. :disappointed:

                    anstatt Aktualisiere, Steuere im Script benutzen :face_with_rolling_eyes:

                    Trotzdem Danke für die Mühe @apollon77 und @Homoran

                    HomoranH Nicht stören
                    HomoranH Nicht stören
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #13

                    @matze1976 sagte in Springende Werte:

                    Boahhhhh kann mich mal jemand steinigen

                    gerne!

                    deswegen immer alles zeigen und keine Nacherzählungen
                    Auch kategorisches verneinen von Möglichkeiten hilft nicht die Tatsachen zu verdrängen

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • Matze1976M Matze1976

                      @apollon77 sagte in Springende Werte:

                      @matze1976 sagte in Springende Werte:

                      68573000b4e62d54bc27

                      ALso 2021-12-08 13:30:21.975 wurd geepollt ... und es kam die 50 im state mit der .3 am Ende das kam vm adapter ...

                      die 100 als Wert scheint von irgendeinem Javascript gesetzt zu werden

                      2021-12-08 13:30:24.034 - debug: tuya.0 (21027) stateChange tuya.0.68573000b4e62d54bc27.3 {"val":100,"ack":true,"ts":1638966624030,"q":0,"c":"script.js.common.Beweg_Türsensoren_Rückstellung","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1638966624030}

                      Richtig, also ganz kurz zur Funktion:

                      Der Sensor wird ausgelöst, setzt in dem Datenpunkt Bright_Value eine 50, nach 2 Sekunden, wird er Wer durch ein JavaScript auf 100 gesetzt und da muss er stehen bleiben, er sprint dann aber immer hin und her, 50-100-50-100 usw.

                      Das war damals nicht so, schätze halbes Jahr.

                      Das ist so die einzige möglichkeit, die Batteriebetriebenen Fenster und Bewegung Sensoren nutzen zu können.

                      Also wenn der Wert von 50 auf 100 geändert wird, muss die 100 stehen bleiben, ohne Springerei.

                      Ich könnte jetzt vermuten das es mit dem Admin Update angefangen hat. bin mir aber nicht sicher.

                      apollon77A Offline
                      apollon77A Offline
                      apollon77
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #14

                      @matze1976 Warum "Muss" diese 100 da stehen bleiben? Der Adapter holt regelmäßig die Werte vom Tuya Gerät an und wenn das Gerät sagt "ich hab 50" dann setzt der Adapter das. Das Du von aussen den "vom Gerät bestätigten Wert - wegen ack=true" überschreibt ist dem Adapter hierbei ziemlich egal :-)

                      Früher gab es kein Data Polling, da es aber Daten gibt in einigen Tuya Geräten die NIE aktiv vom Gerät gemeldet werden und daher abgeholt werden müssen wurde das polling eingebaut.

                      Die Aufgabe vom Adapter ist es die Werte der Geräte wiederzuspiegeln.

                      Wenn Du also einen "Mischung aus der Geräte-Realität und bestimmten Anforderungen deiner Logiken oder Anzeige" brauchst dann solltest Du dir ein eigenes Objekt im JavaScript oder 0_userdata.0 Bereich anlegen welches per JavaScript bei einer Änderung durch den Adapter mit dem tuya.-0.xxx Wert überschrieben wird, aber auch Du setzen kannst und am Ende so funktioniert wie Du es brauchst. Das Adapter-eigene Objekt dafür zu "nutzen" wird wie Du siehst nie zuverlässig funktionieren

                      Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                      • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                      • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      Antworten
                      • In einem neuen Thema antworten
                      Anmelden zum Antworten
                      • Älteste zuerst
                      • Neuste zuerst
                      • Meiste Stimmen


                      Support us

                      ioBroker
                      Community Adapters
                      Donate
                      FAQ Cloud / IOT
                      HowTo: Node.js-Update
                      HowTo: Backup/Restore
                      Downloads
                      BLOG

                      726

                      Online

                      32.5k

                      Benutzer

                      81.7k

                      Themen

                      1.3m

                      Beiträge
                      Community
                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                      ioBroker Community 2014-2025
                      logo
                      • Anmelden

                      • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                      • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                      • Erster Beitrag
                        Letzter Beitrag
                      0
                      • Home
                      • Aktuell
                      • Tags
                      • Ungelesen 0
                      • Kategorien
                      • Unreplied
                      • Beliebt
                      • GitHub
                      • Docu
                      • Hilfe