Weiter zum Inhalt
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Hell
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dunkel
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. [gelöst]MODBUS Eingangsregister per TSV einfügen

NEWS

  • Neues YouTube-Video: Visualisierung im Devices-Adapter
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    636

  • Neuer ioBroker-Blog online: Monatsrückblick März/April 2026
    BluefoxB
    Bluefox
    8
    1
    2.0k

  • Verwendung von KI bitte immer deutlich kennzeichnen
    HomoranH
    Homoran
    11
    1
    893

[gelöst]MODBUS Eingangsregister per TSV einfügen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
5 Beiträge 2 Kommentatoren 754 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • O Offline
    O Offline
    ostseeskipper
    schrieb am zuletzt editiert von ostseeskipper
    #1

    Hallo Zusammen,

    früher war alles einfacher.
    Um die Register eines 2te Geräts einzutragen dachte ich mir nehm meine CSV Datei und einfügen. Geht aber seit der neuen Version wohl nicht mehr.
    Also mach ich mal copy paste vom Ersten per diesem TSV. Per TSV wird mir der Export in die Zwischenablage angeboten. Ok gemacht.
    Im neuen Gerät einfügen geht zwar aber nur gemecker für jede Zeile, Also erst mal nur 2 Zeilen probiert aber auch da nur rote Fehlermeldungen beim Import
    Was ist das für ein Quatsch mit dem TSV wenns nicht funktioniert.
    f70ed10a-4478-46eb-822f-436212dda274-grafik.png

    Hat schon jemand Erfahrung damit gesammelt?

    Viele Grüsse von der Küste

    GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • O ostseeskipper

      Hallo Zusammen,

      früher war alles einfacher.
      Um die Register eines 2te Geräts einzutragen dachte ich mir nehm meine CSV Datei und einfügen. Geht aber seit der neuen Version wohl nicht mehr.
      Also mach ich mal copy paste vom Ersten per diesem TSV. Per TSV wird mir der Export in die Zwischenablage angeboten. Ok gemacht.
      Im neuen Gerät einfügen geht zwar aber nur gemecker für jede Zeile, Also erst mal nur 2 Zeilen probiert aber auch da nur rote Fehlermeldungen beim Import
      Was ist das für ein Quatsch mit dem TSV wenns nicht funktioniert.
      f70ed10a-4478-46eb-822f-436212dda274-grafik.png

      Hat schon jemand Erfahrung damit gesammelt?

      Viele Grüsse von der Küste

      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      schrieb am zuletzt editiert von Glasfaser
      #2

      @ostseeskipper sagte in MODBUS Eingangsregister per TSV einfügen:

      Um die Register eines 2te Geräts einzutragen dachte ich mir nehm meine CSV Datei und einfügen. Geht aber seit der neuen Version wohl nicht mehr.

      8ebd2c30-0410-4df4-98ef-1d9eb9ecd989-grafik.png
      Das sieht so aus :

      deviceId dazu

      _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
      2999	1	Strom L1		A	floatbe	2	1			value		true	false	false	false
      3001	1	Strom L2		A	floatbe	2	1			value		true	false	false	false
      3003	1	Strom L3		A	floatbe	2	1			value		true	false	false	false
      3027	1	Spannung L1N		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
      3029	1	Spannung L2N		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
      3031	1	Spannung L3N		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
      3053	1	Power L1		W	floatbe	2	1000	0		value		true	false	false	false
      3055	1	Power L2		W	floatbe	2	1000	0		value		true	false	false	false
      3057	1	Power L3		W	floatbe	2	1000	0		value		true	false	false	false
      3059	1	Total Active Power		W	floatbe	2	1000	0		value		true	false	false	false
      3059	1	TotalActivePowernurImport		W	floatbe	2	1000	0	x = (x>0) ? 0:x	value		true	false	false	false
      3203	1	Gesamt-Wirkenergie-Import-Wechselrichter	Wechselrichter	kWh	uint64be	4	0,001	0		value		true	false	false	false
      3207	1	Gesamt-Wirkenergie-Export-Produktion	Wechselrichter	kWh	uint64be	4	0,001	0		value		true	false	false	false
      2999	2	Strom L1		A	floatbe	2	1			value		true	false	false	false
      3001	2	Strom L2		A	floatbe	2	1			value		true	false	false	false
      3003	2	Strom L3		A	floatbe	2	1			value		true	false	false	false
      3027	2	Spannung L1N		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
      3029	2	Spannung L2N		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
      3031	2	Spannung L3N		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
      3053	2	Power L1		W	floatbe	2	1000	0		value		true	false	false	false
      3055	2	Power L2		W	floatbe	2	1000	0		value		true	false	false	false
      3057	2	Power L3		W	floatbe	2	1000	0		value		true	false	false	false
      3059	2	Total Active Power		W	floatbe	2	1000	0		value		true	false	false	false
      3059	2	Total Active Power nur Import		W	floatbe	2	10000	0	x = (x<0) ? 0:x	value		true	false	false	false
      3203	2	Gesamt-Wirkenergie-Import	Gesamt Import	kWh	uint64be	4	0,001	0		value		true	false	false	false
      3207	2	Gesamt-Wirkenergie-Export	Gesamt Export	kWh	uint64be	4	0,001	0		value		true	false	false	false
      

      23785aa4-8812-4ad9-96b3-28e56462c75c-grafik.png
      .
      395f9391-7303-4cf2-b56e-5d12079f5940-grafik.png
      0ddf8c85-35de-43ba-b3e2-2b7c9d6a57f5-grafik.png

      Was ist das für ein Quatsch mit dem TSV wenns nicht funktioniert.

      Das ist kein Quatsch

      Hier im Forum einfach fragen !

      Um die Register eines 2te Geräts

      Deine Frage ist auch schwammig , ein Zweites Gerät ist für mich ein Modbusteilnehmer .

      Wenn du nur ein Registerabfrage meinst , dann gehört dort deviceId nicht in der TSV rein

      Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

      O 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • GlasfaserG Glasfaser

        @ostseeskipper sagte in MODBUS Eingangsregister per TSV einfügen:

        Um die Register eines 2te Geräts einzutragen dachte ich mir nehm meine CSV Datei und einfügen. Geht aber seit der neuen Version wohl nicht mehr.

        8ebd2c30-0410-4df4-98ef-1d9eb9ecd989-grafik.png
        Das sieht so aus :

        deviceId dazu

        _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
        2999	1	Strom L1		A	floatbe	2	1			value		true	false	false	false
        3001	1	Strom L2		A	floatbe	2	1			value		true	false	false	false
        3003	1	Strom L3		A	floatbe	2	1			value		true	false	false	false
        3027	1	Spannung L1N		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
        3029	1	Spannung L2N		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
        3031	1	Spannung L3N		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
        3053	1	Power L1		W	floatbe	2	1000	0		value		true	false	false	false
        3055	1	Power L2		W	floatbe	2	1000	0		value		true	false	false	false
        3057	1	Power L3		W	floatbe	2	1000	0		value		true	false	false	false
        3059	1	Total Active Power		W	floatbe	2	1000	0		value		true	false	false	false
        3059	1	TotalActivePowernurImport		W	floatbe	2	1000	0	x = (x>0) ? 0:x	value		true	false	false	false
        3203	1	Gesamt-Wirkenergie-Import-Wechselrichter	Wechselrichter	kWh	uint64be	4	0,001	0		value		true	false	false	false
        3207	1	Gesamt-Wirkenergie-Export-Produktion	Wechselrichter	kWh	uint64be	4	0,001	0		value		true	false	false	false
        2999	2	Strom L1		A	floatbe	2	1			value		true	false	false	false
        3001	2	Strom L2		A	floatbe	2	1			value		true	false	false	false
        3003	2	Strom L3		A	floatbe	2	1			value		true	false	false	false
        3027	2	Spannung L1N		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
        3029	2	Spannung L2N		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
        3031	2	Spannung L3N		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
        3053	2	Power L1		W	floatbe	2	1000	0		value		true	false	false	false
        3055	2	Power L2		W	floatbe	2	1000	0		value		true	false	false	false
        3057	2	Power L3		W	floatbe	2	1000	0		value		true	false	false	false
        3059	2	Total Active Power		W	floatbe	2	1000	0		value		true	false	false	false
        3059	2	Total Active Power nur Import		W	floatbe	2	10000	0	x = (x<0) ? 0:x	value		true	false	false	false
        3203	2	Gesamt-Wirkenergie-Import	Gesamt Import	kWh	uint64be	4	0,001	0		value		true	false	false	false
        3207	2	Gesamt-Wirkenergie-Export	Gesamt Export	kWh	uint64be	4	0,001	0		value		true	false	false	false
        

        23785aa4-8812-4ad9-96b3-28e56462c75c-grafik.png
        .
        395f9391-7303-4cf2-b56e-5d12079f5940-grafik.png
        0ddf8c85-35de-43ba-b3e2-2b7c9d6a57f5-grafik.png

        Was ist das für ein Quatsch mit dem TSV wenns nicht funktioniert.

        Das ist kein Quatsch

        Hier im Forum einfach fragen !

        Um die Register eines 2te Geräts

        Deine Frage ist auch schwammig , ein Zweites Gerät ist für mich ein Modbusteilnehmer .

        Wenn du nur ein Registerabfrage meinst , dann gehört dort deviceId nicht in der TSV rein

        O Offline
        O Offline
        ostseeskipper
        schrieb am zuletzt editiert von
        #3

        @glasfaser 👍 Danke
        Mehrere Geräte ID's war's. Der Fehler sitzt meist vor dem Bildschirm👁

        GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • O ostseeskipper

          @glasfaser 👍 Danke
          Mehrere Geräte ID's war's. Der Fehler sitzt meist vor dem Bildschirm👁

          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          schrieb am zuletzt editiert von
          #4

          @ostseeskipper sagte in MODBUS Eingangsregister per TSV einfügen:

          Der Fehler sitzt meist vor dem Bildschirm

          und damit hast du dein Kommentar selber beantwortet ;)

          Was ist das für ein Quatsch mit dem TSV wenns nicht funktioniert.

          Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

          O 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • GlasfaserG Glasfaser

            @ostseeskipper sagte in MODBUS Eingangsregister per TSV einfügen:

            Der Fehler sitzt meist vor dem Bildschirm

            und damit hast du dein Kommentar selber beantwortet ;)

            Was ist das für ein Quatsch mit dem TSV wenns nicht funktioniert.

            O Offline
            O Offline
            ostseeskipper
            schrieb am zuletzt editiert von
            #5

            @glasfaser
            mich hat es trotzdem geärgert, darum wohl das mit dem Quatsch.
            da lernt man mühsam wie es mit CSV Dateien einlesen geht und in der nächsten version ist es weg.
            Und von der Fehlermeldung wird man auch in die Irre geleitet.
            Darum ja im Forum gefragt.

            Viele Grüsse von der Küste

            1 Antwort Letzte Antwort
            0

            Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

            Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

            Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

            Registrieren Anmelden
            Antworten
            • In einem neuen Thema antworten
            Anmelden zum Antworten
            • Älteste zuerst
            • Neuste zuerst
            • Meiste Stimmen


            Support us

            ioBroker
            Community Adapters
            Donate
            FAQ Cloud / IOT
            HowTo: Node.js-Update
            HowTo: Backup/Restore
            Downloads
            BLOG

            556

            Online

            32.9k

            Benutzer

            83.0k

            Themen

            1.3m

            Beiträge
            Community
            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
            ioBroker Community 2014-2025
            logo
            • Anmelden

            • Du hast noch kein Konto? Registrieren

            • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
            • Erster Beitrag
              Letzter Beitrag
            0
            • Home
            • Aktuell
            • Tags
            • Ungelesen 0
            • Kategorien
            • Unreplied
            • Beliebt
            • GitHub
            • Docu
            • Hilfe