NEWS
JSON parse Warnung beim auslesen vom Fronius Symo Gen24
-
Hallo,
Ich bitte um Hilfe !
Ich lese die aktuellen Daten eines Fronius nach der Anleitung in der Doku vom iobroker aus. (Werte sind angepasst an Ip und Daten des GEN24).
Allerdings erhalte ich Warnmeldungen bei 2 Werten (Siehe Bild unten)
Die Rohdaten per Browser sehen so aus:
Ausgabe von : http://192.168.2.xxx/solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi{ "Body" : { "Data" : { "Inverters" : { "1" : { "DT" : 1, "P" : 0 } }, "Site" : { "BatteryStandby" : false, "E_Day" : null, "E_Total" : null, "E_Year" : null, "Meter_Location" : "grid", "Mode" : "meter", "P_Akku" : null, "P_Grid" : 1053.3, "P_Load" : -1053.3, "P_PV" : 0.0, "rel_Autonomy" : 0.0, "rel_SelfConsumption" : null }, "Version" : "12" } }, "Head" : { "RequestArguments" : {}, "Status" : { "Code" : 0, "Reason" : "", "UserMessage" : "" }, "Timestamp" : "2021-11-08T16:25:08+00:00" } } Das dazugehörige Script: var request = require("request"); var myJson = {}; var pfad = "Fronius_Symo_Hybrid."; var idP_Akku = pfad + "P_Akku"; var idP_Grid = pfad + "P_Grid"; var idP_Load = pfad + "P_Load"; var idP_PV = pfad + "P_PV"; createState(idP_Akku, 0, { name: 'Leistung Akku', desc: 'Leistung Akku', type: 'number', role: 'value', unit: 'W' }); createState(idP_Grid, 0, { name: 'Leistung Netz', desc: 'Leistung Netz', type: 'number', role: 'value', unit: 'W' }); createState(idP_Load, 0, { name: 'Leistung Haus', desc: 'Leistung Haus', type: 'number', role: 'value', unit: 'W' }); createState(idP_PV, 0, { name: 'Leistung PV', desc: 'Leistung PV', type: 'number', role: 'value', unit: 'W' }); function parseJson(text) { var json ; if (text === "") return {}; try { json = JSON.parse(text); } catch (ex) { json = {}; } if(!json) json = {}; return json; } function readJson(url, callback) { request(url, function (err, state, body){ if (body) { var json = parseJson(body); callback(null, json); } else { var error = "(" + err + ") ERROR bei Abfrage von: " + url; log(error, "warn"); callback(error, null); } }); } var url = 'http://192.168.2.211/solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi'; function main() { readJson(url, function(err,json) { if(!err) { myJson = json; //console.log(myJson.Body.Data.Site.P_Load); //setState(idP_Akku ,myJson.Body.Data.Site.P_Akku); setState(idP_Grid ,myJson.Body.Data.Site.P_Grid); //setState(idP_Load ,myJson.Body.Data.Site.P_Load); //setState(idP_PV ,myJson.Body.Data.Site.P_PV); } else { log("Fehler beim Auslesen des JSON. Keine Daten erhalten.","warn"); myJson = {}; } }); } //schedule("*/10 * * * *", function () { // alle 10 Minuten die Werte abfragen // main(); //}); //alle 10 sec abfragen setInterval(main, 10000); // Beim Skriptstart die Werte abfragen setTimeout(main,500);MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
Bei jedem Auslesen von P_Load und P_PV erhalte ich eine Warnung. Die Werte selbst werden korrekt eingetragen.

Vielen Dank für Hilfe Gruss Rudi
-
Hallo,
Ich bitte um Hilfe !
Ich lese die aktuellen Daten eines Fronius nach der Anleitung in der Doku vom iobroker aus. (Werte sind angepasst an Ip und Daten des GEN24).
Allerdings erhalte ich Warnmeldungen bei 2 Werten (Siehe Bild unten)
Die Rohdaten per Browser sehen so aus:
Ausgabe von : http://192.168.2.xxx/solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi{ "Body" : { "Data" : { "Inverters" : { "1" : { "DT" : 1, "P" : 0 } }, "Site" : { "BatteryStandby" : false, "E_Day" : null, "E_Total" : null, "E_Year" : null, "Meter_Location" : "grid", "Mode" : "meter", "P_Akku" : null, "P_Grid" : 1053.3, "P_Load" : -1053.3, "P_PV" : 0.0, "rel_Autonomy" : 0.0, "rel_SelfConsumption" : null }, "Version" : "12" } }, "Head" : { "RequestArguments" : {}, "Status" : { "Code" : 0, "Reason" : "", "UserMessage" : "" }, "Timestamp" : "2021-11-08T16:25:08+00:00" } } Das dazugehörige Script: var request = require("request"); var myJson = {}; var pfad = "Fronius_Symo_Hybrid."; var idP_Akku = pfad + "P_Akku"; var idP_Grid = pfad + "P_Grid"; var idP_Load = pfad + "P_Load"; var idP_PV = pfad + "P_PV"; createState(idP_Akku, 0, { name: 'Leistung Akku', desc: 'Leistung Akku', type: 'number', role: 'value', unit: 'W' }); createState(idP_Grid, 0, { name: 'Leistung Netz', desc: 'Leistung Netz', type: 'number', role: 'value', unit: 'W' }); createState(idP_Load, 0, { name: 'Leistung Haus', desc: 'Leistung Haus', type: 'number', role: 'value', unit: 'W' }); createState(idP_PV, 0, { name: 'Leistung PV', desc: 'Leistung PV', type: 'number', role: 'value', unit: 'W' }); function parseJson(text) { var json ; if (text === "") return {}; try { json = JSON.parse(text); } catch (ex) { json = {}; } if(!json) json = {}; return json; } function readJson(url, callback) { request(url, function (err, state, body){ if (body) { var json = parseJson(body); callback(null, json); } else { var error = "(" + err + ") ERROR bei Abfrage von: " + url; log(error, "warn"); callback(error, null); } }); } var url = 'http://192.168.2.211/solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi'; function main() { readJson(url, function(err,json) { if(!err) { myJson = json; //console.log(myJson.Body.Data.Site.P_Load); //setState(idP_Akku ,myJson.Body.Data.Site.P_Akku); setState(idP_Grid ,myJson.Body.Data.Site.P_Grid); //setState(idP_Load ,myJson.Body.Data.Site.P_Load); //setState(idP_PV ,myJson.Body.Data.Site.P_PV); } else { log("Fehler beim Auslesen des JSON. Keine Daten erhalten.","warn"); myJson = {}; } }); } //schedule("*/10 * * * *", function () { // alle 10 Minuten die Werte abfragen // main(); //}); //alle 10 sec abfragen setInterval(main, 10000); // Beim Skriptstart die Werte abfragen setTimeout(main,500);MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
Bei jedem Auslesen von P_Load und P_PV erhalte ich eine Warnung. Die Werte selbst werden korrekt eingetragen.

Vielen Dank für Hilfe Gruss Rudi
-
Hallo,
Ich bitte um Hilfe !
Ich lese die aktuellen Daten eines Fronius nach der Anleitung in der Doku vom iobroker aus. (Werte sind angepasst an Ip und Daten des GEN24).
Allerdings erhalte ich Warnmeldungen bei 2 Werten (Siehe Bild unten)
Die Rohdaten per Browser sehen so aus:
Ausgabe von : http://192.168.2.xxx/solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi{ "Body" : { "Data" : { "Inverters" : { "1" : { "DT" : 1, "P" : 0 } }, "Site" : { "BatteryStandby" : false, "E_Day" : null, "E_Total" : null, "E_Year" : null, "Meter_Location" : "grid", "Mode" : "meter", "P_Akku" : null, "P_Grid" : 1053.3, "P_Load" : -1053.3, "P_PV" : 0.0, "rel_Autonomy" : 0.0, "rel_SelfConsumption" : null }, "Version" : "12" } }, "Head" : { "RequestArguments" : {}, "Status" : { "Code" : 0, "Reason" : "", "UserMessage" : "" }, "Timestamp" : "2021-11-08T16:25:08+00:00" } } Das dazugehörige Script: var request = require("request"); var myJson = {}; var pfad = "Fronius_Symo_Hybrid."; var idP_Akku = pfad + "P_Akku"; var idP_Grid = pfad + "P_Grid"; var idP_Load = pfad + "P_Load"; var idP_PV = pfad + "P_PV"; createState(idP_Akku, 0, { name: 'Leistung Akku', desc: 'Leistung Akku', type: 'number', role: 'value', unit: 'W' }); createState(idP_Grid, 0, { name: 'Leistung Netz', desc: 'Leistung Netz', type: 'number', role: 'value', unit: 'W' }); createState(idP_Load, 0, { name: 'Leistung Haus', desc: 'Leistung Haus', type: 'number', role: 'value', unit: 'W' }); createState(idP_PV, 0, { name: 'Leistung PV', desc: 'Leistung PV', type: 'number', role: 'value', unit: 'W' }); function parseJson(text) { var json ; if (text === "") return {}; try { json = JSON.parse(text); } catch (ex) { json = {}; } if(!json) json = {}; return json; } function readJson(url, callback) { request(url, function (err, state, body){ if (body) { var json = parseJson(body); callback(null, json); } else { var error = "(" + err + ") ERROR bei Abfrage von: " + url; log(error, "warn"); callback(error, null); } }); } var url = 'http://192.168.2.211/solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi'; function main() { readJson(url, function(err,json) { if(!err) { myJson = json; //console.log(myJson.Body.Data.Site.P_Load); //setState(idP_Akku ,myJson.Body.Data.Site.P_Akku); setState(idP_Grid ,myJson.Body.Data.Site.P_Grid); //setState(idP_Load ,myJson.Body.Data.Site.P_Load); //setState(idP_PV ,myJson.Body.Data.Site.P_PV); } else { log("Fehler beim Auslesen des JSON. Keine Daten erhalten.","warn"); myJson = {}; } }); } //schedule("*/10 * * * *", function () { // alle 10 Minuten die Werte abfragen // main(); //}); //alle 10 sec abfragen setInterval(main, 10000); // Beim Skriptstart die Werte abfragen setTimeout(main,500);MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
Bei jedem Auslesen von P_Load und P_PV erhalte ich eine Warnung. Die Werte selbst werden korrekt eingetragen.

Vielen Dank für Hilfe Gruss Rudi
@rudiradi
Sorry bin neu hier.
Das sind die Daten per browser aus dem Fronius ausgelesen:{ "Body" : { "Data" : { "Inverters" : { "1" : { "DT" : 1, "P" : 0 } }, "Site" : { "BatteryStandby" : false, "E_Day" : null, "E_Total" : null, "E_Year" : null, "Meter_Location" : "grid", "Mode" : "meter", "P_Akku" : null, "P_Grid" : 1053.3, "P_Load" : -1053.3, "P_PV" : 0.0, "rel_Autonomy" : 0.0, "rel_SelfConsumption" : null }, "Version" : "12" } }, "Head" : { "RequestArguments" : {}, "Status" : { "Code" : 0, "Reason" : "", "UserMessage" : "" }, "Timestamp" : "2021-11-08T16:25:08+00:00" } }Das ist mein modifizierter Script zum auslesen der JSON Daten:
var request = require("request"); var myJson = {}; var pfad = "Fronius_Symo_Hybrid."; var idP_Akku = pfad + "P_Akku"; var idP_Grid = pfad + "P_Grid"; var idP_Load = pfad + "P_Load"; var idP_PV = pfad + "P_PV"; createState(idP_Akku, 0, { name: 'Leistung Akku', desc: 'Leistung Akku', type: 'number', role: 'value', unit: 'W' }); createState(idP_Grid, 0, { name: 'Leistung Netz', desc: 'Leistung Netz', type: 'number', role: 'value', unit: 'W' }); createState(idP_Load, 0, { name: 'Leistung Haus', desc: 'Leistung Haus', type: 'number', role: 'value', unit: 'W' }); createState(idP_PV, 0, { name: 'Leistung PV', desc: 'Leistung PV', type: 'number', role: 'value', unit: 'W' }); function parseJson(text) { var json ; if (text === "") return {}; try { json = JSON.parse(text); } catch (ex) { json = {}; } if(!json) json = {}; return json; } function readJson(url, callback) { request(url, function (err, state, body){ if (body) { var json = parseJson(body); callback(null, json); } else { var error = "(" + err + ") ERROR bei Abfrage von: " + url; log(error, "warn"); callback(error, null); } }); } var url = 'http://192.168.2.211/solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi'; function main() { readJson(url, function(err,json) { if(!err) { myJson = json; //console.log(myJson.Body.Data.Site.P_Load); //setState(idP_Akku ,myJson.Body.Data.Site.P_Akku); setState(idP_Grid ,myJson.Body.Data.Site.P_Grid); //setState(idP_Load ,myJson.Body.Data.Site.P_Load); //setState(idP_PV ,myJson.Body.Data.Site.P_PV); } else { log("Fehler beim Auslesen des JSON. Keine Daten erhalten.","warn"); myJson = {}; } }); } //schedule("*/10 * * * *", function () { // alle 10 Minuten die Werte abfragen // main(); //}); //alle 10 sec abfragen setInterval(main, 10000); // Beim Skriptstart die Werte abfragen setTimeout(main,500);P_Load und P_PV sind auskommentiret da dort Warnungen kommen !?
Gruß Rudi -
@rudiradi
Sorry bin neu hier.
Das sind die Daten per browser aus dem Fronius ausgelesen:{ "Body" : { "Data" : { "Inverters" : { "1" : { "DT" : 1, "P" : 0 } }, "Site" : { "BatteryStandby" : false, "E_Day" : null, "E_Total" : null, "E_Year" : null, "Meter_Location" : "grid", "Mode" : "meter", "P_Akku" : null, "P_Grid" : 1053.3, "P_Load" : -1053.3, "P_PV" : 0.0, "rel_Autonomy" : 0.0, "rel_SelfConsumption" : null }, "Version" : "12" } }, "Head" : { "RequestArguments" : {}, "Status" : { "Code" : 0, "Reason" : "", "UserMessage" : "" }, "Timestamp" : "2021-11-08T16:25:08+00:00" } }Das ist mein modifizierter Script zum auslesen der JSON Daten:
var request = require("request"); var myJson = {}; var pfad = "Fronius_Symo_Hybrid."; var idP_Akku = pfad + "P_Akku"; var idP_Grid = pfad + "P_Grid"; var idP_Load = pfad + "P_Load"; var idP_PV = pfad + "P_PV"; createState(idP_Akku, 0, { name: 'Leistung Akku', desc: 'Leistung Akku', type: 'number', role: 'value', unit: 'W' }); createState(idP_Grid, 0, { name: 'Leistung Netz', desc: 'Leistung Netz', type: 'number', role: 'value', unit: 'W' }); createState(idP_Load, 0, { name: 'Leistung Haus', desc: 'Leistung Haus', type: 'number', role: 'value', unit: 'W' }); createState(idP_PV, 0, { name: 'Leistung PV', desc: 'Leistung PV', type: 'number', role: 'value', unit: 'W' }); function parseJson(text) { var json ; if (text === "") return {}; try { json = JSON.parse(text); } catch (ex) { json = {}; } if(!json) json = {}; return json; } function readJson(url, callback) { request(url, function (err, state, body){ if (body) { var json = parseJson(body); callback(null, json); } else { var error = "(" + err + ") ERROR bei Abfrage von: " + url; log(error, "warn"); callback(error, null); } }); } var url = 'http://192.168.2.211/solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi'; function main() { readJson(url, function(err,json) { if(!err) { myJson = json; //console.log(myJson.Body.Data.Site.P_Load); //setState(idP_Akku ,myJson.Body.Data.Site.P_Akku); setState(idP_Grid ,myJson.Body.Data.Site.P_Grid); //setState(idP_Load ,myJson.Body.Data.Site.P_Load); //setState(idP_PV ,myJson.Body.Data.Site.P_PV); } else { log("Fehler beim Auslesen des JSON. Keine Daten erhalten.","warn"); myJson = {}; } }); } //schedule("*/10 * * * *", function () { // alle 10 Minuten die Werte abfragen // main(); //}); //alle 10 sec abfragen setInterval(main, 10000); // Beim Skriptstart die Werte abfragen setTimeout(main,500);P_Load und P_PV sind auskommentiret da dort Warnungen kommen !?
Gruß Rudi -
@rudiradi
Sorry bin neu hier.
Das sind die Daten per browser aus dem Fronius ausgelesen:{ "Body" : { "Data" : { "Inverters" : { "1" : { "DT" : 1, "P" : 0 } }, "Site" : { "BatteryStandby" : false, "E_Day" : null, "E_Total" : null, "E_Year" : null, "Meter_Location" : "grid", "Mode" : "meter", "P_Akku" : null, "P_Grid" : 1053.3, "P_Load" : -1053.3, "P_PV" : 0.0, "rel_Autonomy" : 0.0, "rel_SelfConsumption" : null }, "Version" : "12" } }, "Head" : { "RequestArguments" : {}, "Status" : { "Code" : 0, "Reason" : "", "UserMessage" : "" }, "Timestamp" : "2021-11-08T16:25:08+00:00" } }Das ist mein modifizierter Script zum auslesen der JSON Daten:
var request = require("request"); var myJson = {}; var pfad = "Fronius_Symo_Hybrid."; var idP_Akku = pfad + "P_Akku"; var idP_Grid = pfad + "P_Grid"; var idP_Load = pfad + "P_Load"; var idP_PV = pfad + "P_PV"; createState(idP_Akku, 0, { name: 'Leistung Akku', desc: 'Leistung Akku', type: 'number', role: 'value', unit: 'W' }); createState(idP_Grid, 0, { name: 'Leistung Netz', desc: 'Leistung Netz', type: 'number', role: 'value', unit: 'W' }); createState(idP_Load, 0, { name: 'Leistung Haus', desc: 'Leistung Haus', type: 'number', role: 'value', unit: 'W' }); createState(idP_PV, 0, { name: 'Leistung PV', desc: 'Leistung PV', type: 'number', role: 'value', unit: 'W' }); function parseJson(text) { var json ; if (text === "") return {}; try { json = JSON.parse(text); } catch (ex) { json = {}; } if(!json) json = {}; return json; } function readJson(url, callback) { request(url, function (err, state, body){ if (body) { var json = parseJson(body); callback(null, json); } else { var error = "(" + err + ") ERROR bei Abfrage von: " + url; log(error, "warn"); callback(error, null); } }); } var url = 'http://192.168.2.211/solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi'; function main() { readJson(url, function(err,json) { if(!err) { myJson = json; //console.log(myJson.Body.Data.Site.P_Load); //setState(idP_Akku ,myJson.Body.Data.Site.P_Akku); setState(idP_Grid ,myJson.Body.Data.Site.P_Grid); //setState(idP_Load ,myJson.Body.Data.Site.P_Load); //setState(idP_PV ,myJson.Body.Data.Site.P_PV); } else { log("Fehler beim Auslesen des JSON. Keine Daten erhalten.","warn"); myJson = {}; } }); } //schedule("*/10 * * * *", function () { // alle 10 Minuten die Werte abfragen // main(); //}); //alle 10 sec abfragen setInterval(main, 10000); // Beim Skriptstart die Werte abfragen setTimeout(main,500);P_Load und P_PV sind auskommentiret da dort Warnungen kommen !?
Gruß Rudi@rudiradi sagte: Das ist mein modifizierter Script zum auslesen der JSON Daten:
Weshalb verschachtelst Du so Funktionen?
Ich habe mal den Teil ab Zeile 48 vereinfacht:const url = 'http://192.168.2.211/solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi'; function main() { request(url, function (err, state, body) { let site = null; if(!err && body) { site = JSON.parse(body).Body.Data.Site; } else { let error = "(" + err + ") ERROR bei Abfrage von: " + url; log(error, "warn"); } if(site) { //log(site.P_Load); //setState(idP_Akku ,site.P_Akku, true); setState(idP_Grid ,site.P_Grid, true); setState(idP_Load ,site.P_Load, true); setState(idP_PV ,site.P_PV, true); } }); } schedule("* * * * *", main); // jede Minute die Werte abfragen // Beim Skriptstart die Werte abfragen setTimeout(main,500); -
@rudiradi sagte: Das ist mein modifizierter Script zum auslesen der JSON Daten:
Weshalb verschachtelst Du so Funktionen?
Ich habe mal den Teil ab Zeile 48 vereinfacht:const url = 'http://192.168.2.211/solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi'; function main() { request(url, function (err, state, body) { let site = null; if(!err && body) { site = JSON.parse(body).Body.Data.Site; } else { let error = "(" + err + ") ERROR bei Abfrage von: " + url; log(error, "warn"); } if(site) { //log(site.P_Load); //setState(idP_Akku ,site.P_Akku, true); setState(idP_Grid ,site.P_Grid, true); setState(idP_Load ,site.P_Load, true); setState(idP_PV ,site.P_PV, true); } }); } schedule("* * * * *", main); // jede Minute die Werte abfragen // Beim Skriptstart die Werte abfragen setTimeout(main,500); -
@rudiradi sagte: Das ist mein modifizierter Script zum auslesen der JSON Daten:
Weshalb verschachtelst Du so Funktionen?
Ich habe mal den Teil ab Zeile 48 vereinfacht:const url = 'http://192.168.2.211/solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi'; function main() { request(url, function (err, state, body) { let site = null; if(!err && body) { site = JSON.parse(body).Body.Data.Site; } else { let error = "(" + err + ") ERROR bei Abfrage von: " + url; log(error, "warn"); } if(site) { //log(site.P_Load); //setState(idP_Akku ,site.P_Akku, true); setState(idP_Grid ,site.P_Grid, true); setState(idP_Load ,site.P_Load, true); setState(idP_PV ,site.P_PV, true); } }); } schedule("* * * * *", main); // jede Minute die Werte abfragen // Beim Skriptstart die Werte abfragen setTimeout(main,500);@paul53
Hallo,
Ich habe den vereinfachten script ausprobiert. Liest alle Werte aus mit Warnungen bei den gleichen 2 Werten (s.o.)
Geht wirklich einfacher :) Habe den Script selbst hier aus dem Forum:
https://forum.iobroker.net/topic/2294/fronius-symo-hybrid-über-javaskript-auslesen-json/6Hier die Protokolle dazu: (damit kann ich nichts anfangen)
javascript.0 2021-11-15 19:16:01.483 warn at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21) javascript.0 2021-11-15 19:16:01.483 warn at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12) javascript.0 2021-11-15 19:16:01.483 warn at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:483:12) javascript.0 2021-11-15 19:16:01.483 warn at IncomingMessage.emit (events.js:326:22) javascript.0 2021-11-15 19:16:01.483 warn at Object.onceWrapper (events.js:420:28) javascript.0 2021-11-15 19:16:01.483 warn at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12) javascript.0 2021-11-15 19:16:01.483 warn at Request.EventEmitter.emit (domain.js:483:12) javascript.0 2021-11-15 19:16:01.483 warn at Request.emit (events.js:314:20) javascript.0 2021-11-15 19:16:01.483 warn at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10) javascript.0 2021-11-15 19:16:01.483 warn at Request.EventEmitter.emit (domain.js:483:12) javascript.0 2021-11-15 19:16:01.483 warn at Request.emit (events.js:314:20) javascript.0 2021-11-15 19:16:01.483 warn at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22) javascript.0 2021-11-15 19:16:01.482 warn at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17) javascript.0 2021-11-15 19:16:01.482 warn at script.js.common.fronius_auslesen_2:64:13 javascript.0 2021-11-15 19:16:01.482 warn at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20) javascript.0 2021-11-15 19:16:01.482 warn You are assigning a number to the state "javascript.0.Fronius_Symo_Hybrid.P_PV" which expects a Energie total. Please fix your code to use a Energie total or change the state type to number. This warning might become an error in future versions. javascript.0 2021-11-15 19:16:01.482 warn at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21) javascript.0 2021-11-15 19:16:01.482 warn at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12) javascript.0 2021-11-15 19:16:01.482 warn at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:483:12) javascript.0 2021-11-15 19:16:01.481 warn at IncomingMessage.emit (events.js:326:22) javascript.0 2021-11-15 19:16:01.481 warn at Object.onceWrapper (events.js:420:28) javascript.0 2021-11-15 19:16:01.481 warn at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12) javascript.0 2021-11-15 19:16:01.481 warn at Request.EventEmitter.emit (domain.js:483:12) javascript.0 2021-11-15 19:16:01.481 warn at Request.emit (events.js:314:20) javascript.0 2021-11-15 19:16:01.481 warn at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10) javascript.0 2021-11-15 19:16:01.481 warn at Request.EventEmitter.emit (domain.js:483:12) javascript.0 2021-11-15 19:16:01.481 warn at Request.emit (events.js:314:20) javascript.0 2021-11-15 19:16:01.481 warn at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22) javascript.0 2021-11-15 19:16:01.481 warn at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17) javascript.0 2021-11-15 19:16:01.481 warn at script.js.common.fronius_auslesen_2:63:13 javascript.0 2021-11-15 19:16:01.481 warn at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20) javascript.0 2021-11-15 19:16:01.480 warn You are assigning a number to the state "javascript.0.Fronius_Symo_Hybrid.P_Load" which expects a Energie Jahr. Please fix your code to use a Energie Jahr or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.Vielen Dank für Hilfe Gruß Rudi
-
@paul53
Hallo,
Ich habe den vereinfachten script ausprobiert. Liest alle Werte aus mit Warnungen bei den gleichen 2 Werten (s.o.)
Geht wirklich einfacher :) Habe den Script selbst hier aus dem Forum:
https://forum.iobroker.net/topic/2294/fronius-symo-hybrid-über-javaskript-auslesen-json/6Hier die Protokolle dazu: (damit kann ich nichts anfangen)
javascript.0 2021-11-15 19:16:01.483 warn at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21) javascript.0 2021-11-15 19:16:01.483 warn at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12) javascript.0 2021-11-15 19:16:01.483 warn at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:483:12) javascript.0 2021-11-15 19:16:01.483 warn at IncomingMessage.emit (events.js:326:22) javascript.0 2021-11-15 19:16:01.483 warn at Object.onceWrapper (events.js:420:28) javascript.0 2021-11-15 19:16:01.483 warn at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12) javascript.0 2021-11-15 19:16:01.483 warn at Request.EventEmitter.emit (domain.js:483:12) javascript.0 2021-11-15 19:16:01.483 warn at Request.emit (events.js:314:20) javascript.0 2021-11-15 19:16:01.483 warn at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10) javascript.0 2021-11-15 19:16:01.483 warn at Request.EventEmitter.emit (domain.js:483:12) javascript.0 2021-11-15 19:16:01.483 warn at Request.emit (events.js:314:20) javascript.0 2021-11-15 19:16:01.483 warn at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22) javascript.0 2021-11-15 19:16:01.482 warn at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17) javascript.0 2021-11-15 19:16:01.482 warn at script.js.common.fronius_auslesen_2:64:13 javascript.0 2021-11-15 19:16:01.482 warn at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20) javascript.0 2021-11-15 19:16:01.482 warn You are assigning a number to the state "javascript.0.Fronius_Symo_Hybrid.P_PV" which expects a Energie total. Please fix your code to use a Energie total or change the state type to number. This warning might become an error in future versions. javascript.0 2021-11-15 19:16:01.482 warn at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21) javascript.0 2021-11-15 19:16:01.482 warn at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12) javascript.0 2021-11-15 19:16:01.482 warn at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:483:12) javascript.0 2021-11-15 19:16:01.481 warn at IncomingMessage.emit (events.js:326:22) javascript.0 2021-11-15 19:16:01.481 warn at Object.onceWrapper (events.js:420:28) javascript.0 2021-11-15 19:16:01.481 warn at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12) javascript.0 2021-11-15 19:16:01.481 warn at Request.EventEmitter.emit (domain.js:483:12) javascript.0 2021-11-15 19:16:01.481 warn at Request.emit (events.js:314:20) javascript.0 2021-11-15 19:16:01.481 warn at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10) javascript.0 2021-11-15 19:16:01.481 warn at Request.EventEmitter.emit (domain.js:483:12) javascript.0 2021-11-15 19:16:01.481 warn at Request.emit (events.js:314:20) javascript.0 2021-11-15 19:16:01.481 warn at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22) javascript.0 2021-11-15 19:16:01.481 warn at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17) javascript.0 2021-11-15 19:16:01.481 warn at script.js.common.fronius_auslesen_2:63:13 javascript.0 2021-11-15 19:16:01.481 warn at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20) javascript.0 2021-11-15 19:16:01.480 warn You are assigning a number to the state "javascript.0.Fronius_Symo_Hybrid.P_Load" which expects a Energie Jahr. Please fix your code to use a Energie Jahr or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.Vielen Dank für Hilfe Gruß Rudi
-
@paul53
Hallo,
Ich habe den vereinfachten script ausprobiert. Liest alle Werte aus mit Warnungen bei den gleichen 2 Werten (s.o.)
Geht wirklich einfacher :) Habe den Script selbst hier aus dem Forum:
https://forum.iobroker.net/topic/2294/fronius-symo-hybrid-über-javaskript-auslesen-json/6Hier die Protokolle dazu: (damit kann ich nichts anfangen)
javascript.0 2021-11-15 19:16:01.483 warn at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21) javascript.0 2021-11-15 19:16:01.483 warn at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12) javascript.0 2021-11-15 19:16:01.483 warn at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:483:12) javascript.0 2021-11-15 19:16:01.483 warn at IncomingMessage.emit (events.js:326:22) javascript.0 2021-11-15 19:16:01.483 warn at Object.onceWrapper (events.js:420:28) javascript.0 2021-11-15 19:16:01.483 warn at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12) javascript.0 2021-11-15 19:16:01.483 warn at Request.EventEmitter.emit (domain.js:483:12) javascript.0 2021-11-15 19:16:01.483 warn at Request.emit (events.js:314:20) javascript.0 2021-11-15 19:16:01.483 warn at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10) javascript.0 2021-11-15 19:16:01.483 warn at Request.EventEmitter.emit (domain.js:483:12) javascript.0 2021-11-15 19:16:01.483 warn at Request.emit (events.js:314:20) javascript.0 2021-11-15 19:16:01.483 warn at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22) javascript.0 2021-11-15 19:16:01.482 warn at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17) javascript.0 2021-11-15 19:16:01.482 warn at script.js.common.fronius_auslesen_2:64:13 javascript.0 2021-11-15 19:16:01.482 warn at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20) javascript.0 2021-11-15 19:16:01.482 warn You are assigning a number to the state "javascript.0.Fronius_Symo_Hybrid.P_PV" which expects a Energie total. Please fix your code to use a Energie total or change the state type to number. This warning might become an error in future versions. javascript.0 2021-11-15 19:16:01.482 warn at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21) javascript.0 2021-11-15 19:16:01.482 warn at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12) javascript.0 2021-11-15 19:16:01.482 warn at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:483:12) javascript.0 2021-11-15 19:16:01.481 warn at IncomingMessage.emit (events.js:326:22) javascript.0 2021-11-15 19:16:01.481 warn at Object.onceWrapper (events.js:420:28) javascript.0 2021-11-15 19:16:01.481 warn at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12) javascript.0 2021-11-15 19:16:01.481 warn at Request.EventEmitter.emit (domain.js:483:12) javascript.0 2021-11-15 19:16:01.481 warn at Request.emit (events.js:314:20) javascript.0 2021-11-15 19:16:01.481 warn at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10) javascript.0 2021-11-15 19:16:01.481 warn at Request.EventEmitter.emit (domain.js:483:12) javascript.0 2021-11-15 19:16:01.481 warn at Request.emit (events.js:314:20) javascript.0 2021-11-15 19:16:01.481 warn at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22) javascript.0 2021-11-15 19:16:01.481 warn at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17) javascript.0 2021-11-15 19:16:01.481 warn at script.js.common.fronius_auslesen_2:63:13 javascript.0 2021-11-15 19:16:01.481 warn at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20) javascript.0 2021-11-15 19:16:01.480 warn You are assigning a number to the state "javascript.0.Fronius_Symo_Hybrid.P_Load" which expects a Energie Jahr. Please fix your code to use a Energie Jahr or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.Vielen Dank für Hilfe Gruß Rudi
@rudiradi sagte in JSON parse Warnung beim auslesen vom Fronius Symo Gen24:
damit kann ich nichts anfangen
da steht
@rudiradi sagte in JSON parse Warnung beim auslesen vom Fronius Symo Gen24:
You are assigning a number to the state "javascript.0.Fronius_Symo_Hybrid.P_Load" which expects a Energie Jahr
was ist das denn für ein Typ?
-
@rudiradi sagte::
warn You are assigning a number to the state "javascript.0.Fronius_Symo_Hybrid.P_Load" which expects a Energie Jahr.common.type = "Energie Jahr" ist ungültig!
@paul53
Daqnke,Danke das wars!Der Fehler lag in meinen Objekten:
Zeile 5 und 12{ "common": { "name": "Leistung Haus", "desc": "Leistung Haus", "type": "number", "role": "value", "unit": "W" }, "native": { "name": "Leistung Haus", "desc": "Leistung Haus", "type": "number", "role": "value", "unit": "W" }, "type": "state", "_id": "javascript.0.Fronius_Symo_Hybrid.P_Load", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" }, "from": "system.adapter.admin.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1637005033310 }
Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.
Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.