NEWS
Modbus Holding Register für SMA Sunny Tripower
-
Hallo zusammen,
bisher habe ich hier nur mitgelesen und viele Infos für mich raus gezogen und möchte nun mal was zurück geben.
Für SMA Wechselrichter kursieren hier sehr viele Anleitungen, Hersteller Bedienungsanleitungen und Screenshots die Modbus Register im 30XXX Bereich zeigen. Das hat bei mir alles nicht funktioniert,
Aus ein paar wenigen Screenshots habe ich dann für meine Anlage funktionierende Holding Register raus gefunden. Da diese aber nich wirklich mit google auffindbar sind hier in Textform auf das sie jemandem helfen mögen.Mein Wechselrichter ist ein SMA Sunny Tripower 20000TL-30.
Verbindungsparameter:
TCP
IP des Wechselrichters
Port 502
Geräte ID 3
Typ Master
Haken bei "Aliase benutzen"Holding Register:
70514 Unsigned 64 bit (Big Endian) Gesamtertrag
70518 Unsigned 64 bit (Big Endian) Tagesertrag
70776 Signed 32 bit (Big Endian) aktuelle gesammtleistung
70778 Signed 32 bit (Big Endian) aktuelle Leistung L1
70780 Signed 32 bit (Big Endian) aktuelle Leistung L1
70782 Signed 32 bit (Big Endian) aktuelle Leistung L1Über den Offset lässt sich dann natürlich noch die Einheit einstellen.
-
@goerdy
Du kannst ja gerne deine Einstellungen hier mit reinposten
bzw . auf dein Thread verlinken .https://forum.iobroker.net/topic/44510/aufruf-sammlung-an-modbus-anbindungen
-
@glasfaser habe ich im sammelthread verlinkt.
-
@goerdy War so frei das an anderer Stelle zu kommentieren.
-
Im aktuellen, offiziellen Dokument finde ich keine Register, welche mit 70 beginnen.
Die Konfiguration für meinen STP 20000TL-30 unterscheidet sich folgendermaßen:
Kein Haken bei "Aliases benutzen"
Eingangsregister:
30531 Unsigned 32 bit (Big Endian) Gesamtertrag
30537 Unsigned 32 bit (Big Endian) Tagesertrag
30775 Signed 32 bit (Big Endian) aktuelle Leistung
30769 Signed 32 bit (Big Endian) DC Strom Eingang A
30771 Signed 32 bit (Big Endian) DC Spannung Eingang A
30773 Signed 32 bit (Big Endian) DC Leistung Eingang A
30957 Signed 32 bit (Big Endian) DC Strom Eingang B
30959 Signed 32 bit (Big Endian) DC Spannung Eingang B
30961 Signed 32 bit (Big Endian) DC Leistung Eingang B
30953 Signed 32 bit (Big Endian) InnentemperaturDie Leistung der einzelnen Phasen würde hier stehen:
30777 Signed 32 bit (Big Endian) Leistung L1
30779 Signed 32 bit (Big Endian) Leistung L2
30781 Signed 32 bit (Big Endian) Leistung L3