Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. Hilfe bei DC Spannung mit GND

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    3.9k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.2k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.5k

Hilfe bei DC Spannung mit GND

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
17 Beiträge 3 Kommentatoren 642 Aufrufe 3 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • michl75M michl75

    @jan1 ok, das leuchtet mir ein.

    Warum macht man dann auf einem Modul zwei GND die man aber trotzdem auf einen GND setzen muss / soll ?
    Hier z.B. Bei so einem habe ich einfach eine Lötbrücke gemacht... Kann das Probleme geben?
    107.PNG

    Bei dem Beispiel steht z. B.:
    Gnd – Gnd für PH-Sonde (kann von Arduino GND-Pin kommen) ==> Arduino GND
    Gnd – Gnd für Platine (kann auch von Arduino GND-Pin kommen) ==> Arduino GND

    Verstehe da die Logik nicht so ganz

    J Offline
    J Offline
    Jan1
    schrieb am zuletzt editiert von Jan1
    #8

    @michl75
    Das hängt damit zusammen, dass Du entscheiden kannst ob nun getrennte Stromkreise haben willst (oder musst), oder eben nicht. Wenn das fest verdrahtet ist und Du getrennte brauchst, hast ein Problem. Hier sind beide Möglichkeiten offen.

    michl75M 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • J Jan1

      @michl75
      Das hängt damit zusammen, dass Du entscheiden kannst ob nun getrennte Stromkreise haben willst (oder musst), oder eben nicht. Wenn das fest verdrahtet ist und Du getrennte brauchst, hast ein Problem. Hier sind beide Möglichkeiten offen.

      michl75M Offline
      michl75M Offline
      michl75
      schrieb am zuletzt editiert von
      #9

      @jan1 Ja hab da ne Brücke gelötet ... und irgendwie hab ich da auch ein Problem. Den die Messwerte schwanken so sehr, dass ich nur mit einer Glättung arbeiten kann.

      Wenn ich die Lötbrücke entferne, frage ich mich wo ich die beiden dann anschließen soll ... weil ich ja nur einen GND auf ESP habe....

      J 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • michl75M michl75

        @jan1 Ja hab da ne Brücke gelötet ... und irgendwie hab ich da auch ein Problem. Den die Messwerte schwanken so sehr, dass ich nur mit einer Glättung arbeiten kann.

        Wenn ich die Lötbrücke entferne, frage ich mich wo ich die beiden dann anschließen soll ... weil ich ja nur einen GND auf ESP habe....

        J Offline
        J Offline
        Jan1
        schrieb am zuletzt editiert von Jan1
        #10

        @michl75
        Bei dem Ding, ich gehe mal davon aus, dass hier der PH Wert gemessen werden soll, ist klar warum ne galvanische Trennung vorhanden sein sollte. Die Sonde steckt in Wasser oder Boden, beides kann mit "Erde" verbunden sein und somit hättest ne Messverfälschung da das Potenzial nicht mehr eindeutig zur Messleitung ist ;)

        Ich kenne den Stromlaufplan für das Ding nicht. Normal ist das GND für die Sonde nur mit der Sonde verbunden, da das getrennt vom Eingang sein sollte.

        michl75M 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • J Jan1

          @michl75
          Bei dem Ding, ich gehe mal davon aus, dass hier der PH Wert gemessen werden soll, ist klar warum ne galvanische Trennung vorhanden sein sollte. Die Sonde steckt in Wasser oder Boden, beides kann mit "Erde" verbunden sein und somit hättest ne Messverfälschung da das Potenzial nicht mehr eindeutig zur Messleitung ist ;)

          Ich kenne den Stromlaufplan für das Ding nicht. Normal ist das GND für die Sonde nur mit der Sonde verbunden, da das getrennt vom Eingang sein sollte.

          michl75M Offline
          michl75M Offline
          michl75
          schrieb am zuletzt editiert von michl75
          #11

          @jan1 Verstehe ich das gerade richtig ... wenn ich das eine ... das GND das neben +5V ist auf GND vom ESP lege und das andere GND auf Erde (also Kabel und dann in Erde stecke) setzen , habe ich eine Potentialtrennung?

          J 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • michl75M michl75

            @jan1 Verstehe ich das gerade richtig ... wenn ich das eine ... das GND das neben +5V ist auf GND vom ESP lege und das andere GND auf Erde (also Kabel und dann in Erde stecke) setzen , habe ich eine Potentialtrennung?

            J Offline
            J Offline
            Jan1
            schrieb am zuletzt editiert von
            #12

            @michl75
            Nein, wie geschrieben, ich kenne den Aufbau nicht. Eine Spannung braucht ein definiertes Bezugspotenzial. Da die Sonde aber galvanisch vom Rest getrennt sein sollte, sollte GND von der Sonde auch nicht mit GND vom Eingang verbunden sein.

            Auf dem Bildchen ist das eben nur sehr grob beschrieben, ohne den technischen Hintergrund und wenn Du starke Schwankungen hast, kann das eben daran liegen.

            michl75M 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • J Jan1

              @michl75
              Nein, wie geschrieben, ich kenne den Aufbau nicht. Eine Spannung braucht ein definiertes Bezugspotenzial. Da die Sonde aber galvanisch vom Rest getrennt sein sollte, sollte GND von der Sonde auch nicht mit GND vom Eingang verbunden sein.

              Auf dem Bildchen ist das eben nur sehr grob beschrieben, ohne den technischen Hintergrund und wenn Du starke Schwankungen hast, kann das eben daran liegen.

              michl75M Offline
              michl75M Offline
              michl75
              schrieb am zuletzt editiert von
              #13

              @jan1 hilft sowas? ... ich kann da nichts daraus lesen, da ich kein Elektriker bin ....

              108.PNG

              J 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • michl75M michl75

                @jan1 hilft sowas? ... ich kann da nichts daraus lesen, da ich kein Elektriker bin ....

                108.PNG

                J Offline
                J Offline
                Jan1
                schrieb am zuletzt editiert von
                #14

                @michl75
                Als Elektriker hättest davon dann auch kein Plan ;)
                Als Elektroniker schon und ja, hilft weiter, wobei jetzt noch nicht klar ist, wo die zwei GND an der Stiftleiste verbunden sind. Da musst mal schauen wo die Leiterbahnen hinlaufen.

                michl75M 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • J Jan1

                  @michl75
                  Als Elektriker hättest davon dann auch kein Plan ;)
                  Als Elektroniker schon und ja, hilft weiter, wobei jetzt noch nicht klar ist, wo die zwei GND an der Stiftleiste verbunden sind. Da musst mal schauen wo die Leiterbahnen hinlaufen.

                  michl75M Offline
                  michl75M Offline
                  michl75
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #15

                  @jan1 hi, sorry ... hatte noch zu arbeiten...

                  Also hab das Teil mal demontiert ... kann aber nicht nachvollziehen wo die endet.

                  Das einzige dazu war ich noch im "Petto" habe, ist dieser Artikel. Da hat einer auch so Problem gehabt...
                  https://electronics.stackexchange.com/questions/435917/ph-sensor-box-ads1115

                  Dieser Passus: "Anstatt den ADC im Single-Ended-Modus zu verwenden, verwenden Sie ihn im differenziellen Modus. Bewegen Sie den Ausgang des zweiten pH-Sensors an den A2-Eingang des ADC. Löten Sie einen separaten Erdungsdraht, der die Masse des ersten pH-Sensors mit dem A1-Eingang des ADC verbindet (wenn Sie ihn mit dem vorhandenen gelben Draht verdrehen, der mit A0 verbunden ist, ist es noch besser); Machen Sie dasselbe für den zweiten pH-Sensor, der ihn an den A3-Eingang des ADC angibt. Ändern Sie dann Ihren Code, um sicherzustellen, dass der ADC so programmiert ist, dass er im Differenzmodus arbeitet, in dem A0-A1 den pH-Wert des ersten Sensors und A2-A3 den pH-Wert des zweiten Sensors misst."

                  Verstehe nur nicht, was damit erreicht werden soll und vor allem warum von Masse Sensor und A0 oder A1 also den Analogeingang ... Damit brückt man das doch oder ?

                  J 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • michl75M michl75

                    @jan1 hi, sorry ... hatte noch zu arbeiten...

                    Also hab das Teil mal demontiert ... kann aber nicht nachvollziehen wo die endet.

                    Das einzige dazu war ich noch im "Petto" habe, ist dieser Artikel. Da hat einer auch so Problem gehabt...
                    https://electronics.stackexchange.com/questions/435917/ph-sensor-box-ads1115

                    Dieser Passus: "Anstatt den ADC im Single-Ended-Modus zu verwenden, verwenden Sie ihn im differenziellen Modus. Bewegen Sie den Ausgang des zweiten pH-Sensors an den A2-Eingang des ADC. Löten Sie einen separaten Erdungsdraht, der die Masse des ersten pH-Sensors mit dem A1-Eingang des ADC verbindet (wenn Sie ihn mit dem vorhandenen gelben Draht verdrehen, der mit A0 verbunden ist, ist es noch besser); Machen Sie dasselbe für den zweiten pH-Sensor, der ihn an den A3-Eingang des ADC angibt. Ändern Sie dann Ihren Code, um sicherzustellen, dass der ADC so programmiert ist, dass er im Differenzmodus arbeitet, in dem A0-A1 den pH-Wert des ersten Sensors und A2-A3 den pH-Wert des zweiten Sensors misst."

                    Verstehe nur nicht, was damit erreicht werden soll und vor allem warum von Masse Sensor und A0 oder A1 also den Analogeingang ... Damit brückt man das doch oder ?

                    J Offline
                    J Offline
                    Jan1
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #16

                    @michl75
                    Solange ich nicht weiß wo die zwei GND auf der Platine von der Seckerleiste angeschlossen sind, ist alles nur Spekulation.
                    Wobei es auch nur für den zweiten Sensor sein kann, der da noch zusätzlich angeschlossen werden kann.

                    michl75M 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • J Jan1

                      @michl75
                      Solange ich nicht weiß wo die zwei GND auf der Platine von der Seckerleiste angeschlossen sind, ist alles nur Spekulation.
                      Wobei es auch nur für den zweiten Sensor sein kann, der da noch zusätzlich angeschlossen werden kann.

                      michl75M Offline
                      michl75M Offline
                      michl75
                      schrieb am zuletzt editiert von michl75
                      #17

                      @jan1 said in Hilfe bei DC Spannung mit GND:

                      Solange ich nicht weiß wo die zwei GND auf der Platine von der Seckerleiste angeschlossen sind, ist alles nur Spekulation.

                      Also beide GND vom Modul sind auf GND vom ESP8266 gelegt.

                      Wo die zwei GND von der Platine hingehen, kann man nicht erkennen. Aber gehe mal davon aus, dass einer mit der Masse von Sensor direkt verbunden ist (Erkennen kann man ja nichts)

                      Der blaue ist dieses Modul... die Werte habe ich schon geglättet ... macht trotzdem 0,0 Sinn!
                      Bemerke aber auch, dass wenn ich im ADS1115 von Hand auf Submit gehe, also manuell Werte abschicke, dass die abgegebene Spannung anders von der höhe her verläuft.
                      109.PNG

                      und das sind die Original Volt ausgaben... wie gesagt. macht 0 Sinn... Bei 2,5 V = pH 7 .... da sind die paar Millivolt gleich mal deutlicher Unterschied... So bin ich auch darauf gekommen, dass es daran liegen muss...
                      110.PNG

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      Antworten
                      • In einem neuen Thema antworten
                      Anmelden zum Antworten
                      • Älteste zuerst
                      • Neuste zuerst
                      • Meiste Stimmen


                      Support us

                      ioBroker
                      Community Adapters
                      Donate

                      604

                      Online

                      32.7k

                      Benutzer

                      82.4k

                      Themen

                      1.3m

                      Beiträge
                      Community
                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                      ioBroker Community 2014-2025
                      logo
                      • Anmelden

                      • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                      • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                      • Erster Beitrag
                        Letzter Beitrag
                      0
                      • Home
                      • Aktuell
                      • Tags
                      • Ungelesen 0
                      • Kategorien
                      • Unreplied
                      • Beliebt
                      • GitHub
                      • Docu
                      • Hilfe