  4. [erledig] Hilfe -Tasmota Ph Sensor, Minus-Signal ??

NEWS

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    20
    1
    758

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.0k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.3k

[erledig] Hilfe -Tasmota Ph Sensor, Minus-Signal ??

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
117 Beiträge 4 Kommentatoren 12.8k Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • ? Ein ehemaliger Benutzer

    @michl75

    Hi, habe dies noch gefunden und finde das sehr informativ für die Kalibrierung wenn Deine Neue/Zweite pH-Sonde eintrifft.

    Link

    Daraus folgernd würde ich mir das ganze Adruinozeug schenken und wie folgt vorgehen.

    • Du schließt die Platine der Sonde an die Versorgungsspannung 5V an ohne ph Sonde und ohne ADS1115/ESP8266.
    • Du brückst den BNC Stecker gegen Masse um pH 7 zu simulieren
    • Du misst den analog Ausgang der Platine und drehst das Offset-Poti bis Du +2,5V messen kannst. (jetzt liegt pH 7 bei 2,5V)
    • Jetzt drehst Du am zweiten Poti bis dort maximal +1,8V stehen. Ich würde auf 1,5V einstellen um etwas Reserve zu haben bis was kaputt geht.

    Daraus ergibt sich dann pH14= 0V, pH7=1,5V und pH0=3V)
    ESPEasy Gain auf FS=4 oder auch FS=6V.

    Eigentlich fertig, aber um noch genauer zu werden, könntest Du jetzt noch mit der Referenzflüssigkeit pH= 6,86 auf die ~1,5V und dem Offset Poti inkl. Sonde kalibrieren.

    Fertig ist das Ding :)

    michl75M Offline
    michl75M Offline
    michl75
    schrieb am zuletzt editiert von
    #107

    @pete0815 Hi! Heute ist der neue Sensor gekommen...

    Habe also nach der Anleitung von oben ... deine letzte das Teil versucht auf die 2,5 Volt zustellen mit dem Poti das am BCN Stecker dran ist - wie beschrieben: Dabei konnte ich bix min 2,57 Volt stellen, weiter runter ging es nicht (kurz danach klickte auch schon das Poti - am Ende)...
    Das zweite Poti wirkte sich 0,0 aus ... nur das eine rote Led angegangen ist ... habe dann gelesen, dass dieses Poti für den zweiten Ausgang da ist... aha ...
    IMG_20210818_131648.jpg

    Gut also so stehen lassen auf 2,57 ... und dann habe ich mit den Lösungen für 6,86 und 9,18 eine Messung durchgeführt:
    Unbenannt.PNG

    soweit so gut, dann habe ich den Fühler in einfaches Wasser aus der Leitung, das ja angeblich 7,6 hat bei mir ... und bekomme dieses Ergebnis:
    Unbenannt2.PNG

    es scheint zu funktionieren ! :) Na endlich... :)

    ? 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • michl75M michl75

      @pete0815 Hi! Heute ist der neue Sensor gekommen...

      Habe also nach der Anleitung von oben ... deine letzte das Teil versucht auf die 2,5 Volt zustellen mit dem Poti das am BCN Stecker dran ist - wie beschrieben: Dabei konnte ich bix min 2,57 Volt stellen, weiter runter ging es nicht (kurz danach klickte auch schon das Poti - am Ende)...
      Das zweite Poti wirkte sich 0,0 aus ... nur das eine rote Led angegangen ist ... habe dann gelesen, dass dieses Poti für den zweiten Ausgang da ist... aha ...
      IMG_20210818_131648.jpg

      Gut also so stehen lassen auf 2,57 ... und dann habe ich mit den Lösungen für 6,86 und 9,18 eine Messung durchgeführt:
      Unbenannt.PNG

      soweit so gut, dann habe ich den Fühler in einfaches Wasser aus der Leitung, das ja angeblich 7,6 hat bei mir ... und bekomme dieses Ergebnis:
      Unbenannt2.PNG

      es scheint zu funktionieren ! :) Na endlich... :)

      ? Offline
      ? Offline
      Ein ehemaliger Benutzer
      schrieb am zuletzt editiert von
      #108

      @michl75
      Wenn es klappt spitze!
      Ganz überzeugt es mich noch nicht. die 2,57V bedeuten ja jetzt pH-Wert 7.
      Das bedeutet auch bei einem anderen pH wird die Spannung noch steigen, hier sehe ich 5V als maximal Spannung und die killt dir den Eingang am ADS1115. Oder schaltet er durch das zweite Poti vorher ab (max.~3,3V)?

      michl75M 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • ? Ein ehemaliger Benutzer

        @michl75
        Wenn es klappt spitze!
        Ganz überzeugt es mich noch nicht. die 2,57V bedeuten ja jetzt pH-Wert 7.
        Das bedeutet auch bei einem anderen pH wird die Spannung noch steigen, hier sehe ich 5V als maximal Spannung und die killt dir den Eingang am ADS1115. Oder schaltet er durch das zweite Poti vorher ab (max.~3,3V)?

        michl75M Offline
        michl75M Offline
        michl75
        schrieb am zuletzt editiert von
        #109

        @pete0815

        @pete0815 said in Bitte Hilfe bei Tasmota und Ph Sensor, Minus-Signal ??:

        Oder schaltet er durch das zweite Poti vorher ab (max.~3,3V)?

        Wenn ich die Anleitung richtig interpretiere ... genau das, dann wird begrenzt

        ? 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • michl75M michl75

          @pete0815

          @pete0815 said in Bitte Hilfe bei Tasmota und Ph Sensor, Minus-Signal ??:

          Oder schaltet er durch das zweite Poti vorher ab (max.~3,3V)?

          Wenn ich die Anleitung richtig interpretiere ... genau das, dann wird begrenzt

          ? Offline
          ? Offline
          Ein ehemaliger Benutzer
          schrieb am zuletzt editiert von
          #110

          @michl75 said in Bitte Hilfe bei Tasmota und Ph Sensor, Minus-Signal ??:

          @pete0815

          @pete0815 said in Bitte Hilfe bei Tasmota und Ph Sensor, Minus-Signal ??:

          Oder schaltet er durch das zweite Poti vorher ab (max.~3,3V)?

          Wenn ich die Anleitung richtig interpretiere ... genau das, dann wird begrenzt

          :+1: :blush:

          michl75M 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • ? Ein ehemaliger Benutzer

            @michl75 said in Bitte Hilfe bei Tasmota und Ph Sensor, Minus-Signal ??:

            @pete0815

            @pete0815 said in Bitte Hilfe bei Tasmota und Ph Sensor, Minus-Signal ??:

            Oder schaltet er durch das zweite Poti vorher ab (max.~3,3V)?

            Wenn ich die Anleitung richtig interpretiere ... genau das, dann wird begrenzt

            :+1: :blush:

            michl75M Offline
            michl75M Offline
            michl75
            schrieb am zuletzt editiert von michl75
            #111

            @pete0815 also in Zukunft nur noch so ... Dann bestelle ich mal gleich noch 2 :)

            Hier halb eingebaut ... einmal Sensor nicht angeschlossen, kommt auch rote LED und angeschlossen.
            IMG_20210818_170112.jpg

            IMG_20210818_170153.jpg

            EDIT: Sollte einer es bemerken: Am Sensor-Modul habe ich beide GND zamgelötet, in Anleitung hab i iwo gelesen dass man beide GND am anschließen soll... also "Brücke" ...

            ? 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • michl75M michl75

              @pete0815 also in Zukunft nur noch so ... Dann bestelle ich mal gleich noch 2 :)

              Hier halb eingebaut ... einmal Sensor nicht angeschlossen, kommt auch rote LED und angeschlossen.
              IMG_20210818_170112.jpg

              IMG_20210818_170153.jpg

              EDIT: Sollte einer es bemerken: Am Sensor-Modul habe ich beide GND zamgelötet, in Anleitung hab i iwo gelesen dass man beide GND am anschließen soll... also "Brücke" ...

              ? Offline
              ? Offline
              Ein ehemaliger Benutzer
              schrieb am zuletzt editiert von
              #112

              @michl75
              die BNC Buchse gefällt mir gut in die Abzweigdose eingearbeitet.

              Habe auch gesehen, dass es beim freundlichen Chinesen die Platinen (mit 2 Potis) einzeln gibt. Falls es Dich drängt die Version 1 umzurüsten :)

              michl75M 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • ? Ein ehemaliger Benutzer

                @michl75
                die BNC Buchse gefällt mir gut in die Abzweigdose eingearbeitet.

                Habe auch gesehen, dass es beim freundlichen Chinesen die Platinen (mit 2 Potis) einzeln gibt. Falls es Dich drängt die Version 1 umzurüsten :)

                michl75M Offline
                michl75M Offline
                michl75
                schrieb am zuletzt editiert von michl75
                #113

                @pete0815 said in Bitte Hilfe bei Tasmota und Ph Sensor, Minus-Signal ??:

                Habe auch gesehen, dass es beim freundlichen Chinesen die Platinen (mit 2 Potis) einzeln gibt. Falls es Dich drängt die Version 1 umzurüsten

                :) Danke.... Bissi Heißkleber noch ... vorischtshalber und Module a festmachen und ab damit in Garten.

                Na ich bestell lieber zwei neue. Der Sensor selbst scheint auch etwas anders zu sein ... und der ist minimal schwerer als der von "Version 1" ... da ist wohl was anders....

                EDIT: Jetzt fertig, nur noch raus in Garten, rein in Teich und Saft drauf :)IMG_20210818_202239.jpg

                michl75M 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • michl75M michl75

                  @pete0815 said in Bitte Hilfe bei Tasmota und Ph Sensor, Minus-Signal ??:

                  Habe auch gesehen, dass es beim freundlichen Chinesen die Platinen (mit 2 Potis) einzeln gibt. Falls es Dich drängt die Version 1 umzurüsten

                  :) Danke.... Bissi Heißkleber noch ... vorischtshalber und Module a festmachen und ab damit in Garten.

                  Na ich bestell lieber zwei neue. Der Sensor selbst scheint auch etwas anders zu sein ... und der ist minimal schwerer als der von "Version 1" ... da ist wohl was anders....

                  EDIT: Jetzt fertig, nur noch raus in Garten, rein in Teich und Saft drauf :)IMG_20210818_202239.jpg

                  michl75M Offline
                  michl75M Offline
                  michl75
                  schrieb am zuletzt editiert von michl75
                  #114

                  So ... also heute war's soweit ... ab in den Teich ... aber ...

                  Habe nun einen der ESP's den ich in einem größeren Verteilerkästchen hatte umgebaut...

                  1 ESP8266
                  1 ADS1115
                  1 ph-Meter (das neue mit 0-5V)
                  1 Ultraschall-Modul
                  1 Wasserdichter Temperaturfühler DS18b20 (mit 4.7kOhm Widerstand auf Signal und 5V)

                  ESP hängt an einem USB Kabel, also nicht verlötet auf 5V ...

                  der ADS hängt auf 3.3 Volt
                  der Rest auf 5 Volt

                  GND lasse ich alle zusammen auf den ESP-GND kommen.

                  soviel mal zum Aufbau...

                  Der Ultraschall läuft wie vorher auch stabil, Temperatur ebenfalls - keine großen Schwankungen drinnen.,

                  Aber bei pH-Meter ... siehts ganz anders aus... In den Messflüssigkeiten waren die Werte auch relativ stabil ... bissi hin und her ja ... aber nicht sowas:
                  101.PNG
                  100.PNG

                  An was kann das liegen?

                  Wasser = Teichwasser

                  Viele Grüße M.

                  EDIT: Übermittlung der Daten alle 30 Sekunden (zum Testen halt erstmal)

                  EDIT:

                  Hier mal paar Bilder ... ich weis, schaut grauenhaft aus, aber bevor ich alles ganz verlöte, wollte ich so wenigstens mal paar Tage laufen lassen um zu testen....
                  Kann es sein das dies "Fehlsignale" sind? Wenn ja, warum hat nur der pH-Sensor/Modul Probleme? ...alle anderen stabil...
                  IMG_20210819_203913.jpg
                  IMG_20210819_203927.jpg
                  IMG_20210819_203940.jpg

                  ? 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • michl75M michl75

                    So ... also heute war's soweit ... ab in den Teich ... aber ...

                    Habe nun einen der ESP's den ich in einem größeren Verteilerkästchen hatte umgebaut...

                    1 ESP8266
                    1 ADS1115
                    1 ph-Meter (das neue mit 0-5V)
                    1 Ultraschall-Modul
                    1 Wasserdichter Temperaturfühler DS18b20 (mit 4.7kOhm Widerstand auf Signal und 5V)

                    ESP hängt an einem USB Kabel, also nicht verlötet auf 5V ...

                    der ADS hängt auf 3.3 Volt
                    der Rest auf 5 Volt

                    GND lasse ich alle zusammen auf den ESP-GND kommen.

                    soviel mal zum Aufbau...

                    Der Ultraschall läuft wie vorher auch stabil, Temperatur ebenfalls - keine großen Schwankungen drinnen.,

                    Aber bei pH-Meter ... siehts ganz anders aus... In den Messflüssigkeiten waren die Werte auch relativ stabil ... bissi hin und her ja ... aber nicht sowas:
                    101.PNG
                    100.PNG

                    An was kann das liegen?

                    Wasser = Teichwasser

                    Viele Grüße M.

                    EDIT: Übermittlung der Daten alle 30 Sekunden (zum Testen halt erstmal)

                    EDIT:

                    Hier mal paar Bilder ... ich weis, schaut grauenhaft aus, aber bevor ich alles ganz verlöte, wollte ich so wenigstens mal paar Tage laufen lassen um zu testen....
                    Kann es sein das dies "Fehlsignale" sind? Wenn ja, warum hat nur der pH-Sensor/Modul Probleme? ...alle anderen stabil...
                    IMG_20210819_203913.jpg
                    IMG_20210819_203927.jpg
                    IMG_20210819_203940.jpg

                    ? Offline
                    ? Offline
                    Ein ehemaliger Benutzer
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #115

                    @michl75
                    Ich hab keine richtige Ahnung. Die Verdrahtung "schockt" mich jetzt nicht und denke nicht, dass hierher die Probleme kommen.

                    Ausgenommen durch die zusätzliche Belastung durch die pH Messung hast Du jetzt extreme Spannungschwankungen an deinem Versorgungsnetzteil. Wenn das aber ein Netzteil >1A ist würde ich da eher auch nicht drauf tippen wollen.

                    Wie gesagt, davon habe ich keine Ahnung. Die pH Messung wird aber immer mit Spühlen und eine Messung je x Sekunden beschrieben. Kann es sein, dass diese Sonden sich a)erst einpendeln müssen (Spühlen) b) für bewegliches Wasser wie zB durch Pumpen verursacht nicht brauchbar sind.

                    Aber alles nur "geraten".

                    michl75M 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • ? Ein ehemaliger Benutzer

                      @michl75
                      Ich hab keine richtige Ahnung. Die Verdrahtung "schockt" mich jetzt nicht und denke nicht, dass hierher die Probleme kommen.

                      Ausgenommen durch die zusätzliche Belastung durch die pH Messung hast Du jetzt extreme Spannungschwankungen an deinem Versorgungsnetzteil. Wenn das aber ein Netzteil >1A ist würde ich da eher auch nicht drauf tippen wollen.

                      Wie gesagt, davon habe ich keine Ahnung. Die pH Messung wird aber immer mit Spühlen und eine Messung je x Sekunden beschrieben. Kann es sein, dass diese Sonden sich a)erst einpendeln müssen (Spühlen) b) für bewegliches Wasser wie zB durch Pumpen verursacht nicht brauchbar sind.

                      Aber alles nur "geraten".

                      michl75M Offline
                      michl75M Offline
                      michl75
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #116

                      @pete0815 said in [wieder offen] Hilfe -Tasmota Ph Sensor, Minus-Signal ??:

                      Ausgenommen durch die zusätzliche Belastung durch die pH Messung hast Du jetzt extreme Spannungschwankungen an deinem Versorgungsnetzteil. Wenn das aber ein Netzteil >1A ist würde ich da eher auch nicht drauf tippen wollen.

                      Diese Teile habe ich... haben ja sogar 3,6A
                      https://www.amazon.de/gp/product/B081H5XDRY/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s00?ie=UTF8&psc=1

                      michl75M 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • michl75M michl75

                        @pete0815 said in [wieder offen] Hilfe -Tasmota Ph Sensor, Minus-Signal ??:

                        Ausgenommen durch die zusätzliche Belastung durch die pH Messung hast Du jetzt extreme Spannungschwankungen an deinem Versorgungsnetzteil. Wenn das aber ein Netzteil >1A ist würde ich da eher auch nicht drauf tippen wollen.

                        Diese Teile habe ich... haben ja sogar 3,6A
                        https://www.amazon.de/gp/product/B081H5XDRY/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s00?ie=UTF8&psc=1

                        michl75M Offline
                        michl75M Offline
                        michl75
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #117

                        @pete0815 said in [wieder offen] Hilfe -Tasmota Ph Sensor, Minus-Signal ??:

                        Die Verdrahtung "schockt" mich jetzt nicht und denke nicht, dass hierher die Probleme kommen.

                        na wenigstens das schon mal...

                        War eben nochmal draußen und hab mal an dem zweiten Poti rumgedreht... das wo anfänglich sich bei der Volt-Messung nichts getan hat...

                        Das Teil hat wohl doch mehr Einfluss als ich dachte... den jetzt leuchtet zwar die rote LED wieder, aber dafür bekomme ich einen relativ konstanten pH-Wert ausgegeben... schau mal:
                        102.PNG

                        in der Regel ist er aber um die 1,352 bis 2,400 ... also konstanter...

                        Kann mir vorstellen, dass ich morgen nochmal ran muss mit der Lösung ... aber ich weis nicht auf was ich den drehen soll den zweiten Poti ... wenn er keine Volt Anderung macht...

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        Antworten
                        • In einem neuen Thema antworten
                        Anmelden zum Antworten
                        • Älteste zuerst
                        • Neuste zuerst
                        • Meiste Stimmen


                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate
                        FAQ Cloud / IOT
                        HowTo: Node.js-Update
                        HowTo: Backup/Restore
                        Downloads
                        BLOG

                        848

                        Online

                        32.5k

                        Benutzer

                        81.6k

                        Themen

                        1.3m

                        Beiträge
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen