Jetzt hab ich doch noch eine kurze Frage. Muss ich das Skript von dir in meinem bestehenden Skript einbauen? Wenn ja wo? (bin leider absoluter Newbee)Ich hab einmal versucht nur das in das Skript zu nehmen, bekomme dann aber eine Warnmeldung:
14704:11.514 warn javascript.0 (5384) at countFenster (script.js.Status_Offen.Fenster:16:5)
17:04:11.514 warn javascript.0 (5384) at script.js.Status_Offen.Fenster:20:1
17:04:11.516 warn javascript.0 (5384) at countFenster (script.js.Status_Offen.Fenster:17:5)
17:04:11.516 warn javascript.0 (5384) at script.js.Status_Offen.Fenster:20:1Die Datenpunkte würden so dann ja auch nicht angesprochen werden:
Diese sollen in VIS eingebunden werden
-
@sunny-0 sagte: Muss ich das Skript von dir in meinem bestehenden Skript einbauen?
Nein: Ersetzen.
Der Datenpunkt "anzahlFenster" wird nicht bedient, es sei denn Du ersetzt das Log in Zeile 5 durch
setState('zählen_Fenster.anzahlFenster', idsFenster.length, true);
Den Datenpunkt "javascript.0.zählen_Fenster.textFensterauf" gibt es?
-
@sunny-0 sagte: bekomme dann aber eine Warnmeldung:
Was steht im Tab "Log" noch zu diesen Warnmeldungen?
Logs bitte in Code tags posten! -
@paul53
folgende Datenpunkte habe ich durch das bisherige Skript:
-
@sunny-0 sagte: folgende Datenpunkte habe ich durch das bisherige Skript:
Dann müssten sie auch befüllt werden, es sei denn, Du hast rechts oben in den Debug-Modus geschaltet.
-
@paul53
Der Debug Modus ist nicht angeklickt:
Und in der Log zeigt er mir keine Warnung oder ähnliches an, aber die Datenpunkte werden nur angelegt aber nicht befüllt:
Hab jetzt Zeile 5 von deinem Skript geändert und das würde jetzt schonmal gehen:
-
@sunny-0 sagte: die Datenpunkte werden nur angelegt aber nicht befüllt:
Sie werden befüllt! Öffne mal ein/zwei Fenster.
-
-
@sunny-0 sagte: Hab jetzt noch eine Zeile bei deinem Skript hinzugefügt
Welche?
-
@paul53
Ich habe es wie folgt angepasst:const idsFenster = $('zwave*.Sensor_1(functions=fenster)'); const idAnzahl = 'zählen_Fenster.anzahlFensterauf'; const idText = 'zählen_Fenster.textFensterauf'; setState('zählen_Fenster.anzahlFenster', idsFenster.length, true); setState('zählen_Fenster.anzahlFensterauf', idAnzahl.length, true); function countFenster() { var textFensterauf = []; idsFenster.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element im Gewerk Fenster if(getState(id).val) { // Zustand offen textFensterauf.push(getObject(id).common.name); // Name zum Array hinzufügen } }); // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS) setState(idText, textFensterauf.join(', '), true); // Schreibt die aktuelle Namen der offenen Fenster setState(idAnzahl, textFensterauf.length, true); // Schreibt die aktuelle Anzahl der offenen Fenster } countFenster(); // Script start idsFenster.on(function() { // bei Wertänderung im Gewerk Fenster countFenster(); });
Eine Frage hätte ich noch: Wenn jetzt Sensoren dazukommen, die z.B. Switch_1 als ID haben, schreibe ich das dann einfach noch hinten dran?
const idsFenster = $('zwave*.Sensor_1(functions=fenster)';'zwave*.Switch_1(functions=fenster)');
-
@sunny-0 sagte: schreibe ich das dann einfach noch hinten dran?
Nein, aber so könnte es funktionieren:
const idsFenster = $('zwave*.Sensor_1|.Switch_1(functions=fenster)');
@sunny-0 sagte in Skript Fenster offen mit ZWave Sensoren:
Ich habe es wie folgt angepasst:
Zeile 6 ist umsonst: Schreibt die Anzahl der Zeichen in der ID in den Datenpunkt.
-
ok, ist gelöscht.
Das andere probiere ich, sobald die anderen Fenstersensoren angebracht sind