      @scout1978 sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:

      javascript.0	2020-08-12 18:02:14.851	info	(9715) Stop script script.js.Skript_1
      javascript.0	2020-08-12 17:53:29.097	info	(9715) Stop script script.js.Piko
      

      es laufen immer noch zwei Skripte

      S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • S
        scout1978 @Homoran last edited by

        @Homoran
        Hab die Instanzen und den Adapter gelöscht.....
        Alles wieder neu installiert...

        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Homoran
          Homoran Global Moderator Administrators @scout1978 last edited by

          @scout1978 mach mal einen reboot vom raspi

          S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • S
            scout1978 @Homoran last edited by scout1978

            @Homoran
            gemacht....

            javascript.0	2020-08-12 19:39:34.654	info	(2616) script.js.Skript_1: registered 1 subscription and 0 schedules
            javascript.0	2020-08-12 19:39:34.573	info	(2616) Start javascript script.js.Skript_1
            javascript.0	2020-08-12 19:39:33.994	info	(2616) received all states
            javascript.0	2020-08-12 19:39:33.869	info	(2616) received all objects
            javascript.0	2020-08-12 19:39:33.120	info	(2616) requesting all objects
            javascript.0	2020-08-12 19:39:33.118	info	(2616) requesting all states
            javascript.0	2020-08-12 19:39:32.985	info	(2616) starting. Version 4.6.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v10.22.0, js-controller: 3.1.6
            javascript.0	2020-08-12 19:37:53.801	info	(9914) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            javascript.0	2020-08-12 19:37:53.734	info	(9914) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            javascript.0	2020-08-12 19:37:53.642	info	(9914) Stop script script.js.Skript_1
            javascript.0	2020-08-12 19:36:09.105	info	(9914) script.js.Skript_1: registered 1 subscription and 0 schedules
            javascript.0	2020-08-12 19:36:09.019	info	(9914) Start javascript script.js.Skript_1
            javascript.0	2020-08-12 19:36:08.381	info	(9914) received all states
            javascript.0	2020-08-12 19:36:08.273	info	(9914) received all objects
            javascript.0	2020-08-12 19:36:07.495	info	(9914) requesting all objects
            javascript.0	2020-08-12 19:36:07.492	info	(9914) requesting all states
            javascript.0	2020-08-12 19:36:07.343	info	(9914) starting. Version 4.6.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v10.22.0, js-controller: 3.1.6
            javascript.0	2020-08-12 19:36:01.682	info	(20311) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            javascript.0	2020-08-12 19:36:01.673	info	(20311) terminating
            javascript.0	2020-08-12 19:36:01.621	info	(20311) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            javascript.0	2020-08-12 19:36:01.613	info	(20311) Stop script script.js.Skript_1
            javascript.0	2020-08-12 19:36:01.608	info	(20311) Adapter is disabled => stop
            

            noch keine Werte

            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Homoran
              Homoran Global Moderator Administrators @scout1978 last edited by Homoran

              @scout1978 sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:

              Start javascript script.js.Skript_1

              jetzt läuft nur noch ein skript

              wie heißt das neue Skript denn wirklich?

              S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • S
                scout1978 @Homoran last edited by

                @Homoran
                Hab jetzt keinen Namen vergeben....belassen bei Skript1

                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Homoran
                  Homoran Global Moderator Administrators @scout1978 last edited by

                  @scout1978 dann hatte sich das skript piko noch irgendwo im RasPi versteckt und dazwischengefunkt

                  es gibt noch zwei möglichkeiten woran es liegt:
                  ich habe einen Namespace Messwerte.0 unter dem ich alle meine Daten sammele. Das geht nicht mehr. du müsstest eventuell alle Vorkommen von Messwerte.0 gegen 0_userdata.0 austauschen

                  trotzdem werden bei mir einige Werte auch wie in deinen Objekten unter javascript.0 aktualisiert - aber auch nicht alle 😞

                  gib mal bitte in deinem Browser ein:
                  http://192.168.xxx.yyy/api/dxs.json?dxsEntries=251658753

                  natürlich mit der richtigen IP
                  Was kommt dann raus?

                  S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • S
                    scout1978 @Homoran last edited by

                    @Homoran said in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:

                    http://192.168.xxx.yyy/api/dxs.json?dxsEntries=251658753

                    {"dxsEntries":[{"dxsId":251658753,"value":14881.842773}],"session":{"sessionId":0,"roleId":0},"status":{"code":0}}

                    Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Homoran
                      Homoran Global Moderator Administrators @scout1978 last edited by

                      @scout1978 und du hast bisher14881 kWh Ertrag gehabt?

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Homoran
                        Homoran Global Moderator Administrators @scout1978 last edited by Homoran

                        @scout1978
                        Habe noch einen "Fehler".

                        Das Skript ist af meine Bedürfnisse angepasst - da muss noch einiges geändert werden um es vollständig bei dir ans laufen zu bekommen. (das machen wir später)

                        ABER das Skript triggert bei mir mit dem Smartmeteradapter um die Werte zu synchronisieren.
                        Du musst die letzte Zeile auskommentieren (2mal ein / davor setzen) und die Zeile mit dem schedule darüber wieder freigeben (die / löschen)

                        S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • S
                          scout1978 @Homoran last edited by

                          @Homoran
                          Sorry gerade noch meine Tochter in die Falle gebracht....
                          ok das hat schon fortschritte gebracht....
                          objekte.png

                          javascript.0	2020-08-12 21:32:11.079	warn	(2616) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                          javascript.0	2020-08-12 21:32:11.078	warn	(2616) at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                          javascript.0	2020-08-12 21:32:11.078	warn	(2616) at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                          javascript.0	2020-08-12 21:32:11.077	warn	(2616) at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                          javascript.0	2020-08-12 21:32:11.077	warn	(2616) at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                          javascript.0	2020-08-12 21:32:11.077	warn	(2616) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1076:12)
                          javascript.0	2020-08-12 21:32:11.076	warn	(2616) at Request.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                          javascript.0	2020-08-12 21:32:11.076	warn	(2616) at Request.emit (events.js:198:13)
                          javascript.0	2020-08-12 21:32:11.075	warn	(2616) at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1154:10)
                          javascript.0	2020-08-12 21:32:11.075	warn	(2616) at Request.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                          javascript.0	2020-08-12 21:32:11.075	warn	(2616) at Request.emit (events.js:198:13)
                          javascript.0	2020-08-12 21:32:11.074	warn	(2616) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
                          javascript.0	2020-08-12 21:32:11.074	warn	(2616) at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:37:17)
                          javascript.0	2020-08-12 21:32:11.073	warn	(2616) at script.js.Skript_1:137:12
                          javascript.0	2020-08-12 21:32:11.073	warn	(2616) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20)
                          javascript.0	2020-08-12 21:32:11.069	warn	(2616) State "Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2" not found
                          javascript.0	2020-08-12 21:32:11.069	warn	(2616) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                          javascript.0	2020-08-12 21:32:11.068	warn	(2616) at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                          javascript.0	2020-08-12 21:32:11.068	warn	(2616) at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                          javascript.0	2020-08-12 21:32:11.067	warn	(2616) at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                          javascript.0	2020-08-12 21:32:11.067	warn	(2616) at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                          javascript.0	2020-08-12 21:32:11.067	warn	(2616) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1076:12)
                          javascript.0	2020-08-12 21:32:11.066	warn	(2616) at Request.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                          javascript.0	2020-08-12 21:32:11.066	warn	(2616) at Request.emit (events.js:198:13)
                          javascript.0	2020-08-12 21:32:11.066	warn	(2616) at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1154:10)
                          javascript.0	2020-08-12 21:32:11.065	warn	(2616) at Request.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                          javascript.0	2020-08-12 21:32:11.065	warn	(2616) at Request.emit (events.js:198:13)
                          javascript.0	2020-08-12 21:32:11.064	warn	(2616) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
                          javascript.0	2020-08-12 21:32:11.064	warn	(2616) at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:37:17)
                          javascript.0	2020-08-12 21:32:11.063	warn	(2616) at script.js.Skript_1:136:12
                          javascript.0	2020-08-12 21:32:11.063	warn	(2616) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20)
                          javascript.0	2020-08-12 21:32:11.059	warn	(2616) State "Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1" not found
                          javascript.0	2020-08-12 21:32:11.059	warn	(2616) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                          javascript.0	2020-08-12 21:32:11.058	warn	(2616) at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                          javascript.0	2020-08-12 21:32:11.058	warn	(2616) at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                          javascript.0	2020-08-12 21:32:11.057	warn	(2616) at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                          javascript.0	2020-08-12 21:32:11.057	warn	(2616) at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                          javascript.0	2020-08-12 21:32:11.057	warn	(2616) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1076:12)
                          javascript.0	2020-08-12 21:32:11.056	warn	(2616) at Request.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                          javascript.0	2020-08-12 21:32:11.056	warn	(2616) at Request.emit (events.js:198:13)
                          javascript.0	2020-08-12 21:32:11.055	warn	(2616) at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1154:10)
                          javascript.0	2020-08-12 21:32:11.055	warn	(2616) at Request.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                          javascript.0	2020-08-12 21:32:11.055	warn	(2616) at Request.emit (events.js:198:13)
                          javascript.0	2020-08-12 21:32:11.054	warn	(2616) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
                          javascript.0	2020-08-12 21:32:11.054	warn	(2616) at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:37:17)
                          javascript.0	2020-08-12 21:32:11.053	warn	(2616) at script.js.Skript_1:135:12
                          javascript.0	2020-08-12 21:32:11.052	warn	(2616) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20)
                          javascript.0	2020-08-12 21:32:11.048	warn	(2616) State "Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status" not found
                          javascript.0	2020-08-12 21:32:00.085	warn	(2616) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                          javascript.0	2020-08-12 21:32:00.084	warn	(2616) at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                          javascript.0	2020-08-12 21:32:00.083	warn	(2616) at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                          javascript.0	2020-08-12 21:32:00.082	warn	(2616) at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                          javascript.0	2020-08-12 21:32:00.080	warn	(2616) at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                          javascript.0	2020-08-12 21:32:00.079	warn	(2616) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1076:12)
                          javascript.0	2020-08-12 21:32:00.079	warn	(2616) at Request.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                          javascript.0	2020-08-12 21:32:00.079	warn	(2616) at Request.emit (events.js:198:13)
                          javascript.0	2020-08-12 21:32:00.078	warn	(2616) at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1154:10)
                          javascript.0	2020-08-12 21:32:00.078	warn	(2616) at Request.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                          javascript.0	2020-08-12 21:32:00.077	warn	(2616) at Request.emit (events.js:198:13)
                          javascript.0	2020-08-12 21:32:00.077	warn	(2616) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
                          javascript.0	2020-08-12 21:32:00.076	warn	(2616) at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:37:17)
                          javascript.0	2020-08-12 21:32:00.076	warn	(2616) at script.js.Skript_1:137:12
                          javascript.0	2020-08-12 21:32:00.075	warn	(2616) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20)
                          javascript.0	2020-08-12 21:32:00.072	warn	(2616) State "Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2" not found
                          javascript.0	2020-08-12 21:32:00.071	warn	(2616) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                          javascript.0	2020-08-12 21:32:00.071	warn	(2616) at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                          javascript.0	2020-08-12 21:32:00.071	warn	(2616) at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                          javascript.0	2020-08-12 21:32:00.070	warn	(2616) at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                          javascript.0	2020-08-12 21:32:00.070	warn	(2616) at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                          javascript.0	2020-08-12 21:32:00.069	warn	(2616) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1076:12)
                          javascript.0	2020-08-12 21:32:00.069	warn	(2616) at Request.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                          javascript.0	2020-08-12 21:32:00.068	warn	(2616) at Request.emit (events.js:198:13)
                          javascript.0	2020-08-12 21:32:00.068	warn	(2616) at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1154:10)
                          javascript.0	2020-08-12 21:32:00.068	warn	(2616) at Request.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                          javascript.0	2020-08-12 21:32:00.067	warn	(2616) at Request.emit (events.js:198:13)
                          javascript.0	2020-08-12 21:32:00.067	warn	(2616) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
                          javascript.0	2020-08-12 21:32:00.066	warn	(2616) at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:37:17)
                          javascript.0	2020-08-12 21:32:00.066	warn	(2616) at script.js.Skript_1:136:12
                          javascript.0	2020-08-12 21:32:00.065	warn	(2616) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20)
                          javascript.0	2020-08-12 21:32:00.061	warn	(2616) State "Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1" not found
                          javascript.0	2020-08-12 21:32:00.060	warn	(2616) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                          javascript.0	2020-08-12 21:32:00.060	warn	(2616) at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                          javascript.0	2020-08-12 21:32:00.059	warn	(2616) at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                          javascript.0	2020-08-12 21:32:00.059	warn	(2616) at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                          javascript.0	2020-08-12 21:32:00.059	warn	(2616) at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                          javascript.0	2020-08-12 21:32:00.058	warn	(2616) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1076:12)
                          javascript.0	2020-08-12 21:32:00.058	warn	(2616) at Request.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                          javascript.0	2020-08-12 21:32:00.057	warn	(2616) at Request.emit (events.js:198:13)
                          javascript.0	2020-08-12 21:32:00.057	warn	(2616) at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1154:10)
                          javascript.0	2020-08-12 21:32:00.056	warn	(2616) at Request.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                          javascript.0	2020-08-12 21:32:00.056	warn	(2616) at Request.emit (events.js:198:13)
                          javascript.0	2020-08-12 21:32:00.056	warn	(2616) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
                          javascript.0	2020-08-12 21:32:00.055	warn	(2616) at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:37:17)
                          javascript.0	2020-08-12 21:32:00.055	warn	(2616) at script.js.Skript_1:135:12
                          javascript.0	2020-08-12 21:32:00.054	warn	(2616) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20)
                          javascript.0	2020-08-12 21:32:00.050	warn	(2616) State "Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status" not found
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:55.065	warn	(2616) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:55.065	warn	(2616) at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:55.065	warn	(2616) at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:55.064	warn	(2616) at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:55.064	warn	(2616) at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:55.064	warn	(2616) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1076:12)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:55.064	warn	(2616) at Request.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:55.064	warn	(2616) at Request.emit (events.js:198:13)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:55.064	warn	(2616) at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1154:10)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:55.064	warn	(2616) at Request.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:55.063	warn	(2616) at Request.emit (events.js:198:13)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:55.063	warn	(2616) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:55.063	warn	(2616) at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:37:17)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:55.063	warn	(2616) at script.js.Skript_1:137:12
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:55.063	warn	(2616) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:55.061	warn	(2616) State "Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2" not found
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:55.061	warn	(2616) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:55.061	warn	(2616) at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:55.061	warn	(2616) at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:55.060	warn	(2616) at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:55.060	warn	(2616) at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:55.060	warn	(2616) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1076:12)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:55.060	warn	(2616) at Request.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:55.060	warn	(2616) at Request.emit (events.js:198:13)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:55.060	warn	(2616) at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1154:10)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:55.060	warn	(2616) at Request.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:55.059	warn	(2616) at Request.emit (events.js:198:13)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:55.059	warn	(2616) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:55.059	warn	(2616) at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:37:17)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:55.059	warn	(2616) at script.js.Skript_1:136:12
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:55.059	warn	(2616) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:55.057	warn	(2616) State "Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1" not found
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:55.057	warn	(2616) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:55.057	warn	(2616) at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:55.056	warn	(2616) at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:55.056	warn	(2616) at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:55.056	warn	(2616) at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:55.056	warn	(2616) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1076:12)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:55.056	warn	(2616) at Request.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:55.056	warn	(2616) at Request.emit (events.js:198:13)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:55.055	warn	(2616) at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1154:10)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:55.055	warn	(2616) at Request.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:55.055	warn	(2616) at Request.emit (events.js:198:13)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:55.055	warn	(2616) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:55.055	warn	(2616) at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:37:17)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:55.055	warn	(2616) at script.js.Skript_1:135:12
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:55.054	warn	(2616) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:55.052	warn	(2616) State "Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status" not found
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:44.054	warn	(2616) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:44.054	warn	(2616) at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:44.054	warn	(2616) at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:44.054	warn	(2616) at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:44.054	warn	(2616) at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:44.054	warn	(2616) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1076:12)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:44.053	warn	(2616) at Request.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:44.053	warn	(2616) at Request.emit (events.js:198:13)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:44.053	warn	(2616) at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1154:10)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:44.053	warn	(2616) at Request.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:44.053	warn	(2616) at Request.emit (events.js:198:13)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:44.053	warn	(2616) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:44.052	warn	(2616) at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:37:17)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:44.052	warn	(2616) at script.js.Skript_1:137:12
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:44.052	warn	(2616) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:44.050	warn	(2616) State "Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2" not found
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:44.050	warn	(2616) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:44.050	warn	(2616) at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:44.050	warn	(2616) at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:44.050	warn	(2616) at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:44.050	warn	(2616) at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:44.050	warn	(2616) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1076:12)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:44.049	warn	(2616) at Request.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:44.049	warn	(2616) at Request.emit (events.js:198:13)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:44.049	warn	(2616) at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1154:10)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:44.049	warn	(2616) at Request.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:44.049	warn	(2616) at Request.emit (events.js:198:13)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:44.049	warn	(2616) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:44.048	warn	(2616) at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:37:17)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:44.048	warn	(2616) at script.js.Skript_1:136:12
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:44.048	warn	(2616) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:44.046	warn	(2616) State "Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1" not found
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:44.046	warn	(2616) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:44.046	warn	(2616) at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:44.046	warn	(2616) at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:44.046	warn	(2616) at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:44.046	warn	(2616) at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:44.045	warn	(2616) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1076:12)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:44.045	warn	(2616) at Request.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:44.045	warn	(2616) at Request.emit (events.js:198:13)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:44.045	warn	(2616) at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1154:10)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:44.045	warn	(2616) at Request.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:44.045	warn	(2616) at Request.emit (events.js:198:13)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:44.044	warn	(2616) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:44.044	warn	(2616) at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:37:17)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:44.044	warn	(2616) at script.js.Skript_1:135:12
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:44.044	warn	(2616) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:44.042	warn	(2616) State "Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status" not found
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:33.090	warn	(2616) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:33.090	warn	(2616) at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:33.090	warn	(2616) at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:33.090	warn	(2616) at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:33.090	warn	(2616) at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:33.089	warn	(2616) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1076:12)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:33.089	warn	(2616) at Request.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:33.088	warn	(2616) at Request.emit (events.js:198:13)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:33.088	warn	(2616) at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1154:10)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:33.087	warn	(2616) at Request.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:33.087	warn	(2616) at Request.emit (events.js:198:13)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:33.087	warn	(2616) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:33.086	warn	(2616) at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:37:17)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:33.086	warn	(2616) at script.js.Skript_1:137:12
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:33.085	warn	(2616) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:33.081	warn	(2616) State "Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2" not found
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:33.081	warn	(2616) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:33.081	warn	(2616) at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:33.080	warn	(2616) at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:33.080	warn	(2616) at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:33.080	warn	(2616) at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:33.079	warn	(2616) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1076:12)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:33.079	warn	(2616) at Request.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:33.078	warn	(2616) at Request.emit (events.js:198:13)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:33.078	warn	(2616) at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1154:10)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:33.077	warn	(2616) at Request.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:33.077	warn	(2616) at Request.emit (events.js:198:13)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:33.077	warn	(2616) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:33.076	warn	(2616) at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:37:17)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:33.076	warn	(2616) at script.js.Skript_1:136:12
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:33.075	warn	(2616) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:33.071	warn	(2616) State "Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1" not found
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:33.071	warn	(2616) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:33.071	warn	(2616) at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:33.070	warn	(2616) at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:33.070	warn	(2616) at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:33.069	warn	(2616) at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:33.069	warn	(2616) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1076:12)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:33.068	warn	(2616) at Request.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:33.068	warn	(2616) at Request.emit (events.js:198:13)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:33.067	warn	(2616) at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1154:10)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:33.067	warn	(2616) at Request.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:33.066	warn	(2616) at Request.emit (events.js:198:13)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:33.066	warn	(2616) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:33.065	warn	(2616) at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:37:17)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:33.065	warn	(2616) at script.js.Skript_1:135:12
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:33.064	warn	(2616) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:33.058	warn	(2616) State "Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status" not found
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:22.085	warn	(2616) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:22.084	warn	(2616) at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:22.084	warn	(2616) at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:22.084	warn	(2616) at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:22.083	warn	(2616) at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:22.083	warn	(2616) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1076:12)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:22.082	warn	(2616) at Request.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:22.082	warn	(2616) at Request.emit (events.js:198:13)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:22.082	warn	(2616) at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1154:10)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:22.081	warn	(2616) at Request.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:22.081	warn	(2616) at Request.emit (events.js:198:13)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:22.080	warn	(2616) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:22.080	warn	(2616) at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:37:17)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:22.079	warn	(2616) at script.js.Skript_1:137:12
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:22.079	warn	(2616) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:22.075	warn	(2616) State "Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2" not found
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:22.075	warn	(2616) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:22.075	warn	(2616) at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:22.074	warn	(2616) at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:22.074	warn	(2616) at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:22.073	warn	(2616) at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:22.073	warn	(2616) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1076:12)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:22.072	warn	(2616) at Request.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:22.072	warn	(2616) at Request.emit (events.js:198:13)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:22.072	warn	(2616) at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1154:10)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:22.071	warn	(2616) at Request.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:22.071	warn	(2616) at Request.emit (events.js:198:13)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:22.070	warn	(2616) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:22.070	warn	(2616) at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:37:17)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:22.069	warn	(2616) at script.js.Skript_1:136:12
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:22.069	warn	(2616) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:22.065	warn	(2616) State "Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1" not found
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:22.065	warn	(2616) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:22.064	warn	(2616) at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:22.064	warn	(2616) at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                          javascript.0	2020-08-12 21:31:22.063	warn	(2616) at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                          
                          
                          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Homoran
                            Homoran Global Moderator Administrators @scout1978 last edited by Homoran

                            @scout1978 sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:

                            ok das hat schon fortschritte gebracht....

                            Super - jetzt können wir ans finetuning:

                            Ich hatte die Datenpunkte unter Messwerte.0 manuell angelegt und dann die Namen bei setState() entsprechend benannt.
                            Beim erstellen der Datenpunkte über createState() werden nicht alle erstellt und ggf. auch teilweise mit anderen Namen.

                            Meine Tochter bringt gleich ihren Vater ins Bett 😂
                            willst du das selber probieren?

                            Du kannst auch einfach die "Messwerte.0" aus allen Namen ganz rausnehmen, dann den Objektbaum löschen und das Skript neu starten. Dann sind die Objekte vielleicht übersichtlicher
                            Du kannst auch unnötige States weglassen (Autarkiegrad usw. wenn du das nicht nutzst

                            Wenn du dir das nicht zutraust sehe ich es mit dir morgen noch mal an.

                            S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • S
                              scout1978 @Homoran last edited by

                              @Homoran
                              Ich schaue mir das gleich mal an....eventuell bekomme ich ein wenig hin. Will ja was lernen.
                              Ich kopiere mir das jetzige mal zur Sicherheit und schaue was ich schaffe.
                              vermutlich nicht viel aber versuch macht kluk
                              Vielen Dank schon mal
                              Bin geplättet wie freundlich hier geholfen wird

                              1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • S
                                scout1978 @Homoran last edited by

                                @Homoran
                                Also mir raucht die Birne.... Da hab ich zu wenig Ahnung....Bitte morgen um Hilfe
                                Mercy

                                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Homoran
                                  Homoran Global Moderator Administrators @scout1978 last edited by

                                  @scout1978 sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:

                                  @Homoran
                                  Also mir raucht die Birne.... Da hab ich zu wenig Ahnung....Bitte morgen um Hilfe
                                  Mercy

                                  Gerne!
                                  Mach dir schon mal Gedanken, welche Werte du überhaupt brauchst.

                                  Erhol dich bis dahin 😂

                                  S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • S
                                    scout1978 @Homoran last edited by

                                    @Homoran
                                    Guten Morgen
                                    Also DC Eingang Gesammt,Ausgangsleistung,Betriebsstatus,Tagesertrag,Gesammtertrag,Betriebszeit.
                                    Das würde für den Moment reichen.
                                    Ich hoffe demnächst einen Speicher zu bekommen, und die Solaranlage zu vergößern. Gibts da erfahrungen was man kaufen sollte?
                                    Dankeschön!!!!!!

                                    Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Homoran
                                      Homoran Global Moderator Administrators @scout1978 last edited by Homoran

                                      @scout1978 sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:

                                      ich hoffe demnächst einen Speicher zu bekommen, und die Solaranlage zu vergößern. Gibts da erfahrungen was man kaufen sollte?

                                      Da sind wir schon 2 😉

                                      Das was bisher an meine Vorstellungen am nächsten kam war E3DC mit seinen verschiedenen Modellen.
                                      Inzwischen scheinen aber auch andere Hersteller nachzuziehen.

                                      Für mich war/ist entscheidend:

                                      • Li-Batterien - auf keinen Fall Blei!
                                      • dreiphasig
                                      • Notstromfähig (nicht unbedingt USV, sondern Funktionsfähigkeit auch bei fehlender Natzanbindung)

                                      Bin auch für aktuelle Informationen dankbar

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Homoran
                                        Homoran Global Moderator Administrators @scout1978 last edited by

                                        @scout1978 sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:

                                        Das würde für den Moment reichen.

                                        Ich habe "mal eben" das Skript trocken im Editor umgeschrieben.
                                        Ich bin kein Entwickler und Programmierer!
                                        Ich lerne auch nur durch Try and Error.

                                        Deswegen denke ich dass du, wenn du meinst

                                        @scout1978 sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:

                                        Will ja was lernen.

                                        auch die notwendige Unterstützung bekommen sollst und

                                        @scout1978 sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:

                                        Bin geplättet wie freundlich hier geholfen wird

                                        das auch verdienst.

                                        User die hier immer wieder aufschlagen und quasi Programmieraufträge vergeben ohne selber auch nur das geringste Anzeichen von Eigeninitiative zu zeigen sind mir ein Graus

                                        Bitte folgendermaßen vorgehen:

                                        • aktuelles Skript stoppen
                                        • aktuellen Objektbaum löschen (wird ein neuer, anderer angelegt!)
                                        • neues Skript unter anderem Namen anlegen , IP Adresse eingeben (habe ich ganz nach oben verlegt) und speichern
                                        • Skript starten und hoffen.

                                        Mögliche Fehlermeldungen dann hier posten, wir schaffen das schon!
                                        Ich habe das Skript im Prinzip so gelassen, die Pfade etwas verkürzt und die "uninteressanten" Teile nur auskommentiert.
                                        Zumindest hoffe ich das so.

                                        // Ausleseskript Wechselrichter Kostal Piko ab Firmware v05.31 (12.10.2015)
                                        
                                        //Variable
                                        
                                        var IPAnlage = 'IP_eingeben/api/dxs.json';   // IP der Photovoltaik-Anlage
                                        
                                        //Leistungswerte
                                           ID_DCEingangGesamt = 33556736;         // in W
                                           ID_Ausgangsleistung = 67109120;        // in W
                                           ID_Eigenverbrauch = 83888128;          // in W
                                           
                                           //Status
                                           ID_Status = 16780032;                  // 0:Off
                                           
                                           //Statistik - Tag
                                           ID_Ertrag_d = 251658754;               // in Wh
                                           ID_Hausverbrauch_d = 251659010;        // in Wh
                                           ID_Eigenverbrauch_d = 251659266;       // in Wh
                                           ID_Eigenverbrauchsquote_d = 251659278; // in %
                                           ID_Autarkiegrad_d = 251659279;         // in %
                                           
                                           //Statistik - Gesamt
                                           ID_Ertrag_G = 251658753;               // in kWh
                                           ID_Hausverbrauch_G = 251659009;        // in kWh
                                           ID_Eigenverbrauch_G = 251659265;       // in kWh
                                           ID_Eigenverbrauchsquote_G = 251659280; // in %
                                           ID_Autarkiegrad_G = 251659281;         // in %
                                           ID_Betriebszeit = 251658496;           // in h
                                           
                                           //Momentanwerte - PV Generator
                                           ID_DC1Spannung = 33555202;             // in V
                                           ID_DC1Strom = 33555201;                // in A
                                           ID_DC1Leistung = 33555203;             // in W
                                           ID_DC2Spannung = 33555458;             // in V
                                           ID_DC2Strom = 33555457;                // in A
                                           ID_DC2Leistung = 33555459;             // in W
                                           
                                           //Momentanwerte Haus
                                           ID_HausverbrauchSolar = 83886336;      // in W
                                           ID_HausverbrauchBatterie = 83886592;   // in W
                                           ID_HausverbrauchNetz = 83886848;       // in W
                                           ID_HausverbrauchPhase1 = 83887106;     // in W
                                           ID_HausverbrauchPhase2 = 83887362;     // in W
                                           ID_HausverbrauchPhase3 = 83887618;     // in W
                                           
                                           //Netz Netzparameter
                                           ID_NetzAusgangLeistung = 67109120;     // in W
                                           ID_NetzFrequenz = 67110400;            // in Hz
                                           ID_NetzCosPhi = 67110656;
                                           
                                           //Netz Phase 1
                                           ID_P1Spannung = 67109378;              // in V
                                           ID_P1Strom = 67109377;                 // in A
                                           ID_P1Leistung = 67109379;              // in W
                                           
                                           //Netz Phase 2
                                           ID_P2Spannung = 67109634;              // in V
                                           ID_P2Strom = 67109633;                 // in A
                                           ID_P2Leistung = 67109635;              // in W
                                           
                                           //Netz Phase 3
                                           ID_P3Spannung = 67109890;              // in V
                                           ID_P3Strom = 67109889;                 // in A
                                           ID_P3Leistung = 67109891;              // in W
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', 0);
                                        //createState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d',0);
                                        //createState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G',0);
                                        createState('Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit',0);
                                        createState('Solaranlage.Momentanwerte.Status',0);
                                        createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell',0);
                                        //createState('Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch',0);
                                        //createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d');
                                        //createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', 0);
                                        //createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', 0);
                                        //createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', 0);
                                        createState('Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', 0);
                                        createState('Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', 0);
                                        //createState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', 0);
                                        //createState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', 0);
                                        //createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung');
                                        //createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung');
                                        //createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom');
                                        //createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom');
                                        //createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung');
                                        //createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung');
                                        //createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1');
                                        //createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2');
                                        
                                        
                                        var logging = false;
                                        var request = require('request');
                                        
                                        function Piko() {
                                           if (logging) log("Piko 5.5 auslesen");
                                           request('http://' + IPAnlage + 
                                           '?dxsEntries=' + ID_DCEingangGesamt +
                                           '&dxsEntries=' + ID_Ausgangsleistung +
                                           '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch +
                                           '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_d +
                                           '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_G +
                                           '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_d +
                                           '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_G +
                                           '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_d +
                                           '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_G +
                                           '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_d +
                                           '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_G +
                                           '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_G +
                                           '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_d +
                                           '&dxsEntries=' + ID_Betriebszeit +
                                           '&dxsEntries=' + ID_P1Spannung +
                                           '&dxsEntries=' + ID_P2Spannung +
                                           '&dxsEntries=' + ID_P1Strom +
                                           '&dxsEntries=' + ID_P2Strom +
                                           '&dxsEntries=' + ID_P1Leistung +
                                           '&dxsEntries=' + ID_P2Leistung +
                                           '&dxsEntries=' + ID_Status +
                                           '&dxsEntries=' + ID_DC1Leistung +
                                           '&dxsEntries=' + ID_DC2Leistung,
                                           
                                           function (error, response, body) {
                                               if(!error && response.statusCode ==200) {
                                                   if(logging) log(body);
                                                   var result = JSON.parse(body).dxsEntries;
                                                   setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell', result[0].value || 0, true);
                                                   setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', result[1].value || 0, true);
                                                   //setState('Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch', result[2].value || 0, true);
                                                   //setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d', result[3].value || 0, true);
                                                   //setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', result[4].value || 0, true);
                                                   //setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', result[5].value || 0, true);
                                                   //setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', result[6].value || 0, true);
                                                   setState('Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', result[7].value || 0, true);
                                                   setState('Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', result[8].value || 0, true);
                                                   //setState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', result[9].value || 0, true);
                                                   //setState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', result[10].value || 0, true);
                                                   //setState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G', result[11].value || 0, true);
                                                   //setState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d', result[12].value || 0, true);
                                                   setState('Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit', result[13].value || 0, true);
                                                   //setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung', result[14].value || 0, true);
                                                   //setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung', result[15].value || 0, true);
                                                   //setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom', result[16].value || 0, true);
                                                   //setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom', result[17].value || 0, true);
                                                   //setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung', result[18].value || 0, true);
                                                   //setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung', result[19].value || 0, true);
                                                   setState('Solaranlage.Momentanwerte.Status', result[20].value || 0, true);
                                                   //setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1', result[21].value || 0, true);
                                                   //setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2', result[22].value || 0, true);
                                               } else {
                                                   log("Fehler: " + error + " bei Abfrage von: " + url, "warn");
                                               }
                                           });
                                        }
                                        
                                        schedule("*/11 * 5-23 * * *", Piko);
                                        //on('smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value', Piko); // triggert bei Wertänderung;
                                        

                                        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Homoran
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by Homoran

                                          @scout1978

                                          Habe mich jetzt doch nicht bremsen können und mich getraut das Skript aif meinem Testsystem parallel zum laufenden System zu starten.

                                          Es klappt (wenn man die IP nicht vergisst einzugeben 😉 )

                                          Piko_auslesen_neu.png

                                          Sind das die Werte, die du brauchst?

                                          EDIT:
                                          sehe gerade dass der Status ja hier als numerischer Wert ausgegeben wird.
                                          Habe mir das damals mit einem Blockly ind Klartext umgewandelt:

                                          Piko_Status_Klartext.png

                                          <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
                                           <block type="on_ext" id="U6uIvYGIpS7D!x+,Vpmv" x="-12" y="-262">
                                             <mutation items="1"></mutation>
                                             <field name="CONDITION">ne</field>
                                             <field name="ACK_CONDITION"></field>
                                             <value name="OID0">
                                               <shadow type="field_oid" id="f3:wR1WhrJPqZgwmNbPk">
                                                 <field name="oid">Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status</field>
                                               </shadow>
                                             </value>
                                             <statement name="STATEMENT">
                                               <block type="controls_if" id="bBj8AObw9sx4)m0n}f/S">
                                                 <mutation elseif="5" else="1"></mutation>
                                                 <value name="IF0">
                                                   <block type="logic_compare" id="H6]r}ZBdyT@h*O*d342W">
                                                     <field name="OP">EQ</field>
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="get_value" id="y8hIoJi+.f{rIBOqj3tn">
                                                         <field name="ATTR">val</field>
                                                         <field name="OID">Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="math_number" id="8]UnDq3#x@l7rDYMx6*Z">
                                                         <field name="NUM">0</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <statement name="DO0">
                                                   <block type="update" id="RJxZ*6B#F3=eLOXL)MCs">
                                                     <mutation delay_input="false"></mutation>
                                                     <field name="OID">Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status_Klartext</field>
                                                     <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                     <value name="VALUE">
                                                       <block type="text" id=",uLUmes+.g=M9CHIW%fY">
                                                         <field name="TEXT">aus</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <value name="IF1">
                                                   <block type="logic_compare" id="[n-xyV|w!m:)pMs5}U2=">
                                                     <field name="OP">EQ</field>
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="get_value" id="G1I,6t).Xe123VJpod!#">
                                                         <field name="ATTR">val</field>
                                                         <field name="OID">Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="math_number" id=".~oDxm8eZDWRc{V![?Q{">
                                                         <field name="NUM">1</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <statement name="DO1">
                                                   <block type="update" id="ZzWupPP1+1}.JJ5O~?[~">
                                                     <mutation delay_input="false"></mutation>
                                                     <field name="OID">Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status_Klartext</field>
                                                     <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                     <value name="VALUE">
                                                       <block type="text" id="cTE?).qfsKqw}IaEO2.7">
                                                         <field name="TEXT">Leerlauf</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <value name="IF2">
                                                   <block type="logic_compare" id="2gEG8![5]C=n/7jd{eeG">
                                                     <field name="OP">EQ</field>
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="get_value" id="5*PP](Pg94v;gRkAWe+@">
                                                         <field name="ATTR">val</field>
                                                         <field name="OID">Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="math_number" id="*yp-@9hBBh(FRm~7W=e;">
                                                         <field name="NUM">2</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <statement name="DO2">
                                                   <block type="update" id="7ba*nde2NH^V39s{Fz]b">
                                                     <mutation delay_input="false"></mutation>
                                                     <field name="OID">Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status_Klartext</field>
                                                     <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                     <value name="VALUE">
                                                       <block type="text" id="cL)v4[?xZk2aXS`TNDQF">
                                                         <field name="TEXT">Anfahren</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <value name="IF3">
                                                   <block type="logic_compare" id="TjBZhe2vOY_;516v!KBY">
                                                     <field name="OP">EQ</field>
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="get_value" id="z=5gjgq_td56^~jO/k|K">
                                                         <field name="ATTR">val</field>
                                                         <field name="OID">Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="math_number" id="FmK!DKwU7C46D/MpJg@n">
                                                         <field name="NUM">3</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <statement name="DO3">
                                                   <block type="update" id="oJ_I%UOkQ1Rs%/H_A:uN">
                                                     <mutation delay_input="false"></mutation>
                                                     <field name="OID">Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status_Klartext</field>
                                                     <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                     <value name="VALUE">
                                                       <block type="text" id="ynuL`[+15s,5a[D^v?/0">
                                                         <field name="TEXT">Einspeisen MPP</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <value name="IF4">
                                                   <block type="logic_compare" id="MKqAQ8!DD.Ig)Tv@k}d)">
                                                     <field name="OP">EQ</field>
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="get_value" id="i+[|iN=pc^84D3!-Mcm5">
                                                         <field name="ATTR">val</field>
                                                         <field name="OID">Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="math_number" id="9sRqn(m?uLLQosp}j/nT">
                                                         <field name="NUM">4</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <statement name="DO4">
                                                   <block type="update" id="E;Xy,YAbG7Tx1%_#Kv~H">
                                                     <mutation delay_input="false"></mutation>
                                                     <field name="OID">Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status_Klartext</field>
                                                     <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                     <value name="VALUE">
                                                       <block type="text" id="Hg{?ADUX2!gLmx1*arsf">
                                                         <field name="TEXT">Einspeisen abgeregelt</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <value name="IF5">
                                                   <block type="logic_compare" id="oD[`+`/Vo=ola}rlCu;-">
                                                     <field name="OP">EQ</field>
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="get_value" id="3Zwc^N_lkGV2h@Hp6P!T">
                                                         <field name="ATTR">val</field>
                                                         <field name="OID">Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="math_number" id="#4nBQwS9OWSP]R-eJNIn">
                                                         <field name="NUM">7</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <statement name="DO5">
                                                   <block type="update" id="9.Bz:D)(cy(Bl{`Ax#ec">
                                                     <mutation delay_input="false"></mutation>
                                                     <field name="OID">Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status_Klartext</field>
                                                     <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                     <value name="VALUE">
                                                       <block type="text" id="JLdKs=lDv.D|!+@cAaF3">
                                                         <field name="TEXT">Isolationsmessung</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <statement name="ELSE">
                                                   <block type="update" id="dmn?]^E`me_zDZ,zj~+p">
                                                     <mutation delay_input="false"></mutation>
                                                     <field name="OID">Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status_Klartext</field>
                                                     <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                     <value name="VALUE">
                                                       <block type="text_join" id="muH4Du32mGvss_4`jz7q">
                                                         <mutation items="2"></mutation>
                                                         <value name="ADD0">
                                                           <block type="text" id=":7VU7X9Rh[9OR2LIe.Uh">
                                                             <field name="TEXT">Code </field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD1">
                                                           <block type="convert_tostring" id="e:Ff5Hh]3dQ6;KnCRoXp">
                                                             <value name="VALUE">
                                                               <block type="get_value" id="xCt:yn77@(hX6Iv.521a">
                                                                 <field name="ATTR">val</field>
                                                                 <field name="OID">Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                          </xml>
                                          

                                          Dazu musst du noch einen Datenpunkt anlegen und da hineinschreiben

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Homoran
                                            Homoran Global Moderator Administrators last edited by Homoran

                                            Ich lerne ja auch noch und habe das jetzt mal zum Anlass genommen zu versuchen die Klartextumwandlung des Status' mit in das Skript zu übernehemn. Das war/ist fast mein erster Versuch mit nativem JS - ohne Blockly.

                                            Leider geht es nicht ganz so wie ich wollte - den letzten Fehler bekomme ich nicht weg.

                                            // Ausleseskript Wechselrichter Kostal Piko ab Firmware v05.31 (12.10.2015)
                                            
                                            //Variable
                                            
                                            var IPAnlage = '192.168.xxx.yyy/api/dxs.json';   // IP der Photovoltaik-Anlage
                                            
                                            //Leistungswerte
                                               ID_DCEingangGesamt = 33556736;         // in W
                                               ID_Ausgangsleistung = 67109120;        // in W
                                               ID_Eigenverbrauch = 83888128;          // in W
                                               
                                               //Status
                                               ID_Status = 16780032;                  // 0:Off
                                               
                                               //Statistik - Tag
                                               ID_Ertrag_d = 251658754;               // in Wh
                                               ID_Hausverbrauch_d = 251659010;        // in Wh
                                               ID_Eigenverbrauch_d = 251659266;       // in Wh
                                               ID_Eigenverbrauchsquote_d = 251659278; // in %
                                               ID_Autarkiegrad_d = 251659279;         // in %
                                               
                                               //Statistik - Gesamt
                                               ID_Ertrag_G = 251658753;               // in kWh
                                               ID_Hausverbrauch_G = 251659009;        // in kWh
                                               ID_Eigenverbrauch_G = 251659265;       // in kWh
                                               ID_Eigenverbrauchsquote_G = 251659280; // in %
                                               ID_Autarkiegrad_G = 251659281;         // in %
                                               ID_Betriebszeit = 251658496;           // in h
                                               
                                               //Momentanwerte - PV Generator
                                               ID_DC1Spannung = 33555202;             // in V
                                               ID_DC1Strom = 33555201;                // in A
                                               ID_DC1Leistung = 33555203;             // in W
                                               ID_DC2Spannung = 33555458;             // in V
                                               ID_DC2Strom = 33555457;                // in A
                                               ID_DC2Leistung = 33555459;             // in W
                                               
                                               //Momentanwerte Haus
                                               ID_HausverbrauchSolar = 83886336;      // in W
                                               ID_HausverbrauchBatterie = 83886592;   // in W
                                               ID_HausverbrauchNetz = 83886848;       // in W
                                               ID_HausverbrauchPhase1 = 83887106;     // in W
                                               ID_HausverbrauchPhase2 = 83887362;     // in W
                                               ID_HausverbrauchPhase3 = 83887618;     // in W
                                               
                                               //Netz Netzparameter
                                               ID_NetzAusgangLeistung = 67109120;     // in W
                                               ID_NetzFrequenz = 67110400;            // in Hz
                                               ID_NetzCosPhi = 67110656;
                                               
                                               //Netz Phase 1
                                               ID_P1Spannung = 67109378;              // in V
                                               ID_P1Strom = 67109377;                 // in A
                                               ID_P1Leistung = 67109379;              // in W
                                               
                                               //Netz Phase 2
                                               ID_P2Spannung = 67109634;              // in V
                                               ID_P2Strom = 67109633;                 // in A
                                               ID_P2Leistung = 67109635;              // in W
                                               
                                               //Netz Phase 3
                                               ID_P3Spannung = 67109890;              // in V
                                               ID_P3Strom = 67109889;                 // in A
                                               ID_P3Leistung = 67109891;              // in W
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', 0);
                                            //createState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d',0);
                                            //createState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G',0);
                                            createState('Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit',0);
                                            createState('Solaranlage.Momentanwerte.Status','aus');
                                            createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell',0);
                                            //createState('Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch',0);
                                            //createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d');
                                            //createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', 0);
                                            //createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', 0);
                                            //createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', 0);
                                            createState('Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', 0);
                                            createState('Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', 0);
                                            //createState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', 0);
                                            //createState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', 0);
                                            //createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung');
                                            //createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung');
                                            //createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom');
                                            //createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom');
                                            //createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung');
                                            //createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung');
                                            //createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1');
                                            //createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2');
                                            
                                            
                                            var logging = false;
                                            var request = require('request');
                                            
                                            function Piko() {
                                               if (logging) log("Piko 5.5 auslesen");
                                               request('http://' + IPAnlage + 
                                               '?dxsEntries=' + ID_DCEingangGesamt +
                                               '&dxsEntries=' + ID_Ausgangsleistung +
                                               '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch +
                                               '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_d +
                                               '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_G +
                                               '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_d +
                                               '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_G +
                                               '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_d +
                                               '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_G +
                                               '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_d +
                                               '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_G +
                                               '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_G +
                                               '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_d +
                                               '&dxsEntries=' + ID_Betriebszeit +
                                               '&dxsEntries=' + ID_P1Spannung +
                                               '&dxsEntries=' + ID_P2Spannung +
                                               '&dxsEntries=' + ID_P1Strom +
                                               '&dxsEntries=' + ID_P2Strom +
                                               '&dxsEntries=' + ID_P1Leistung +
                                               '&dxsEntries=' + ID_P2Leistung +
                                               '&dxsEntries=' + ID_Status +
                                               '&dxsEntries=' + ID_DC1Leistung +
                                               '&dxsEntries=' + ID_DC2Leistung,
                                               
                                               function (error, response, body) {
                                                   if(!error && response.statusCode ==200) {
                                                       if(logging) log(body);
                                                       var result = JSON.parse(body).dxsEntries;
                                               		
                                               		var Zustand = 'aus';
                                            
                                               		if (result[20] == 0) {
                                                       Zustand == 'aus';
                                                       } else if (result[20]== 1) {
                                                       Zustand == 'Leerlauf';
                                                       } else if (result[20] == 2) {
                                                       Zustand == 'Anfahren';
                                                       } else if (result[20] == 3) {
                                                       Zustand == 'Einspeisen MPP';
                                                       } else if (result[20] == 4) {
                                                       Zustand == 'Einspeisen abgeregelt';
                                                       } else if (result[20] == 7) {
                                                       Zustand == 'Isolationsmessung';
                                                       } else {
                                                       Zustand == (String('Code ') + String('' + result[20]));
                                                       }
                                                   };
                                               		
                                               		
                                                       setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell', result[0].value || 0, true);
                                                       setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', result[1].value || 0, true);
                                                       //setState('Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch', result[2].value || 0, true);
                                                       //setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d', result[3].value || 0, true);
                                                       //setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', result[4].value || 0, true);
                                                       //setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', result[5].value || 0, true);
                                                       //setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', result[6].value || 0, true);
                                                       setState('Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', result[7].value || 0, true);
                                                       setState('Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', result[8].value || 0, true);
                                                       //setState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', result[9].value || 0, true);
                                                       //setState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', result[10].value || 0, true);
                                                       //setState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G', result[11].value || 0, true);
                                                       //setState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d', result[12].value || 0, true);
                                                       setState('Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit', result[13].value || 0, true);
                                                       //setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung', result[14].value || 0, true);
                                                       //setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung', result[15].value || 0, true);
                                                       //setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom', result[16].value || 0, true);
                                                       //setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom', result[17].value || 0, true);
                                                       //setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung', result[18].value || 0, true);
                                                       //setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung', result[19].value || 0, true);
                                                       setState('Solaranlage.Momentanwerte.Status', Zustand || 0,true);
                                                       //setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1', result[21].value || 0, true);
                                                       //setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2', result[22].value || 0, true);
                                                   } else {
                                                       log("Fehler: " + error + " bei Abfrage von: " + url, "warn");
                                                   }
                                               });
                                            }
                                            
                                            schedule("*/11 * 5-23 * * *", Piko);
                                            //on('smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value', Piko); // triggert bei Wertänderung;
                                            

                                            Jetzt benötige ich auch Hilfe. Vielleicht liest @paul53 hier "zufällig" mit.
                                            In Zeile 174 kommt Komma erwartet - das übersteigt meine Kenntnisse und ist der Grund warum ich mit Blockly arbeite, da gibt es keine Kommata und Semikola 😉

                                            Zur Erklärung:
                                            Ich wollte nach dem parsen des json das 20. Ergebnis im Array (müsste der Status als Ziffer sein) abfangen in Text wandeln, in eine Variable schreiben und den Wert dann in den Datenpunkt schreiben.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            374
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.8k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            35
                                            331
                                            57052
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo