Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. HM-RPC.1 wiederholte Logeinträge

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    324

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.5k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.5k

HM-RPC.1 wiederholte Logeinträge

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
22 Beiträge 9 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 1 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • ? Offline
    ? Offline
    Ein ehemaliger Benutzer
    schrieb am zuletzt editiert von
    #12

    @ apollon77

    Ja, bisher war das auch nicht so.

    Aber bei mir waren bei beiden Adaptern nach Update welche drin.

    Darum schrieb ich das hier.

    Kann auch leider keinen Screenshot mehr machen da ich die Crons schon gelöscht habe.

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • apollon77A Offline
      apollon77A Offline
      apollon77
      schrieb am zuletzt editiert von
      #13

      Also in der konfig vom Adapter ist nix drin. Komisch

      Gesendet vom Handy …

      Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

      • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
      • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • ? Offline
        ? Offline
        Ein ehemaliger Benutzer
        schrieb am zuletzt editiert von
        #14

        Ich kann mich Erinnern das der rega 5 Minuten hatte und der rpc 10 Minuten.

        @ piita und danckel

        Schaut mal in den Instanzen nach ob das auch bei Euch der Fall ist.

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • P Offline
          P Offline
          pitter4
          schrieb am zuletzt editiert von
          #15

          Hi Pocky,

          erstmals vielen Dank das du dich zu diesem Thema äusserst. Aber diese Einträge kann ich nicht finden oder meinst du das Polling in der Adapter Konfig?

          das steht auf 30 Sekunden. Aber bezüglich Cron finde ich nichts, ist das eine eigen Instanz oder in der Adapter Konfig. Sorry für die Fragen aber ich würde diese Einträge ggerne los werden. Betrifft auch bei mir nur die CuxD Geräte bzw. Milight Adapter.

          Gruß

          Peter

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • P Offline
            P Offline
            pitter4
            schrieb am zuletzt editiert von
            #16

            Hab gerade gesehen im Rega steht Verbindungsintervall 180sek und alle 30sek meinst du diese Einträge kann ich diese verändern ohne Probleme zu bekommen?

            Scheint auf jeden Fall damit zusammen zu hängen denn die LOG Einträge kommen auch alle 3 Minuten (180sek)

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • ? Offline
              ? Offline
              Ein ehemaliger Benutzer
              schrieb am zuletzt editiert von
              #17

              Ziemlich in der Mitte ist der Cron bei mir eingetragen.

              Wenn dort auch ein Cron eingetragen ist, kannst Du ihn bei Klick auf die `Ùhr´ dort bearbeiten oder löschen.

              2534_bildschirmfoto-20181209131146-1145x34.png

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • P Offline
                P Offline
                pitter4
                schrieb am zuletzt editiert von
                #18

                Ich finde diese Eintäge bei mir nicht ich habe Rega Vers. 1.7.1 und prc 1.7.6

                bei mir sieht das im rega so aus

                Polling

                aktiviert

                30

                Intervalle (s)

                und in der rpc config unter zusätzliche Einstellungen

                Verbindungs-Check Interval(sek) 180

                Wiederverbindungs-Interval(sek) 30

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • P Offline
                  P Offline
                  pitter4
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #19

                  Guten Morgen,

                  für mich, hoffe ich gelöst:

                  ich habe auf der Instanz für CUxD bei mir hm-rpc 2 von XML-rpc auf BIN-rpc umgestellt, seit dem sind die LOG Einträge verschwunden.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • O Offline
                    O Offline
                    OMCastle
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #20

                    ich habe auch die renamed einträge alle 3 Minuten. Was muss ich ändern?

                    Raspberrymatic auf Pi3 mit CUL für Eltako

                    • 30 HomeMatic Aktoren, 10 Eltako Aktoren

                    IOBroker auf OrangePi Plus 2e

                    • 30 Xiamoi, 5 Netatmo, VW Golf Skript, Viessmann Heizung, ICal, PluseCounter für Strom und Gas, Instar Kameras
                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • smileS Offline
                      smileS Offline
                      smile
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #21

                      Hey zusammen, gibt es hier schon eine Lösung. Bei mir tauchen die Einträge auch auf, insbesondere die ganzen CUXD Einträge.

                      Beispiel:

                      hm-rega.0 2019-04-01 23:17:10.819 info renamed hm-rpc.1.CUX2801002 to "Daikin Klima"

                      Das macht die Log Dateien unnötig voll und unübersichtlich.


                      io.broker @ debian @ virtualbox @ Windows 10 Pro / Node 18.17.1, npm 9.6.7 / CCU3 / IR.Trans Server / Daslight 4 / Mobotix IP Cams / Qnap NAS / Sonos /

                      Mein Rolladen - Blockly: https://forum.iobroker.net/topic/6442/das-ultimative-markisen-rolladen-blockly-script

                      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • smileS smile

                        Hey zusammen, gibt es hier schon eine Lösung. Bei mir tauchen die Einträge auch auf, insbesondere die ganzen CUXD Einträge.

                        Beispiel:

                        hm-rega.0 2019-04-01 23:17:10.819 info renamed hm-rpc.1.CUX2801002 to "Daikin Klima"

                        Das macht die Log Dateien unnötig voll und unübersichtlich.

                        paul53P Offline
                        paul53P Offline
                        paul53
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #22

                        @smile Setze alle Instanzen (bis auf Javascript) auf Log-Stufe warn.

                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        1
                        Antworten
                        • In einem neuen Thema antworten
                        Anmelden zum Antworten
                        • Älteste zuerst
                        • Neuste zuerst
                        • Meiste Stimmen


                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate
                        FAQ Cloud / IOT
                        HowTo: Node.js-Update
                        HowTo: Backup/Restore
                        Downloads
                        BLOG

                        604

                        Online

                        32.5k

                        Benutzer

                        81.7k

                        Themen

                        1.3m

                        Beiträge
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                        ioBroker Community 2014-2025
                        logo
                        • Anmelden

                        • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                        • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                        • Erster Beitrag
                          Letzter Beitrag
                        0
                        • Home
                        • Aktuell
                        • Tags
                        • Ungelesen 0
                        • Kategorien
                        • Unreplied
                        • Beliebt
                        • GitHub
                        • Docu
                        • Hilfe