NEWS
Adapter für Zehnder Wohnraumlüftung
-
Hallo,
gibt es hier mittlerweile Erkenntnisse?
Ich steuere die Zehnder CA350 über das wired HM12/14er Modul. Nutze dabei den PWM-Ausgang und regele über 0-10V.
Die Leistungsdaten liefert mir der HM-ES-PMSw1-Pl.
Ich würde gerne noch die 4 Temperaturen auslesen wollen. Hat da jemand einen Tip?
Gruß
-
Hallo,
hat jemand schon eine Idee/Lösung? Ich möchte auch gerade meine Zehnder CA350 in Iobroker einbinden. Idee war ein Esp8266 WLAN Modul an die Serielle Schnittstelle der Zehnder zu klemmen und sich so über WLAN die Daten in Iobroker zu holen. Für Openhab gibt's ein Bindung…jetzt brauchen wir eins für iobroker
-
Hallo zusammen,
das LAN C Modul für die Q350 ist ja nicht teuer. Kann man nicht mit den Infos aus folgendem Link einen Adapter basteln?
Leider habe ich davon keine Ahnung. Falls jemand zum testen benötigt wird, würde ich natürlich helfen, da q350 und LAN C vorhanden.
Schönen Gruß
Tom
-
Der Richtige Platz für Adapter-Requests ist … trommelwirbel ... https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues
Dort Issue mit allen verfügbaren Details und Links und allem anlegen, und "Daumen hoch" nutzen um abzustimmen!
-
Hallo apollon77,
danke für den Hinweis.
Musste mich erstmal bei Git anmelden :lol:
Für alle anderen die sich über den Adapter auch freuen würden, gehts hier zum abstimmen:
-
Danke!
Gesendet vom Handy …
-
Also ich brauche einen Adapter für die Comfoair 350. Also das alte Modell mit einfacher serieller Schnittstelle. Da das Protokoll ja vorhanden ist, sollte der Akt nicht sooo groß sein. Werde mich irgendwann damit beschäftigen. Davor gibt's noch einige andere Projekte
-
Hallo zusammen,
es gibt bereits jemanden, der gerade angefangen hat einen Adapter für die comfoair zu schreiben.
https://github.com/forelleblau/ioBroker.comfoair
Grüße
-
Wow, genau das was ich grade brauche! Würde es sofort testen, aber dazu benötige ich einen Rs232 to WiFi Converter. Hat das vielleicht jemand schon so laufen? Wollte es mit einem Esp8266 lösen, aber das läuft irgendwie nicht
-
weis jemand ob die Zehnder einen weiblichen oder männlichen RS232 Anschluss hat?
-
Glaube weiblich, bin mir aber grade nicht sicher. Ich gehe direkt auf die Klemmen die vorhanden sind und spare mir den Sub-D.
Ich stricke grade einen Max3232 und einen ESP8266 zusammen auf dem dann ESP-Link läuft. Somit sollte ich dann die RS232 Daten im WLAN haben. Mal sehen ob das funktioniert und ob man die Daten dann in den Comfoair-Adapter füttern kann.
-
Wenn du Ergebnisse dazu hast, lass es uns doch wissen.
Würde ich mich sehr interessieren.
Gruß
-
Hat das jemand noch hingekriegt mit dem Adapter?
Ich verwende: Conline V24 XXL-S - Seriell RS232 auf Ethernet Adapter RS232 Lan
bekomme leider Verbindung von ioBroker->Vonline V24 XXL-S
Adapter bleibt rot. Wer hat noch welche Erfahrungen gemacht?
Könnte mir da jemand helfen? -
Hallo
Da offensichtlich ein Interesse besteht, habe ich einmal am begonnen Adapter etwas weitergearbeitet. Er steht nun in einer ganz rudimentären Version auf https://github.com/forelleblau/ioBroker.comfoair
zur Verfügung. Via LAN/WLAN - Schnittstelle (IP/PORT) können die Temperaturwerte und der Ventilatorstatus ausgelesen werden. Steuern ist noch nicht möglich.
Dient eigentlich mehr dem Testen der Verbindung.
Die Kommunikation funktioniert nur, wenn die Bedieneinheit nicht angeschlossen ist (wie bei den meisten anderen Comfoair - Tools auch). Wer also Verbindungsprobleme hat, auf jeden Fall einmal die Bedieneinheit abklemmen!
Wenn das ein richtig brauchbarer Adapter werden soll, wäre ich froh um etwas Unterstützung.- Hat jemand Interessen, die ACK und Checksum - Funktionen zu schreiben, mit denen die Datenpakete überprüft werden können?
- Kann mir jemand sagen, ob die Verbindung mit 'net' der richtige Ansatz ist?
- Kann jemand sagen, ob allenfalls auf diese API: https://github.com/PLCHome/zehnder-comfoair-api zurückgegriffen werden könnte? Wenn ja, wie müsste ich das einbinden?
Sonst mach ich einfach Stück für Stück weiter, wie ich begonnen habe und ihr nehmt's wenn's kommt.
Grüsse
forelleblau -
super, kann ich heute gleich ausprobieren.
An welchen Port von dem IOBroker soll der LAN/RS232 schießen? -
Der port, den du im Adapter eintragen musst, ist der, den du im rs233/lan -Modul spezifiziert hast.
-
Hallo
Hab heute noch die Stufensteuerung eingebaut. Mit der aktuellen Version (die Nummer ist immer noch 0.0.1) von Github kann die Lüftungsstufe gesteuert werden. Einfach bei control.Stufe einen Wert von 1 = Abwesend bis 4 = Stufe 3/Hoch eingeben (ohne Ack/Bestätigung) und schon schaltet die Lüftung - jedenfalls bei mir.Sobald ich ein Feedback zum Funktionieren kriege, werde ich den Adapter auch auf npm und im "latest"-Repo zur Verfügung stellen, auch wenn der doppelte Boden in der Kommunikation noch nicht realisiert ist.
herzliche Grüsse forelleblau -
Hallo
ich würde gerne auch diesen Adapter testen.Frage -> welche Hardware wird benötigt? (evtl- Link)
Ich habe die ComfoConnect C an meiner Q350 hängen. Muss ich diese Abklemmen? Und welches Panel ist gemeint, ich habe außer dem am Gerät keine zusätzliche Bedienung angeschlossen.
-
Hallo MaverickElTech
Dieser Adapter ist für die älteren Comfoair-Modelle (im Moment CA350, bei Bedarf auch CA550).
Wie die Modelle der Q-Serie funktionieren weiss ich nicht, es läuft aber bereits ein Adapter - Request auf github.Herzliche Grüsse forelleblau
-
Nun, wenn mal man dran ist, lässt es einem nicht mehr los.
Hab nun ein Fehlerhandling und eine ACK-Prüfung der verschiedenen Werte eingebaut und Bypass- und Filterstunden - Status in die Abfrage aufgenommen.
Der Adapter kann - zumindest bei mir - sogar recht gut mit einer angeschlossenen CC-Ease Bedieneinheit umgehen, da nicht erkannte Daten nicht weiter verarbeitet werden. Das Verändern der Stufe funktioniert auch, manchmal wird aber der Statuswert der Lüftungsstufe nicht sofort beim Setzen angepasst, so wie dies ohne Bedieneinheit passieren würden.Der Adapter ist nun als Version 0.0.2 auf Github und npm verfügbar und im ioBroker Repo 'latest' angemeldet.
https://github.com/forelleblau/ioBroker.comfoair
Der Adapter funktioniert nur für die CA-Modelle von ZehnderComfoair (primär CA350, 550 wäre zu machen) und muss über einen RS232 to LAN/WLAN Wandler angebunden resp. über eine IP und PORT erreichbar sein.Viel Spass damit
forelleblau