    3. ioBroker Allgemein
    4. [gelöst]Serielle Schnittstelle auslesen Heizölfüllstand Leveljet

    NEWS

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    [gelöst]Serielle Schnittstelle auslesen Heizölfüllstand Leveljet

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • F
      Fussel last edited by

      Hab ich probiert, immer noch "Wrong CRC for frame" und keine Werte.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by

        Kannst du erstmal mit nur einem Wert versuchen und dann auch mal unter Eingangsregister?

        Sind die Kommunikationseinstellungen im Adapter wirklich identisch zu deiner Füllstandsanzeige (welche überhaupt?) und stimmt "unsigned 16-bit" ?

        Und du bist sicher das es mit Script über Modbus lief und nicht etwas anderes ausgelesen wurde?

        Welche Adapter Version?

        Serialport installiert?

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • F
          Fussel last edited by

          Die Kommunikationseinstellungen sind 19200,N,8,1, so wie hier www.projet.de/Software/Leveljet_seriell.pdf beschrieben. Dort steht auch die Bedeutung der 12 Bytes.

          Das script lief nicht über modbus, sondern über javascript, dieses hier:

          ! var SerialPort = require("serialport");
          ! var port = new SerialPort("/dev/ttyUSB0", {
          ! baudRate: 19200,
          ! xon: true,
          ! xoff: true,
          ! //flowControl: false
          ! //parser: SerialPort.parsers.byteDelimiter([2,4])
          ! platformOptions: {vmin: 0, vtime: 10, hupcl: false}
          ! },
          ! function (err) {
          ! if (err) {
          ! return console.log('Error: ', err.message);
          ! }
          ! // Flush input
          ! port.flush();
          ! });
          ! port.on('data', function (data) {
          ! console.log('Data: ' + data.toString('hex'));
          ! });
          ! port.on('open', function() {
          ! console.log('Connected');
          ! });
          ! port.on('error', function(err) {
          ! console.log('Error: ', err.message);
          ! });
          ! // close port if the script stopped (to be able to open it again)
          ! onStop(function (callback) {
          ! if (port && port.isOpen()) {
          ! port.close();
          ! console.log('port closed');
          ! }
          ! callback();
          ! });

          Mit dem Script hatte ich fortlaufend diese Werte auf der Schnittstelle:

          javascript.0 script.js.common.Leveljet: Data: 00105d00300092002200da93

          also genau die 12 Bytes:

          0010 Gerätekennung

          5d00 Distanz 0x005d=93

          3000 Füllhöhe 0x0030=48

          9200 Liter 0x0092=146

          22 Prozent 0x22=34

          00

          da93

          was den Werten auf der Anzeige entspricht.

          modbus brint auch bei nur einem Wert im Eingangsregister nichts.

          Wenn ich wüsste, wie man einzelne Bytes aus dem Datenblock rausnimmt und umrechnet und dann in einen Datenpunkt schreibt, würde ich das Ganze auch mit einem Script machen können (ohne modbus).

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • wendy2702
            wendy2702 last edited by

            Dann kannst du den Modbus Adapter eh nicht nutzen. Scheinbar kann dein Device kein Modbus Protokoll sondern sendet einfach diesen String.

            Du musst das "zerlegen" ist aber ein anderes Thema und hat mal mit Modbus so gar nichts zu tun.

            Schau mal in einem von den beiden Threads findest du ein Script welches auch einen Datenstring zerlegt, das kannst du als Grundlage nehmen und anpassen.

            viewtopic.php?f=21&t=12203&hilit=M%C3%BChsam

            viewtopic.php?f=21&t=12008&hilit=Waterkotte

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • F
              Fussel last edited by

              OK, das war dann wohl ein Verständnisfehler von mir, ich hatte gedacht mit modbus kann man generell serielle Schnittstellen auslesen.

              Mit dem folgenden Script funktioniert es auch, die Datenpunkte werden geschrieben.

              ! createState('Leveljet.Daten.Raw');
              ! createState('Leveljet.Daten.Distance');
              ! createState('Leveljet.Daten.Fillheight');
              ! createState('Leveljet.Daten.Volume');
              ! createState('Leveljet.Daten.Percent');
              ! createState('Leveljet.Daten.Status');
              ! // To use the ByteLength parser:
              ! const SerialPort = require('serialport');
              ! const ByteLength = SerialPort.parsers.ByteLength;
              ! const port = new SerialPort("/dev/ttyUSB0", {
              ! baudRate: 19200,
              ! dataBits : 8,
              ! parity : 'none',
              ! stopBits: 1
              ! // flowControl : false
              ! }, function (err) {
              ! if (err) {
              ! return console.log('Error1: ', err.message);
              ! }
              ! const parser = port.pipe(new ByteLength({ length: 12 }));
              ! parser.on('data', function (data) {
              ! console.log('Data received: ' + data.toString('hex'));
              ! //Rohdaten speichern
              ! var daten = data.toString('hex');
              ! setState('Leveljet.Daten.Raw', daten, true);
              ! //Distanz Lesekopf
              ! var distanz = parseInt(daten.substr(6,2) + daten.substr(4,2),16);
              ! setState('Leveljet.Daten.Distance',distanz,true);
              ! //Füllhöhe
              ! var fheight = parseInt(daten.substr(10,2) + daten.substr(8,2),16);
              ! setState('Leveljet.Daten.Fillheight',fheight,true);
              ! //Füllmenge, muss mit 10 multiplziert werden
              ! var fvol =10 * (parseInt(daten.substr(14,2) + daten.substr(12,2),16));
              ! setState('Leveljet.Daten.Volume',fvol,true);
              ! //Prozenzangabe Füllmenge, nur 1 Byte
              ! var pct = parseInt(daten.substr(16,2),16);
              ! setState('Leveljet.Daten.Percent',pct,true);
              ! //Status von 0-3 schreiben, zur optischen Anzeige in VIS
              ! var fstate = 0;
              ! if (pct > 40) {fstate = 3;} else
              ! if (pct > 25) {fstate = 2;} else
              ! if (pct > 10) {fstate = 1;} else
              ! fstate = 0;
              ! setState('Leveljet.Daten.Status',fstate,true);
              ! //Wenn ich hier nicht den Port schliesse, schreibt er jede Sekunde Datenpunkte, unnötig….
              ! port.close();
              ! return;
              ! });
              ! // Flush input
              ! port.flush();
              ! // send Data
              ! // port.close();
              ! });
              ! port.on('open', function() {
              ! console.log('Connected');
              ! });
              ! port.on('error', function(err) {
              ! console.log('Error2: ', err.message);
              ! // port.close();
              ! });
              ! // close port if the script stopped (to be able to open it again)
              ! onStop(function (callback) {
              ! if (port && port.isOpen) {
              ! port.close();
              ! console.log('port closed');
              ! }
              ! });

              Jetzt habe ich nur noch das Problem, dass, wenn ich den Port nach dem Einlesen nicht schließe, jede Sekunde Datenpunkte geschrieben werden, was völlig unnötig ist. Einmal am Tag würde reichen. Ein schedule an den Anfang zu stellen, hat nicht funktioniert, aber wahrscheinlich habe ich nur was falsch gemacht.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • wendy2702
                wendy2702 last edited by

                Ich starte das Script einmal am Tag und beende es über den dazugehörigen Datenpunkt Script.enabled.

                Dadurch wird auch der com Port sauber geschlossen.

                Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • F
                  Fussel last edited by

                  Das wars! Der Tipp mit script.enabled war der goldene Hinweis.

                  Nach dem Einlesen der Daten setze ich im script selber .enabled auf 'false', gestartet wird einmal täglich über einen Blockly Zeitplan.

                  Danke schön!

                  So sieht das ganze derzeit in VIS aus:

                  6003_vis-heiz_l.png

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • wendy2702
                    wendy2702 last edited by

                    Gerne!

                    Bitte den Betreff vom ersten Post noch um ein````
                    Gelöst

                    
                    Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • A
                      acidsubway last edited by

                      Hallo,

                      ich bin Newbie was ioBroker angeht.

                      Ich habe auch einen LevelJet jedoch für die Zisterne.

                      Jetzt wollt ich mal fragen wo ich das Script anlegen muss oder gibt es schon einen Adapter?

                      Ich möchte das er die Werte in eine Log schreibt, alle 4h Stunden damit man ein Diagramm erstellen kann.

                      Hab ihr da Ideen? Könnt ihr mir da helfen?

                      MfG

                      AcidSubway

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • wendy2702
                        wendy2702 last edited by

                        Hi,

                        hast du den denn Javascript Adapter schon installiert auf dem System welches mit dem LevelJet verbunden ist?

                        Wenn ja musst du unter Javascript ein neues Script anlegen (nicht unter "Global"), einen Namen vergeben, es Speichern und bei bedarf starten.

                        Gruß

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • First post
                          Last post

                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate
                        FAQ Cloud / IOT
                        HowTo: Node.js-Update
                        HowTo: Backup/Restore
                        Downloads
                        BLOG

                        492
                        Online

                        31.9k
                        Users

                        80.2k
                        Topics

                        1.3m
                        Posts

                        3
                        12
                        1591
                        Loading More Posts
                        • Oldest to Newest
                        • Newest to Oldest
                        • Most Votes
                        Reply
                        • Reply as topic
                        Log in to reply
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                        The ioBroker Community 2014-2023
                        logo