NEWS
[gelöst (über MQTT)] Modbus an Eastron SDM 630 SmartMeter
-
Hallo,
bisher hat mir das mitlesen im Forum schon weit gebracht, nun muss ich dann doch mal eine Frage stellen. Ich prüfe derzeit von openHAB2 auf ioBroker umzustellen, aber derzeit stellt sich mir eine Hürde in den weg, die aber bestimmt jemand an die Seite räumen kann
Konkret geht es um die Einbindung eines Eastron SDM630 Modbus Smart Meters über den Modbus Adapter. (http://bg-etech.de/bgshop/product_info. … dbus-p-465)
Bedienungsanleitung siehe https://bg-etech.de/download/manual/SDM … bus-V2.pdf, die Modbus Register sind ab Seite 55 zu finden.
Die Verbindung wird über einen serial Adapter am RPi3 hergestellt, auf der eine ioBroker Instanz läuft, die später als Slave in eine Multihost Umgebung integriert werden soll.
Die Verbindung scheint auch zu funktionieren, zumindest wird der Adapter "grün" und auch in den Objekten tauchen werte Auf - allerdings alles nur "0", und es scheint auch kein regelmäßiger Abruf zu erfolgen… (Passiert der Abruf vielleicht nur mit aktivem History Adapter regelmäßig?)
Unter openHAB2 habe ich die folgende Lösung genutzt, die mit dem gleichen serial Adapter und RPi problemlos läuft (bzw. lief, da jetzt ja eine andere SD Karte eingesetzt ist) https://github.com/gonium/gosdm630. Hier werden mehrmals die Sekunde Werte verändert.
Hier noch meine Eingestellten Werte (so wie ich sie aus der Anleitung und den anderen Forenbeiträgen rauslesen konnte):
Adapter Config: https://1drv.ms/u/s!Akr7WvdimG2xgugL4iB3JaNBLt_WRQ
Hanging Register: https://1drv.ms/u/s!Akr7WvdimG2xgugJg-wIBqOh3K9CWg
Objekte: https://1drv.ms/u/s!Akr7WvdimG2xgugKIpmOf5YjAkliGQ
Werden zur Problemlösung noch weitere Informationen benötigt?
Gruß Mark
-
Hallo,
über den Modbus Adapter bin ich leider nicht weiter gekommen.
Da aber das ursprünglich Verwendete Projekt https://github.com/gonium/gosdm630 ab Version 0.6.0 einen MQTT Export anbietet, habe ich das darüber gelöst.
-
Hallo Mark,
ich habe aktuell selbiges Projekt vor.
Einen Eastron 630 Modbus in ioBroker einzubinden.
Darf ich fragen wie du das genau gelöst hast?
Braucht man zu dem Eastron 630 Modbus auch noch den Gateway?
Wäre super wenn du eine kleine Auflistung machst und ob es funktioniert.
Danke, Gruß Sven
-
Hat das jemand mit dem Gateway ans laufen bekommen? Wie?
-
Lösung gefunden: https://michael-heck.net/index.php/haus … r-auslesen