Hallo,
ich hatte hier eine funktionierende ioBroker-Installation mit S7-Adapter.
Dort habe ich auf meine S7-300 auf ein DB100 geschaut.
Jetzt habe ich heute beim verdrahten einen Kurzschluss gemacht und mein System komplett ausgeschaltet.
Nach einem Neustart lief alles, aber der S7-Adapter blieb gelb und meldet "Verbunden mit S7: falsch".
Ich habe Neustart, Neustart der SPS, etc gemacht, nichts hilft.
Dann habe ich den Adapter deinstalliert und neuinstalliert. Habe ich noch keine Werte eingegeben (ausser IP-Adresse) connectet er sich sofort.
Gebe ich einen DB-Wert ein, wieder dasselbe Bild.
Ich habe mal einen Merker eingetragen und DB raus, auf den schaut er und die Verbindung steht.
s7.0 2019-01-03 14:39:35.801 warn DBRead error[DB 100:0 - 1]: code: 0xc00000 (errCliItemNotAvailable) s7.0 2019-01-03 14:39:34.776 warn Poll error count: 3 code: 0xc00000 (errCliItemNotAvailable)Hat jemand eine Idee.
Wie gesagt, vor dem harten Shutdown hat noch alles funktioniert.
Gruß Thomas
EDIT:
Wie peinlich ist das denn….
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr ;)
Durch den Stromausfall ist mein Programm in der SPS gekillt worden, was nicht im ROM drin war und ich hatte seinerzeit vergessen, von "RAM nach ROM" auszuführen, sodass alle Bausteine save sind ...
Ich bin davon ausgegangen und hab jetzt erst bemerkt, dass der DB100 wirklich nicht da ist ;)