    Entprellzeit bei history Adapter

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • apollon77
      apollon77 last edited by

      Ich habe da eine Vermutung. Wenn der Adapter einen Wert nicht loggt weil noch nicht stabil, wird dennoch der letzte Wert gemerkt und bei der nächsten "echten" Änderung mit geschrieben.

      Um es das ist müsste man jetzt mit Debug Log schauen. Also wenn es Dich interessiert dann Instanz mal auf Debug schalten und dann eine Änderung machen 8also Klingeln) … dann das Log von kurz davor und kurz danach mal schicken.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • C
        church last edited by

        @wendy2702:

        Hm,

        mal einen höheren Wert probiert?

        1000ms = 1 Sekunde… je nach Qualität des Klingeltasters... `

        s. meinen Beitrag

        @stoffel67:

        Nur so ne' Idee…

        wie wird der Klingeltaster versorgt? Wechselspannung?

        hatte ich auch mal vor Jahren, hab' mir mit Diode und Elko zum "glätten" geholfen, funktioniert jetzt stabil... `

        Klingeltaster schaltet potentialfrei

        @apollon77:

        Ich habe da eine Vermutung. Wenn der Adapter einen Wert nicht loggt weil noch nicht stabil, wird dennoch der letzte Wert gemerkt und bei der nächsten "echten" Änderung mit geschrieben.

        Um es das ist müsste man jetzt mit Debug Log schauen. Also wenn es Dich interessiert dann Instanz mal auf Debug schalten und dann eine Änderung machen 8also Klingeln) … dann das Log von kurz davor und kurz danach mal schicken. `

        Ich habe mal einen log angehangen, geschrieben wurde true (also Taster los) wieder doppelt mit gleichem timestamp

        history.0	2018-05-16 20:00:08.112	debug	value not changed rpi2.0.gpio.16.state, last-value=true, new-value=true, ts=1526493608096
        history.0	2018-05-16 20:00:08.111	debug	value not changed rpi2.0.gpio.16.state, last-value=true, new-value=true, ts=1526493608094
        history.0	2018-05-16 20:00:08.111	debug	value not changed rpi2.0.gpio.16.state, last-value=true, new-value=true, ts=1526493608092
        history.0	2018-05-16 20:00:08.109	debug	value not changed rpi2.0.gpio.16.state, last-value=true, new-value=true, ts=1526493608090
        history.0	2018-05-16 20:00:08.088	debug	value not changed rpi2.0.gpio.16.state, last-value=true, new-value=true, ts=1526493608083
        history.0	2018-05-16 20:00:08.079	debug	Min-Delta ignored because no number rpi2.0.gpio.16.state, last-value=false, new-value=true, ts=1526493608074
        history.0	2018-05-16 20:00:08.001	debug	Min-Delta reached javascript.0.Klingel timeout, last-value=0, new-value=1, ts=1526493607995
        history.0	2018-05-16 20:00:07.944	debug	value not changed javascript.1.Klingel aktiv, last-value=true, new-value=true, ts=1526493607928
        history.0	2018-05-16 20:00:07.942	debug	value not changed javascript.1.Klingel aktiv, last-value=true, new-value=true, ts=1526493607926
        history.0	2018-05-16 20:00:07.926	debug	Min-Delta ignored because no number javascript.1.Klingel aktiv, last-value=false, new-value=true, ts=1526493607921
        history.0	2018-05-16 20:00:07.878	debug	value not changed rpi2.0.gpio.16.state, last-value=false, new-value=false, ts=1526493607851
        history.0	2018-05-16 20:00:07.878	debug	value not changed rpi2.0.gpio.16.state, last-value=false, new-value=false, ts=1526493607849
        history.0	2018-05-16 20:00:07.877	debug	value not changed rpi2.0.gpio.16.state, last-value=false, new-value=false, ts=1526493607846
        history.0	2018-05-16 20:00:07.877	debug	value not changed rpi2.0.gpio.16.state, last-value=false, new-value=false, ts=1526493607844
        history.0	2018-05-16 20:00:07.877	debug	value not changed rpi2.0.gpio.16.state, last-value=false, new-value=false, ts=1526493607842
        history.0	2018-05-16 20:00:07.876	debug	value not changed rpi2.0.gpio.16.state, last-value=false, new-value=false, ts=1526493607839
        history.0	2018-05-16 20:00:07.875	debug	value not changed rpi2.0.gpio.16.state, last-value=false, new-value=false, ts=1526493607837
        history.0	2018-05-16 20:00:07.832	debug	value not changed rpi2.0.gpio.16.state, last-value=false, new-value=false, ts=1526493607827
        history.0	2018-05-16 20:00:07.817	debug	Min-Delta ignored because no number rpi2.0.gpio.16.state, last-value=true, new-value=false, ts=1526493607812
        

        3265_bildschirmfoto_2018-05-16_um_20.04.06.jpg

        Sollte "true" bei ts=1526493607921 dann nicht ignoriert werden?

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • wendy2702
          wendy2702 last edited by

          @church:

          @wendy2702:

          Hm,

          mal einen höheren Wert probiert?

          1000ms = 1 Sekunde… je nach Qualität des Klingeltasters... `

          s. meinen Beitrag `

          Verstehe ich nicht

          Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • C
            church last edited by

            Genau diesen Wert (1000ms) habe ich doch beschrieben!

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • wendy2702
              wendy2702 last edited by

              Ja, und ich meine du sollst den mal erhöhen auf z.b. 3000

              Oder hast du das schon getestet und wir reden aneinander vorbei <emoji seq="1f92d">🤭</emoji>

              Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • C
                church last edited by

                O.K., dann habe ich das missverstanden 😐 Ich dachte, Dein Vorschlag wäre auf 1000ms zu erhöhen.

                Aber im Ernst: 3s prellen doch keine Taster, sieht man ja auch an den Werten in meinem log, die liegen max. im 100ms Bereich!

                Wäre aber trotzdem schön wenn es eine Lösung dafür gäbe!

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • wendy2702
                  wendy2702 last edited by

                  Hast schon recht, der sollte keine 3 Sekunden prellen.

                  Sollte auch nur ein Versuch sein um zu sehen ob es etwas ändert.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • apollon77
                    apollon77 last edited by

                    Hm … im Log oben bei History sieht man leider nicht wann genau ein Wert geloggt wird 😞

                    Also ich vermute das es ist wie oben geschrieben:

                    In deinem Fall "kombinieren sich" die Dinge von "Nur Änderungen Loggen" und Debounce.

                    Debounce sorgt dafür das der Wert grundsätzlich "verzögert" geschrieben wird erst wenn seit mehr als 1s kein neuer Wert mehr rein kam.

                    "Nur Änderungen "loggen schiesst da aber jetzt im Zweifel quer bzw sorgt dafür das auch wenn sich werte nicht ändern immer der letzte gemerkt wird und sobald sich der Wert dann ändert der letzte auch geschrieben wird damit die Grafische Darstellung am Ende noch korrekt ist. Die soll nämlich trotzdem anzeigen wie lange der Wert unverändert geblieben ist.

                    Jetzt muss man mal überlegen ob das so sinn macht ... Kann ich mich ab Anfang Juni gern mal reindenken 🙂 Vorher bitte so akzeptieren

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • C
                      church last edited by

                      > Hm … im Log oben bei History sieht man leider nicht wann genau ein Wert geloggt wird :-(

                      Steht das nicht hier?

                      history.0	2018-05-16 20:00:08.079	debug	Min-Delta ignored because no number rpi2.0.gpio.16.state, last-value=false, new-value=true, ts=1526493608074
                      

                      ` > In deinem Fall "kombinieren sich" die Dinge von "Nur Änderungen Loggen" und Debounce.

                      Debounce sorgt dafür das der Wert grundsätzlich "verzögert" geschrieben wird erst wenn seit mehr als 1s kein neuer Wert mehr rein kam.

                      "Nur Änderungen "loggen schiesst da aber jetzt im Zweifel quer bzw sorgt dafür das auch wenn sich werte nicht ändern immer der letzte gemerkt wird und sobald sich der Wert dann ändert der letzte auch geschrieben wird damit die Grafische Darstellung am Ende noch korrekt ist. Die soll nämlich trotzdem anzeigen wie lange der Wert unverändert geblieben ist. `

                      Genau das war´s! "Entprellzeit" und "nur Änderungen loggen" kommen sich in die Quere! Wenn ich "nur Änderungen loggen" ausschalte, werden die Werte nicht mehr doppelt aufgezeichnet, ausser wenn der gleiche Wert NACH Ablauf der Entprellzeit gesendet wird (was ja auch gewollt ist).

                      "Nur Änderungen loggen" war bei mir Default und ist bei der Aufzeichnung des Klingeltasters eh unnötig!

                      Per Default habe ich bei fast allen Datenpunkten beides aktiviert, aber bisher ist mir ähnliches nicht aufgefallen! Ich denke das tritt nur auf, wenn ein Datenpunkt wirklich auch prellt (also e-mechanische Taster). Ist das richtig?

                      Danke nochmal!

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • apollon77
                        apollon77 last edited by

                        Danke für die Verifizierung!

                        Ja es tritt nur auf wenn im Rahmen der Entprellzeit andere Werte reinkommen.

                        Muss ich irgendwie umbauen …

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • C
                          church last edited by

                          Super, danke!

                          Was mir bei der Gelegenheit noch aufgefallen ist:

                          Wenn z.B. ein Homematic Gerät über Javascript geschaltet wird, werden in History zwei gleiche Einträge erzeugt. Einmal mit Quelle Javascript und kurz danach nochmal vom hm-prc Adapter! Ist das so richtig?

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • C
                            church last edited by

                            Klappt jetzt:

                            Lag wohl daran, dass der Wert aus Javascript nicht bestätigt war (über "steuern" gesendet). Wenn ich über "aktualisieren" sende ist der Wert direkt aus Java bestätigt und wird nicht mehr von hm-rpc gespeichert!

                            Ich muss mich nochmal genau mit dem Unterschied zwischen steuern und aktualisieren vertraut machen :?

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • paul53
                              paul53 last edited by

                              @church:

                              Wenn ich über "aktualisieren" sende ist der Wert direkt aus Java bestätigt und wird nicht mehr von hm-rpc gespeichert! `
                              …und auch nicht mehr an die (virtuelle) CCU gesendet :!:
                              @church:

                              Wenn z.B. ein Homematic Gerät über Javascript geschaltet wird, werden in History zwei gleiche Einträge erzeugt. Einmal mit Quelle Javascript und kurz danach nochmal vom hm-prc Adapter! Ist das so richtig? `
                              Ja: Erst wird der Wert mit ack = false (Quelle: javascript) auf den Datenpunkt geschrieben, dann an die CCU gesendet, von dieser bestätigt und dann ack = true gesetzt (Quelle: hm-rpc).

                              https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=22&t=14300#p150738.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • First post
                                Last post

                              Support us

                              ioBroker
                              Community Adapters
                              Donate
                              FAQ Cloud / IOT
                              HowTo: Node.js-Update
                              HowTo: Backup/Restore
                              Downloads
                              BLOG

                              405
                              Online

                              32.0k
                              Users

                              80.5k
                              Topics

                              1.3m
                              Posts

                              5
                              16
                              2181
                              Loading More Posts
                              • Oldest to Newest
                              • Newest to Oldest
                              • Most Votes
                              Reply
                              • Reply as topic
                              Log in to reply
                              Community
                              Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                              The ioBroker Community 2014-2023
                              logo