NEWS
Sonoff Adapter Ultraschall
-
Hi,
ich habe auf ein Wemos Tasmota drauf gespielt und diesem mit einem SR04 Ausgestattet (Ultraschall Sensor), Im Tasmota bekomme ich auch Distanzangaben angezeigt.
Im Sonoff Adapter kommt nichts, wahrscheinlich ist das vom Entwickler des Adapter auch garnicht vorhergesehen, aber nun meine frage können wir das Implemtieren?
Hier mal aus der Console des Sonoff ein mit schrieb.
! ````
00:00:06 MQT: IBC/cmnd/POWER =
00:00:06 MQT: IBC/INFO1 = {"Module":"Generic","Version":"5.12.0i","FallbackTopic":"IBC-Tank","GroupTopic":"sonoffs"}
00:00:06 MQT: IBC/INFO2 = {"WebServerMode":"Admin","Hostname":"sonoff-7912","IPAddress":"192.168.10.150"}
00:00:06 MQT: IBC/INFO3 = {"RestartReason":"Software/System restart"}
00:00:08 HS-SR04 Wires are twisted change ECHO <-> TRIG
00:00:10 HS-SR04 Wires are twisted change ECHO <-> TRIG
00:00:16 MQT: IBC/STATE = {"Time":"1970-01-01T00:00:16","Uptime":"0T00:00:13","Vcc":3.065, "Wifi":{"AP":1, "SSId":"homewlan", "RSSI":60, "APMac":"CC:2D:E0:60:43:5C"}, "DeepSleep":0, "Heap":22008}
00:00:17 MQT: IBC/SENSOR = {"Time":"1970-01-01T00:00:16","Switch1":"ON","Distance":4.29}Im debug vom Sonoff kommen auch werte an. sonoff.0 2018-05-12 22:06:27.880 debug [IBC-Tank] Received: IBC/SENSOR = {"Time":"1970-01-01T00:17:23","Switch1":"ON","Distance":28.91} Gruß
-
Hat wirklich keiner eine Idee? Wie ich das lösen kann? Laut Adapter ist der Ultraschall Sensor mit drin.
-
überprüfe deine MQTT Einstellungen, das prefix fehlt.
Beispiel:
19:56:23 MQT: tele/sonoff/SENSOR = {"Time":"2018-05-13T19:56:23","BME280":{"Temperature":22.2,"Humidity":50.4,"Pressure":1002.1},"SGP30":{"eCO2":407,"TVOC":8},"TempUnit":"C"}
das "tele" ist verloren gegangen wird aber zur Decodierung benötigt
-
Mqtt von tasmota?
-
Danke, habe es gefunden, da war das Full Topic falsch…!