Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Wemos D1 mit DC Motor, Taster und Endschalter

    NEWS

    • Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?

    • Monatsrückblick – September 2025

    • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n

    Wemos D1 mit DC Motor, Taster und Endschalter

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • M
      michisa86888 last edited by

      Hallo zusammen,
      folgendes will ich realisieren. Einen Wemos D1 mit einem L298N Modul und Mini Motor habe ich bereits zusammengeschlossen. Mit Tasmota kann ich den Motor links wie rechts steuern. Nun will ich noch einen Endschalter und zwei Taster mit an den D1 anschließen, um den Motor auf manuell steuern zu können.
      Erste Frage nun die sich mir stellt, wie verkable ich die 2 Taster und den Endschalter an den D1 und wie konfiguriere ich Tasmota entsprechend.

      Später sollte dann über Tasmota Rules der Motor automatisch abschalten wenn der Endschalter erreicht wird.

      Screenshot 2025-10-05 135724.png

      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • M
        michisa86888 @michisa86888 last edited by michisa86888

        Okay, bin jetzt mal mit dem ersten Schritt soweit. Habe die 2 Taster und den DC Motor über die L298N Brücke angeschlossen. Tasmota habe ich wie im Bild konfiguriert.
        Beide Relais schalten über Weboberfläche und jeweils über die Taster ein und aus. Der nächste Schritt wäre nun Tasmota so zu konfigurieren, dass wenn ich die Taster drücke das Relay auf on schaltet und sobald losgelassen wird auf off.Taster.jpg Screenshot 2025-10-22 223154.png

        MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • MartinP
          MartinP @michisa86888 last edited by

          @michisa86888 Willst Du die Kopplung Taster->Brückenansteuerung lokal auf dem D1 machen, oder indirekt über iobroker scripting?

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • First post
            Last post

          Support us

          ioBroker
          Community Adapters
          Donate

          1.1k
          Online

          32.3k
          Users

          81.0k
          Topics

          1.3m
          Posts

          2
          3
          76
          Loading More Posts
          • Oldest to Newest
          • Newest to Oldest
          • Most Votes
          Reply
          • Reply as topic
          Log in to reply
          Community
          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
          The ioBroker Community 2014-2023
          logo