NEWS
Werte im Deye Adapter nach Update des 12K WR völlig falsch
-
Moin zusammen,
habe heute Nacht ein FW Update (von 1149 auf 1172) meines 4 Monate alten 12k Deye Hybrid WR erhalten. Die Daten lese ich mit dem deyeidc Adapter von raschy bei mir aus. Nun ist mir aufgefallen dass folgende Objekte
Battery_Output_Power
P_Backup_Load_L1seit heute früh Werte um die 65kW angezeigten.
Ich habe mal in den Regeln unter "Adapter Einstellungen" bei beiden Werte von 1 auf 2 gesetzt. Die Werte sind jetzt erst mal wieder im normalen Bereich.
Kennt jemand die Ursache?
Ist es ggf. nötig ein Update für den Adapter anzufertigen?
-
@bastler Ich kann leider nicht für die Richtigkeit der .json-Dateien für die großen Wechselrichter garantieren. Die sind allesamt von anderen Benutzern bereit gestellt worden. Das gilt sowohl für die Auswahl der Register und auch für die Regeln.
Anscheinend hast du herausgefunden, dass die Regel 2 die bessere Wahl ist. Das wurde auch vom Ersteller der 'deyeidc.Sun15K-sg01hp3-eu-am2.json' so ermittelt.
Ein Update des Adapters ist somit nicht notwendig. -
@rene55 Moin, Update war vielleicht etwas zu weit ausgeholt. Es wäre für jemand, der den Adapter zum ersten Mal verwendet und bei einigen Datenpunkten die falschen Extremwerte erhält, sicher nützlich, die Info bezüglich der Anpassung der Regeln zu dokumentieren. Sie sind ja, wie bei mir zu sehen abhängig von der FW.
-
@bastler In wieweit ein Firmware-Update hier reinspielt mag ich nicht zu beurteilen. Es ist auf jeden Fall wichtig, immer wieder zu schauen ob die Daten plausibel sind.
Es kann ja auch sein, dass durch Firmwareänderungen Datenpunkte wegfallen oder neue hinzukommen. Für die evtl. Neuen braucht man auf jeden Fall Info vom Hersteller bzw. aktuelle Tabelle der Modbus-Register. -
@rene55 Das ist richtig, allerdings gibt es von Deye, meines Wissens nach, kein Changelog. Da bleibt dann nur die Beobachtung der Datenpunkte und ggf. zu probieren die Regeln anzupassen.