Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. ioBroker Allgemein
    4. Stiebel-ISG - Modbus

    NEWS

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    • Monatsrückblick - April 2025

    Stiebel-ISG - Modbus

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • A
      Android51 @Funkymaddox last edited by Android51

      @funkymaddox
      bei mir lässt sich die Aufnahmeleistung ohne Probleme per Modbus auslesen. Ich traue nur den Wert nicht zu 100 %. Habe inzwischen einen shelly pro 3em, mit dem ich die Stromaufnahme der Wärmepumpe tracke. Der misst die einzelnen Phasen der Wärmepumpe. Der Wert ist grundsätzlich höher. Je höher die Aufnahmeleistung der Wärmepumpe, desto größer die Abweichung.
      Was kannst du denn mit EVCC steuern? Ich dachte, dass wäre nur für Wallboxen. Kannste mal ein Screenshot von der Oberfläche posten und ein wenig beschreiben, wie du das nutzt?

      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Homoran
        Homoran Global Moderator Administrators @Android51 last edited by

        @android51 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

        Je höher die Aufnahmeleistung der Wärmepumpe, desto größer die Abweichung.

        kann es sein, dass am Gerät nur die "wirklich" für die Wärmeerzeugung genutzte Energie/Leistung angezeigt wird.
        Nicht der Verbrauch von irgendwelchen Zusatzaggregaten?

        Hab so einen Effekt beim e-Auto.
        Da zeigt das Auto anscheinend nur den reinen Verbrauch des Antriebs an, kein Licht, Heizung, Klima usw.

        Funkymaddox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Funkymaddox
          Funkymaddox @Homoran last edited by

          @homoran
          Ja, habe anderswo gelesen, dass dies genau so ist. Der Lüfter/Rotor und co zählen nicht zu der Inverteraufnahme in kW. Hatte auch gelesen, dass jemand anhand der Hz des Lüfters und co errechnen konnte, wie groß die Abweichung ist. Darauf könnte man eine Formel erstellen. Aber selbst ohne wäre ein geschätzter/gerundeter Wert schon besser als 0 🙂

          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Homoran
            Homoran Global Moderator Administrators @Funkymaddox last edited by

            @funkymaddox sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

            selbst ohne wäre ein geschätzter/gerundeter Wert schon besser als 0

            meine Antwort bezog sich auf

            @android51 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

            Der Wert ist grundsätzlich höher. Je höher die Aufnahmeleistung der Wärmepumpe, desto größer die Abweichung.

            da scheinen ja Werte >0 zu existieren

            Funkymaddox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Funkymaddox
              Funkymaddox @Homoran last edited by

              @homoran
              Missverständnis. Du hast Recht. Bei mir und anderen WPM3/ISGweb Besitzern gibt die Anlage aber nicht mal die gerundeten/InverterOnly Werte aus, bei anderen Besitzern schon. Mein letzter Satz im Vorpost bezog sich auf mein Problem 🙂

              A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • A
                Android51 @Funkymaddox last edited by

                Mag sein, dass es nur die reine Inverter-Aufnahmeleistung ist. Mich hat aber immer die gesamte Aufnahmeleistung der Wärmepumpe interessiert. Ich sehe das als Gesamtanlage und möchte dann auch wissen, wie hoch die Gesamtaufnahme ist. Zur Berechnung des Jahresarbeitszahl (JAZ) der Wärmepumpe rechne ich auch die Gesamtaufnahme und nicht nur einen Teil der Stromaufnahme mein ein. Wenn man dann nur die Inverteraufnahmeleistung berücksichtigt, ist die Stromaufnahme geringer und die JAZ (fälschlicherweise) besser.
                Aber... das war hier ja gar nicht Thema.

                Homoran Funkymaddox 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • Funkymaddox
                  Funkymaddox last edited by Funkymaddox

                  @android51
                  Klar. Kurz: EVCC hat Wärmepumpen-Integration als "Beta" nun integriert.
                  https://docs.evcc.io/docs/devices/heating

                  Stiebel war als eine der ersten mit dabei. Es gibt zwei Templates für Stiebel (WPM und LWA/LWZ).
                  EVCC nutzt Modbus und steuert die SG-Ready Funktionalität. Wobei hier nur Betriebstufe 2 und 3 (auch 4) genutzt werden.
                  Settings sind noch nicht zu 100% auf WP zugeschnitten und klingen teils noch für Kfz:

                  431989009-80e92ba0-9e64-4054-9137-a908e369cf99.png 431988994-687a16d5-743b-44d1-8027-eef0b89a9b80.png Bildschirmfoto 2025-04-10 um 17.13.48.png 431989007-aa3d3bf0-1f0e-4ec5-9fb0-764b401ebbdf.png

                  So sieht das ganze bei mir aus:
                  (Aus = EVCC Steuerung inaktiv, PV = bei Überschuss Stufe 3, Schnell = Stufe 4)
                  Der Slider (60°c) ist nur Optik aktuell und wird auch überarbeitet.
                  Unsere WP schafft auch nur bis 55°c InverterOnly (Notheizstab geht bei bei SG-Ready nicht mit an)
                  Man hat die Auswahl der aktuellen WW Temp. oder der Puffer Temp..
                  Priorisierung des Überschuss arbeitet prima mit Wallboxen und co.

                  Bildschirmfoto 2025-04-13 um 11.17.14.png

                  Bei uns steht leider nur bei Leistung immer 0kW. Dies sollte eigentlich behoben sein und EVCC nutzt Register 680 dafür. Bei uns klappt dies aber aus unbekannten Gründen nicht. Bei anderen sieht es so aus:

                  430730749-14d9afed-f313-443b-a88d-81c543db3d40.png
                  Screenshot zeigt ein andere Problem, aber die 12w zeigen, dass an sich Werte ausgegeben werden. Ohne Leistung kein Geladen und keine Statistiken.

                  PS: Shellys können als Leistungsaufnahme Meter integriert werden, womit zumindest (für mich als Laie umständlich) das Problem gelöst werden kann und du auch die Gesamtleistungsaufnahme der WP angezeigt bekommst, anstelle des "falschen" Modbusregister Readouts

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Homoran
                    Homoran Global Moderator Administrators @Android51 last edited by

                    @android51 Genau deswegen sieht es bei mir im Zählerschrank jetzt so aus
                    20250325_154454.jpg

                    Der Schrank wurde extra mit der WP erweitert/ersetzt

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Funkymaddox
                      Funkymaddox @Android51 last edited by

                      @android51
                      Kannst du mir denn Tipps geben zur Nutzung Shelly? Macht ein 3 EM Sinn, also hast du nützliche Werte über die 2 Phasen der Notheizung, oder reicht auch ein 1 EM für die eine Phase des Inverters?
                      Was für ein Stiebel System hast du denn, dass du zumindest die Inverter Stromaufnahme Daten bekommst?
                      Wir haben eine WPL15AS, WPM3 (390-06), ISGWeg (12/2/3/260) und in der Servicewelt keinerlei Prozessdaten angezeigt. Ich wüsste gerne, woran es liegt, dass bei Nutzern wie mir keine Werte ausgelesen werden können via Modbus Register .. am WPM, am ISG, an der WP, an einer Software?

                      A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • A
                        Android51 @Funkymaddox last edited by Android51

                        @funkymaddox
                        Ich habe mir den shelly pro 3em geholt, weil den den Stromverbrauch der Wärmepumpe ermitteln möchte. Der shelly hat 3 Klemmen, die du um jede einzelne Phase klemmen kannst. Je nachdem, was du erfassen möchtest.
                        Verdichter, dann machst du die Klemmen und die drei Phasen des Verdichers. Gleiches könnte man mit dem Heizstab (Zusatzheizung) machen.
                        Ich habe die Klemmen allerdings vor die Hutschiene (WP) gesetzt und um die 3 Phasen geklemmt, die zur Wärmepumpenverteilung gehen, damit ich den gesamten Strom erfasse. Also Verdichter und auch Heizstab, wenn der mal angehen sollte oder z. B. die Steuerung.
                        Der shelly ermittelt auch einen fortlaufenden Zählerstand.

                        Ich habe als Wärmepumpemmanager "wpm-system". Im Frontend werden die Prozessdaten bei mir unter Info - Wärmepumpe angezeigt. Geführt werden sie dort in der Rubrik "Prozessdaten".

                        Kontaktiere mal den support, die sind recht zügig mit dem Antworten... servicewelt@...

                        Das mit den EVCC werde ich mir mal genauer ansehen... ich mach das bislang immer noch händisch bei Gelegenheit, dass ich über einen virtuellen Schalter die SG-Ready Schnittstelle von 2 auf 3 schalte und wieder zurück.
                        Wie sind denn deine Erfahrungen mit EVCC? Was macht EVCC besser als die aktuellen Überschuss abzufragen? Berücksichtigt EVCC die Wetterprognose? Ich möchte natürlich nicht, dass die WP ständig den Status ändert und immer wieder anspringt.

                        Funkymaddox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Funkymaddox
                          Funkymaddox @Android51 last edited by

                          @android51
                          Mir würde der Verbrauch des Verdichters reichen. Laut Elektriker nur 1-phasig angeschlossen, daher die blöde Frage welchen Shelly, aber ich prüfe nochmal und informiere mich mal über die richtige Installation bei uns.

                          Ah ok, dann ist das wohl einer der Unterschiede zum WPM3. Hier sind Prozessdaten nur am Steuergerät der WP abzulesen ... leider. Haben eben auch mal im iobroker getestet. Temperaturwerte bekomme ich richtig ausgelesen, aber 0 bei Register 33680 und 680.

                          Ich kann EVCC nur empfehlen. Es ist gerade im Umbruch von .ymal zu GUI Konfiguration.
                          Vorteile für mich:
                          Alles in einem Tool. Genaues PV Überschussladen, Wechselrichter+Speicher, Wallboxen, automatische Kfz Erkennung und aller wichtigen Daten dieser, Ladepläne, dyn. Stromtarife und Prioritäten integriert. Nun auch Heizstäbe und Wärmepumpen. Dazu gibts mittlerweile eine App und ich habe alles in der Handy ohne PC/Mac. Es gibt wirklich viele Detailsettings für jede Situation/Bedürfnis. Es ist sehr einfach für Laien (und wird durch GUI noch einfacher) aber man hat auch als Nerd die Freiheit, sehr viel im Detail selbst umzukonfigurieren. Gutes Team mit stetiger Hilfsbereitschaft, gute Community und stetige Weiterentwicklung. Dazu kommt, dass man keine Cloud braucht, sondern alles Local läuft (Raspi) und somit auch ohne Internet. Wetterprognose ist auch mit drin, ebenso wie CO2 Prognosen oder eben dyn Tarif Prognosen.
                          Habe bei der WP bei mir eingestellt, dass diese ab 10Min 1,4kW Überschuss in Stufe 3 geht und ab 150w Netzbezug für 20Min auf Stufe 2. So regelt diese nicht permanent on/off.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • First post
                            Last post

                          Support us

                          ioBroker
                          Community Adapters
                          Donate
                          FAQ Cloud / IOT
                          HowTo: Node.js-Update
                          HowTo: Backup/Restore
                          Downloads
                          BLOG

                          472
                          Online

                          31.6k
                          Users

                          79.6k
                          Topics

                          1.3m
                          Posts

                          modbus stiebel-isg
                          35
                          486
                          76425
                          Loading More Posts
                          • Oldest to Newest
                          • Newest to Oldest
                          • Most Votes
                          Reply
                          • Reply as topic
                          Log in to reply
                          Community
                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                          The ioBroker Community 2014-2023
                          logo