Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Dateien innerhalb eines Ordner-Baum verschieben ?

NEWS

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    12
    1
    296

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.3k

Dateien innerhalb eines Ordner-Baum verschieben ?

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
50 Beiträge 7 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 1 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • dogfight76D dogfight76

    @paul53 said in Dateien innerhalb eines Ordner-Baum verschieben ?:

    Ich nutze keine Heizkurve.

    Ok,

    den Satz hatte ich überlesen.

    Also kann ich, wie oben beschrieben, die beiden Scripte einfach austauschen. Und die View muss dann nur dahingehen angepasst werden das jetzt nur noch der Punkt "Steilheit" vorhanden ist.

    Mit dem Schiebregler welcher jetzt die Paralell-Verschiebung darstellt ist es möglich die Steilheit zu ändern wenn man den Datenpunkt anpasst welcher verstellt wird.

    Ein neuer bzw. zusätzlicher Datenpunkt im ioBroker/Heishamon muss auch nicht angelegt werden ?

    Gruß

    paul53P Offline
    paul53P Offline
    paul53
    schrieb am zuletzt editiert von paul53
    #40

    @dogfight76 sagte: jetzt nur noch der Punkt "Steilheit" vorhanden ist.

    Es ist nur noch "Fußpunkt" vorhanden. Er ersetzt die Parallelverschiebung (anstelle von +1.5 K tritt 21.5 °C).
    Die Steilheit ist eine Konstante im Skript und kann nur durch Skriptneustart verändert werden.

    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

    dogfight76D 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • paul53P paul53

      @dogfight76 sagte: jetzt nur noch der Punkt "Steilheit" vorhanden ist.

      Es ist nur noch "Fußpunkt" vorhanden. Er ersetzt die Parallelverschiebung (anstelle von +1.5 K tritt 21.5 °C).
      Die Steilheit ist eine Konstante im Skript und kann nur durch Skriptneustart verändert werden.

      dogfight76D Offline
      dogfight76D Offline
      dogfight76
      schrieb am zuletzt editiert von
      #41

      @paul53
      Ok, also muss meine alter Schieberegler "Parallelverschiebung " ersetzt werden durch neuen Schieberegler "Fußpunkt" ?
      Oder bedarf es keinen Regler für den Fußpunkt ?

      GRuß

      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • dogfight76D dogfight76

        @paul53
        Ok, also muss meine alter Schieberegler "Parallelverschiebung " ersetzt werden durch neuen Schieberegler "Fußpunkt" ?
        Oder bedarf es keinen Regler für den Fußpunkt ?

        GRuß

        paul53P Offline
        paul53P Offline
        paul53
        schrieb am zuletzt editiert von paul53
        #42

        @dogfight76 sagte: Schieberegler "Parallelverschiebung " ersetzt werden durch neuen Schieberegler "Fußpunkt"

        Richtig: Anstelle von -5 bis 5 K dann von 15 bis 25 °C.

        Wenn die VL-Temperatur auf 46 °C begrenzt werden soll, lässt sich das leicht ergänzen:

        Blockly_temp.JPG

        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

        dogfight76D 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • paul53P paul53

          @dogfight76 sagte: Schieberegler "Parallelverschiebung " ersetzt werden durch neuen Schieberegler "Fußpunkt"

          Richtig: Anstelle von -5 bis 5 K dann von 15 bis 25 °C.

          Wenn die VL-Temperatur auf 46 °C begrenzt werden soll, lässt sich das leicht ergänzen:

          Blockly_temp.JPG

          dogfight76D Offline
          dogfight76D Offline
          dogfight76
          schrieb am zuletzt editiert von
          #43

          @paul53
          Neigung kann dann auch raus ?

          Gruß

          Heizkurve.jpg

          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • dogfight76D dogfight76

            @paul53
            Neigung kann dann auch raus ?

            Gruß

            Heizkurve.jpg

            paul53P Offline
            paul53P Offline
            paul53
            schrieb am zuletzt editiert von paul53
            #44

            @dogfight76 sagte: Neigung kann dann auch raus ?

            Die Neigung ist ein berechneter, konstanter Wert. Man könnte ihn in Vis anzeigen, aber nicht verstellen.

            Blockly_temp.JPG

            Blockly_temp.JPG

            Du könntest die Datenpunkte "Min Aussentemperatur" und "Max Vorlauftemperatur" in einem Extra-Skript zur Berechnung von "Steilheit" (Datenpunkt) verwenden und diesen Datenpunkt in die Heizkurve einfließen lassen.

            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

            dogfight76D 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • paul53P paul53

              @dogfight76 sagte: Neigung kann dann auch raus ?

              Die Neigung ist ein berechneter, konstanter Wert. Man könnte ihn in Vis anzeigen, aber nicht verstellen.

              Blockly_temp.JPG

              Blockly_temp.JPG

              Du könntest die Datenpunkte "Min Aussentemperatur" und "Max Vorlauftemperatur" in einem Extra-Skript zur Berechnung von "Steilheit" (Datenpunkt) verwenden und diesen Datenpunkt in die Heizkurve einfließen lassen.

              dogfight76D Offline
              dogfight76D Offline
              dogfight76
              schrieb am zuletzt editiert von
              #45

              @paul53
              Alles ok, danke.

              Es ging mir darum ob überhaupt etwas verstellt werden muss.
              Aber dein Script mit Exp 1.3 und Steilheit 1.69 muss dann nichts mehr eingestellt werden ?

              Es geht mir mit meinen Nachfragen ja nur um die erreichbare Temp in den Räumen. Ich habe ja (bis auf Schlafzimmer) alle Thermostate abgebaut und durch einstellen der Durchfluss-Ventile die Temp der Räume reguliert.
              Muss das mit dem neuen Script dann alles neu eingestellt werden ?

              Mit der jetztigen Heizkurve konnte ich durch einstellen der Paralellverschiebung und Neigung ja die VL-Temp der Wärmeppumpe regulieren.
              Wenn es mir bei -1 Grad AT zu kalt war dann habe ich die Paralellverschiebung und eventuell die Neigung so geändert das die VL-Temp bei den AT etwas höher war. Paar Tage bei gleichen AT abgwartet und eventuell nachjustiert.

              Mir ist nicht klar wie mit der neuen Heizkurve reagiert wird wenn die Räume nicht die gewünschte Temparatur erreichen......

              Gruß und danke für deine Ausdauer mit mir ;)

              paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • dogfight76D dogfight76

                @paul53
                Alles ok, danke.

                Es ging mir darum ob überhaupt etwas verstellt werden muss.
                Aber dein Script mit Exp 1.3 und Steilheit 1.69 muss dann nichts mehr eingestellt werden ?

                Es geht mir mit meinen Nachfragen ja nur um die erreichbare Temp in den Räumen. Ich habe ja (bis auf Schlafzimmer) alle Thermostate abgebaut und durch einstellen der Durchfluss-Ventile die Temp der Räume reguliert.
                Muss das mit dem neuen Script dann alles neu eingestellt werden ?

                Mit der jetztigen Heizkurve konnte ich durch einstellen der Paralellverschiebung und Neigung ja die VL-Temp der Wärmeppumpe regulieren.
                Wenn es mir bei -1 Grad AT zu kalt war dann habe ich die Paralellverschiebung und eventuell die Neigung so geändert das die VL-Temp bei den AT etwas höher war. Paar Tage bei gleichen AT abgwartet und eventuell nachjustiert.

                Mir ist nicht klar wie mit der neuen Heizkurve reagiert wird wenn die Räume nicht die gewünschte Temparatur erreichen......

                Gruß und danke für deine Ausdauer mit mir ;)

                paul53P Offline
                paul53P Offline
                paul53
                schrieb am zuletzt editiert von paul53
                #46

                @dogfight76 sagte: alle Thermostate abgebaut

                Wie berücksichtigst du Fremdwärmeeinflüsse ohne Thermostate?

                @dogfight76 sagte in Dateien innerhalb eines Ordner-Baum verschieben ?:

                durch einstellen der Paralellverschiebung und Neigung ja die VL-Temp der Wärmeppumpe regulieren.

                Dazu genügt die Änderung des Fußpunktes.
                Die Steilheit sollte so eingestellt sein, dass es bei niedrigen Außentemperaturen (<= -10 °C) genau so warm wird wie bei höheren (>= +10 °C). Einmal richtig eingestellt, sollte sie nicht mehr geändert werden.

                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                dogfight76D 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • paul53P paul53

                  @dogfight76 sagte: alle Thermostate abgebaut

                  Wie berücksichtigst du Fremdwärmeeinflüsse ohne Thermostate?

                  @dogfight76 sagte in Dateien innerhalb eines Ordner-Baum verschieben ?:

                  durch einstellen der Paralellverschiebung und Neigung ja die VL-Temp der Wärmeppumpe regulieren.

                  Dazu genügt die Änderung des Fußpunktes.
                  Die Steilheit sollte so eingestellt sein, dass es bei niedrigen Außentemperaturen (<= -10 °C) genau so warm wird wie bei höheren (>= +10 °C). Einmal richtig eingestellt, sollte sie nicht mehr geändert werden.

                  dogfight76D Offline
                  dogfight76D Offline
                  dogfight76
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #47

                  @paul53 said in Dateien innerhalb eines Ordner-Baum verschieben ?:

                  Wie berücksichtigst du Fremdwärmeeinflüsse ohne Thermostate?

                  Tatsächlich garnicht. Du meinst z.b. wenn die Sonne durch die Fenster scheint und den Raum erwärmt ?
                  Ich habe damals vor Kauf gelesen das es nicht gut wäre wenn Thermostate den kompletten Kreislauf stilllegen, in dem Fall wenn alle Therostate schließen.
                  Ich habe zwar im Rücklauf einen kleinen 5L Pufferspeicher in Reihe verbaut, aber der ist eher für die Abtau-Energie. Könnte im Notfall aufgrund eines Überstromventils zwar einen kleinen Kreislauf aufrechterhalten, aber mit "Heizkörper only" wäre es zu riskant wenn mal alle Thermostate zu sind.

                  Ist das nicht korekt ?

                  paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • dogfight76D dogfight76

                    @paul53 said in Dateien innerhalb eines Ordner-Baum verschieben ?:

                    Wie berücksichtigst du Fremdwärmeeinflüsse ohne Thermostate?

                    Tatsächlich garnicht. Du meinst z.b. wenn die Sonne durch die Fenster scheint und den Raum erwärmt ?
                    Ich habe damals vor Kauf gelesen das es nicht gut wäre wenn Thermostate den kompletten Kreislauf stilllegen, in dem Fall wenn alle Therostate schließen.
                    Ich habe zwar im Rücklauf einen kleinen 5L Pufferspeicher in Reihe verbaut, aber der ist eher für die Abtau-Energie. Könnte im Notfall aufgrund eines Überstromventils zwar einen kleinen Kreislauf aufrechterhalten, aber mit "Heizkörper only" wäre es zu riskant wenn mal alle Thermostate zu sind.

                    Ist das nicht korekt ?

                    paul53P Offline
                    paul53P Offline
                    paul53
                    schrieb am zuletzt editiert von paul53
                    #48

                    @dogfight76 sagte: wenn die Sonne durch die Fenster scheint und den Raum erwärmt ?

                    Ja, z.B. oder wenn gekocht wird.

                    @dogfight76 sagte in Dateien innerhalb eines Ordner-Baum verschieben ?:

                    wenn Thermostate den kompletten Kreislauf stilllegen, in dem Fall wenn alle Therostate schließen.

                    Das machen sie nicht, wenn die Hydraulik stimmt. Sie reduzieren nur den Durchfluss bei Sonneneinstrahlung. Alle Thermostate (z.B. in Räumen auf der Nordseite) sind ohnehin nicht von der Fremdwärme durch Sonne betroffen.

                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • paul53P paul53

                      @dogfight76 sagte: alle Thermostate abgebaut

                      Wie berücksichtigst du Fremdwärmeeinflüsse ohne Thermostate?

                      @dogfight76 sagte in Dateien innerhalb eines Ordner-Baum verschieben ?:

                      durch einstellen der Paralellverschiebung und Neigung ja die VL-Temp der Wärmeppumpe regulieren.

                      Dazu genügt die Änderung des Fußpunktes.
                      Die Steilheit sollte so eingestellt sein, dass es bei niedrigen Außentemperaturen (<= -10 °C) genau so warm wird wie bei höheren (>= +10 °C). Einmal richtig eingestellt, sollte sie nicht mehr geändert werden.

                      dogfight76D Offline
                      dogfight76D Offline
                      dogfight76
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #49

                      @paul53 said in Dateien innerhalb eines Ordner-Baum verschieben ?:

                      Dazu genügt die Änderung des Fußpunktes

                      Das ist aber ein Schiebergler , oder wie ändert man den Wert innerhalb der VIS ?

                      @paul53 said in Dateien innerhalb eines Ordner-Baum verschieben ?:

                      Die Steilheit sollte so eingestellt sein, dass es bei niedrigen Außentemperaturen (<= -10 °C) genau so warm wird wie bei höheren (>= +10 °C). Einmal richtig eingestellt, sollte sie nicht mehr geändert werden.

                      Wie macht man das ? Try&Error ?
                      Also austesten ?

                      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • dogfight76D dogfight76

                        @paul53 said in Dateien innerhalb eines Ordner-Baum verschieben ?:

                        Dazu genügt die Änderung des Fußpunktes

                        Das ist aber ein Schiebergler , oder wie ändert man den Wert innerhalb der VIS ?

                        @paul53 said in Dateien innerhalb eines Ordner-Baum verschieben ?:

                        Die Steilheit sollte so eingestellt sein, dass es bei niedrigen Außentemperaturen (<= -10 °C) genau so warm wird wie bei höheren (>= +10 °C). Einmal richtig eingestellt, sollte sie nicht mehr geändert werden.

                        Wie macht man das ? Try&Error ?
                        Also austesten ?

                        paul53P Offline
                        paul53P Offline
                        paul53
                        schrieb am zuletzt editiert von paul53
                        #50

                        @dogfight76 sagte: Wie macht man das ?

                        Zu Beginn den berechneten Wert verwenden und bei niedrigen Temperaturen (< -10 °C) überprüfen und ggf. korrigieren.

                        @dogfight76 sagte in Dateien innerhalb eines Ordner-Baum verschieben ?:

                        Das ist aber ein Schiebergler

                        Dafür kann man einen Schieberegler verwenden.

                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        Antworten
                        • In einem neuen Thema antworten
                        Anmelden zum Antworten
                        • Älteste zuerst
                        • Neuste zuerst
                        • Meiste Stimmen


                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate
                        FAQ Cloud / IOT
                        HowTo: Node.js-Update
                        HowTo: Backup/Restore
                        Downloads
                        BLOG

                        721

                        Online

                        32.5k

                        Benutzer

                        81.6k

                        Themen

                        1.3m

                        Beiträge
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                        ioBroker Community 2014-2025
                        logo
                        • Anmelden

                        • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                        • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                        • Erster Beitrag
                          Letzter Beitrag
                        0
                        • Home
                        • Aktuell
                        • Tags
                        • Ungelesen 0
                        • Kategorien
                        • Unreplied
                        • Beliebt
                        • GitHub
                        • Docu
                        • Hilfe