  4. Probleme mit dem Modbus Adapter, oder doch der Hardware?

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    10
    1
    309

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.5k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.4k

Probleme mit dem Modbus Adapter, oder doch der Hardware?

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Einsteigerfragen
12 Beiträge 3 Kommentatoren 813 Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • P peterfido

    @martin-5 Für Modbus nutze ich Node-Red. Mehrere Werte lese ich in Häppchen mit kleinen Pausen zwischendurch ein. Klappt zuverlässig mit drei Zählern am Bus.

    Mein Flow habe ich hier gepostet.

    M Offline
    M Offline
    Martin 5
    schrieb am zuletzt editiert von
    #3

    @peterfido Danke aber ich wollte deswegen jetzt nicht noch ein weiteres Programm verwenden.

    Grüße Martin

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • M Martin 5

      Hallo,
      ich lese zwei Geräte mit dem Modbus-Adapter (Fronius WR und Elgris Zähler) aus.
      Von beiden Geräten lese ich alle 5 Sekunden die Leistung aus und das klappt gut.
      Auch von beiden Geräten möchte ich alle 5 Minuten Zählwerte auslesen und das klappt nur beim WR zufriedenstellend.
      Ich habe 4 Modbus Instanzen eingerichtet,
      modbus.0 Zähler Datenabfrageintervall 5000ms - funktioniert
      modbus.1 WR Datenabfrageintervall 5000ms - funktioniert
      modbus.2 Zähler Datenabfrageintervall 300000ms - funktioniert nicht
      modbus.3 WR Datenabfrageintervall 300000ms - funktioniert

      modbus.2 fragt den Zähler alle 1:40 (min:sek) ab. Ich habe das Intervall auf 1200000ms erhöht - ohne Änderung.
      Nun habe ich im Forum schon gesucht und gefunden das es an Verbindungsabbrüchen liegen kann. Und ja, diese sind vorhanden. 40 Sek. nach dem Pollbeginn wir wird die Verbindung unterbrochen. Nach der im Adapter eingestellten Minute wird dann wieder eine Verbindung aufgebaut, usw. Ich denke die Verbindung wird vom Zähler beendet.

      Was kann man da tun?
      Kann man von einem Script aus die Datenabfrage des Modbusadapters steuern?
      Kann man von einem Script aus TCP-Netzwerkverbindungen aufbauen und sich um den Modbus selber kümmern?

      Wer kann helfen? Gedankenanstöße?

      Grüße Martin

      Protokollausschnitt:

      2024-10-24 21:05:32.128 - debug: modbus.3 (7022) [DevID_1] Poll start ---------------------
      2024-10-24 21:05:32.130 - debug: modbus.3 (7022) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 509 - 4 registers
      2024-10-24 21:05:32.367 - debug: modbus.3 (7022) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 509 DONE
      2024-10-24 21:05:32.377 - info: javascript.0 (797) script.js.common.ZaehlerModbus: Modbus3 (509) alter Wert. 26270600, neuer Wert: 26270600
      2024-10-24 21:05:57.542 - info: modbus.2 (6993) Connected to slave 192.168.178.31
      2024-10-24 21:05:57.543 - debug: modbus.2 (6993) [DevID_1] Poll start ---------------------
      2024-10-24 21:05:57.544 - debug: modbus.2 (6993) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 40107 - 10 registers
      2024-10-24 21:05:57.552 - debug: modbus.2 (6993) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 40107 DONE
      2024-10-24 21:05:57.605 - info: javascript.0 (797) script.js.common.ZaehlerModbus: Modbus2 (40107) alter Wert. 4852271, neuer Wert: 4852271
      2024-10-24 21:05:57.609 - info: javascript.0 (797) script.js.common.ZaehlerModbus: Modbus2 (40115) alter Wert. 206768, neuer Wert: 206771
      2024-10-24 21:06:37.413 - debug: modbus.2 (6993) Socket closed with error
      2024-10-24 21:06:37.413 - debug: modbus.2 (6993) Clearing timeout of the current request.
      2024-10-24 21:06:37.414 - debug: modbus.2 (6993) Cleaning up request fifo.
      2024-10-24 21:06:38.416 - debug: modbus.2 (6993) Closing client on purpose.
      2024-10-24 21:06:38.416 - info: modbus.2 (6993) Disconnected from slave 192.168.178.31
      2024-10-24 21:07:38.426 - info: modbus.2 (6993) Connected to slave 192.168.178.31
      2024-10-24 21:07:38.427 - debug: modbus.2 (6993) [DevID_1] Poll start ---------------------
      2024-10-24 21:07:38.428 - debug: modbus.2 (6993) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 40107 - 10 registers
      2024-10-24 21:07:38.440 - debug: modbus.2 (6993) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 40107 DONE
      2024-10-24 21:07:38.448 - info: javascript.0 (797) script.js.common.ZaehlerModbus: Modbus2 (40107) alter Wert. 4852271, neuer Wert: 4852271
      2024-10-24 21:07:38.489 - info: javascript.0 (797) script.js.common.ZaehlerModbus: Modbus2 (40115) alter Wert. 206771, neuer Wert: 206774
      2024-10-24 21:08:18.011 - debug: modbus.2 (6993) Socket closed with error
      2024-10-24 21:08:18.012 - debug: modbus.2 (6993) Clearing timeout of the current request.
      2024-10-24 21:08:18.012 - debug: modbus.2 (6993) Cleaning up request fifo.
      2024-10-24 21:08:19.013 - debug: modbus.2 (6993) Closing client on purpose.
      2024-10-24 21:08:19.014 - info: modbus.2 (6993) Disconnected from slave 192.168.178.31
      2024-10-24 21:09:19.201 - info: modbus.2 (6993) Connected to slave 192.168.178.31
      2024-10-24 21:09:19.202 - debug: modbus.2 (6993) [DevID_1] Poll start ---------------------
      2024-10-24 21:09:19.203 - debug: modbus.2 (6993) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 40107 - 10 registers
      2024-10-24 21:09:19.225 - debug: modbus.2 (6993) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 40107 DONE
      2024-10-24 21:09:19.237 - info: javascript.0 (797) script.js.common.ZaehlerModbus: Modbus2 (40107) alter Wert. 4852271, neuer Wert: 4852271
      2024-10-24 21:09:19.278 - info: javascript.0 (797) script.js.common.ZaehlerModbus: Modbus2 (40115) alter Wert. 206774, neuer Wert: 206777
      2024-10-24 21:09:59.112 - debug: modbus.2 (6993) Socket closed with error
      2024-10-24 21:09:59.113 - debug: modbus.2 (6993) Clearing timeout of the current request.
      2024-10-24 21:09:59.113 - debug: modbus.2 (6993) Cleaning up request fifo.
      2024-10-24 21:10:00.114 - debug: modbus.2 (6993) Closing client on purpose.
      2024-10-24 21:10:00.115 - info: modbus.2 (6993) Disconnected from slave 192.168.178.31
      2024-10-24 21:10:32.422 - debug: modbus.3 (7022) [DevID_1] Poll start ---------------------
      2024-10-24 21:10:32.423 - debug: modbus.3 (7022) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 509 - 4 registers
      2024-10-24 21:10:32.638 - debug: modbus.3 (7022) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 509 DONE
      2024-10-24 21:10:32.646 - info: javascript.0 (797) script.js.common.ZaehlerModbus: Modbus3 (509) alter Wert. 26270600, neuer Wert: 26270600
      2024-10-24 21:11:00.123 - info: modbus.2 (6993) Connected to slave 192.168.178.31
      2024-10-24 21:11:00.123 - debug: modbus.2 (6993) [DevID_1] Poll start ---------------------
      2024-10-24 21:11:00.124 - debug: modbus.2 (6993) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 40107 - 10 registers
      2024-10-24 21:11:00.139 - debug: modbus.2 (6993) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 40107 DONE
      2024-10-24 21:11:00.147 - info: javascript.0 (797) script.js.common.ZaehlerModbus: Modbus2 (40107) alter Wert. 4852271, neuer Wert: 4852271
      2024-10-24 21:11:00.189 - info: javascript.0 (797) script.js.common.ZaehlerModbus: Modbus2 (40115) alter Wert. 206777, neuer Wert: 206780
      2024-10-24 21:11:39.711 - debug: modbus.2 (6993) Socket closed with error
      2024-10-24 21:11:39.711 - debug: modbus.2 (6993) Clearing timeout of the current request.
      2024-10-24 21:11:39.712 - debug: modbus.2 (6993) Cleaning up request fifo.
      2024-10-24 21:11:40.713 - debug: modbus.2 (6993) Closing client on purpose.
      2024-10-24 21:11:40.715 - info: modbus.2 (6993) Disconnected from slave 192.168.178.31
      2024-10-24 21:12:40.763 - info: modbus.2 (6993) Connected to slave 192.168.178.31
      2024-10-24 21:12:40.764 - debug: modbus.2 (6993) [DevID_1] Poll start ---------------------
      2024-10-24 21:12:40.765 - debug: modbus.2 (6993) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 40107 - 10 registers
      2024-10-24 21:12:40.774 - debug: modbus.2 (6993) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 40107 DONE
      2024-10-24 21:12:40.784 - info: javascript.0 (797) script.js.common.ZaehlerModbus: Modbus2 (40107) alter Wert. 4852271, neuer Wert: 4852271
      2024-10-24 21:12:40.868 - info: javascript.0 (797) script.js.common.ZaehlerModbus: Modbus2 (40115) alter Wert. 206780, neuer Wert: 206783
      
      HomoranH Nicht stören
      HomoranH Nicht stören
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von Homoran
      #4

      @martin-5 sagte in Probleme mit dem Modbus Adapter, oder doch der Hardware?:

      debug: modbus.2 (6993) Socket closed with error

      kommt da irgendwo ein Code als Fehler im

      @martin-5 sagte in Probleme mit dem Modbus Adapter, oder doch der Hardware?:

      debug: modbus.2 (6993) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 40107 - 10 registers

      oder sind die 10 Register zu viel auf einmal
      oder was ist 40107?

      wie sind die Einstellungen?

      was macht der javascript adapter da zeitgleich?

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      M 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • HomoranH Homoran

        @martin-5 sagte in Probleme mit dem Modbus Adapter, oder doch der Hardware?:

        debug: modbus.2 (6993) Socket closed with error

        kommt da irgendwo ein Code als Fehler im

        @martin-5 sagte in Probleme mit dem Modbus Adapter, oder doch der Hardware?:

        debug: modbus.2 (6993) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 40107 - 10 registers

        oder sind die 10 Register zu viel auf einmal
        oder was ist 40107?

        wie sind die Einstellungen?

        was macht der javascript adapter da zeitgleich?

        M Offline
        M Offline
        Martin 5
        schrieb am zuletzt editiert von
        #5

        @homoran sagte in Probleme mit dem Modbus Adapter, oder doch der Hardware?:

        kommt da irgendwo ein Code als Fehler

        Nö, nur das was da steht.

        oder sind die 10 Register zu viel auf einmal

        Ist auch bei einem Register so.

        oder was ist 40107?

        Das ist das erste Register.

        Der Zähler beendet einfach die Verbindung nach 40sek. Setze ich die Pollzeit auf 30 Sekunden passiert das nicht.

        Aber da kommt mir eine Idee. Ich setze die Zeit für das Wiederverbinden auch auf 5 Minuten dann könnte es klappen.

        Grüße Martin

        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • M Martin 5

          @homoran sagte in Probleme mit dem Modbus Adapter, oder doch der Hardware?:

          kommt da irgendwo ein Code als Fehler

          Nö, nur das was da steht.

          oder sind die 10 Register zu viel auf einmal

          Ist auch bei einem Register so.

          oder was ist 40107?

          Das ist das erste Register.

          Der Zähler beendet einfach die Verbindung nach 40sek. Setze ich die Pollzeit auf 30 Sekunden passiert das nicht.

          Aber da kommt mir eine Idee. Ich setze die Zeit für das Wiederverbinden auch auf 5 Minuten dann könnte es klappen.

          Grüße Martin

          HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von
          #6

          @martin-5 sagte in Probleme mit dem Modbus Adapter, oder doch der Hardware?:

          Nö, nur das was da steht.

          Da strht das ja auch nicht.
          Das steht als Wert bei dem angemeckerten Register

          z.B.
          Screenshot_20240909-152840_Firefox.jpg

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          M 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • HomoranH Homoran

            @martin-5 sagte in Probleme mit dem Modbus Adapter, oder doch der Hardware?:

            Nö, nur das was da steht.

            Da strht das ja auch nicht.
            Das steht als Wert bei dem angemeckerten Register

            z.B.
            Screenshot_20240909-152840_Firefox.jpg

            M Offline
            M Offline
            Martin 5
            schrieb am zuletzt editiert von
            #7

            @homoran

            Das auslesen der Register funktioniert ja und die Werte stimmen. Der Fehler kommt ja erst 40 Sekunden später.

            2024-10-24 21:05:57.543 - debug: modbus.2 (6993) [DevID_1] Poll start --------------------
            2024-10-24 21:05:57.544 - debug: modbus.2 (6993) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 40107 - 10 registers
            2024-10-24 21:05:57.552 - debug: modbus.2 (6993) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 40107 DONE
            2024-10-24 21:06:37.413 - debug: modbus.2 (6993) Socket closed with error
            2024-10-24 21:06:37.413 - debug: modbus.2 (6993) Clearing timeout of the current request.
            2024-10-24 21:06:37.414 - debug: modbus.2 (6993) Cleaning up request fifo.
            2024-10-24 21:06:38.416 - debug: modbus.2 (6993) Closing client on purpose.
            2024-10-24 21:06:38.416 - info: modbus.2 (6993) Disconnected from slave 192.168.178.31
            

            Setze ich die Wartezeit bis zum erneuten Verbinden auf den gleichen Wert wie die Pollzeit scheint es zu funktionieren.
            Die Verbindung wird zwar auch unterbrochen aber die nächste Verbindung erfolgt erst wenn die Register wieder ausgelesen werden sollen. Dabei ist mir allerdings ein weiteres Problem aufgefallen. Gepollt wird nicht zu jeder durch 5 teilbaren Minute sondern alle 5 Minuten und ein paar Millisekunden. Somit ist es nicht sicher zu welcher Zeit genau der Zählwert ermittelt wurde, es ist irgendwo zwischen der 0. und der 5. Minute.

            Grüße Martin

            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • M Martin 5

              @homoran

              Das auslesen der Register funktioniert ja und die Werte stimmen. Der Fehler kommt ja erst 40 Sekunden später.

              2024-10-24 21:05:57.543 - debug: modbus.2 (6993) [DevID_1] Poll start --------------------
              2024-10-24 21:05:57.544 - debug: modbus.2 (6993) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 40107 - 10 registers
              2024-10-24 21:05:57.552 - debug: modbus.2 (6993) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 40107 DONE
              2024-10-24 21:06:37.413 - debug: modbus.2 (6993) Socket closed with error
              2024-10-24 21:06:37.413 - debug: modbus.2 (6993) Clearing timeout of the current request.
              2024-10-24 21:06:37.414 - debug: modbus.2 (6993) Cleaning up request fifo.
              2024-10-24 21:06:38.416 - debug: modbus.2 (6993) Closing client on purpose.
              2024-10-24 21:06:38.416 - info: modbus.2 (6993) Disconnected from slave 192.168.178.31
              

              Setze ich die Wartezeit bis zum erneuten Verbinden auf den gleichen Wert wie die Pollzeit scheint es zu funktionieren.
              Die Verbindung wird zwar auch unterbrochen aber die nächste Verbindung erfolgt erst wenn die Register wieder ausgelesen werden sollen. Dabei ist mir allerdings ein weiteres Problem aufgefallen. Gepollt wird nicht zu jeder durch 5 teilbaren Minute sondern alle 5 Minuten und ein paar Millisekunden. Somit ist es nicht sicher zu welcher Zeit genau der Zählwert ermittelt wurde, es ist irgendwo zwischen der 0. und der 5. Minute.

              Grüße Martin

              HomoranH Nicht stören
              HomoranH Nicht stören
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              schrieb am zuletzt editiert von Homoran
              #8

              @martin-5 sagte in Probleme mit dem Modbus Adapter, oder doch der Hardware?:

              sondern alle 5 Minuten

              + die in den Objekten unter polltime stehende Zeit.
              Also 5 Minuten Pause zwischen zwei Aktionen

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              M 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • HomoranH Homoran

                @martin-5 sagte in Probleme mit dem Modbus Adapter, oder doch der Hardware?:

                sondern alle 5 Minuten

                + die in den Objekten unter polltime stehende Zeit.
                Also 5 Minuten Pause zwischen zwei Aktionen

                M Offline
                M Offline
                Martin 5
                schrieb am zuletzt editiert von
                #9

                @homoran Ja so ist es. Ich brauche aber den Zählerstand zu festen Zeiten. ... 0, 5, 10,15 usw. Minuten.

                Ich probiere weiter, vielen Dank.

                Grüße Martin

                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • M Martin 5

                  @homoran Ja so ist es. Ich brauche aber den Zählerstand zu festen Zeiten. ... 0, 5, 10,15 usw. Minuten.

                  Ich probiere weiter, vielen Dank.

                  Grüße Martin

                  HomoranH Nicht stören
                  HomoranH Nicht stören
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #10

                  @martin-5 sagte in Probleme mit dem Modbus Adapter, oder doch der Hardware?:

                  Ich brauche aber den Zählerstand zu festen Zeiten.

                  wofür?
                  Für eine Berechnung?
                  Nimm die Zeit zwischen den Timestamps

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  M 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • HomoranH Homoran

                    @martin-5 sagte in Probleme mit dem Modbus Adapter, oder doch der Hardware?:

                    Ich brauche aber den Zählerstand zu festen Zeiten.

                    wofür?
                    Für eine Berechnung?
                    Nimm die Zeit zwischen den Timestamps

                    M Offline
                    M Offline
                    Martin 5
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #11

                    @homoran
                    Ich berechne die durchschnittliche Leistung der letzten 5 Minuten aus der Differenz der Zählerstände und speichere sie in eine Datei im Format Sekunden: Leistung (z.B. 300: 2, 600: 3 usw.). Dauert eine Aktion 100 ms und die Zeit zwischen den Aktionen ist 5 min verschiebt sich die Zeit über den Tag um 28,8 sek und im Monat um etwa 14min und 24 sek. Man könnte nun die Pollzeit anpassen aber es bleibt ein Fehler der sich aufsummiert. Besser wäre es doch zeitgesteuert zu pollen.

                    Meine Fragen sind aber beantwortet und ich weiß nun wie der Modbus-Adapter arbeitet.
                    Danke dafür.

                    Grüße Martin

                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • M Martin 5

                      @homoran
                      Ich berechne die durchschnittliche Leistung der letzten 5 Minuten aus der Differenz der Zählerstände und speichere sie in eine Datei im Format Sekunden: Leistung (z.B. 300: 2, 600: 3 usw.). Dauert eine Aktion 100 ms und die Zeit zwischen den Aktionen ist 5 min verschiebt sich die Zeit über den Tag um 28,8 sek und im Monat um etwa 14min und 24 sek. Man könnte nun die Pollzeit anpassen aber es bleibt ein Fehler der sich aufsummiert. Besser wäre es doch zeitgesteuert zu pollen.

                      Meine Fragen sind aber beantwortet und ich weiß nun wie der Modbus-Adapter arbeitet.
                      Danke dafür.

                      Grüße Martin

                      HomoranH Nicht stören
                      HomoranH Nicht stören
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #12

                      @martin-5 sagte in Probleme mit dem Modbus Adapter, oder doch der Hardware?:

                      aus der Differenz der Zählerstände

                      ...und der Differenz der Timestamps...

                      dann kannst du normieren

                      @martin-5 sagte in Probleme mit dem Modbus Adapter, oder doch der Hardware?:

                      Besser wäre es doch zeitgesteuert zu pollen.

                      nein!
                      JS arbeitet ereignisbasiert.
                      Da ist es genauer bei der Änderung des Werts zu rechnen.

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      Antworten
                      • In einem neuen Thema antworten
                      Anmelden zum Antworten
                      • Älteste zuerst
                      • Neuste zuerst
                      • Meiste Stimmen


                      Support us

                      ioBroker
                      Community Adapters
                      Donate

                      386

                      Online

                      32.5k

                      Benutzer

                      81.7k

                      Themen

                      1.3m

                      Beiträge
                      Community
                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                      ioBroker Community 2014-2025
                      logo
                      • Anmelden

                      • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                      • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                      • Erster Beitrag
                        Letzter Beitrag
                      0
                      • Home
                      • Aktuell
                      • Tags
                      • Ungelesen 0
                      • Kategorien
                      • Unreplied
                      • Beliebt
                      • GitHub
                      • Docu
                      • Hilfe