Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Einsteigerfragen
  4. [gelöst]Shelly Gas LPG - Auswertung Alarm

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    3.2k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.1k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.4k

[gelöst]Shelly Gas LPG - Auswertung Alarm

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Einsteigerfragen
8 Beiträge 2 Kommentatoren 661 Aufrufe 3 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • hruH Offline
    hruH Offline
    hru
    schrieb am zuletzt editiert von hru
    #1

    Hallo zusammen,

    ich habe mir einen Shelly Gas LPG für die Überwachung im Heizungskeller gekauft.
    Die Inbetriebnahme mit Einbindung ins WLAN und Konfiguration hat auch soweit funktioniert.

    Jetzt sehe ich im ioBroker bei den Shelly Datenpunkten einen neuen Zweig "SHGS-1#..".

    Ich möchte vom ioBroker bei Alarmierung gerne per E-Mail informiert werden.
    Das habe ich bei meinen ShellyPlusSmoke-Rauchwarnmeldern auch so eingerichtet.

    Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob das in diesem Fall auch wirklich so funktioniert, weil der Wert des Datenpunktes anders ist.

    Bei den ShellyPlusSmokes steht da in der Spalte "Wert" der Wert "false".
    Wenn der Wert auf true umspringt, dann wird die E-Mail versendet.

    5a64e601-5627-402a-ba50-51aaeab55578-image.png

    Hier der zugehörige Alias den ich per Script überwache:
    c8fe355a-c497-4804-b97a-0600cfeb6e44-image.png

    Beim Shelly Gas steht da aber "none":
    3f4822cf-514b-4162-b20d-50cf175d984f-image.png

    Und der Alias steht auf "true":
    12743612-3d2f-4f9d-89db-a78f2081f8a2-image.png

    Da bin ich mir nicht sicher, ob meine Logik die ich bei den ShellyPlusSmoke verwende auch funktioniert. Diese Logik greift doch beim Wechsel auf "true". Warum steht der Alias denn jetzt schon auf "true"?

    Ich glaube, das passt so noch nicht wirklich, habe aber leider keine Ahnung was da falsch ist.

    Danke vorab für Eure Antworten.

    Gruß Hartmut

    PV-Anlage:
    13,5 kWp, WR: Sungrow SH10RT, Speicher: Sungrow SBR128, Heizstab: MyPV AC ELWA2
    Sonstige Geräte:
    ShellyPlusSmoke Rauchwarnmelder, Shelly Gas Warnmelder, Shelly Flood,
    IR-Leseköpfe für Stromzähler

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • hruH Offline
      hruH Offline
      hru
      schrieb am zuletzt editiert von hru
      #2

      neue Erkenntnisse:
      Die möglichen Werte des Attributes "AlarmState" sind die folgenden:
      565cdb0e-0afb-4cbf-a06b-aceb95352eaa-image.png
      Also ein String und kein Boolean.

      Also habe ich per Konvertierung im Alias den String "mild" und den String "heavy" nach "true" konvertiert.
      e1c252b3-1d6c-43d4-9443-5384c01dcf66-image.png
      Jetzt sieht auch der Wert des Alias korrekt aus:
      242d3497-e6be-4071-88c3-e33ba1a4e6f3-image.png

      Jetzt sollte im Falle eines Alarms meine Benachrichtigungs-E-Mail versendet werden.

      PV-Anlage:
      13,5 kWp, WR: Sungrow SH10RT, Speicher: Sungrow SBR128, Heizstab: MyPV AC ELWA2
      Sonstige Geräte:
      ShellyPlusSmoke Rauchwarnmelder, Shelly Gas Warnmelder, Shelly Flood,
      IR-Leseköpfe für Stromzähler

      mcm1957M 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • hruH hru

        neue Erkenntnisse:
        Die möglichen Werte des Attributes "AlarmState" sind die folgenden:
        565cdb0e-0afb-4cbf-a06b-aceb95352eaa-image.png
        Also ein String und kein Boolean.

        Also habe ich per Konvertierung im Alias den String "mild" und den String "heavy" nach "true" konvertiert.
        e1c252b3-1d6c-43d4-9443-5384c01dcf66-image.png
        Jetzt sieht auch der Wert des Alias korrekt aus:
        242d3497-e6be-4071-88c3-e33ba1a4e6f3-image.png

        Jetzt sollte im Falle eines Alarms meine Benachrichtigungs-E-Mail versendet werden.

        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        schrieb am zuletzt editiert von
        #3

        @hru said in Shelly Gas LPG - Auswertung Alarm:

        Jetzt sollte im Falle eines Alarms meine Benachrichtigungs-E-Mail versendet werden.

        Sollte oder Wird?
        Funktioniert es bei einer Testauslösung?

        Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
        Support Repositoryverwaltung.

        Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

        LESEN - gute Forenbeitrage

        hruH 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • mcm1957M mcm1957

          @hru said in Shelly Gas LPG - Auswertung Alarm:

          Jetzt sollte im Falle eines Alarms meine Benachrichtigungs-E-Mail versendet werden.

          Sollte oder Wird?
          Funktioniert es bei einer Testauslösung?

          hruH Offline
          hruH Offline
          hru
          schrieb am zuletzt editiert von
          #4

          @mcm1957
          Danke für den Hinweis.
          Ich habe den Wert "test" noch mit dazugenommen

          "((val==\"mild\") || (val==\"heavy\") || (val==\"test\")) ? true : false"
          

          und mal auf den Test-Button oben am ShellyGas gedrückt, um den ShellyGas zu testen.

          Ergebnis:
          Es wurde (wie gewünscht) eine Warn-E-Mail versendet.
          Das heißt, es funktioniert wie gewünscht.

          PV-Anlage:
          13,5 kWp, WR: Sungrow SH10RT, Speicher: Sungrow SBR128, Heizstab: MyPV AC ELWA2
          Sonstige Geräte:
          ShellyPlusSmoke Rauchwarnmelder, Shelly Gas Warnmelder, Shelly Flood,
          IR-Leseköpfe für Stromzähler

          mcm1957M 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • hruH hru

            @mcm1957
            Danke für den Hinweis.
            Ich habe den Wert "test" noch mit dazugenommen

            "((val==\"mild\") || (val==\"heavy\") || (val==\"test\")) ? true : false"
            

            und mal auf den Test-Button oben am ShellyGas gedrückt, um den ShellyGas zu testen.

            Ergebnis:
            Es wurde (wie gewünscht) eine Warn-E-Mail versendet.
            Das heißt, es funktioniert wie gewünscht.

            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            schrieb am zuletzt editiert von
            #5

            @hru
            Ich würde auch einen Echt-Test mit GAS machen. An sich muss der Sensor schon bei ungefährlich niedriger Konzentration ansprechen. Ergo könnte schon ein nahe dran gehaltenes Feuerzeug (ohne Flamme :-) ) reichen - jedenfalls aber z.B. eine Gaslötlampe die nicht gezündet wurde. Aber natürlich nur extrem kurz anblasen. Oder den Test in einem geschützten Bereich im Freien vornehmen. Bei einem Feuerzeug ists wahrscheinlich nicht kritisch. Eine ganze Patrone einer Lötlampe würd ich im Keller aber nicht einfach so rausblasen ...

            Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
            Support Repositoryverwaltung.

            Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

            LESEN - gute Forenbeitrage

            hruH 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • mcm1957M mcm1957

              @hru
              Ich würde auch einen Echt-Test mit GAS machen. An sich muss der Sensor schon bei ungefährlich niedriger Konzentration ansprechen. Ergo könnte schon ein nahe dran gehaltenes Feuerzeug (ohne Flamme :-) ) reichen - jedenfalls aber z.B. eine Gaslötlampe die nicht gezündet wurde. Aber natürlich nur extrem kurz anblasen. Oder den Test in einem geschützten Bereich im Freien vornehmen. Bei einem Feuerzeug ists wahrscheinlich nicht kritisch. Eine ganze Patrone einer Lötlampe würd ich im Keller aber nicht einfach so rausblasen ...

              hruH Offline
              hruH Offline
              hru
              schrieb am zuletzt editiert von
              #6

              @mcm1957 Ja um ganz sicher zu sein, dass der ShellyGas wirklich Alarm auslöst, könnte ich das bei Gelegenheit mal testen.

              PV-Anlage:
              13,5 kWp, WR: Sungrow SH10RT, Speicher: Sungrow SBR128, Heizstab: MyPV AC ELWA2
              Sonstige Geräte:
              ShellyPlusSmoke Rauchwarnmelder, Shelly Gas Warnmelder, Shelly Flood,
              IR-Leseköpfe für Stromzähler

              mcm1957M 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • hruH hru

                @mcm1957 Ja um ganz sicher zu sein, dass der ShellyGas wirklich Alarm auslöst, könnte ich das bei Gelegenheit mal testen.

                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                schrieb am zuletzt editiert von
                #7

                @hru
                Aber bitte NICHT die Gasflasche aufdreh und warten bis sich was rührt.
                Wir wollen noch länger was von dir hier lesen !

                Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                Support Repositoryverwaltung.

                Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

                LESEN - gute Forenbeitrage

                hruH 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • mcm1957M mcm1957

                  @hru
                  Aber bitte NICHT die Gasflasche aufdreh und warten bis sich was rührt.
                  Wir wollen noch länger was von dir hier lesen !

                  hruH Offline
                  hruH Offline
                  hru
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #8

                  @mcm1957 sagte in [gelöst]Shelly Gas LPG - Auswertung Alarm:

                  @hru
                  Aber bitte NICHT die Gasflasche aufdreh und warten bis sich was rührt.
                  Wir wollen noch länger was von dir hier lesen !

                  Und die Zigarette dabei auslassen;-)

                  PV-Anlage:
                  13,5 kWp, WR: Sungrow SH10RT, Speicher: Sungrow SBR128, Heizstab: MyPV AC ELWA2
                  Sonstige Geräte:
                  ShellyPlusSmoke Rauchwarnmelder, Shelly Gas Warnmelder, Shelly Flood,
                  IR-Leseköpfe für Stromzähler

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  Antworten
                  • In einem neuen Thema antworten
                  Anmelden zum Antworten
                  • Älteste zuerst
                  • Neuste zuerst
                  • Meiste Stimmen


                  Support us

                  ioBroker
                  Community Adapters
                  Donate

                  574

                  Online

                  32.7k

                  Benutzer

                  82.3k

                  Themen

                  1.3m

                  Beiträge
                  Community
                  Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                  ioBroker Community 2014-2025
                  logo
                  • Anmelden

                  • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                  • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                  • Erster Beitrag
                    Letzter Beitrag
                  0
                  • Home
                  • Aktuell
                  • Tags
                  • Ungelesen 0
                  • Kategorien
                  • Unreplied
                  • Beliebt
                  • GitHub
                  • Docu
                  • Hilfe