NEWS
BSHB Brandmelder werden in Jarvis nicht angezeigt
-
Ich habe versucht den Zustand der Bosch Brandmelder in Jarvis anzuzeigen, leider ohne Erfolg.
Es wird nur ein Achtungszeichen angezeigt s. Bild.
-
Ich habe versucht den Zustand der Bosch Brandmelder in Jarvis anzuzeigen, leider ohne Erfolg.
Es wird nur ein Achtungszeichen angezeigt s. Bild.
@werner2000x Zeig mal die zugehörigen ioBroker DPs und das Gerät von Jarvis.
-
@werner2000x Zeig mal die zugehörigen ioBroker DPs und das Gerät von Jarvis.
@mcu Hier die Datenpunkte in den objecten:
bshb.0.hdm:ZigBee:f4b3b1fffe6b3d86.Alarm.value
bshb.0.hdm:ZigBee:f4b3b1fffe6d9a09.Alarm.valueund in Jarvis:

-
@mcu Hier die Datenpunkte in den objecten:
bshb.0.hdm:ZigBee:f4b3b1fffe6b3d86.Alarm.value
bshb.0.hdm:ZigBee:f4b3b1fffe6d9a09.Alarm.valueund in Jarvis:

@werner2000x Ich brauche die Einstellungen vom Gerät undnden zugehörigen StateKeys (Geräte DPs).
Bin zurzeit unterwegs. Zeige es später.
So:

und von den ioBroker-DPs

- Die Datenpunkt-Schlüssel kurz halten -> Dann kann man sie bei der Auswahl (Body State und Action State) besser unterscheiden.

Welche Version von jarvis wird genutzt?
Ich vermute , dass es an den Datenpunkt-Ids liegt. Diese haben : im DP-Pfad.
Nutze mal "Alias", um die bshb-DPs als Alias-DPs in jarvis zu nutzen. - Die Datenpunkt-Schlüssel kurz halten -> Dann kann man sie bei der Auswahl (Body State und Action State) besser unterscheiden.
-
@werner2000x Ich brauche die Einstellungen vom Gerät undnden zugehörigen StateKeys (Geräte DPs).
Bin zurzeit unterwegs. Zeige es später.
So:

und von den ioBroker-DPs

- Die Datenpunkt-Schlüssel kurz halten -> Dann kann man sie bei der Auswahl (Body State und Action State) besser unterscheiden.

Welche Version von jarvis wird genutzt?
Ich vermute , dass es an den Datenpunkt-Ids liegt. Diese haben : im DP-Pfad.
Nutze mal "Alias", um die bshb-DPs als Alias-DPs in jarvis zu nutzen.@mcu Hier die StateKeys:

und hier der Datenpunkschlüssel eines Brandmelders:
{ "type": "state", "common": { "name": "Rauchwarnmelder II *.Alarm.value", "type": "string", "role": "text", "read": true, "write": true, "states": { "ALARM_OFF": "ALARM_OFF", "PRE_ALARM": "PRE_ALARM", "ALARM_ON": "ALARM_ON", "ALARM_MUTED": "ALARM_MUTED", "UNKNOWN": "UNKNOWN" } }, "native": { "device": { "@type": "device", "rootDeviceId": "64-da-a0-41-cb-2d", "id": "hdm:ZigBee:f4b3b1fffe6b3d86", "deviceServiceIds": [ "CommunicationQuality", "BatteryLevel", "Alarm", "SmokeDetectorCheck" ], "manufacturer": "BOSCH", "roomId": "hz_2", "deviceModel": "SMOKE_DETECTOR2", "serial": "F4B3B1FFFE6B3D86", "profile": "GENERIC", "name": "Rauchwarnmelder II *", "status": "AVAILABLE", "childDeviceIds": [], "supportedProfiles": [] }, "deviceService": { "@type": "DeviceServiceData", "id": "Alarm", "deviceId": "hdm:ZigBee:f4b3b1fffe6b3d86", "state": { "@type": "alarmState", "value": "IDLE_OFF" }, "path": "/devices/hdm:ZigBee:f4b3b1fffe6b3d86/services/Alarm" }, "state": "value" }, "from": "system.adapter.bshb.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1701878980311, "_id": "bshb.0.hdm:ZigBee:f4b3b1fffe6b3d86.Alarm.value", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } } - Die Datenpunkt-Schlüssel kurz halten -> Dann kann man sie bei der Auswahl (Body State und Action State) besser unterscheiden.
-
@mcu Hier die StateKeys:

und hier der Datenpunkschlüssel eines Brandmelders:
{ "type": "state", "common": { "name": "Rauchwarnmelder II *.Alarm.value", "type": "string", "role": "text", "read": true, "write": true, "states": { "ALARM_OFF": "ALARM_OFF", "PRE_ALARM": "PRE_ALARM", "ALARM_ON": "ALARM_ON", "ALARM_MUTED": "ALARM_MUTED", "UNKNOWN": "UNKNOWN" } }, "native": { "device": { "@type": "device", "rootDeviceId": "64-da-a0-41-cb-2d", "id": "hdm:ZigBee:f4b3b1fffe6b3d86", "deviceServiceIds": [ "CommunicationQuality", "BatteryLevel", "Alarm", "SmokeDetectorCheck" ], "manufacturer": "BOSCH", "roomId": "hz_2", "deviceModel": "SMOKE_DETECTOR2", "serial": "F4B3B1FFFE6B3D86", "profile": "GENERIC", "name": "Rauchwarnmelder II *", "status": "AVAILABLE", "childDeviceIds": [], "supportedProfiles": [] }, "deviceService": { "@type": "DeviceServiceData", "id": "Alarm", "deviceId": "hdm:ZigBee:f4b3b1fffe6b3d86", "state": { "@type": "alarmState", "value": "IDLE_OFF" }, "path": "/devices/hdm:ZigBee:f4b3b1fffe6b3d86/services/Alarm" }, "state": "value" }, "from": "system.adapter.bshb.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1701878980311, "_id": "bshb.0.hdm:ZigBee:f4b3b1fffe6b3d86.Alarm.value", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }@werner2000x Erstelle ein Alias zum DP und nutze dann diesen in Jarvis.
-
@werner2000x Erstelle ein Alias zum DP und nutze dann diesen in Jarvis.
@mcu Danke, jetzt klappt es mit den Alias :-)
Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.
Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.
Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗
Registrieren Anmelden