NEWS
S7 Adapter negative Werte v
-
Hallo liebe Gemeinde.
Ich habe schon einige Zeit den Iobroker in Betrieb.
Ich habe immer wieder das Problem, wenn ich den Datenpunkt von einer Siemens Logo 8 einlese,
wird der Wert 65511 angezeigt. Alle anderen Werte die genau so eingelesen werden, von der Logo, sind richtig.
Jetzt dürfte ich einmal den Fehler eingegrenzt haben, es dürfte sein wenn der Wert negativ ist.
Kann der S7 Adapter keine negativen Werte von der Logo einlesen? -
@tuning
Hallo, haben sie inzwischen das Problem gelöst? Stehe aktuell vor dem selben Problem.
Der Wert ist im S7 als DINT deklariert. Und kann somit auch negative Werte annehmen.
Im IOBroker wird der Negativ-Wert aber als Positive Zahl (65535 minus "Zahl" plus 1) angezeit.
Auch dort ist die Zahl als DINT deklariert...
Weiß nicht, was ich da noch ändern kann....