  4. Wärmepumpe steuern mit BSB-Lan und tibber

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    3.8k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.2k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.5k

Wärmepumpe steuern mit BSB-Lan und tibber

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Einsteigerfragen
55 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 1 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • M mbe01

    @paul53 oh super Sache danke dir das probier ich aus!!

    paul53P Offline
    paul53P Offline
    paul53
    schrieb am zuletzt editiert von
    #45

    @mbe01 sagte: das probier ich aus!!

    Ich habe das Blockly nach dem ersten Post geändert: Es wird jede Stunde eingelesen und nur der Pfad angepasst.

    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

    M 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • paul53P paul53

      @mbe01 sagte: das probier ich aus!!

      Ich habe das Blockly nach dem ersten Post geändert: Es wird jede Stunde eingelesen und nur der Pfad angepasst.

      M Offline
      M Offline
      mbe01
      schrieb am zuletzt editiert von
      #46

      @paul53 ok, hab reloaded und es dann eingefügt. Noch iene kurze Frage. Wo ist "WP" definiert?

      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • M mbe01

        @paul53 ok, hab reloaded und es dann eingefügt. Noch iene kurze Frage. Wo ist "WP" definiert?

        paul53P Offline
        paul53P Offline
        paul53
        schrieb am zuletzt editiert von paul53
        #47

        @mbe01 sagte: Wo ist "WP" definiert?

        Die Variable WP muss in den Datenpunkt "bsblan.0.Betriebsart_(1000)" geschrieben werden ("steuere"-Block).

        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

        M 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • paul53P paul53

          @mbe01 sagte: Wo ist "WP" definiert?

          Die Variable WP muss in den Datenpunkt "bsblan.0.Betriebsart_(1000)" geschrieben werden ("steuere"-Block).

          M Offline
          M Offline
          mbe01
          schrieb am zuletzt editiert von mbe01
          #48

          @paul53 said in Wärmepumpe steuern mit BSB-Lan und tibber:

          bsblan.0.Betriebsart

          Super! Danke dir! Dass das so funktioniert ist ja klasse. Mit blocky muss ich mich mal beschäftigen!
          Das kann ich dann direkt auch mal für die WW Bereitung anwenden. Wobei das nur dann 1x am Tag gemacht werd muss. Das geht recht schnell (30min etwa).
          "WP" müsste dann hier irgendwo rein oder?

          {
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Betriebsart (1000)",
              "type": "number",
              "role": "value",
              "read": true,
              "write": true,
              "unit": "",
              "states": {
                "0": "Schutzbetrieb",
                "1": "Automatik",
                "2": "Reduziert",
                "3": "Komfort",
                "65535": "---"
              }
            },
            "native": {
              "id": "1000",
              "bsb": {
                "name": "Betriebsart",
                "dataType_name": "ENUM",
                "dataType_family": "ENUM",
                "possibleValues": [
                  {
                    "enumValue": 65535,
                    "desc": "---"
                  },
                  {
                    "enumValue": 0,
                    "desc": "Schutzbetrieb"
                  },
                  {
                    "enumValue": 1,
                    "desc": "Automatik"
                  },
                  {
                    "enumValue": 2,
                    "desc": "Reduziert"
                  },
                  {
                    "enumValue": 3,
                    "desc": "Komfort"
                  }
                ],
                "isswitch": 0,
                "dataType": 1,
                "readonly": 0,
                "readwrite": 0,
                "unit": ""
              }
            },
            "from": "system.adapter.bsblan.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1703425633330,
            "_id": "bsblan.0.Betriebsart_(1000)",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
              "ownerGroup": "system.group.administrator"
            }
          }
          
          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • M mbe01

            @paul53 said in Wärmepumpe steuern mit BSB-Lan und tibber:

            bsblan.0.Betriebsart

            Super! Danke dir! Dass das so funktioniert ist ja klasse. Mit blocky muss ich mich mal beschäftigen!
            Das kann ich dann direkt auch mal für die WW Bereitung anwenden. Wobei das nur dann 1x am Tag gemacht werd muss. Das geht recht schnell (30min etwa).
            "WP" müsste dann hier irgendwo rein oder?

            {
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Betriebsart (1000)",
                "type": "number",
                "role": "value",
                "read": true,
                "write": true,
                "unit": "",
                "states": {
                  "0": "Schutzbetrieb",
                  "1": "Automatik",
                  "2": "Reduziert",
                  "3": "Komfort",
                  "65535": "---"
                }
              },
              "native": {
                "id": "1000",
                "bsb": {
                  "name": "Betriebsart",
                  "dataType_name": "ENUM",
                  "dataType_family": "ENUM",
                  "possibleValues": [
                    {
                      "enumValue": 65535,
                      "desc": "---"
                    },
                    {
                      "enumValue": 0,
                      "desc": "Schutzbetrieb"
                    },
                    {
                      "enumValue": 1,
                      "desc": "Automatik"
                    },
                    {
                      "enumValue": 2,
                      "desc": "Reduziert"
                    },
                    {
                      "enumValue": 3,
                      "desc": "Komfort"
                    }
                  ],
                  "isswitch": 0,
                  "dataType": 1,
                  "readonly": 0,
                  "readwrite": 0,
                  "unit": ""
                }
              },
              "from": "system.adapter.bsblan.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1703425633330,
              "_id": "bsblan.0.Betriebsart_(1000)",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              }
            }
            
            paul53P Offline
            paul53P Offline
            paul53
            schrieb am zuletzt editiert von
            #49

            @mbe01 sagte: "WP" müsste dann hier irgendwo rein oder?

            Nein, dieser Datenpunkt muss im Block "steuere" ausgewählt werden (auf "Object ID" klicken).

            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

            M 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • paul53P paul53

              @mbe01 sagte: "WP" müsste dann hier irgendwo rein oder?

              Nein, dieser Datenpunkt muss im Block "steuere" ausgewählt werden (auf "Object ID" klicken).

              M Offline
              M Offline
              mbe01
              schrieb am zuletzt editiert von
              #50

              @paul53 Alles klar, ich hatte das total übersehen. Ich arbeite mit einer niedrigen Auflösung an einem kleinen Notebook.

              paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • M mbe01

                @paul53 Alles klar, ich hatte das total übersehen. Ich arbeite mit einer niedrigen Auflösung an einem kleinen Notebook.

                paul53P Offline
                paul53P Offline
                paul53
                schrieb am zuletzt editiert von paul53
                #51

                @mbe01
                Schau bitte mal auf die Zeitstempel, wann die Datenpunkte unter "PricesToday" und "PricesTomorrow" aktualisiert werden - besonders kurz nach Mitternacht.
                Ich bin davon ausgegangen, dass - wie im Adapter "apg-info" - die Preise erst einige Sekunden nach Mitternacht aktualisiert werden. Im Quelltext des Tibberlink-Adapters habe ich gesehen, dass der CRON-Job ein paar Minuten vor Mitternacht triggert, aber Kommentar

                //"20 56 23 * * *" = 5 minuten vor 00:01:20

                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                M 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • paul53P paul53

                  @mbe01
                  Schau bitte mal auf die Zeitstempel, wann die Datenpunkte unter "PricesToday" und "PricesTomorrow" aktualisiert werden - besonders kurz nach Mitternacht.
                  Ich bin davon ausgegangen, dass - wie im Adapter "apg-info" - die Preise erst einige Sekunden nach Mitternacht aktualisiert werden. Im Quelltext des Tibberlink-Adapters habe ich gesehen, dass der CRON-Job ein paar Minuten vor Mitternacht triggert, aber Kommentar

                  //"20 56 23 * * *" = 5 minuten vor 00:01:20

                  M Offline
                  M Offline
                  mbe01
                  schrieb am zuletzt editiert von mbe01
                  #52

                  @paul53 langer Arbeitstag ehute gehabt. Ich hab dummerweise das log weggedrückt, aber der hatte einen Fehler ausgespuckt. Ich weiss nicht ob das nochmalirgendwo hinterlegt wird auch wenn ich das auf der GUI das gelöscht hab. Ich such mal.
                  Es war irgendwas mit tibberlink.0.Homes."KEY".PricesTomorrow not found oder so.
                  EDIT gefunden:

                  at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                  

                  javascript.0
                  2024-01-02 18:00:00.341 warn at Object.<anonymous> (script.js.common.WP_nachTibber:27:13)
                  javascript.0
                  2024-01-02 18:00:00.339 warn getState "tibberlink.0.Homes.blabla.PricesToday23.total" not found (3)
                  javascript.0
                  2024-01-02 18:00:00.339 warn at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                  javascript.0
                  2024-01-02 18:00:00.339 warn at Object.<anonymous> (script.js.common.WP_nachTibber:27:13)
                  javascript.0
                  2024-01-02 18:00:00.337 warn getState "tibberlink.0.Homes.BLABLA.PricesToday22.total" not found (3)

                  paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • M mbe01

                    @paul53 langer Arbeitstag ehute gehabt. Ich hab dummerweise das log weggedrückt, aber der hatte einen Fehler ausgespuckt. Ich weiss nicht ob das nochmalirgendwo hinterlegt wird auch wenn ich das auf der GUI das gelöscht hab. Ich such mal.
                    Es war irgendwas mit tibberlink.0.Homes."KEY".PricesTomorrow not found oder so.
                    EDIT gefunden:

                    at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                    

                    javascript.0
                    2024-01-02 18:00:00.341 warn at Object.<anonymous> (script.js.common.WP_nachTibber:27:13)
                    javascript.0
                    2024-01-02 18:00:00.339 warn getState "tibberlink.0.Homes.blabla.PricesToday23.total" not found (3)
                    javascript.0
                    2024-01-02 18:00:00.339 warn at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                    javascript.0
                    2024-01-02 18:00:00.339 warn at Object.<anonymous> (script.js.common.WP_nachTibber:27:13)
                    javascript.0
                    2024-01-02 18:00:00.337 warn getState "tibberlink.0.Homes.BLABLA.PricesToday22.total" not found (3)

                    paul53P Offline
                    paul53P Offline
                    paul53
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #53

                    @mbe01 sagte: tibberlink.0.Homes."KEY".PricesTomorrow not found oder so.

                    Das kann nur um Mitternacht gewesen sein, denn zu den anderen Zeiten wird nur auf "PricesToday" zugegriffen. Wenn die Preise kurz vor Mitternacht aktualisiert werden, muss immer "PricesToday" verwendet werden.

                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • M mbe01

                      @paul53 langer Arbeitstag ehute gehabt. Ich hab dummerweise das log weggedrückt, aber der hatte einen Fehler ausgespuckt. Ich weiss nicht ob das nochmalirgendwo hinterlegt wird auch wenn ich das auf der GUI das gelöscht hab. Ich such mal.
                      Es war irgendwas mit tibberlink.0.Homes."KEY".PricesTomorrow not found oder so.
                      EDIT gefunden:

                      at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                      

                      javascript.0
                      2024-01-02 18:00:00.341 warn at Object.<anonymous> (script.js.common.WP_nachTibber:27:13)
                      javascript.0
                      2024-01-02 18:00:00.339 warn getState "tibberlink.0.Homes.blabla.PricesToday23.total" not found (3)
                      javascript.0
                      2024-01-02 18:00:00.339 warn at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                      javascript.0
                      2024-01-02 18:00:00.339 warn at Object.<anonymous> (script.js.common.WP_nachTibber:27:13)
                      javascript.0
                      2024-01-02 18:00:00.337 warn getState "tibberlink.0.Homes.BLABLA.PricesToday22.total" not found (3)

                      paul53P Offline
                      paul53P Offline
                      paul53
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #54

                      @mbe01 sagte: "tibberlink.0.Homes.BLABLA.PricesToday22.total"

                      Wurde hinter "PricesToday" der Punkt vergessen?

                      "tibberlink.0.Homes.BLABLA.PricesToday.22.total"
                      

                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                      M 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • paul53P paul53

                        @mbe01 sagte: "tibberlink.0.Homes.BLABLA.PricesToday22.total"

                        Wurde hinter "PricesToday" der Punkt vergessen?

                        "tibberlink.0.Homes.BLABLA.PricesToday.22.total"
                        
                        M Offline
                        M Offline
                        mbe01
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #55

                        @paul53 natürlich! :D

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        Antworten
                        • In einem neuen Thema antworten
                        Anmelden zum Antworten
                        • Älteste zuerst
                        • Neuste zuerst
                        • Meiste Stimmen


                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate

                        616

                        Online

                        32.7k

                        Benutzer

                        82.4k

                        Themen

                        1.3m

                        Beiträge
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                        ioBroker Community 2014-2025
                        logo
                        • Anmelden

                        • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                        • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                        • Erster Beitrag
                          Letzter Beitrag
                        0
                        • Home
                        • Aktuell
                        • Tags
                        • Ungelesen 0
                        • Kategorien
                        • Unreplied
                        • Beliebt
                        • GitHub
                        • Docu
                        • Hilfe