Ich habe bisher einen Sensor am Wemos D1 mit Tasmota genutzt.
Im Script Teil hab ich intern den ausgelesenen Wert genutzt
temp=AM2301#Temperature
Nach dem Anschluss eines 2. Sensors, hat sich der Name des Sensors geändert. Er nennt sich nun
AM2301-00 Temperatur 10.4 °CHier noch der aktuelle MQTT Eintrag im Log
21:53:24.435 MQT: tele/tasmota_0E20C1/SENSOR = {"Time":"2023-12-29T21:53:24", "AM2301-00":{"Temperature":10.3,"Humidity":73.9,"DewPoint":5.8}, "AM2301-04":{"Temperature":10.1,"Humidity":70.7,"DewPoint":5.0},"TempUnit":"C"}
Eigentlich müsste ich doch nur mein Script anpassen auf
temp=AM2301-00#Temperature
Leider liefert das interne Script nur noch 0.00 ich brauch den Wert aber für paar interne Berechnungen.
-
ich hab die Lösung gefunden, falls es noch jemanden interessiert
Zuerst
SetOption64 1
in der Konsole eingeben, dadurch ändert sich der Alias auf
AM2301_00