Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. !! gelöst !! 2 eHZ-P Smart Meter auslesen, benötige Hilfe

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    3.0k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.1k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.4k

!! gelöst !! 2 eHZ-P Smart Meter auslesen, benötige Hilfe

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
17 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 1 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • W Offline
    W Offline
    woupi
    schrieb am zuletzt editiert von woupi
    #1

    Hallo,

    ich habe 2 eHZ-P Smart Meter und möchte diese gerne in iobroker bringen.
    Zur Zeit scheitere ich schon an der Auswahl des richtigen Adapters.

    Ich habe einen NUC mit Proxmox und VM iobroker am laufen. Der NUC ist oberhalb vom Zählerschrank montiert.
    USB länge wäre ca. 1,5m.
    Am NUC sind 2 von 3 USB-A Buchsen bereits belegt (Zigbee und Modbus Adpter) und an iobroker durchgereicht.
    Dadurch bleibt mir nur ein USB-A für die Zähler. Zusätzlich ist noch ein USB-C verbaut, den ich aber auch eventuell nehmen kann. Dürfte ja eigentlich kein Problem sein.
    Ich möchte gerne USB Leseköpfe nehmen.

    Ich hoffe das Reicht erstmal an Angaben.
    Hier nun meine Fragen:

    1. Gibt es eventuell einen Doppel Adapter? Also 1 USB Anschluss mit zwei Leseköpfen.
    2. Gibt es einen Lesekopf mit USB-C Anschluss?
    3. Welchen Lesekopf nehme ich am besten für den eHZ-P? Ich habe von Weidemann, Hichi und Volkszähler gelesen. Den Adapter von Volkszähler finde ich so gar nicht und bei den anderen beiden nicht, ob diese zu dem eHZ-P passen.

    Ich würde mich sehr über ein paar Tipps freuen.
    VG
    Sascha

    NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox

    MartinPM HomoranH W 3 Antworten Letzte Antwort
    0
    • W woupi

      Hallo,

      ich habe 2 eHZ-P Smart Meter und möchte diese gerne in iobroker bringen.
      Zur Zeit scheitere ich schon an der Auswahl des richtigen Adapters.

      Ich habe einen NUC mit Proxmox und VM iobroker am laufen. Der NUC ist oberhalb vom Zählerschrank montiert.
      USB länge wäre ca. 1,5m.
      Am NUC sind 2 von 3 USB-A Buchsen bereits belegt (Zigbee und Modbus Adpter) und an iobroker durchgereicht.
      Dadurch bleibt mir nur ein USB-A für die Zähler. Zusätzlich ist noch ein USB-C verbaut, den ich aber auch eventuell nehmen kann. Dürfte ja eigentlich kein Problem sein.
      Ich möchte gerne USB Leseköpfe nehmen.

      Ich hoffe das Reicht erstmal an Angaben.
      Hier nun meine Fragen:

      1. Gibt es eventuell einen Doppel Adapter? Also 1 USB Anschluss mit zwei Leseköpfen.
      2. Gibt es einen Lesekopf mit USB-C Anschluss?
      3. Welchen Lesekopf nehme ich am besten für den eHZ-P? Ich habe von Weidemann, Hichi und Volkszähler gelesen. Den Adapter von Volkszähler finde ich so gar nicht und bei den anderen beiden nicht, ob diese zu dem eHZ-P passen.

      Ich würde mich sehr über ein paar Tipps freuen.
      VG
      Sascha

      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      schrieb am zuletzt editiert von
      #2

      @woupi Da musst Du wahrscheinlich selber zusammenstellen....

      1. USB-C Schnittstelle:
        Lesekopf mit TTL-Schnittstelle und ein ESP32 S2 Mini mit USB-C Anschluss...

      Darauf dann eine Tasmota Version mit Smart-Meter / Scripting Erweiterung aufspielen.

      https://tasmota.github.io/docs/Smart-Meter-Interface/

      Hier dann schauen, ob das Smart-Meter da schon gelistet ist. Ansonsten bleibt wahrscheinlich nur experimentieren ...

      1. In der Tasmota Firmware ist MAX_METERS auf 5 gesetzt, da gehe ich davon aus, dass bis zu 5 Smart Meter unterstützt werden...

      2. Wie gesagt, wenn Du 2 Smart-Meter mit einem ESP auswerten willst, bleibt nur ein Lesekopf mit TTL bzw. 3,3 V Ausgang ...

      Wieso möchtest Du unbedingt ein Modul mit USB-C Anschluss? Da dieser Anschluss nur der Spannungsversorgung dient, und die Daten über WLAN / MQTT übertragen werden, ist das eingentlich sekundär... Ich bastele gerade auch an einem Lesekopf, und dieser wir im eingebauten Zustand gar nicht über USB mit Spannung versorgt werden.

      Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
      Virtualization : unprivileged lxc container (debian 13) on Proxmox 9.1.5)
      Linux pve 6.17.9-1-pve
      6 GByte RAM für den Container
      Fritzbox 6591 FW 8.20 (Vodafone Leih-Box)
      Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • W woupi

        Hallo,

        ich habe 2 eHZ-P Smart Meter und möchte diese gerne in iobroker bringen.
        Zur Zeit scheitere ich schon an der Auswahl des richtigen Adapters.

        Ich habe einen NUC mit Proxmox und VM iobroker am laufen. Der NUC ist oberhalb vom Zählerschrank montiert.
        USB länge wäre ca. 1,5m.
        Am NUC sind 2 von 3 USB-A Buchsen bereits belegt (Zigbee und Modbus Adpter) und an iobroker durchgereicht.
        Dadurch bleibt mir nur ein USB-A für die Zähler. Zusätzlich ist noch ein USB-C verbaut, den ich aber auch eventuell nehmen kann. Dürfte ja eigentlich kein Problem sein.
        Ich möchte gerne USB Leseköpfe nehmen.

        Ich hoffe das Reicht erstmal an Angaben.
        Hier nun meine Fragen:

        1. Gibt es eventuell einen Doppel Adapter? Also 1 USB Anschluss mit zwei Leseköpfen.
        2. Gibt es einen Lesekopf mit USB-C Anschluss?
        3. Welchen Lesekopf nehme ich am besten für den eHZ-P? Ich habe von Weidemann, Hichi und Volkszähler gelesen. Den Adapter von Volkszähler finde ich so gar nicht und bei den anderen beiden nicht, ob diese zu dem eHZ-P passen.

        Ich würde mich sehr über ein paar Tipps freuen.
        VG
        Sascha

        HomoranH Nicht stören
        HomoranH Nicht stören
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von
        #3

        @woupi ich sehe dein Problem nicht.

        Nimm 2 normale USB Leseköpfe, einen (aktiven) USB-Hub , als Adapter zwei Instanzen von Smartmeter, und gut ist.

        einen Volkszähler-Adapter gibt es nicht, wozu auch?

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        MartinPM 1 Antwort Letzte Antwort
        1
        • HomoranH Homoran

          @woupi ich sehe dein Problem nicht.

          Nimm 2 normale USB Leseköpfe, einen (aktiven) USB-Hub , als Adapter zwei Instanzen von Smartmeter, und gut ist.

          einen Volkszähler-Adapter gibt es nicht, wozu auch?

          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          schrieb am zuletzt editiert von
          #4

          @homoran said in 2 eHZ-P Smart Meter auslesen, benötige Hilfe:

          @woupi ich sehe dein Problem nicht.

          Nimm 2 normale USB Leseköpfe, einen (aktiven) USB-Hub , als Adapter zwei Instanzen von Smartmeter, und gut ist.

          einen Volkszähler-Adapter gibt es nicht, wozu auch?

          Naja, da sehe ich je nach Gegebenheiten, was die Lage der Zähler angeht durchaus Probleme bei Deinem Vorschlag. Bei uns ist der Zählerkasten in einem schmalen Kellerflur - da möchte ich sicherlich meinen Proxmox-Server nicht hinstellen - da liegt noch nicht einmal LAN, was auch eine LAN-USB-Bridge schwierig macht. Aber über diese Randbedingungen hat sich @woupi noch nicht geäußert ...

          Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
          Virtualization : unprivileged lxc container (debian 13) on Proxmox 9.1.5)
          Linux pve 6.17.9-1-pve
          6 GByte RAM für den Container
          Fritzbox 6591 FW 8.20 (Vodafone Leih-Box)
          Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • W woupi

            Hallo,

            ich habe 2 eHZ-P Smart Meter und möchte diese gerne in iobroker bringen.
            Zur Zeit scheitere ich schon an der Auswahl des richtigen Adapters.

            Ich habe einen NUC mit Proxmox und VM iobroker am laufen. Der NUC ist oberhalb vom Zählerschrank montiert.
            USB länge wäre ca. 1,5m.
            Am NUC sind 2 von 3 USB-A Buchsen bereits belegt (Zigbee und Modbus Adpter) und an iobroker durchgereicht.
            Dadurch bleibt mir nur ein USB-A für die Zähler. Zusätzlich ist noch ein USB-C verbaut, den ich aber auch eventuell nehmen kann. Dürfte ja eigentlich kein Problem sein.
            Ich möchte gerne USB Leseköpfe nehmen.

            Ich hoffe das Reicht erstmal an Angaben.
            Hier nun meine Fragen:

            1. Gibt es eventuell einen Doppel Adapter? Also 1 USB Anschluss mit zwei Leseköpfen.
            2. Gibt es einen Lesekopf mit USB-C Anschluss?
            3. Welchen Lesekopf nehme ich am besten für den eHZ-P? Ich habe von Weidemann, Hichi und Volkszähler gelesen. Den Adapter von Volkszähler finde ich so gar nicht und bei den anderen beiden nicht, ob diese zu dem eHZ-P passen.

            Ich würde mich sehr über ein paar Tipps freuen.
            VG
            Sascha

            W Offline
            W Offline
            woupi
            schrieb am zuletzt editiert von
            #5

            Danke erstmal an euch

            @martinp sagte in 2 eHZ-P Smart Meter auslesen, benötige Hilfe:

            Aber über diese Randbedingungen hat sich @woupi noch nicht geäußert ...

            Doch, habe ich.

            @woupi sagte in 2 eHZ-P Smart Meter auslesen, benötige Hilfe:

            Der NUC ist oberhalb vom Zählerschrank montiert.
            USB länge wäre ca. 1,5m.

            @homoran sagte in 2 eHZ-P Smart Meter auslesen, benötige Hilfe:

            Nimm 2 normale USB Leseköpfe, einen (aktiven) USB-Hub , als Adapter zwei Instanzen von Smartmeter, und gut ist.

            An die Lösung habe ich auch schon gedacht. Mir ist dabei nur noch nicht klar, ob ich den Hub an die VM durchgereicht bekomme.

            Würde ich dann aber auch als erstes versuchen.

            Außerdem stellt sich für mich noch die Frage ob einer der beiden USB C nicht geht. Ich kann ja entweder einen USB A auf C Adapter nehmen oder gleich ein passendes Kabel.

            Zufällig einer Erfahrungen mit dem ein oder anderen?

            Ich habe gerade bei kleinanzeigen zufällig 2 Weidmann Elektronik IR Schreib/Lesekopf USB (Optokopf) gekauft.

            Danke nochmal und VG

            NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox

            MartinPM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • W woupi

              Danke erstmal an euch

              @martinp sagte in 2 eHZ-P Smart Meter auslesen, benötige Hilfe:

              Aber über diese Randbedingungen hat sich @woupi noch nicht geäußert ...

              Doch, habe ich.

              @woupi sagte in 2 eHZ-P Smart Meter auslesen, benötige Hilfe:

              Der NUC ist oberhalb vom Zählerschrank montiert.
              USB länge wäre ca. 1,5m.

              @homoran sagte in 2 eHZ-P Smart Meter auslesen, benötige Hilfe:

              Nimm 2 normale USB Leseköpfe, einen (aktiven) USB-Hub , als Adapter zwei Instanzen von Smartmeter, und gut ist.

              An die Lösung habe ich auch schon gedacht. Mir ist dabei nur noch nicht klar, ob ich den Hub an die VM durchgereicht bekomme.

              Würde ich dann aber auch als erstes versuchen.

              Außerdem stellt sich für mich noch die Frage ob einer der beiden USB C nicht geht. Ich kann ja entweder einen USB A auf C Adapter nehmen oder gleich ein passendes Kabel.

              Zufällig einer Erfahrungen mit dem ein oder anderen?

              Ich habe gerade bei kleinanzeigen zufällig 2 Weidmann Elektronik IR Schreib/Lesekopf USB (Optokopf) gekauft.

              Danke nochmal und VG

              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              schrieb am zuletzt editiert von
              #6

              @woupi Sorry, war wohl noch zu früh für Sonntag...
              Ich habe gerade meinen IR-Lesekopf mit TTL Interface per WLAN und Tasmota angebunden...

              960bdba6-5c65-4c75-8520-ce65629855cc-grafik.png

              Der induktive Impulsgeber für den Gaszähler muss aber noch adaptiert werden...

              7a9bab7f-6327-4d48-846e-6e1a38bdebd0-grafik.png

              Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
              Virtualization : unprivileged lxc container (debian 13) on Proxmox 9.1.5)
              Linux pve 6.17.9-1-pve
              6 GByte RAM für den Container
              Fritzbox 6591 FW 8.20 (Vodafone Leih-Box)
              Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

              1 Antwort Letzte Antwort
              1
              • MartinPM MartinP

                @homoran said in 2 eHZ-P Smart Meter auslesen, benötige Hilfe:

                @woupi ich sehe dein Problem nicht.

                Nimm 2 normale USB Leseköpfe, einen (aktiven) USB-Hub , als Adapter zwei Instanzen von Smartmeter, und gut ist.

                einen Volkszähler-Adapter gibt es nicht, wozu auch?

                Naja, da sehe ich je nach Gegebenheiten, was die Lage der Zähler angeht durchaus Probleme bei Deinem Vorschlag. Bei uns ist der Zählerkasten in einem schmalen Kellerflur - da möchte ich sicherlich meinen Proxmox-Server nicht hinstellen - da liegt noch nicht einmal LAN, was auch eine LAN-USB-Bridge schwierig macht. Aber über diese Randbedingungen hat sich @woupi noch nicht geäußert ...

                HomoranH Nicht stören
                HomoranH Nicht stören
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von
                #7

                @martinp sagte in 2 eHZ-P Smart Meter auslesen, benötige Hilfe:

                Bei uns ist der Zählerkasten in einem schmalen Kellerflur -

                aber dort nicht

                @woupi sagte in 2 eHZ-P Smart Meter auslesen, benötige Hilfe:

                Der NUC ist oberhalb vom Zählerschrank montiert.
                USB länge wäre ca. 1,5m.

                und da sehe ich das Problem nicht

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • W woupi

                  Danke erstmal an euch

                  @martinp sagte in 2 eHZ-P Smart Meter auslesen, benötige Hilfe:

                  Aber über diese Randbedingungen hat sich @woupi noch nicht geäußert ...

                  Doch, habe ich.

                  @woupi sagte in 2 eHZ-P Smart Meter auslesen, benötige Hilfe:

                  Der NUC ist oberhalb vom Zählerschrank montiert.
                  USB länge wäre ca. 1,5m.

                  @homoran sagte in 2 eHZ-P Smart Meter auslesen, benötige Hilfe:

                  Nimm 2 normale USB Leseköpfe, einen (aktiven) USB-Hub , als Adapter zwei Instanzen von Smartmeter, und gut ist.

                  An die Lösung habe ich auch schon gedacht. Mir ist dabei nur noch nicht klar, ob ich den Hub an die VM durchgereicht bekomme.

                  Würde ich dann aber auch als erstes versuchen.

                  Außerdem stellt sich für mich noch die Frage ob einer der beiden USB C nicht geht. Ich kann ja entweder einen USB A auf C Adapter nehmen oder gleich ein passendes Kabel.

                  Zufällig einer Erfahrungen mit dem ein oder anderen?

                  Ich habe gerade bei kleinanzeigen zufällig 2 Weidmann Elektronik IR Schreib/Lesekopf USB (Optokopf) gekauft.

                  Danke nochmal und VG

                  HomoranH Nicht stören
                  HomoranH Nicht stören
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #8

                  @woupi sagte in 2 eHZ-P Smart Meter auslesen, benötige Hilfe:

                  ob ich den Hub an die VM durchgereicht bekomme.

                  der Hub interessiert nicht. er stellt nur weitere USB Ports bereit, die du durchreichen musst.

                  Sorry, hab deine vorige Antwort bei meinem letzten Post nicht zu sehen bekommen

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • HomoranH Homoran

                    @woupi sagte in 2 eHZ-P Smart Meter auslesen, benötige Hilfe:

                    ob ich den Hub an die VM durchgereicht bekomme.

                    der Hub interessiert nicht. er stellt nur weitere USB Ports bereit, die du durchreichen musst.

                    Sorry, hab deine vorige Antwort bei meinem letzten Post nicht zu sehen bekommen

                    W Offline
                    W Offline
                    woupi
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #9

                    @homoran sagte in 2 eHZ-P Smart Meter auslesen, benötige Hilfe:

                    @woupi sagte in 2 eHZ-P Smart Meter auslesen, benötige Hilfe:

                    ob ich den Hub an die VM durchgereicht bekomme.

                    der Hub interessiert nicht. er stellt nur weitere USB Ports bereit, die du durchreichen musst.

                    Das ist ja schonmal ne gute Info. Also versuche ich es erst mit einem USB-C Adapter (den habe ich hier) und wenn das mit USB-C nicht klappt, kaufe ich einen aktiven USB Hub.

                    Sorry, hab deine vorige Antwort bei meinem letzten Post nicht zu sehen bekommen

                    Kein Problem, habe ich mir schon gedacht.

                    NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • W Offline
                      W Offline
                      woupi
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #10

                      Heute sind die beiden Köpfe gekommen.
                      Also schnell in den Keller und den ersten mit USB-A auf USB-C Adapter an den NUC.
                      In Proxmox flux durchgereicht.
                      In iobroker eine Instanz smartmeter installiert und konfiguriert.
                      Und zack, schon sind die Daten vom ersten Zähler da.

                      Hätte ich gewusst, dass das so einfach geht, hätte ich mich schon früher drum gekümmert.

                      Jetzt mache ich noch schnell den 2. Zähler und eventuell werde ich auch noch den PIN Code suchen und eingeben. Irgendwo habe ich den.

                      Vielen Dank nochmal für die Hilfe/Tipps.

                      VG

                      NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox

                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • W woupi

                        Heute sind die beiden Köpfe gekommen.
                        Also schnell in den Keller und den ersten mit USB-A auf USB-C Adapter an den NUC.
                        In Proxmox flux durchgereicht.
                        In iobroker eine Instanz smartmeter installiert und konfiguriert.
                        Und zack, schon sind die Daten vom ersten Zähler da.

                        Hätte ich gewusst, dass das so einfach geht, hätte ich mich schon früher drum gekümmert.

                        Jetzt mache ich noch schnell den 2. Zähler und eventuell werde ich auch noch den PIN Code suchen und eingeben. Irgendwo habe ich den.

                        Vielen Dank nochmal für die Hilfe/Tipps.

                        VG

                        HomoranH Nicht stören
                        HomoranH Nicht stören
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #11

                        @woupi sagte in !! gelöst !! 2 eHZ-P Smart Meter auslesen, benötige Hilfe:

                        Hätte ich gewusst, dass das so einfach geht,

                        Auf mich hört ja niemand :cry:

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • HomoranH Homoran

                          @woupi sagte in !! gelöst !! 2 eHZ-P Smart Meter auslesen, benötige Hilfe:

                          Hätte ich gewusst, dass das so einfach geht,

                          Auf mich hört ja niemand :cry:

                          W Offline
                          W Offline
                          woupi
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #12

                          @homoran sagte in !! gelöst !! 2 eHZ-P Smart Meter auslesen, benötige Hilfe:

                          @woupi sagte in !! gelöst !! 2 eHZ-P Smart Meter auslesen, benötige Hilfe:

                          Hätte ich gewusst, dass das so einfach geht,

                          Auf mich hört ja niemand :cry:

                          Habe ich doch :blush:

                          NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox

                          MartinPM 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • W woupi

                            @homoran sagte in !! gelöst !! 2 eHZ-P Smart Meter auslesen, benötige Hilfe:

                            @woupi sagte in !! gelöst !! 2 eHZ-P Smart Meter auslesen, benötige Hilfe:

                            Hätte ich gewusst, dass das so einfach geht,

                            Auf mich hört ja niemand :cry:

                            Habe ich doch :blush:

                            MartinPM Online
                            MartinPM Online
                            MartinP
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #13

                            @woupi @Homoran Wenn es sich anbietet, den Iobroker-Server in USB-Reichweite vom Zähler aufzustellen, ist das ja durchaus alles eine feine Sache, aber die Frage ist, was man macht, wenn das nicht möglich ist.

                            Ich bin mit meinem Zähler den Weg über Scripting unter Tasmota gegangen. Funktioniert auch...

                            Die originale ESP8266 Firmware stellt ja mehr oder weniger ein Seriell zu TCP - Gateway dar. Ist es ggfs möglich, den Smartmeter-Adapter auch über eine Telnet-Verbindung / Virtueller TTY Port anzubinden, z.b. über "socat"?

                            https://hackaday.io/page/1304-virtual-serial-port-tunnel-to-use-with-esp-link

                            Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
                            Virtualization : unprivileged lxc container (debian 13) on Proxmox 9.1.5)
                            Linux pve 6.17.9-1-pve
                            6 GByte RAM für den Container
                            Fritzbox 6591 FW 8.20 (Vodafone Leih-Box)
                            Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • HomoranH Nicht stören
                              HomoranH Nicht stören
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #14

                              @martinp sagte in !! gelöst !! 2 eHZ-P Smart Meter auslesen, benötige Hilfe:

                              Die originale ESP8266 Firmware stellt ja mehr oder weniger ein Seriell zu TCP - Gateway dar. Ist es ggfs möglich, den Smartmeter-Adapter auch über eine Telnet-Verbindung / Virtueller TTY Port anzubinden, z.b. über "socat"?

                              zu sowas hat @klassisch bereits vor einiger Zeit geschrieben. Hab ich nie verstanden :grin:

                              @martinp sagte in !! gelöst !! 2 eHZ-P Smart Meter auslesen, benötige Hilfe:

                              was man macht, wenn das nicht möglich ist.

                              Ich gabe mich auch da nicht weiter drum gekümmert, da mein Serverschrank 5m neben dem Zählerschrank und damit in USB-Reichwrite steht.
                              Vorher hatte ich einen Pi2 als Slave dafür im Zählerschrank und darauf den Adapter installiert.
                              Das Netzwerkkabel dauerhaft provisorisch durch die Fuge üver der Tür herausgeführt.

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              MartinPM 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • HomoranH Homoran

                                @martinp sagte in !! gelöst !! 2 eHZ-P Smart Meter auslesen, benötige Hilfe:

                                Die originale ESP8266 Firmware stellt ja mehr oder weniger ein Seriell zu TCP - Gateway dar. Ist es ggfs möglich, den Smartmeter-Adapter auch über eine Telnet-Verbindung / Virtueller TTY Port anzubinden, z.b. über "socat"?

                                zu sowas hat @klassisch bereits vor einiger Zeit geschrieben. Hab ich nie verstanden :grin:

                                @martinp sagte in !! gelöst !! 2 eHZ-P Smart Meter auslesen, benötige Hilfe:

                                was man macht, wenn das nicht möglich ist.

                                Ich gabe mich auch da nicht weiter drum gekümmert, da mein Serverschrank 5m neben dem Zählerschrank und damit in USB-Reichwrite steht.
                                Vorher hatte ich einen Pi2 als Slave dafür im Zählerschrank und darauf den Adapter installiert.
                                Das Netzwerkkabel dauerhaft provisorisch durch die Fuge üver der Tür herausgeführt.

                                MartinPM Online
                                MartinPM Online
                                MartinP
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #15

                                @homoran said in !! gelöst !! 2 eHZ-P Smart Meter auslesen, benötige Hilfe:

                                dauerhaft provisorisch

                                Nett - kenne ich irgendwoher ;-)

                                Das Problem ist ja, dass man den Joker "ioBroker Aufstellort nach Lage der zu steuernden Hardware wählen" nur einmal hat ... also entweder mit ioBroker Slaves, oder eben mit schwachbrüstigerer drahtlos oder per langem Kabel angebundener Peripherie arbeiten muss, um sein Haus flächig zu automatisieren.

                                Einen Pi für die Aufgabe, einen Zähler abzufragen abzustellen, ist etwas teuer. Da ist eine ESP-Lösung deutlich preiswerter....

                                Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
                                Virtualization : unprivileged lxc container (debian 13) on Proxmox 9.1.5)
                                Linux pve 6.17.9-1-pve
                                6 GByte RAM für den Container
                                Fritzbox 6591 FW 8.20 (Vodafone Leih-Box)
                                Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

                                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • MartinPM MartinP

                                  @homoran said in !! gelöst !! 2 eHZ-P Smart Meter auslesen, benötige Hilfe:

                                  dauerhaft provisorisch

                                  Nett - kenne ich irgendwoher ;-)

                                  Das Problem ist ja, dass man den Joker "ioBroker Aufstellort nach Lage der zu steuernden Hardware wählen" nur einmal hat ... also entweder mit ioBroker Slaves, oder eben mit schwachbrüstigerer drahtlos oder per langem Kabel angebundener Peripherie arbeiten muss, um sein Haus flächig zu automatisieren.

                                  Einen Pi für die Aufgabe, einen Zähler abzufragen abzustellen, ist etwas teuer. Da ist eine ESP-Lösung deutlich preiswerter....

                                  HomoranH Nicht stören
                                  HomoranH Nicht stören
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #16

                                  @martinp sagte in !! gelöst !! 2 eHZ-P Smart Meter auslesen, benötige Hilfe:

                                  Einen Pi für die Aufgabe, einen Zähler abzufragen abzustellen, ist etwas teuer.

                                  Hatte ich noch da :-)
                                  war ein Pi2, der reicht und hat vor allem einen LAN-Anschluss.

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  MartinPM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • HomoranH Homoran

                                    @martinp sagte in !! gelöst !! 2 eHZ-P Smart Meter auslesen, benötige Hilfe:

                                    Einen Pi für die Aufgabe, einen Zähler abzufragen abzustellen, ist etwas teuer.

                                    Hatte ich noch da :-)
                                    war ein Pi2, der reicht und hat vor allem einen LAN-Anschluss.

                                    MartinPM Online
                                    MartinPM Online
                                    MartinP
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #17

                                    @homoran Stimmt - ein guter ioBroker-Hobbynutzer lässt sich vom Inhalt seiner Bastelkiste inspirieren, wenn er über Lösungswege nachdenkt.

                                    Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
                                    Virtualization : unprivileged lxc container (debian 13) on Proxmox 9.1.5)
                                    Linux pve 6.17.9-1-pve
                                    6 GByte RAM für den Container
                                    Fritzbox 6591 FW 8.20 (Vodafone Leih-Box)
                                    Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    Antworten
                                    • In einem neuen Thema antworten
                                    Anmelden zum Antworten
                                    • Älteste zuerst
                                    • Neuste zuerst
                                    • Meiste Stimmen


                                    Support us

                                    ioBroker
                                    Community Adapters
                                    Donate

                                    557

                                    Online

                                    32.7k

                                    Benutzer

                                    82.3k

                                    Themen

                                    1.3m

                                    Beiträge
                                    Community
                                    Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                    ioBroker Community 2014-2025
                                    logo
                                    • Anmelden

                                    • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                    • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                    • Erster Beitrag
                                      Letzter Beitrag
                                    0
                                    • Home
                                    • Aktuell
                                    • Tags
                                    • Ungelesen 0
                                    • Kategorien
                                    • Unreplied
                                    • Beliebt
                                    • GitHub
                                    • Docu
                                    • Hilfe