Weiter zum Inhalt
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Hell
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dunkel
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Einsteigerfragen
  4. Alias Lesekonvertierung bei Stromeinspeisung

NEWS

  • Neues YouTube-Video: Visualisierung im Devices-Adapter
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.7k

  • Neuer ioBroker-Blog online: Monatsrückblick März/April 2026
    BluefoxB
    Bluefox
    8
    1
    2.3k

  • Verwendung von KI bitte immer deutlich kennzeichnen
    HomoranH
    Homoran
    11
    1
    1.2k

Alias Lesekonvertierung bei Stromeinspeisung

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Einsteigerfragen
2 Beiträge 1 Kommentatoren 317 Aufrufe 1 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • AgrippinenserA Offline
    AgrippinenserA Offline
    Agrippinenser
    schrieb am zuletzt editiert von
    #1

    Wir haben einen Einrichtungszähler der bei Stromeinspeisung negative Werte erzeugt.

    Seit gestern lese ich den Stromzähler per ESP8266 / Tasmota aus.
    Vorher war es ein USB IR Lesekopf und Smartmeter Adapter. Hierbei war die Lesekonvertierung des Alias "Einspeisung" relativ einfach: val < 0 ? - val :0

    Tasmota liefert:

    {
      "Time": "2023-10-28T13:45:37",
      "SML": {
        "Total_in": 16068.9861,
        "Power_curr": -182,
        "Volt_p1": 231.3,
        "Volt_p2": 231.2,
        "Volt_p3": 231.1,
        "Amperage_p1": 1.3,
        "Amperage_p2": 0.8,
        "Amperage_p3": 0.9,
        "frequency": 50
      }
    }
    

    Brauche hier mal eure Hilfe. Wie muss die Lesekonvertierung des Alias aussehen wenn positive Werte mit 0 und negative Werte ohne Vorzeichen geschrieben werden sollen.

    Das hat nicht zu Erfolg geführt:

    JSON.parse(val).SML.Power_cur < 0 ? - JSON.parse(val).SML.Power_curr :0
    bzw.
    JSON.parse(val).SML.Power_cur < 0 ? abs(JSON.parse(val).SML.Power_curr) :0

    vielen Dank !

    Grüße vom Rhein @Colonia Claudia Ara Agrippinensium

    AgrippinenserA 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • AgrippinenserA Agrippinenser

      Wir haben einen Einrichtungszähler der bei Stromeinspeisung negative Werte erzeugt.

      Seit gestern lese ich den Stromzähler per ESP8266 / Tasmota aus.
      Vorher war es ein USB IR Lesekopf und Smartmeter Adapter. Hierbei war die Lesekonvertierung des Alias "Einspeisung" relativ einfach: val < 0 ? - val :0

      Tasmota liefert:

      {
        "Time": "2023-10-28T13:45:37",
        "SML": {
          "Total_in": 16068.9861,
          "Power_curr": -182,
          "Volt_p1": 231.3,
          "Volt_p2": 231.2,
          "Volt_p3": 231.1,
          "Amperage_p1": 1.3,
          "Amperage_p2": 0.8,
          "Amperage_p3": 0.9,
          "frequency": 50
        }
      }
      

      Brauche hier mal eure Hilfe. Wie muss die Lesekonvertierung des Alias aussehen wenn positive Werte mit 0 und negative Werte ohne Vorzeichen geschrieben werden sollen.

      Das hat nicht zu Erfolg geführt:

      JSON.parse(val).SML.Power_cur < 0 ? - JSON.parse(val).SML.Power_curr :0
      bzw.
      JSON.parse(val).SML.Power_cur < 0 ? abs(JSON.parse(val).SML.Power_curr) :0

      vielen Dank !

      AgrippinenserA Offline
      AgrippinenserA Offline
      Agrippinenser
      schrieb am zuletzt editiert von
      #2

      @agrippinenser sagte in Alias Lesekonvertierung bei Stromeinspeisung:

      JSON.parse(val).SML.Power_cur < 0 ? - JSON.parse(val).SML.Power_curr :0
      bzw.
      JSON.parse(val).SML.Power_cur < 0 ? abs(JSON.parse(val).SML.Power_curr) :0
      vielen Dank !

      jetzt habe ich meine Fehler entdeckt . Es muss Power_curr mit doppel r lauten !

      Grüße vom Rhein @Colonia Claudia Ara Agrippinensium

      1 Antwort Letzte Antwort
      0

      Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

      Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

      Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

      Registrieren Anmelden
      Antworten
      • In einem neuen Thema antworten
      Anmelden zum Antworten
      • Älteste zuerst
      • Neuste zuerst
      • Meiste Stimmen


      Support us

      ioBroker
      Community Adapters
      Donate

      308

      Online

      32.9k

      Benutzer

      83.2k

      Themen

      1.3m

      Beiträge
      Community
      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
      ioBroker Community 2014-2026
      logo
      • Anmelden

      • Du hast noch kein Konto? Registrieren

      • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
      • Erster Beitrag
        Letzter Beitrag
      0
      • Home
      • Aktuell
      • Tags
      • Ungelesen 0
      • Kategorien
      • Unreplied
      • Beliebt
      • GitHub
      • Docu
      • Hilfe