Modbus Fehlermeldung, wie finde ich den Fehlergrund?
-
@djmarc75
Danke) -
@djmarc75 Irgendwie habe ich immer noch einen Fehler.
2023-06-18 12:13:47.773 - error: modbus.1 (2860558) Cannot write multiple registers_: {"errorCode":144,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"} 2023-06-18 12:13:49.547 - warn: modbus.1 (2860558) [DevID_1/holdingRegs/40207] Calculation of a scaleFactor which is based on another scaleFactor seems strange. Please check the config for address 206 ! 2023-06-18 12:13:49.660 - warn: valuetrackerovertime.0 (339501) 0_userdata.0.energy.solarinverter.Hausverbrauch wurde scheinbar resetet! Reset von 3309.4 nach 3303 passe alle Startwerte an 2023-06-18 12:13:49.938 - error: modbus.1 (2860558) Cannot write multiple registers_: {"errorCode":144,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"} 2023-06-18 12:13:50.390 - warn: valuetrackerovertime.0 (339501) 0_userdata.0.energy.solarinverter.Strom_ins_Netz wurde scheinbar resetet! Reset von 6582 nach 6563 passe alle Startwerte an 2023-06-18 12:13:51.799 - warn: modbus.1 (2860558) [DevID_1/holdingRegs/40207] Calculation of a scaleFactor which is based on another scaleFactor seems strange. Please check the config for address 206 ! 2023-06-18 12:13:52.227 - error: modbus.1 (2860558) Cannot write multiple registers_: {"errorCode":144,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
-
@sirpritz sagte in Fehler, finde aber den Grund nicht:
Irgendwie habe ich immer noch einen Fehler.
Habe kein Modbus aber hier könntest Du eine Lösung finden:
-
@tt-tom Leider konnte ich den Fehler immer noch nicht finden.
Hat jemand eine Idee?2023-06-24 17:22:14.120 - error: modbus.1 (1797117) Cannot write multiple registers_: {"errorCode":144,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"} 2023-06-24 17:22:17.376 - error: modbus.1 (1797117) Cannot write multiple registers_: {"errorCode":144,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"} 2023-06-24 17:22:20.045 - error: modbus.1 (1797117) Cannot write multiple registers_: {"errorCode":144,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
-
@sirpritz sagte in Fehler, finde aber den Grund nicht:
ILLEGAL DATA ADDRESS"}
du hast irgendwo eine falsche Registeradresse angegeben
die kenne ich aber nicht
-
@sirpritz sagte in Fehler, finde aber den Grund nicht:
Please check the config for address 206 !
stand im alten log.
da würde ich mal mit anfangen -
@homoran und wie finde ich die Adresse raus. Wo kann ich die Adresse sehen?
-
@sirpritz sagte in Fehler, finde aber den Grund nicht:
wie finde ich die Adresse raus.
welche jetzt?
@sirpritz sagte in Fehler, finde aber den Grund nicht:
Wo kann ich die Adresse sehen?
da wo du sie eingegeben hast. im modbus Adapter
-
@homoran sind etwa 50 Einträge, aber ich erkenne nicht welcher Eintrag den Fehler verursacht.
-
@sirpritz sagte in Fehler, finde aber den Grund nicht:
sind etwa 50 Einträge
dann musst du 49 löschen und alle einzeln hinzufügen bis der Fehler kommt
oder du suchst den Eintrag für die Registeradresse die im log stand
@homoran sagte in Fehler, finde aber den Grund nicht:
@sirpritz sagte in Fehler, finde aber den Grund nicht:
Please check the config for address 206 !
stand im alten log.
da würde ich mal mit anfangen -
@homoran
Die 50% Methode ist ggfs schneller.
Zuerst die Hälfte deaktivieren
Tritt der Fehler immer noch auf dann wieder von den verbleibenden 50% deaktivieren usw.
Tritt der Fehler einmal nicht mehr dann die aktuellen deaktivieren und die vorherig deaktivierte Hälfte wieder aktivieren.
50
25
12
6
3
1Im Idealfall ist man in 6 Schritten fertig. Im schlechtesten Fall benötigt man aber keine 49 versuche.
-
könnte aber trotzdem mal der TE @SirPritz den Titel hier sinnvoller gestalten?
-
@oliverio Danke, so konnte ich den Fehler schnell finden, Drei Schritte waren nötig.
Im Register 40084 kam es zum Fehler, obwohl die Daten richtig ausgegeben wurden. -
@djmarc75 Finde leider nicht, wo ich den Titel ändern kann, kannst du mir sagen, wie ich das mache?
-
@sirpritz sagte in Fehler, finde aber den Grund nicht:
Im Register 40084 kam es zum Fehler, obwohl die Daten richtig ausgegeben wurden.
leider hast du bis jetzt noch nichts gezeigt.
was war denn der Fehler?
und was hat das mit der Adresse 206 laut log zu tun?@sirpritz sagte in Fehler, finde aber den Grund nicht:
Finde leider nicht, wo ich den Titel ändern kann
Startpost editieren
-
Im Register 40084 kam es zum Fehler, obwohl die Daten richtig ausgegeben wurden.
Ich habe in der Zeile keinen Fehler gesehen, aber da ich einen zweiten Wechselrichter habe, habe ich mir die Zeile vom Register 40084 einfach kopiert und über die Zeile des ersten Wechselrichters gelegt.und was hat das mit der Adresse 206 laut log zu tun?
In der Adresse 206 war doch kein Fehler? Da stand doch nur warn.
Aber das kam vom zweiten Wechselrichter, da es da das Register 40207 nicht gab, habe ich auch mittlerweile gelöscht. -
@sirpritz sagte in Fehler, finde aber den Grund nicht:
kannst du mir sagen, wie ich das mache?
ja klar... den ersten Beitrag editieren (die 3 Punkte im Startbeitrag rechts unten anklicken - bearbeiten) und dann den Titel entsprechend bearbeiten.