modbus Adapter - nicht fortlaufende Adressen ?
-
Liebe Leute,
ich versuche gerade meine Nibe VVM S320 mit Hilfe des Modbus Adapters in meine ioBroker Umgebung zu integrieren. Funktioniert grundsätzlich gut - die Nibe hat modbus via TCP schon fix drinnen und ivh bekomme auch die ersten Werte geliefert.
So weit, so gut wenn da nicht ein ABER wäre...
Die Eingangsregister 30002 Aktuelle Außentemperatur bis 3006 Vorlauf bekomme ich raus, nur dann wäre das nächste Register 30008 Rücklauf und genau da ist dann Essig mit den Werten....
Fehler: Poll error count: 1 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}...ich hab aber kein Register 30007!
Das weitere Problem, ich hab da weit über 1000 Register, von denen mich nur ein paar wenige interssieren - wie überspringe ich den Rest??
Liebe Grüße
Tom -
Liebe Leute,
ich versuche gerade meine Nibe VVM S320 mit Hilfe des Modbus Adapters in meine ioBroker Umgebung zu integrieren. Funktioniert grundsätzlich gut - die Nibe hat modbus via TCP schon fix drinnen und ivh bekomme auch die ersten Werte geliefert.
So weit, so gut wenn da nicht ein ABER wäre...
Die Eingangsregister 30002 Aktuelle Außentemperatur bis 3006 Vorlauf bekomme ich raus, nur dann wäre das nächste Register 30008 Rücklauf und genau da ist dann Essig mit den Werten....
Fehler: Poll error count: 1 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}...ich hab aber kein Register 30007!
Das weitere Problem, ich hab da weit über 1000 Register, von denen mich nur ein paar wenige interssieren - wie überspringe ich den Rest??
Liebe Grüße
Tom -
....ich glaube ich hab den Fehler gefunden!
Wenn ich ein Register anwähle, das nicht ausgelesen werden darf/soll, dann kommt der Adapter nicht mehr hoch, bzw. verbindet ich nicht mehr....
Liebe Grüße
TomHallo @etv , ich sitze gerade vor meiner frischen VVM S320 und bekomme die modbus_addresses garnicht in den modbus-adapter geladen. An meiner PV konnte ich die addressen exportieren und mit copy-paste in meine modbus-instanz kopieren. Hat sofort auf anhieb geklappt. Bei meiner Nibe habe ich die modbus-adressen direkt an meiner S320 auf einem USB-Stick gespeichert aber die dort gespeicherte csv-Datei kann ich nicht in meiner modbus-instanz importieren weil das Format nicht stimmt. Wie hast du das gemacht und/oder kannst du deine Daten eventuell hier zu Verfügung stellen? Danke und Gruß
@mods Ich hatte auch hier gepostet https://forum.iobroker.net/topic/44387/iobroker-modbus-adapter-an-nibe-vvm-s320 aber da dieser Beitrag hier sehr viel aktueller ist, macht es hier wohl mehr Sinn. Sorry für den Doppelpost - der andere kann gelöscht werden.
Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.
Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.
Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗
Registrieren Anmelden