NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.2k

Wago 750-841 mittels Alexa über Modbus steuern

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Cloud Dienste
21 Beiträge 11 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • C Offline
    C Offline
    ChristophB
    schrieb am zuletzt editiert von
    #1

    Hallo,

    ich bin neu im Forum und habe gleich eine Frage zum Modbus-Adapter in Verbindung mit einer Wago 750-841 und Alexa. Diese Frage hatte ich schon im Modbus Thread gepostet, dort wurde mir jedoch empfohlen, diese hier nochmal zu stellen:

    Die Kommunikation habe ich so einigermaßen hinbekommen. Da ich in CoDeSys den Stromstoß Baustein nutze, um auch mittels Taster und Webvisu das Licht zu schalten, brauche ich von von ioBroker auch eine "Tasteingabe". Dazu habe ich im Modbus-Adapter die Leuchten angelegt und im Cloud-Adapter hinzugefügt(siehe Bilder).

    Bei den meisten Objekten funktioniert das mit folgendem Sprachbefehl: "Alexa, schalte Wohnzimmer", "…schalte Schlafzimmer", "...schalte Bad". Nur bei Abstellkammer und Flur muß ich ein "Licht" dahinter hängen, sonst erkennt er den Sprachbefehl nicht.

    Bei der Küche ist es nochmal anders, da bekomme ich zwar ein OK, die Variable wird aber immer mit false neu gesetzt. Dort muß ich dann ein "...ein" hinten dranhängen, was dann aber von der Logik her verwirrend ist. Woher kommt diese Inkonsistenz? Die Einstellungen sind, soweit ich das überblicke, bei allen Objekten gleich. Hat das wirklich was mit den Namen zu tun?

    Viele Grüße

    Christoph
    3462_screenshot_2017-09-05_23.02.26.png
    3462_screenshot_2017-09-05_23.02.55.png

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • C Offline
      C Offline
      ChristophB
      schrieb am zuletzt editiert von
      #2

      Oder gibt es eine andere Möglichkeit, bei "Alexa, Lampe ein" Mb-Adresse x und "Alexa, Lampe aus" Mb-Adresse y kurz true zu tasten?

      Gesendet von meinem H60-L04 mit Tapatalk

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • T Offline
        T Offline
        Telefisch
        schrieb am zuletzt editiert von
        #3

        Ich hatte auch so meinen Kampf mit der Dame, hab aber die Logik, glaub ich verstanden.

        Bei mir gab es zwei Probleme:

        1. Alexa schaltet ein Signal ein und es bleibt an. Das ist als Eingang für die SPS ungeeignet also habe ich es dann mit Unterstützung des Forums wieder per Script resettet, sodass alles ging.

        Problem war nun dass Alexa nicht ausschalten konnte weil die Taster-Variable für Alexa bereits wieder aus ist.

        2. Alexa kannte also den Zustand nicht.

        Ich habe dann einen virtuellen Taster erstellt, der immer mit dem Ausgang der SPS abgeglichen wird.

        Script (für jeden Taster):

        //Terrasse-Licht
        //Reaktion auf Softtaster
        //dieses Script wird aufgerufen, wenn die Statusvariable sich ändert
        on({id: 'Beckhoff.0.Aussen.Terrasse.state'}, function (obj) {
            //Hier wird geprüft ob die Statusvariable identisch mit dem gesetzten Ausgang der Steuerung ist
            if (getState("Beckhoff.0.Aussen.Terrasse.state").val != getState("modbus.0.coils.32873_Licht_Traufe_hinten").val)
            {
                //Falls nicht, wird das Tastersignal einmal zur Steuerung gesendet und danach wieder resettet (Der Taster also losgelassen)
                setState("modbus.0.coils.32773_Taster_Traufe_hinten", true);
                setState("modbus.0.coils.32773_Taster_Traufe_hinten", false);
                //Jetzt sollte der Ausgang den gleichen Zustand wie die Statusvariable haben
            }
        });
        //Reaktion auf Steuerung
        //Dieses Script wird aufgerufen wenn jemand einen Richtigen Taster betätigt und sich dadurch der Ausgang der SPS ändert.
        on({id: 'modbus.0.coils.32873_Licht_Traufe_hinten'}, function (obj){
            //Hier wird also die Statusvariable auf den gleichen Zustand wie der Ausgang gesetzt
            setState("Beckhoff.0.Aussen.Terrasse.state", getState("modbus.0.coils.32873_Licht_Traufe_hinten").val);
        });
        
        

        Diese Statusvariable habe ich als Objekt angelegt und kann sie nun wie jeden "normalen" Aktor ansprechen und verwenden.

        Sowohl mit jedem Schalter-Widget als auch mit Alexa.

        Jetzt kann Alexa auch das Licht ausschalten :mrgreen:

        HTH Carsten

        Synology DS916+ (Docker), 2x Echo, 2x Dot, 2x Show

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • C Offline
          C Offline
          ChristophB
          schrieb am zuletzt editiert von
          #4

          Hallo,

          ich habe mich mit iobroker noch nicht so weit auseinander setzen können, da ich mitten im Hausbau stecke und weder die Zeit noch den Nerv dazu habe. Daher habe ich mir gestern abend mit codesys eine Lösung erarbeitet. Ich habe einen Tasterbaustein selber gestrickt, der zusätzlich den Zustand der Modbus-Adresse auswertet, und dort am Ende den Status des Ausgangs aktualisiert, auch wenn ich einen Taster an der Wand betätige. So wird auch in iobroker der Status aktualisiert und mit "Licht an", "Licht aus" funktionieren die Befehle auch ordnungsgemäß

          Gesendet von meinem H60-L04 mit Tapatalk

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • JensenJ Offline
            JensenJ Offline
            Jensen
            schrieb am zuletzt editiert von
            #5

            Hallo,

            kannst du diesen Baustein veröffentlichen?

            Ich hätte da Interesse.

            Gruß Jens

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • N Offline
              N Offline
              NightWatcher
              schrieb am zuletzt editiert von
              #6

              Solch einen Baustein habe ich auch seit etwa 4 Jahren im Einsatz. Selbst gebastelt und mit diversen Sachen immer mal wieder erweitert z.B. Bewegungsmelder Feature).

              Baustein im Anhang.

              Möglicherweise benötigt es die oscat Libs, da ich deren Funktionen gerne mit integriere. Dadurch halten sich die Bausteine schön schlank.

              https://www.dropbox.com/s/u23r2ci8hglsh … T.EXP?dl=0

              Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • JensenJ Offline
                JensenJ Offline
                Jensen
                schrieb am zuletzt editiert von
                #7

                @NightWatcher

                Danke, das ist ein interessanter Ansatz mit der StateMachine, werde ich mir mal in Ruhe zu Gemüte führen.

                Bei Merker_in und Merker_out wird der gleiche Merker angegeben?

                Danke und Gruß Jens

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • N Offline
                  N Offline
                  NightWatcher
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #8

                  Ja genau, kann man den gleichen angeben. So wird der Status auch an den Merker durchgereicht.

                  Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • S Offline
                    S Offline
                    sunshinelive84
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #9

                    Hallo,
                    4670_1.png ich möchte gern den "Licht" Baustein verwenden, erhalte jedoch eine Fehlermeldung. s.Bild.

                    Die Oscat.lib habe ich in der Cadesys hinterlegt…

                    Kann mir jmd weiter helfen?

                    Danke

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • S Offline
                      S Offline
                      sunshinelive84
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #10

                      @sunshinelive84:

                      Hallo,

                      1.PNGich möchte gern den "Licht" Baustein verwenden, erhalte jedoch eine Fehlermeldung. s.Bild.

                      Die Oscat.lib habe ich in der Cadesys hinterlegt…

                      Kann mir jmd weiter helfen?

                      Danke `

                      Hab den Fehler schon gefunden!

                      Vielen Dank an NightWatcher für diesen geilen Baustein!!!

                      Könntest du mir noch sagen wozu der Status ist?

                      Danke

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • N Offline
                        N Offline
                        NightWatcher
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #11

                        Musste gerade erstmal wieder die CodeSys anwerfen, um zu sehen, was du meinst :-)

                        Dam Statusausgang ist im Prinzip nur ein interner Bytewert der z.b. mit einem anderen Baustein weiterverarbeitet werden kann. Dies wird in der oscat Welt auch gerne "ESR kompatibler Status Ausgang" genannt.

                        Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • JensenJ Offline
                          JensenJ Offline
                          Jensen
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #12

                          @NightWatcher

                          Was machst du mit dem DoubleClick?

                          Ich überlege, wo man das sinnvoll verwenden könnte?

                          Wenn ich das richtig deute, dann kann man bei Verwendung von T_on_max eine maximale Einschaltdauer angeben, bei DoubleClick würde diese nicht greifen? Sehe ich das richtig?

                          Gruß Jens

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • M Offline
                            M Offline
                            mcxpert
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #13

                            @sunshinelive84:

                            Hallo,

                            1.PNGich möchte gern den "Licht" Baustein verwenden, erhalte jedoch eine Fehlermeldung. s.Bild.

                            Die Oscat.lib habe ich in der Cadesys hinterlegt…

                            Kann mir jmd weiter helfen?

                            Danke `

                            Hallo habe genau das gleiche problem, kannst du mir sagen was du gemacht hast?

                            Besten Dank

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • M Offline
                              M Offline
                              mcxpert
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #14

                              ok auch ich habe es jetzt hinbekommen, da ich selbst gefragt habe hier die Lösung noch.

                              Der FB Licht benötigt zusätzlich folgende Bausteine:

                              OSCAT Building –> CLICK_MODE

                              OSCAT BAsic --> T_PLC_MS

                              Beide können als eigene FB im Projekt abgelegt werden. Hierzu die jeweilige OSCAT lib als eigenes Projekt öffen und den Baustein Exportieren. Damit erhalten wir T_PLC_MS.EXP und CLICK_MODE.EXP. Diese können dann im eigenen Projekt wieder importiert werden.

                              Ob das der perfekte Weg ist weis ich nicht aber er geht.

                              Danke an NightWatcher.

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • K Offline
                                K Offline
                                Knallix
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #15

                                Hallo Zusammen,

                                bin auch gerade frisch dabei mit meiner Alexa in der PLC ein Lampe zu schalten.

                                MODBUS steht soweit.

                                @Telefisch

                                kannst du deine Config mal von IObroker zeigen, wo du deinen JS aufrufst ?

                                und wie du den Virtuellen Taster konfiguriert hast.

                                Bei mir hängt sich der IObroker anscheinend auf. Sehe nur wie die Variable , TRUE FALSE TRUE FALSE …. wird.

                                Gruß

                                Kevin

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • Andi19851985A Offline
                                  Andi19851985A Offline
                                  Andi19851985
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #16

                                  Hallo zusammen,

                                  Ich beschäftige mich erst seit ein paar Tagen mit dem Thema Alexa, Modbus usw.

                                  Somit ist es alles Neuland für mich.

                                  Bis jetzt war ich nur ein Leser hier im Forum und das meiste meines Projekts

                                  mit Hilfe von euch auch hinbekommen.

                                  Ich habe vor 3 Jahren gebaut und die Elektoinstallation mit einer Wago-steuerung realisiert.

                                  Mit der Wago (750-881) werden bei mir die Lichter über Relais, teilweise auch über DALI,die Rolläden und manche Steckdosen gesteuert.

                                  Nun bin ich an dem Punkt wo ich die Anlage etwas erweitern möchte und die Visu auch optisch etwas aufwerten.

                                  Die Sprachsteuerung über Alexa habe ich jetzt auch in Angriff genommen, was auch mittlerweile super funktioniert, zumindest mit den Leuchten.

                                  Vielen Dank übrigens für diesen geilen Licht Baustein.

                                  Jetzt meine Frage an alle die was mit der Wago Steuerung zutun haben oder sich mit auskennen.

                                  Wie habt Ihr es mit der Rolladensteuerung gelöst?

                                  Ich benutze den Jalousie Baustein von Wago aber damit kriege ich es nicht gescheit hin.

                                  Vielleicht könnt Ihrmir dabei helfen.

                                  Würde mich sehr freuen wenn ich da von euch etwas Unterstützung bekommen würde.

                                  Gruß Andreas

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • M Offline
                                    M Offline
                                    mcxpert
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #17

                                    dem schließe ich mich an. benötige das ebenso mit modbus und dimmen. könnte da jmd helfen ;)

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      nitrohaiza
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #18

                                      @Telefisch:

                                      Ich hatte auch so meinen Kampf mit der Dame, hab aber die Logik, glaub ich verstanden.

                                      Bei mir gab es zwei Probleme:

                                      1. Alexa schaltet ein Signal ein und es bleibt an. Das ist als Eingang für die SPS ungeeignet also habe ich es dann mit Unterstützung des Forums wieder per Script resettet, sodass alles ging.

                                      Problem war nun dass Alexa nicht ausschalten konnte weil die Taster-Variable für Alexa bereits wieder aus ist.

                                      2. Alexa kannte also den Zustand nicht.

                                      Ich habe dann einen virtuellen Taster erstellt, der immer mit dem Ausgang der SPS abgeglichen wird.

                                      Script (für jeden Taster):

                                      //Terrasse-Licht
                                      //Reaktion auf Softtaster
                                      //dieses Script wird aufgerufen, wenn die Statusvariable sich ändert
                                      on({id: 'Beckhoff.0.Aussen.Terrasse.state'}, function (obj) {
                                          //Hier wird geprüft ob die Statusvariable identisch mit dem gesetzten Ausgang der Steuerung ist
                                          if (getState("Beckhoff.0.Aussen.Terrasse.state").val != getState("modbus.0.coils.32873_Licht_Traufe_hinten").val)
                                          {
                                              //Falls nicht, wird das Tastersignal einmal zur Steuerung gesendet und danach wieder resettet (Der Taster also losgelassen)
                                              setState("modbus.0.coils.32773_Taster_Traufe_hinten", true);
                                              setState("modbus.0.coils.32773_Taster_Traufe_hinten", false);
                                              //Jetzt sollte der Ausgang den gleichen Zustand wie die Statusvariable haben
                                          }
                                      });
                                      //Reaktion auf Steuerung
                                      //Dieses Script wird aufgerufen wenn jemand einen Richtigen Taster betätigt und sich dadurch der Ausgang der SPS ändert.
                                      on({id: 'modbus.0.coils.32873_Licht_Traufe_hinten'}, function (obj){
                                          //Hier wird also die Statusvariable auf den gleichen Zustand wie der Ausgang gesetzt
                                          setState("Beckhoff.0.Aussen.Terrasse.state", getState("modbus.0.coils.32873_Licht_Traufe_hinten").val);
                                      });
                                      
                                      

                                      Diese Statusvariable habe ich als Objekt angelegt und kann sie nun wie jeden "normalen" Aktor ansprechen und verwenden.

                                      Sowohl mit jedem Schalter-Widget als auch mit Alexa.

                                      Jetzt kann Alexa auch das Licht ausschalten :mrgreen:

                                      HTH Carsten `

                                      Hallo Carsten,

                                      kannst du mir vllt. verraten wie du die Statusvariable zum Objekt machst? Welche "Rolle" muss diese Statusvariable dann haben? Button oder Switch?

                                      Wenn ich das Script mit meinen Daten erstellt habe und dann das Script in den Aufzählungen in die Funktion ziehe dann erkennt meine Alexa dieses nicht als "Schalter" oder "Aktor" an.

                                      PS: Ich habe die Admin Oberfläche 3.

                                      Ich hoffe das du mir helfen kannst.

                                      MFG Phil…

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • C Offline
                                        C Offline
                                        ChristophB
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #19

                                        Ich habe es mit den Rollladen so gelöst, daß ich sage: Alexa, Rollladen X 60 Prozent, und dieser Wert wird dann an die SPS übergeben. Der Rolladen folgt dann diesem Wert. Zunächst hatte ich das Problem, daß ich nicht wusste, wie ich es hinbekomme, wie die Steuerung die Änderung mitbekommen soll, wenn zweimal der gleiche wert angesagt wird, weil die Automatik oder per Hand der Rollladen bewegt wurde.

                                        Meine Lösung: nachdem der Baustein die Aktion ausgeführt hat, wir der Wert auf 120% gesetzt, so können alle Spracheingaben von 0-100% detektiert werden. Werte über 100 werden ignoriert, bzw. Die Funktion erst bei <= 100 ausgelöst. Das funktioniert bei mir seit Wochen super

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • V Offline
                                          V Offline
                                          verkel
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #20

                                          Hallo, bin neu hier im Forum. Habe den Baustein von NightWatcher im Betrieb. Mit Alexa funktioniert das ganze sehr gut, aber mit dem Taster hab ich noch Probleme. Sehe ich das richtig, das ich den Taster betätigen kann, und der Lampen Ausgang geht in Selbsthaltung?
                                          Vielen Dank schon mal für euer Hilfe.

                                          M 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          815

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe