NEWS
[Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script
-
Hallo zusammen,
ich bin sehr froh ein solches Script gefunden zu haben. Ich habe gerade erst iobroker auf einem Raspberry in Betrieb genommen und bin daher blutiger Anfänger.
Leider schaffe ich es nicht, das Script zum Laufen zu bekommen. Ich habe derzeit noch nicht alle Heizungsthermostate installiert, da das Haus noch REnoviert wird. Ich wollte mich aber schon mal mit dem Script beschäftigen. Dazu habe ich es auf einen Raum mit einem Thermostat reduziert:
var UseRoomList = true; // Wenn testmodus werden nur die Angegebenen Raeume abgearbeitet var RoomList = [0]; RoomList[0] = ['Esszimmer_Kueche']; // Liste der Raeume die gesteuert werden soll zum Testen
Leider bekomme ich sofort nach dem Start folgende Fehlermeldungen:
javascript.0 2018-01-28 12:09:36.866 error TypeError: Cannot read property 'common' of undefined
javascript.0 2018-01-28 12:09:36.866 error ^
javascript.0 2018-01-28 12:09:36.865 error members: (objects[enums_
[i]].common) ? objects[enums_[i]].common.members : [],javascript.0 2018-01-28 12:09:36.865 error script.js.common.Heizungssteuerung: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2035
In der Zeile 2035 finde ich aber keinen Hinweis auf die Ursache.
Die Räume sind unter enum.rooms angelegt. Gewerke konnte ich in iobroker allerdings nicht auffinden. Könnte dies die Ursache sein?__
-
Die Räume sind unter enum.rooms angelegt. Gewerke konnte ich in iobroker allerdings nicht auffinden. Könnte dies die Ursache sein? `
Hi,also enums sind die Aufzählungen. dazu gehören Raeume und Gewerke.
die muessen exakt sein: gross und kleinschreibung - keine Sonderzeichen
Die Mitglieder (Geräte) muessen den räumen/Gewerken zugeordnet sein.
Die Zuordung passiert in der CCU (Ich nehme mal an, dass du eine hast und das wir über HM-Geräte sprechen)
In der Objektliste siehst du, ob die Zuordnung geklappt hat. Da werden nämlich Räume und Gewerke für jeden Kanal angezeigt.
Das Thema ist schon öfter ein Problem gewesen. Page mal ein wenig im Thread nach oben. Da gibt es viele Hinweise.
vG Looxer
-
OK, danke Dir. Ich bin ein wenig weiter. Habe alle Gewerke und Räume neu initialisiert. Diese sind jetzt auch im iobroker ordentlich hinterlegt und entsprechen den Namen im Script. Danach habe ich im Heizungs- sowie im view-Script hm-rpc.* auf meine Adapter geändert (1/2 anstatt 0/1). Nach einem Reboot ist die Fehlermeldung verschwunden. Der Skript log zeigt nur Warnungen, keine Fehlermeldungen. Im Log sehe ich den aktuellen Zustand bzw. die Werte des Thermostats.
Im view sehe ich allerdings lediglich NaNs. Jemand eine Idee?
-
Der Skript log zeigt nur Warnungen, keine Fehlermeldungen. Im Log sehe ich den aktuellen Zustand bzw. die Werte des Thermostats.
Im view sehe ich allerdings lediglich NaNs. Jemand eine Idee? `
Hi,Warnungen solltest du nicht erhalten. Ich vermute, dass du evt die Anwesenheitsherkennung oder Feiertage auf true gesetzt hast. evt fehlen dann die Datenpunkte dazu. (Feiertagsadapter, oder Anwesenheiten). Ist aber schwer zu sagen ohne das Log zu sehen.
bez der NaN vermute ich, dass du evt im View die Datenpunkte nicht richtig ersetzt hast. Schau dir die Doku nochmal genau an. Der Raum muss richt ersetzt werden - gross und Kleinschreibung sind wichtig.
Hier würde ein screenshot des views helfen.
vG Looxer
-
> Ist aber schwer zu sagen ohne das Log zu sehen.
Hier das Log:
18:09:30.280 [info] javascript.0 Stop script script.js.common.Heizungssteuerung 18:09:30.777 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.Heizungssteuerung 18:09:30.779 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Wohnzimmer_Anbau wird jetzt ueberprueft 18:09:30.779 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung: Routine getdevice fuer Wohnzimmer_Anbau 18:09:30.779 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung: Routine GetDevices fuer HM Thermostate Wohnzimmer_Anbau - hm-rpc.1.,HM-CC-RT-DN,Heizkoerperthermostat(neu),HT,4.SET_TEMPERATURE,false,4.MANU_MODE,true,4.ACTUAL_TEMPERATURE,4.CONTROL_MODE,12,0 18:09:30.779 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung: Liste der relevanten Räume Wohnzimmer_Anbau 18:09:30.780 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung: Routine GetDevices Devices initialisiert 18:09:30.780 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung: registered 1 subscription and 0 schedules 18:09:32.833 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung: Heizungsscript verarbeitung benutzt Trigger und Events 18:09:32.835 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung: Routine LoopRooms Starte Abarbeitung fuer Raum Wohnzimmer_Anbau 18:09:32.835 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum Wohnzimmer_Anbau ist false 18:09:32.836 [warn] javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.common.Heizungssteuerung:1574:30) 18:09:32.836 [warn] javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungssteuerung:1460:15) 18:09:32.836 [warn] javascript.0 at ManAdjustments (script.js.common.Heizungssteuerung:1034:68) 18:09:32.837 [warn] javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungssteuerung:863:18) 18:09:32.837 [warn] javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungssteuerung:763:13) 18:09:32.837 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungssteuerung:419:9) 18:09:32.837 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 21 fuer Raum Wohnzimmer_Anbau Raumprofil ist 1 18:09:32.838 [warn] javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.common.Heizungssteuerung:1574:30) 18:09:32.838 [warn] javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungssteuerung:1460:15) 18:09:32.838 [warn] javascript.0 at ManAdjustments (script.js.common.Heizungssteuerung:1035:68) 18:09:32.839 [warn] javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungssteuerung:863:18) 18:09:32.839 [warn] javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungssteuerung:763:13) 18:09:32.839 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungssteuerung:419:9) 18:09:32.840 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung: Routine SelectSwitchTime - Aktueller Zeitslot ist So_21:00:00 fuer RaumWohnzimmer_Anbau Raumprofil ist 1 18:09:32.840 [warn] javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.common.Heizungssteuerung:1574:30) 18:09:32.841 [warn] javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungssteuerung:1460:15) 18:09:32.841 [warn] javascript.0 at ManAdjustments (script.js.common.Heizungssteuerung:1036:65) 18:09:32.841 [warn] javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungssteuerung:863:18) 18:09:32.842 [warn] javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungssteuerung:763:13) 18:09:32.842 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungssteuerung:419:9) 18:09:32.843 [warn] javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.common.Heizungssteuerung:1574:30) 18:09:32.843 [warn] javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungssteuerung:1535:19) 18:09:32.843 [warn] javascript.0 at ManAdjustments (script.js.common.Heizungssteuerung:1036:65) 18:09:32.844 [warn] javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungssteuerung:863:18) 18:09:32.844 [warn] javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungssteuerung:763:13) 18:09:32.844 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungssteuerung:419:9) 18:09:32.844 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung: Routine SelectSwitchTime - Nächster Zeitslot ist So_23:30:00 fuer RaumWohnzimmer_Anbau Raumprofil ist 1 18:09:32.845 [warn] javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.common.Heizungssteuerung:1574:30) 18:09:32.845 [warn] javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungssteuerung:1460:15) 18:09:32.845 [warn] javascript.0 at ManAdjustments (script.js.common.Heizungssteuerung:1037:65) 18:09:32.845 [warn] javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungssteuerung:863:18) 18:09:32.845 [warn] javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungssteuerung:763:13) 18:09:32.846 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungssteuerung:419:9) 18:09:32.846 [warn] javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.common.Heizungssteuerung:1574:30) 18:09:32.846 [warn] javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungssteuerung:1535:19) 18:09:32.846 [warn] javascript.0 at ManAdjustments (script.js.common.Heizungssteuerung:1037:65) 18:09:32.846 [warn] javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungssteuerung:863:18) 18:09:32.847 [warn] javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungssteuerung:763:13) 18:09:32.847 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungssteuerung:419:9) 18:09:32.847 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung: Routine SelectSwitchTime - Nächste Solltemperatur ist 19 fuer RaumWohnzimmer_Anbau Raumprofil ist 1 18:09:32.847 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung: Routine Manadj: errechnete Current SollTemp ist 20 18:09:32.847 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung: Routine Manadj: errechneter Current TimeSlot ist NaN 18:09:32.847 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung: Routine Manadj: errechnete Next SollTemp ist 18 18:09:32.848 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung: Routine Manadj: errechneter Next Timeslot ist NaN 18:09:32.848 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung: Routine ManAdjustments: Manuell Relevant?: false 18:09:32.848 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung: Routine ManAdjustments: DelayTime fuer Raum Wohnzimmer_Anbau ist 0 18:09:32.848 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung: aktuelle Millisekunden 1517159372000 18:09:32.848 [warn] javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.common.Heizungssteuerung:1574:30) 18:09:32.849 [warn] javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungssteuerung:1460:15) 18:09:32.849 [warn] javascript.0 at ExecuteTempDetermination (script.js.common.Heizungssteuerung:1386:25) 18:09:32.849 [warn] javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungssteuerung:865:13) 18:09:32.849 [warn] javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungssteuerung:763:13) 18:09:32.849 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungssteuerung:419:9) 18:09:32.849 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 21 fuer Raum Wohnzimmer_Anbau Raumprofil ist 1 18:09:32.849 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung: Routine ExecuteTempDetermination: raum Wohnzimmer_AnbauSolltemp nach Switchtime: 21 Findung So_21:00:00 18:09:32.850 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung: Routine ExecuteTempDetermination: raum Wohnzimmer_AnbauSolltemp nach overrule: 20 Findung Abwesenheit Absenkung 18:09:32.850 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung: Setze Schedule für nächste Planzeit 0 0 21 * * * für Raum Wohnzimmer_Anbau 18:09:32.850 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung: Routine LoopRooms Ende Abarbeitung fuer Raum Wohnzimmer_Anbau 18:09:32.850 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung: 18:09:32.850 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.GlobaleParameter.Source_last_Program_Run 18:09:32.850 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer_Anbau.Source_last_Program_Run
> bez der NaN vermute ich, dass du evt im View die Datenpunkte nicht richtig ersetzt hast.
So war es. Ich bekomme nun die Werte angezeigt. Danke für den Hinweis.
-
Hi
@passuff:Hier das Log: `
was befindet sich bei dir in Zeile 419 Spalte 9 ?
Da scheinen die Warnungen von auszugehen. Ich kann es mir im Moment nicht erklären.
[warn] javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungssteuerung:419:9)
vG Looxer
-
Nachdem ich die "UseRoomList" wieder auf false gesetzt habe und den Feiertagskalender installiert habe läuft nun alles ohne Warnungen.
Danke für den Support und das tolle script!
-
Hey,
ich habe noch ein kleines Problem.
Ich habe im Wohnzimmer 2 Heizkörperthermostate HM-CC-RT-DN, sowie ein Wandthermostat HM-TC-IT-WM-W-EU.
In der Homematic sind alle Heizpläne für Geräte und Gruppen genullt. Wenn mein iobroker Heizplan nun anläuft, stellt er die Stellmotoren auf die gewünschte Gradzahl,
nicht aber das Thermometer (scheinbar).
So wie es aussieht, versucht das Thermometer dann mit seiner Einstellung zu korrigieren, was jedes mal zu einem Zurücksetzen der Temperatur führt. Wieso stellt das Script nicht das Thermometer, anstatt die Heizungsmotoren?
Bilder:
!
-
Wieso stellt das Script nicht das Thermometer, anstatt die Heizungsmotoren? `
Hi,das sollte es machen.
Voraussetzung dafür ist, dass es eingelesen wird. Das kannst du im Log erkennen.
Wenn ein Wandthermostat erkannt wird und es direkt verknüpft ist wird der Stellmotor ignoriert.
Poste bitte auch mal die Einstellungen (ThermostatTypeTab)
vG Looxer
-
-
Scusi, gefunden.
! ` > var ThermostatTypeTab = [];
// 0.RPC-Pfad 1.GeraeteType 2. Beschreibung, 3. Type 4.DP-SollTemp 5.nicht verwendet ID 6.DP MANU/AUTO Schaltung 7.Steuerung DV 8. IstTemp 9-Check-MANU-Mode 10-Ventilstellung wenn nicht Heizperiode 11. Delay nach Verschluss zu
ThermostatTypeTab[0] = ['hm-rpc.0.', 'HM-TC-IT-WM-W-EU', 'Wandthermostat (neu)' ,'WT', '2.SET_TEMPERATURE' , false, '2.MANU_MODE', true, '1.TEMPERATURE', '2.CONTROL_MODE', 12, 0];
ThermostatTypeTab[1] = ['hm-rpc.0.', 'HM-CC-TC' , 'Wandthermostat (alt)' ,'WT', '2.SETPOINT' , false, false, false, '1.TEMPERATURE', false, 12, 0];
ThermostatTypeTab[2] = ['hm-rpc.0.', 'HM-CC-RT-DN' , 'Heizkoerperthermostat(neu)' ,'HT', '4.SET_TEMPERATURE' , false, '4.MANU_MODE', true, '4.ACTUAL_TEMPERATURE', '4.CONTROL_MODE', 12, 0];
ThermostatTypeTab[3] = ['hm-rpc.1.', 'HmIP-eTRV' , 'Heizkoerperthermostat(HMIP)','IPHT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE', false, '1.CONTROL_MODE', false, '1.ACTUAL_TEMPERATURE', '1.CONTROL_MODE', 12, 0];
ThermostatTypeTab[4] = ['hm-rpc.1.', 'HmIP-eTRV-2' , 'Heizkoerperthermostat(HMIP)','IPHT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE', false, '1.CONTROL_MODE', false, '1.ACTUAL_TEMPERATURE', '1.CONTROL_MODE', 12, 0];
ThermostatTypeTab[5] = ['hm-rpc.1.', 'HmIP-WTH' , 'Wandthermostat(HMIP)' ,'IPWT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE', false, '1.CONTROL_MODE', true, '1.ACTUAL_TEMPERATURE', '1.CONTROL_MODE', 12, 0];
ThermostatTypeTab[6] = ['hm-rpc.1.', 'HmIP-WTH-2' , 'Wandthermostat(HMIP)' ,'IPWT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE', false, '1.CONTROL_MODE', false, '1.ACTUAL_TEMPERATURE', '1.CONTROL_MODE', 12, 0];
ThermostatTypeTab[7] = ['hm-rpc.1.', 'HmIP-STH' , 'Wandthermostat(HMIP)' ,'IPWT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE', false, '1.CONTROL_MODE', true, '1.ACTUAL_TEMPERATURE', '1.CONTROL_MODE', 12, 0];
ThermostatTypeTab[8] = ['hm-rpc.1.', 'HmIP-STHD' , 'Wandthermostat(HMIP)' ,'IPWT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE', false, '1.CONTROL_MODE', true, '1.ACTUAL_TEMPERATURE', '1.CONTROL_MODE', 12, 0]; `
-
gefunden. `
ok, die Einstellungen sehen gut aus.Dann hat das Thermostat vielleicht eine falsche Raum/Gewerkezuordnung.
Wenn du im Script debug = true einstellst, dann siehst du welche Thermostate eingelesen werden.
Wäre gut, das Log zu sehen.
vG Looxer
-
gefunden. `
ok, die Einstellungen sehen gut aus.Dann hat das Thermostat vielleicht eine falsche Raum/Gewerkezuordnung.
Wenn du im Script debug = true einstellst, dann siehst du welche Thermostate eingelesen werden.
Wäre gut, das Log zu sehen.
vG Looxer `
Leider scrollt das Log so schnell durch, dass ich den Anfang nicht mitbekomme. Wie kann ich das Scrollback verlängern?
-
Leider scrollt das Log so schnell durch, dass ich den Anfang nicht mitbekomme. Wie kann ich das Scrollback verlängern? `
also das komplette log findest du im iobroker verzeichnis.bei Linux : /opt/iobroker/log findest du die LogDateien.
vG Looxer
-
Hallo zusammen und Danke an alle, die am Skript mitwirken, und auch an alle, die hier ihre Erfahrungen bei der Einrichtung gepostet haben! So konnte ich es nun endlich auch zum Laufen bringen.
Eine Bitte an Looxer: Nimm bitte noch in die Beschreibung auf, dass für die Usereinstellung der Gewerke im Skript die Angaben aus der ioBroker-Lasche "Aufzählungen" in der Spalte "ID" (!!!) zu verwenden sind und eben nicht die aus der Spalte "Name" (die man auch in der Lasche "Objekte" in der Spalte "Funktion" findet).
Hier wird immer wieder darauf hingewiesen, die Zuordnung zu Raum und Gewerk in der CCU(2) zu pflegen, falls es zu Problemen kommt. Da hatte ich angenommen, dass es auch auf die Bezeichnungen an den Objekten ankommt (Funktion "Heizung" wird ja auch aus der CCU übernommen) und mich so diverse Stunden im Kreis gedreht,
Bei mir sieht das nämlich so aus:
Im Skript ist dann einzutragen:
// Gewerke - wichtige Einstellung, da nur die Geraete eingelesen werden, die im Gewerk vorhanden sind // Das Gewerk muss alle Thermostate bzw Sensoren enhalten var HeizungGewerk = "funcHeating"; // diesem Gewerk muessen alle Thermostate zugeordnet sein.
… und nicht "Heizung".
Viele Grüße
bernie
-
ine Bitte an Looxer: Nimm bitte noch in die Beschreibung auf, dass für die Usereinstellung der Gewerke im Skript die Angaben aus der ioBroker-Lasche "Aufzählungen" in der Spalte "ID" (!!!) zu verwenden sind und eben nicht die aus der Spalte "Name" (die man auch in der Lasche "Objekte" in der Spalte "Funktion" findet). `
Danke für den Hinweis. Ich hatte vor ein Troubleshooting/Tutorial zusätzlich zur Doku online zu stellen. Ich brauche aber noch etwas Zeit. Das fehlt mir zur Zeit leiderIm Skript ist dann einzutragen:
Code: Alles auswählen
// Gewerke - wichtige Einstellung, da nur die Geraete eingelesen werden, die im Gewerk vorhanden sind
// Das Gewerk muss alle Thermostate bzw Sensoren enhalten
var HeizungGewerk = "funcHeating"; // diesem Gewerk muessen alle Thermostate zugeordnet sein.
… und nicht "Heizung". `
Ich befürchte, dass dies die nicht uebersetzten Räume/Gewerke sind, die du da listest. Wenn du in der CCU die Räume und Gewerke einmal umbenennst und wieder zurück aenderst, dann dürften die Texte in ioBroker anders aussehen. Da wird aus funcHeating = Heizung.
Das liegt an der Uebesetzungslogik der CCU
vG Looxer
-
Leider scrollt das Log so schnell durch, dass ich den Anfang nicht mitbekomme. Wie kann ich das Scrollback verlängern? `
also das komplette log findest du im iobroker verzeichnis.bei Linux : /opt/iobroker/log findest du die LogDateien.
vG Looxer `
Anbei!
! ````
2018-02-03 22:36:19.823 - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung
2018-02-03 22:36:19.833 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Wohnzimmer wird jetzt ueberprueft
2018-02-03 22:36:19.840 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine getdevice fuer Wohnzimmer
2018-02-03 22:36:19.858 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine GetDevices fuer HM Thermostate Wohnzimmer - hm-rpc.0.,HM-CC-RT-DN,Heizkoerperthermostat(neu),HT,4.SET_TEMPERATURE,false,4.MANU_MODE,true,4.ACTUAL_TEMPERATURE,4.CONTROL_MODE,12,0
2018-02-03 22:36:19.859 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine getdevice fuer Wohnzimmer
2018-02-03 22:36:19.874 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine GetDevices fuer HM Thermostate Wohnzimmer - hm-rpc.0.,HM-CC-RT-DN,Heizkoerperthermostat(neu),HT,4.SET_TEMPERATURE,false,4.MANU_MODE,true,4.ACTUAL_TEMPERATURE,4.CONTROL_MODE,12,0
2018-02-03 22:36:19.874 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Küche wird jetzt ueberprueft
2018-02-03 22:36:19.879 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine getdevice fuer Küche
2018-02-03 22:36:19.893 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine GetDevices fuer HM Thermostate Küche - hm-rpc.0.,HM-CC-RT-DN,Heizkoerperthermostat(neu),HT,4.SET_TEMPERATURE,false,4.MANU_MODE,true,4.ACTUAL_TEMPERATURE,4.CONTROL_MODE,12,0
2018-02-03 22:36:19.893 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Schlafzimmer wird jetzt ueberprueft
2018-02-03 22:36:19.899 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine getdevice fuer Schlafzimmer
2018-02-03 22:36:19.912 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine GetDevices fuer HM Thermostate Schlafzimmer - hm-rpc.0.,HM-CC-RT-DN,Heizkoerperthermostat(neu),HT,4.SET_TEMPERATURE,false,4.MANU_MODE,true,4.ACTUAL_TEMPERATURE,4.CONTROL_MODE,12,0
2018-02-03 22:36:19.912 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Kinderzimmer wird jetzt ueberprueft
2018-02-03 22:36:19.917 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine getdevice fuer Kinderzimmer
2018-02-03 22:36:19.930 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine GetDevices fuer HM Thermostate Kinderzimmer - hm-rpc.0.,HM-CC-RT-DN,Heizkoerperthermostat(neu),HT,4.SET_TEMPERATURE,false,4.MANU_MODE,true,4.ACTUAL_TEMPERATURE,4.CONTROL_MODE,12,0
2018-02-03 22:36:19.930 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Flur wird jetzt ueberprueft
2018-02-03 22:36:19.934 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine getdevice fuer Flur
2018-02-03 22:36:19.950 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine GetDevices fuer HM Thermostate Flur - hm-rpc.0.,HM-CC-RT-DN,Heizkoerperthermostat(neu),HT,4.SET_TEMPERATURE,false,4.MANU_MODE,true,4.ACTUAL_TEMPERATURE,4.CONTROL_MODE,12,0
2018-02-03 22:36:19.950 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Büro wird jetzt ueberprueft
2018-02-03 22:36:19.970 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine getdevice fuer Büro
2018-02-03 22:36:19.986 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine GetDevices fuer HM Thermostate Büro - hm-rpc.0.,HM-CC-RT-DN,Heizkoerperthermostat(neu),HT,4.SET_TEMPERATURE,false,4.MANU_MODE,true,4.ACTUAL_TEMPERATURE,4.CONTROL_MODE,12,0
2018-02-03 22:36:19.986 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Badezimmer wird jetzt ueberprueft
2018-02-03 22:36:19.990 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine getdevice fuer Badezimmer
2018-02-03 22:36:20.004 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine GetDevices fuer HM Thermostate Badezimmer - hm-rpc.0.,HM-CC-RT-DN,Heizkoerperthermostat(neu),HT,4.SET_TEMPERATURE,false,4.MANU_MODE,true,4.ACTUAL_TEMPERATURE,4.CONTROL_MODE,12,0
2018-02-03 22:36:20.004 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Garage wird jetzt ueberprueft
2018-02-03 22:36:20.012 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Hauswirtschaftsraum wird jetzt ueberprueft
2018-02-03 22:36:20.024 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Garten wird jetzt ueberprueft
2018-02-03 22:36:20.031 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Terrasse wird jetzt ueberprueft
2018-02-03 22:36:20.076 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Liste der relevanten Räume Wohnzimmer
2018-02-03 22:36:20.076 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Liste der relevanten Räume Küche
2018-02-03 22:36:20.076 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Liste der relevanten Räume Schlafzimmer
2018-02-03 22:36:20.077 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Liste der relevanten Räume Kinderzimmer
2018-02-03 22:36:20.077 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Liste der relevanten Räume Flur
2018-02-03 22:36:20.077 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Liste der relevanten Räume Büro
2018-02-03 22:36:20.077 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Liste der relevanten Räume Badezimmer
2018-02-03 22:36:20.077 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine GetDevices Devices initialisiert
2018-02-03 22:36:20.077 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: registered 8 subscriptions and 0 schedules
2018-02-03 22:36:22.077 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Heizungsscript verarbeitung benutzt Trigger und Events
2018-02-03 22:36:22.079 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine LoopRooms Starte Abarbeitung fuer Raum Wohnzimmer
2018-02-03 22:36:22.080 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum Wohnzimmer ist false
2018-02-03 22:36:22.081 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
2018-02-03 22:36:22.082 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
2018-02-03 22:36:22.082 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1460:15)
2018-02-03 22:36:22.082 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1034:68)
2018-02-03 22:36:22.082 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
2018-02-03 22:36:22.083 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2018-02-03 22:36:22.083 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2018-02-03 22:36:22.083 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine DetermineSchedule: zu planender Tag ist = Sa Tag fuer den Schedule ist = Mo
2018-02-03 22:36:22.083 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 17 fuer Raum Wohnzimmer Raumprofil ist 1
2018-02-03 22:36:22.084 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
2018-02-03 22:36:22.084 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
2018-02-03 22:36:22.084 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1460:15)
2018-02-03 22:36:22.084 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1035:68)
2018-02-03 22:36:22.084 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
2018-02-03 22:36:22.084 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2018-02-03 22:36:22.084 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2018-02-03 22:36:22.084 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine DetermineSchedule: zu planender Tag ist = Sa Tag fuer den Schedule ist = Mo
2018-02-03 22:36:22.084 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine SelectSwitchTime - Aktueller Zeitslot ist Mo_00:00:00 fuer RaumWohnzimmer Raumprofil ist 1
2018-02-03 22:36:22.085 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
2018-02-03 22:36:22.085 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
2018-02-03 22:36:22.085 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1460:15)
2018-02-03 22:36:22.085 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1036:65)
2018-02-03 22:36:22.085 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
2018-02-03 22:36:22.085 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2018-02-03 22:36:22.085 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2018-02-03 22:36:22.085 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine DetermineSchedule: zu planender Tag ist = Sa Tag fuer den Schedule ist = Mo
2018-02-03 22:36:22.085 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
2018-02-03 22:36:22.085 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
2018-02-03 22:36:22.085 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1532:19)
2018-02-03 22:36:22.086 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1036:65)
2018-02-03 22:36:22.086 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
2018-02-03 22:36:22.086 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2018-02-03 22:36:22.086 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2018-02-03 22:36:22.086 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine DetermineSchedule: zu planender Tag ist = Di Tag fuer den Schedule ist = Mo
2018-02-03 22:36:22.086 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine SelectSwitchTime - Nächster Zeitslot ist Mo_06:00:00 fuer RaumWohnzimmer Raumprofil ist 1
2018-02-03 22:36:22.086 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
2018-02-03 22:36:22.086 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
2018-02-03 22:36:22.086 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1460:15)
2018-02-03 22:36:22.086 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1037:65)
2018-02-03 22:36:22.086 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
2018-02-03 22:36:22.086 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2018-02-03 22:36:22.086 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2018-02-03 22:36:22.086 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine DetermineSchedule: zu planender Tag ist = Sa Tag fuer den Schedule ist = Mo
2018-02-03 22:36:22.087 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
2018-02-03 22:36:22.087 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
2018-02-03 22:36:22.087 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1532:19)
2018-02-03 22:36:22.087 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1037:65)
2018-02-03 22:36:22.087 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
2018-02-03 22:36:22.087 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2018-02-03 22:36:22.087 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2018-02-03 22:36:22.087 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine DetermineSchedule: zu planender Tag ist = Di Tag fuer den Schedule ist = Mo
2018-02-03 22:36:22.087 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine SelectSwitchTime - Nächste Solltemperatur ist 17 fuer RaumWohnzimmer Raumprofil ist 1
2018-02-03 22:36:22.087 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine Manadj: errechnete Current SollTemp ist 17
2018-02-03 22:36:22.087 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine Manadj: errechneter Current TimeSlot ist Mo_00:00:00
2018-02-03 22:36:22.087 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine Manadj: errechnete Next SollTemp ist 17
2018-02-03 22:36:22.087 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine Manadj: errechneter Next Timeslot ist Mo_06:00:00
2018-02-03 22:36:22.088 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine ManAdjustments: Manuell Relevant?: false
2018-02-03 22:36:22.088 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine ManAdjustments: DelayTime fuer Raum Wohnzimmer ist 0
2018-02-03 22:36:22.088 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: aktuelle Millisekunden 1517693782000
2018-02-03 22:36:22.088 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
2018-02-03 22:36:22.088 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
2018-02-03 22:36:22.088 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1460:15)
2018-02-03 22:36:22.088 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ExecuteTempDetermination (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1386:25)
2018-02-03 22:36:22.088 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:865:13)
2018-02-03 22:36:22.088 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2018-02-03 22:36:22.088 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2018-02-03 22:36:22.089 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine DetermineSchedule: zu planender Tag ist = Sa Tag fuer den Schedule ist = Mo
2018-02-03 22:36:22.089 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 17 fuer Raum Wohnzimmer Raumprofil ist 1
2018-02-03 22:36:22.089 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine ExecuteTempDetermination: raum WohnzimmerSolltemp nach Switchtime: 17 Findung Mo_00:00:00
2018-02-03 22:36:22.089 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine ExecuteTempDetermination: raum WohnzimmerSolltemp nach overrule: 17 Findung
2018-02-03 22:36:22.089 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Setze Schedule für nächste Planzeit 0 0 0 * * * für Raum Wohnzimmer
2018-02-03 22:36:22.090 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum Wohnzimmer ist false
2018-02-03 22:36:22.090 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
2018-02-03 22:36:22.090 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
2018-02-03 22:36:22.091 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1460:15)
2018-02-03 22:36:22.091 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1034:68)
2018-02-03 22:36:22.091 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
2018-02-03 22:36:22.091 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2018-02-03 22:36:22.091 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2018-02-03 22:36:22.091 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine DetermineSchedule: zu planender Tag ist = Sa Tag fuer den Schedule ist = Mo
2018-02-03 22:36:22.091 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 17 fuer Raum Wohnzimmer Raumprofil ist 1
2018-02-03 22:36:22.091 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
2018-02-03 22:36:22.091 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
2018-02-03 22:36:22.091 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1460:15)
2018-02-03 22:36:22.091 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1035:68)
2018-02-03 22:36:22.091 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
2018-02-03 22:36:22.091 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2018-02-03 22:36:22.091 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2018-02-03 22:36:22.092 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine DetermineSchedule: zu planender Tag ist = Sa Tag fuer den Schedule ist = Mo
2018-02-03 22:36:22.092 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine SelectSwitchTime - Aktueller Zeitslot ist Mo_00:00:00 fuer RaumWohnzimmer Raumprofil ist 1
2018-02-03 22:36:22.092 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
2018-02-03 22:36:22.092 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
2018-02-03 22:36:22.092 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1460:15)
2018-02-03 22:36:22.092 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1036:65)
2018-02-03 22:36:22.092 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
2018-02-03 22:36:22.092 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2018-02-03 22:36:22.092 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2018-02-03 22:36:22.092 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine DetermineSchedule: zu planender Tag ist = Sa Tag fuer den Schedule ist = Mo
2018-02-03 22:36:22.092 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
2018-02-03 22:36:22.093 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
2018-02-03 22:36:22.093 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1532:19)
2018-02-03 22:36:22.093 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1036:65)
2018-02-03 22:36:22.093 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
2018-02-03 22:36:22.093 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2018-02-03 22:36:22.093 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2018-02-03 22:36:22.093 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine DetermineSchedule: zu planender Tag ist = Di Tag fuer den Schedule ist = Mo
2018-02-03 22:36:22.093 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine SelectSwitchTime - Nächster Zeitslot ist Mo_06:00:00 fuer RaumWohnzimmer Raumprofil ist 1
2018-02-03 22:36:22.093 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
2018-02-03 22:36:22.093 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
2018-02-03 22:36:22.093 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1460:15)
2018-02-03 22:36:22.093 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1037:65)
2018-02-03 22:36:22.093 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
2018-02-03 22:36:22.093 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2018-02-03 22:36:22.093 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2018-02-03 22:36:22.093 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine DetermineSchedule: zu planender Tag ist = Sa Tag fuer den Schedule ist = Mo
2018-02-03 22:36:22.094 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
2018-02-03 22:36:22.094 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
2018-02-03 22:36:22.094 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1532:19)
2018-02-03 22:36:22.094 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1037:65)
2018-02-03 22:36:22.094 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
2018-02-03 22:36:22.094 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2018-02-03 22:36:22.094 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2018-02-03 22:36:22.094 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine DetermineSchedule: zu planender Tag ist = Di Tag fuer den Schedule ist = Mo
2018-02-03 22:36:22.094 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine SelectSwitchTime - Nächste Solltemperatur ist 17 fuer RaumWohnzimmer Raumprofil ist 1
2018-02-03 22:36:22.094 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine Manadj: errechnete Current SollTemp ist 17
2018-02-03 22:36:22.094 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine Manadj: errechneter Current TimeSlot ist Mo_00:00:00
2018-02-03 22:36:22.094 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine Manadj: errechnete Next SollTemp ist 17
2018-02-03 22:36:22.094 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine Manadj: errechneter Next Timeslot ist Mo_06:00:00
2018-02-03 22:36:22.095 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine ManAdjustments: Manuell Relevant?: false
2018-02-03 22:36:22.095 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine ManAdjustments: DelayTime fuer Raum Wohnzimmer ist 0
2018-02-03 22:36:22.095 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: aktuelle Millisekunden 1517693782000
2018-02-03 22:36:22.095 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
2018-02-03 22:36:22.095 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
2018-02-03 22:36:22.095 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1460:15)
2018-02-03 22:36:22.095 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ExecuteTempDetermination (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1386:25)
2018-02-03 22:36:22.095 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:865:13)
2018-02-03 22:36:22.095 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2018-02-03 22:36:22.095 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2018-02-03 22:36:22.095 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine DetermineSchedule: zu planender Tag ist = Sa Tag fuer den Schedule ist = Mo
2018-02-03 22:36:22.095 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 17 fuer Raum Wohnzimmer Raumprofil ist 1
2018-02-03 22:36:22.095 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine ExecuteTempDetermination: raum WohnzimmerSolltemp nach Switchtime: 17 Findung Mo_00:00:00
2018-02-03 22:36:22.096 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine ExecuteTempDetermination: raum WohnzimmerSolltemp nach overrule: 17 Findung
2018-02-03 22:36:22.096 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Schedule gelöscht für Wohnzimmer
2018-02-03 22:36:22.096 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Setze Schedule für nächste Planzeit 0 0 0 * * * für Raum Wohnzimmer
2018-02-03 22:36:22.097 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine LoopRooms Ende Abarbeitung fuer Raum Wohnzimmer
2018-02-03 22:36:22.097 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:
2018-02-03 22:36:22.097 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine LoopRooms Starte Abarbeitung fuer Raum Küche
2018-02-03 22:36:22.097 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum Küche ist false
2018-02-03 22:36:22.097 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
2018-02-03 22:36:22.097 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
2018-02-03 22:36:22.097 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1460:15)
2018-02-03 22:36:22.097 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1034:68)
2018-02-03 22:36:22.097 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
2018-02-03 22:36:22.097 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2018-02-03 22:36:22.097 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2018-02-03 22:36:22.097 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine DetermineSchedule: zu planender Tag ist = Sa Tag fuer den Schedule ist = Mo
2018-02-03 22:36:22.098 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 17 fuer Raum Küche Raumprofil ist 1
2018-02-03 22:36:22.098 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
2018-02-03 22:36:22.098 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
2018-02-03 22:36:22.098 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1460:15)
2018-02-03 22:36:22.098 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1035:68)
2018-02-03 22:36:22.098 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
2018-02-03 22:36:22.098 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2018-02-03 22:36:22.098 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2018-02-03 22:36:22.098 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine DetermineSchedule: zu planender Tag ist = Sa Tag fuer den Schedule ist = Mo
2018-02-03 22:36:22.099 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine SelectSwitchTime - Aktueller Zeitslot ist Mo_23:30:00 fuer RaumKüche Raumprofil ist 1
2018-02-03 22:36:22.099 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
2018-02-03 22:36:22.099 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
2018-02-03 22:36:22.099 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1460:15)
2018-02-03 22:36:22.099 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1036:65)
2018-02-03 22:36:22.099 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
2018-02-03 22:36:22.099 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2018-02-03 22:36:22.099 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2018-02-03 22:36:22.099 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine DetermineSchedule: zu planender Tag ist = Sa Tag fuer den Schedule ist = Mo
2018-02-03 22:36:22.100 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
2018-02-03 22:36:22.100 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
2018-02-03 22:36:22.100 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1532:19)
2018-02-03 22:36:22.100 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1036:65)
2018-02-03 22:36:22.100 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
2018-02-03 22:36:22.100 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2018-02-03 22:36:22.100 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2018-02-03 22:36:22.100 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine DetermineSchedule: zu planender Tag ist = Di Tag fuer den Schedule ist = Mo
2018-02-03 22:36:22.100 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine SelectSwitchTime - Nächster Zeitslot ist Mo_06:00:00 fuer RaumKüche Raumprofil ist 1
2018-02-03 22:36:22.100 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
2018-02-03 22:36:22.100 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
2018-02-03 22:36:22.100 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1460:15)
2018-02-03 22:36:22.101 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1037:65)
2018-02-03 22:36:22.101 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
2018-02-03 22:36:22.101 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2018-02-03 22:36:22.101 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2018-02-03 22:36:22.101 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine DetermineSchedule: zu planender Tag ist = Sa Tag fuer den Schedule ist = Mo
2018-02-03 22:36:22.101 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
2018-02-03 22:36:22.101 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
2018-02-03 22:36:22.101 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1532:19)
2018-02-03 22:36:22.101 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1037:65)
2018-02-03 22:36:22.101 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
2018-02-03 22:36:22.101 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2018-02-03 22:36:22.101 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2018-02-03 22:36:22.101 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine DetermineSchedule: zu planender Tag ist = Di Tag fuer den Schedule ist = Mo
2018-02-03 22:36:22.101 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine SelectSwitchTime - Nächste Solltemperatur ist 17 fuer RaumKüche Raumprofil ist 1
2018-02-03 22:36:22.101 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine Manadj: errechnete Current SollTemp ist 17
2018-02-03 22:36:22.102 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine Manadj: errechneter Current TimeSlot ist Mo_23:30:00
2018-02-03 22:36:22.102 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine Manadj: errechnete Next SollTemp ist 17
2018-02-03 22:36:22.102 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine Manadj: errechneter Next Timeslot ist Mo_06:00:00
2018-02-03 22:36:22.102 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine ManAdjustments: Manuell Relevant?: false
2018-02-03 22:36:22.102 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine ManAdjustments: DelayTime fuer Raum Küche ist 0
2018-02-03 22:36:22.102 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: aktuelle Millisekunden 1517693782000
2018-02-03 22:36:22.102 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
2018-02-03 22:36:22.102 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
2018-02-03 22:36:22.102 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1460:15)
2018-02-03 22:36:22.102 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ExecuteTempDetermination (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1386:25)
2018-02-03 22:36:22.102 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:865:13)
2018-02-03 22:36:22.102 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2018-02-03 22:36:22.102 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2018-02-03 22:36:22.102 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine DetermineSchedule: zu planender Tag ist = Sa Tag fuer den Schedule ist = Mo
2018-02-03 22:36:22.102 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 17 fuer Raum Küche Raumprofil ist 1
2018-02-03 22:36:22.103 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine ExecuteTempDetermination: raum KücheSolltemp nach Switchtime: 17 Findung Mo_23:30:00
2018-02-03 22:36:22.103 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine ExecuteTempDetermination: raum KücheSolltemp nach overrule: 17 Findung
2018-02-03 22:36:22.103 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Setze Schedule für nächste Planzeit 0 30 23 * * * für Raum Küche
2018-02-03 22:36:22.103 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine LoopRooms Ende Abarbeitung fuer Raum Küche
2018-02-03 22:36:22.103 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:
2018-02-03 22:36:22.103 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine LoopRooms Starte Abarbeitung fuer Raum Schlafzimmer
2018-02-03 22:36:22.103 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum Schlafzimmer ist false
2018-02-03 22:36:22.103 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
2018-02-03 22:36:22.103 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
2018-02-03 22:36:22.103 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1460:15)
2018-02-03 22:36:22.104 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1034:68)
2018-02-03 22:36:22.104 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
2018-02-03 22:36:22.104 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2018-02-03 22:36:22.104 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2018-02-03 22:36:22.104 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine DetermineSchedule: zu planender Tag ist = Sa Tag fuer den Schedule ist = Mo
2018-02-03 22:36:22.104 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 16 fuer Raum Schlafzimmer Raumprofil ist 1
2018-02-03 22:36:22.104 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
2018-02-03 22:36:22.104 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
2018-02-03 22:36:22.104 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1460:15)
2018-02-03 22:36:22.104 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1035:68)
2018-02-03 22:36:22.104 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
2018-02-03 22:36:22.104 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2018-02-03 22:36:22.104 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2018-02-03 22:36:22.104 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine DetermineSchedule: zu planender Tag ist = Sa Tag fuer den Schedule ist = Mo
2018-02-03 22:36:22.105 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine SelectSwitchTime - Aktueller Zeitslot ist Mo_23:30:00 fuer RaumSchlafzimmer Raumprofil ist 1
2018-02-03 22:36:22.105 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
2018-02-03 22:36:22.105 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
2018-02-03 22:36:22.105 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1460:15)
2018-02-03 22:36:22.105 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1036:65)
2018-02-03 22:36:22.105 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
2018-02-03 22:36:22.105 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2018-02-03 22:36:22.105 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2018-02-03 22:36:22.105 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine DetermineSchedule: zu planender Tag ist = Sa Tag fuer den Schedule ist = Mo
2018-02-03 22:36:22.105 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
2018-02-03 22:36:22.105 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
2018-02-03 22:36:22.106 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1532:19)
2018-02-03 22:36:22.106 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1036:65)
2018-02-03 22:36:22.106 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
2018-02-03 22:36:22.106 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2018-02-03 22:36:22.106 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2018-02-03 22:36:22.106 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine DetermineSchedule: zu planender Tag ist = Di Tag fuer den Schedule ist = Mo
2018-02-03 22:36:22.106 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine SelectSwitchTime - Nächster Zeitslot ist Mo_06:00:00 fuer RaumSchlafzimmer Raumprofil ist 1
2018-02-03 22:36:22.106 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
2018-02-03 22:36:22.106 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
2018-02-03 22:36:22.106 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1460:15)
2018-02-03 22:36:22.106 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1037:65)
2018-02-03 22:36:22.106 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
2018-02-03 22:36:22.106 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2018-02-03 22:36:22.106 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2018-02-03 22:36:22.106 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine DetermineSchedule: zu planender Tag ist = Sa Tag fuer den Schedule ist = Mo
2018-02-03 22:36:22.107 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
2018-02-03 22:36:22.107 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
2018-02-03 22:36:22.107 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1532:19)
2018-02-03 22:36:22.107 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1037:65)
2018-02-03 22:36:22.107 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
2018-02-03 22:36:22.107 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2018-02-03 22:36:22.107 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2018-02-03 22:36:22.107 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine DetermineSchedule: zu planender Tag ist = Di Tag fuer den Schedule ist = Mo
2018-02-03 22:36:22.107 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine SelectSwitchTime - Nächste Solltemperatur ist 16 fuer RaumSchlafzimmer Raumprofil ist 1
2018-02-03 22:36:22.107 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine Manadj: errechnete Current SollTemp ist 16
2018-02-03 22:36:22.107 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine Manadj: errechneter Current TimeSlot ist Mo_23:30:00
2018-02-03 22:36:22.107 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine Manadj: errechnete Next SollTemp ist 16
2018-02-03 22:36:22.107 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine Manadj: errechneter Next Timeslot ist Mo_06:00:00
2018-02-03 22:36:22.107 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine ManAdjustments: Manuell Relevant?: false
2018-02-03 22:36:22.107 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine ManAdjustments: DelayTime fuer Raum Schlafzimmer ist 0
2018-02-03 22:36:22.107 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: aktuelle Millisekunden 1517693782000
2018-02-03 22:36:22.107 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
2018-02-03 22:36:22.108 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
2018-02-03 22:36:22.108 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1460:15)
2018-02-03 22:36:22.108 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ExecuteTempDetermination (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1386:25)
2018-02-03 22:36:22.108 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:865:13)
2018-02-03 22:36:22.108 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2018-02-03 22:36:22.108 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2018-02-03 22:36:22.108 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine DetermineSchedule: zu planender Tag ist = Sa Tag fuer den Schedule ist = Mo
2018-02-03 22:36:22.108 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 16 fuer Raum Schlafzimmer Raumprofil ist 1
2018-02-03 22:36:22.108 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine ExecuteTempDetermination: raum SchlafzimmerSolltemp nach Switchtime: 16 Findung Mo_23:30:00
2018-02-03 22:36:22.108 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine ExecuteTempDetermination: raum SchlafzimmerSolltemp nach overrule: 16 Findung
2018-02-03 22:36:22.108 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Setze Schedule für nächste Planzeit 0 30 23 * * * für Raum Schlafzimmer
2018-02-03 22:36:22.108 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine LoopRooms Ende Abarbeitung fuer Raum Schlafzimmer
2018-02-03 22:36:22.109 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:
2018-02-03 22:36:22.109 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine LoopRooms Starte Abarbeitung fuer Raum Kinderzimmer
2018-02-03 22:36:22.109 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum Kinderzimmer ist false
2018-02-03 22:36:22.109 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
2018-02-03 22:36:22.109 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
2018-02-03 22:36:22.109 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1460:15)
2018-02-03 22:36:22.109 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1034:68)
2018-02-03 22:36:22.109 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
2018-02-03 22:36:22.109 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2018-02-03 22:36:22.109 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2018-02-03 22:36:22.109 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine DetermineSchedule: zu planender Tag ist = Sa Tag fuer den Schedule ist = Mo
2018-02-03 22:36:22.109 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 17 fuer Raum Kinderzimmer Raumprofil ist 1
2018-02-03 22:36:22.110 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
2018-02-03 22:36:22.110 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
2018-02-03 22:36:22.110 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1460:15)
2018-02-03 22:36:22.110 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1035:68)
2018-02-03 22:36:22.110 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
2018-02-03 22:36:22.110 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2018-02-03 22:36:22.110 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2018-02-03 22:36:22.110 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine DetermineSchedule: zu planender Tag ist = Sa Tag fuer den Schedule ist = Mo
2018-02-03 22:36:22.110 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine SelectSwitchTime - Aktueller Zeitslot ist Mo_00:00:00 fuer RaumKinderzimmer Raumprofil ist 1
2018-02-03 22:36:22.110 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
2018-02-03 22:36:22.110 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
2018-02-03 22:36:22.111 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1460:15)
2018-02-03 22:36:22.111 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1036:65)
2018-02-03 22:36:22.111 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
2018-02-03 22:36:22.111 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2018-02-03 22:36:22.111 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2018-02-03 22:36:22.111 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine DetermineSchedule: zu planender Tag ist = Sa Tag fuer den Schedule ist = Mo
2018-02-03 22:36:22.111 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
2018-02-03 22:36:22.111 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
2018-02-03 22:36:22.111 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1532:19)
2018-02-03 22:36:22.111 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1036:65)
2018-02-03 22:36:22.111 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
2018-02-03 22:36:22.112 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2018-02-03 22:36:22.112 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2018-02-03 22:36:22.112 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine DetermineSchedule: zu planender Tag ist = Di Tag fuer den Schedule ist = Mo
2018-02-03 22:36:22.112 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine SelectSwitchTime - Nächster Zeitslot ist Mo_05:00:00 fuer RaumKinderzimmer Raumprofil ist 1
2018-02-03 22:36:22.112 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
2018-02-03 22:36:22.112 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
2018-02-03 22:36:22.112 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1460:15)
2018-02-03 22:36:22.112 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1037:65)
2018-02-03 22:36:22.112 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
2018-02-03 22:36:22.112 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2018-02-03 22:36:22.112 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2018-02-03 22:36:22.112 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine DetermineSchedule: zu planender Tag ist = Sa Tag fuer den Schedule ist = Mo
2018-02-03 22:36:22.113 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
2018-02-03 22:36:22.113 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
2018-02-03 22:36:22.113 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1532:19)
2018-02-03 22:36:22.113 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1037:65)
2018-02-03 22:36:22.113 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
2018-02-03 22:36:22.113 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2018-02-03 22:36:22.113 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2018-02-03 22:36:22.113 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine DetermineSchedule: zu planender Tag ist = Di Tag fuer den Schedule ist = Mo
2018-02-03 22:36:22.113 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine SelectSwitchTime - Nächste Solltemperatur ist 17 fuer RaumKinderzimmer Raumprofil ist 1
2018-02-03 22:36:22.113 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine Manadj: errechnete Current SollTemp ist 17
2018-02-03 22:36:22.113 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine Manadj: errechneter Current TimeSlot ist Mo_00:00:00
2018-02-03 22:36:22.113 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine Manadj: errechnete Next SollTemp ist 17
2018-02-03 22:36:22.114 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine Manadj: errechneter Next Timeslot ist Mo_05:00:00
2018-02-03 22:36:22.114 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine ManAdjustments: Manuell Relevant?: false
2018-02-03 22:36:22.114 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine ManAdjustments: DelayTime fuer Raum Kinderzimmer ist 0
2018-02-03 22:36:22.114 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: aktuelle Millisekunden 1517693782000
2018-02-03 22:36:22.114 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
2018-02-03 22:36:22.114 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
2018-02-03 22:36:22.114 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1460:15)
2018-02-03 22:36:22.114 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ExecuteTempDetermination (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1386:25)
2018-02-03 22:36:22.114 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:865:13)
2018-02-03 22:36:22.114 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2018-02-03 22:36:22.114 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2018-02-03 22:36:22.114 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine DetermineSchedule: zu planender Tag ist = Sa Tag fuer den Schedule ist = Mo
2018-02-03 22:36:22.114 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 17 fuer Raum Kinderzimmer Raumprofil ist 1
2018-02-03 22:36:22.114 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine ExecuteTempDetermination: raum KinderzimmerSolltemp nach Switchtime: 17 Findung Mo_00:00:00
2018-02-03 22:36:22.114 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine ExecuteTempDetermination: raum KinderzimmerSolltemp nach overrule: 17 Findung
2018-02-03 22:36:22.115 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Setze Schedule für nächste Planzeit 0 0 0 * * * für Raum Kinderzimmer
2018-02-03 22:36:22.115 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine LoopRooms Ende Abarbeitung fuer Raum Kinderzimmer
2018-02-03 22:36:22.115 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:
2018-02-03 22:36:22.115 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine LoopRooms Starte Abarbeitung fuer Raum Flur
2018-02-03 22:36:22.115 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum Flur ist false
2018-02-03 22:36:22.115 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
2018-02-03 22:36:22.115 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
2018-02-03 22:36:22.115 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1460:15)
2018-02-03 22:36:22.115 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1034:68)
2018-02-03 22:36:22.115 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
2018-02-03 22:36:22.115 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2018-02-03 22:36:22.115 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2018-02-03 22:36:22.116 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine DetermineSchedule: zu planender Tag ist = Sa Tag fuer den Schedule ist = Mo
2018-02-03 22:36:22.116 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 18 fuer Raum Flur Raumprofil ist 1
2018-02-03 22:36:22.116 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
2018-02-03 22:36:22.116 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
2018-02-03 22:36:22.116 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1460:15)
2018-02-03 22:36:22.116 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1035:68)
2018-02-03 22:36:22.116 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
2018-02-03 22:36:22.116 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2018-02-03 22:36:22.116 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2018-02-03 22:36:22.116 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine DetermineSchedule: zu planender Tag ist = Sa Tag fuer den Schedule ist = Mo
2018-02-03 22:36:22.116 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine SelectSwitchTime - Aktueller Zeitslot ist Mo_23:30:00 fuer RaumFlur Raumprofil ist 1
2018-02-03 22:36:22.116 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
2018-02-03 22:36:22.117 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
2018-02-03 22:36:22.117 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1460:15)
2018-02-03 22:36:22.117 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1036:65)
2018-02-03 22:36:22.117 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
2018-02-03 22:36:22.117 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2018-02-03 22:36:22.117 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2018-02-03 22:36:22.117 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine DetermineSchedule: zu planender Tag ist = Sa Tag fuer den Schedule ist = Mo
2018-02-03 22:36:22.117 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
2018-02-03 22:36:22.117 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
2018-02-03 22:36:22.117 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1532:19)
2018-02-03 22:36:22.117 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1036:65)
2018-02-03 22:36:22.117 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
2018-02-03 22:36:22.117 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2018-02-03 22:36:22.118 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2018-02-03 22:36:22.118 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine DetermineSchedule: zu planender Tag ist = Di Tag fuer den Schedule ist = Mo
2018-02-03 22:36:22.118 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine SelectSwitchTime - Nächster Zeitslot ist Mo_06:00:00 fuer RaumFlur Raumprofil ist 1
2018-02-03 22:36:22.118 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
2018-02-03 22:36:22.118 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
2018-02-03 22:36:22.118 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1460:15)
2018-02-03 22:36:22.118 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1037:65)
2018-02-03 22:36:22.118 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
2018-02-03 22:36:22.118 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2018-02-03 22:36:22.118 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2018-02-03 22:36:22.118 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine DetermineSchedule: zu planender Tag ist = Sa Tag fuer den Schedule ist = Mo
2018-02-03 22:36:22.118 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
2018-02-03 22:36:22.119 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
2018-02-03 22:36:22.119 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1532:19)
2018-02-03 22:36:22.119 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1037:65)
2018-02-03 22:36:22.119 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
2018-02-03 22:36:22.119 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2018-02-03 22:36:22.119 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2018-02-03 22:36:22.119 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine DetermineSchedule: zu planender Tag ist = Di Tag fuer den Schedule ist = Mo
2018-02-03 22:36:22.119 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine SelectSwitchTime - Nächste Solltemperatur ist 17 fuer RaumFlur Raumprofil ist 1
2018-02-03 22:36:22.119 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine Manadj: errechnete Current SollTemp ist 18
2018-02-03 22:36:22.119 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine Manadj: errechneter Current TimeSlot ist Mo_23:30:00
2018-02-03 22:36:22.119 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine Manadj: errechnete Next SollTemp ist 17
2018-02-03 22:36:22.119 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine Manadj: errechneter Next Timeslot ist Mo_06:00:00
2018-02-03 22:36:22.119 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine ManAdjustments: Manuell Relevant?: false
2018-02-03 22:36:22.119 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine ManAdjustments: DelayTime fuer Raum Flur ist 0
2018-02-03 22:36:22.119 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: aktuelle Millisekunden 1517693782000
2018-02-03 22:36:22.119 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
2018-02-03 22:36:22.119 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
2018-02-03 22:36:22.120 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1460:15)
2018-02-03 22:36:22.120 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ExecuteTempDetermination (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1386:25)
2018-02-03 22:36:22.120 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:865:13)
2018-02-03 22:36:22.120 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2018-02-03 22:36:22.120 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2018-02-03 22:36:22.120 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine DetermineSchedule: zu planender Tag ist = Sa Tag fuer den Schedule ist = Mo
2018-02-03 22:36:22.120 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 18 fuer Raum Flur Raumprofil ist 1
2018-02-03 22:36:22.120 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine ExecuteTempDetermination: raum FlurSolltemp nach Switchtime: 18 Findung Mo_23:30:00
2018-02-03 22:36:22.120 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine ExecuteTempDetermination: raum FlurSolltemp nach overrule: 18 Findung
2018-02-03 22:36:22.120 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Setze Schedule für nächste Planzeit 0 30 23 * * * für Raum Flur
2018-02-03 22:36:22.120 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine LoopRooms Ende Abarbeitung fuer Raum Flur
2018-02-03 22:36:22.120 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:
2018-02-03 22:36:22.120 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine LoopRooms Starte Abarbeitung fuer Raum Büro
2018-02-03 22:36:22.121 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum Büro ist false
2018-02-03 22:36:22.121 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
2018-02-03 22:36:22.121 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
2018-02-03 22:36:22.121 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1460:15)
2018-02-03 22:36:22.121 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1034:68)
2018-02-03 22:36:22.121 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
2018-02-03 22:36:22.121 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2018-02-03 22:36:22.121 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2018-02-03 22:36:22.121 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 19 fuer Raum Büro Raumprofil ist 1
2018-02-03 22:36:22.121 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
2018-02-03 22:36:22.121 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
2018-02-03 22:36:22.122 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1460:15)
2018-02-03 22:36:22.122 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1035:68)
2018-02-03 22:36:22.122 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
2018-02-03 22:36:22.122 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2018-02-03 22:36:22.122 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2018-02-03 22:36:22.122 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine SelectSwitchTime - Aktueller Zeitslot ist Sa_23:30:00 fuer RaumBüro Raumprofil ist 1
2018-02-03 22:36:22.122 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
2018-02-03 22:36:22.122 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
2018-02-03 22:36:22.122 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1460:15)
2018-02-03 22:36:22.122 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1036:65)
2018-02-03 22:36:22.122 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
2018-02-03 22:36:22.122 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2018-02-03 22:36:22.122 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2018-02-03 22:36:22.122 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
2018-02-03 22:36:22.123 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
2018-02-03 22:36:22.123 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1532:19)
2018-02-03 22:36:22.123 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1036:65)
2018-02-03 22:36:22.123 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
2018-02-03 22:36:22.123 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2018-02-03 22:36:22.123 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2018-02-03 22:36:22.123 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine SelectSwitchTime - Nächster Zeitslot ist Feiertag_06:00:00 fuer RaumBüro Raumprofil ist 1
2018-02-03 22:36:22.123 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
2018-02-03 22:36:22.123 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
2018-02-03 22:36:22.123 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1460:15)
2018-02-03 22:36:22.123 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1037:65)
2018-02-03 22:36:22.123 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
2018-02-03 22:36:22.123 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2018-02-03 22:36:22.123 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2018-02-03 22:36:22.124 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
2018-02-03 22:36:22.124 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
2018-02-03 22:36:22.124 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1532:19)
2018-02-03 22:36:22.124 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1037:65)
2018-02-03 22:36:22.124 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
2018-02-03 22:36:22.124 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2018-02-03 22:36:22.124 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2018-02-03 22:36:22.124 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine SelectSwitchTime - Nächste Solltemperatur ist 17 fuer RaumBüro Raumprofil ist 1
2018-02-03 22:36:22.124 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine Manadj: errechnete Current SollTemp ist 19
2018-02-03 22:36:22.124 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine Manadj: errechneter Current TimeSlot ist Sa_23:30:00
2018-02-03 22:36:22.124 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine Manadj: errechnete Next SollTemp ist 17
2018-02-03 22:36:22.124 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine Manadj: errechneter Next Timeslot ist Feiertag_06:00:00
2018-02-03 22:36:22.124 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine ManAdjustments: Manuell Relevant?: false
2018-02-03 22:36:22.124 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine ManAdjustments: DelayTime fuer Raum Büro ist 0
2018-02-03 22:36:22.124 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: aktuelle Millisekunden 1517693782000
2018-02-03 22:36:22.124 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
2018-02-03 22:36:22.125 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
2018-02-03 22:36:22.125 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1460:15)
2018-02-03 22:36:22.125 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ExecuteTempDetermination (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1386:25)
2018-02-03 22:36:22.125 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:865:13)
2018-02-03 22:36:22.125 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2018-02-03 22:36:22.125 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2018-02-03 22:36:22.125 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 19 fuer Raum Büro Raumprofil ist 1
2018-02-03 22:36:22.125 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine ExecuteTempDetermination: raum BüroSolltemp nach Switchtime: 19 Findung Sa_23:30:00
2018-02-03 22:36:22.125 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine ExecuteTempDetermination: raum BüroSolltemp nach overrule: 19 Findung
2018-02-03 22:36:22.125 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Setze Schedule für nächste Planzeit 0 30 23 * * * für Raum Büro
2018-02-03 22:36:22.125 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine LoopRooms Ende Abarbeitung fuer Raum Büro
2018-02-03 22:36:22.125 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:
2018-02-03 22:36:22.126 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine LoopRooms Starte Abarbeitung fuer Raum Badezimmer
2018-02-03 22:36:22.126 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum Badezimmer ist false
2018-02-03 22:36:22.126 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
2018-02-03 22:36:22.126 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
2018-02-03 22:36:22.126 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1460:15)
2018-02-03 22:36:22.126 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1034:68)
2018-02-03 22:36:22.126 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
2018-02-03 22:36:22.126 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2018-02-03 22:36:22.126 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2018-02-03 22:36:22.126 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine DetermineSchedule: zu planender Tag ist = Sa Tag fuer den Schedule ist = Mo
2018-02-03 22:36:22.126 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 16 fuer Raum Badezimmer Raumprofil ist 1
2018-02-03 22:36:22.126 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
2018-02-03 22:36:22.127 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
2018-02-03 22:36:22.127 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1460:15)
2018-02-03 22:36:22.127 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1035:68)
2018-02-03 22:36:22.127 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
2018-02-03 22:36:22.127 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2018-02-03 22:36:22.127 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2018-02-03 22:36:22.127 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine DetermineSchedule: zu planender Tag ist = Sa Tag fuer den Schedule ist = Mo
2018-02-03 22:36:22.127 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine SelectSwitchTime - Aktueller Zeitslot ist Mo_23:30:00 fuer RaumBadezimmer Raumprofil ist 1
2018-02-03 22:36:22.127 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
2018-02-03 22:36:22.127 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
2018-02-03 22:36:22.127 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1460:15)
2018-02-03 22:36:22.127 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1036:65)
2018-02-03 22:36:22.127 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
2018-02-03 22:36:22.127 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2018-02-03 22:36:22.128 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2018-02-03 22:36:22.128 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine DetermineSchedule: zu planender Tag ist = Sa Tag fuer den Schedule ist = Mo
2018-02-03 22:36:22.128 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
2018-02-03 22:36:22.128 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
2018-02-03 22:36:22.128 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1532:19)
2018-02-03 22:36:22.128 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1036:65)
2018-02-03 22:36:22.128 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
2018-02-03 22:36:22.128 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2018-02-03 22:36:22.128 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2018-02-03 22:36:22.128 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine DetermineSchedule: zu planender Tag ist = Di Tag fuer den Schedule ist = Mo
2018-02-03 22:36:22.128 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine SelectSwitchTime - Nächster Zeitslot ist Mo_06:30:00 fuer RaumBadezimmer Raumprofil ist 1
2018-02-03 22:36:22.128 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
2018-02-03 22:36:22.128 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
2018-02-03 22:36:22.129 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1460:15)
2018-02-03 22:36:22.129 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1037:65)
2018-02-03 22:36:22.129 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
2018-02-03 22:36:22.129 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2018-02-03 22:36:22.129 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2018-02-03 22:36:22.129 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine DetermineSchedule: zu planender Tag ist = Sa Tag fuer den Schedule ist = Mo
2018-02-03 22:36:22.129 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
2018-02-03 22:36:22.129 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
2018-02-03 22:36:22.129 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1532:19)
2018-02-03 22:36:22.129 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1037:65)
2018-02-03 22:36:22.129 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
2018-02-03 22:36:22.129 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2018-02-03 22:36:22.129 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2018-02-03 22:36:22.129 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine DetermineSchedule: zu planender Tag ist = Di Tag fuer den Schedule ist = Mo
2018-02-03 22:36:22.129 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine SelectSwitchTime - Nächste Solltemperatur ist 17 fuer RaumBadezimmer Raumprofil ist 1
2018-02-03 22:36:22.130 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine Manadj: errechnete Current SollTemp ist 16
2018-02-03 22:36:22.130 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine Manadj: errechneter Current TimeSlot ist Mo_23:30:00
2018-02-03 22:36:22.130 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine Manadj: errechnete Next SollTemp ist 17
2018-02-03 22:36:22.130 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine Manadj: errechneter Next Timeslot ist Mo_06:30:00
2018-02-03 22:36:22.130 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine ManAdjustments: Manuell Relevant?: false
2018-02-03 22:36:22.130 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine ManAdjustments: DelayTime fuer Raum Badezimmer ist 0
2018-02-03 22:36:22.130 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: aktuelle Millisekunden 1517693782000
2018-02-03 22:36:22.130 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
2018-02-03 22:36:22.130 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
2018-02-03 22:36:22.130 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1460:15)
2018-02-03 22:36:22.130 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ExecuteTempDetermination (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1386:25)
2018-02-03 22:36:22.130 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:865:13)
2018-02-03 22:36:22.130 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2018-02-03 22:36:22.130 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2018-02-03 22:36:22.130 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine DetermineSchedule: zu planender Tag ist = Sa Tag fuer den Schedule ist = Mo
2018-02-03 22:36:22.130 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 16 fuer Raum Badezimmer Raumprofil ist 1
2018-02-03 22:36:22.131 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine ExecuteTempDetermination: raum BadezimmerSolltemp nach Switchtime: 16 Findung Mo_23:30:00
2018-02-03 22:36:22.131 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine ExecuteTempDetermination: raum BadezimmerSolltemp nach overrule: 16 Findung
2018-02-03 22:36:22.131 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Setze Schedule für nächste Planzeit 0 30 23 * * * für Raum Badezimmer
2018-02-03 22:36:22.131 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine LoopRooms Ende Abarbeitung fuer Raum Badezimmer
2018-02-03 22:36:22.131 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:
2018-02-03 22:36:22.132 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.GlobaleParameter.Source_last_Program_Run
2018-02-03 22:36:22.135 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Source_last_Program_Run
2018-02-03 22:36:22.178 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Küche.Source_last_Program_Run
2018-02-03 22:36:22.178 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Schlafzimmer.Source_last_Program_Run
2018-02-03 22:36:22.179 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Kinderzimmer.Source_last_Program_Run
2018-02-03 22:36:22.180 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Flur.Source_last_Program_Run
2018-02-03 22:36:22.180 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Büro.Source_last_Program_Run
2018-02-03 22:36:22.181 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Badezimmer.Source_last_Program_Run</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous> -
Anbei! `
Danke dir.Also das Log sagt beim Einlesen:
2018-02-03 22:36:19.858 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine GetDevices fuer HM Thermostate Wohnzimmer - hm-rpc.0.,HM-CC-RT-DN,Heizkoerperthermostat(neu),HT,4.SET_TEMPERATURE,false,4.MANU_MODE,true,4.ACTUAL_TEMPERATURE,4.CONTROL_MODE,12,0 2018-02-03 22:36:19.859 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine getdevice fuer Wohnzimmer
Wie vermutet wird dein Wandthermostat nicht erkannt. Ich vermute es liegt an den Aufzählungen.
Bitte überprüfe die Raumzuordnung und Gewerkezuordnung.
Am Besten siehst du das in der Objektliste unter hm-rpc.0. Navigiere zum Wandthermostat. Rechts in der Liste stehen die Zuordnungen.
Die muessen 100% ig (inkl gross kleinschreibung) identisch mit dem HM-CC-RT-DN sein.
vG Looxer
-
Ich befürchte, dass dies die nicht uebersetzten Räume/Gewerke sind, die du da listest. Wenn du in der CCU die Räume und Gewerke einmal umbenennst und wieder zurück aenderst, dann dürften die Texte in ioBroker anders aussehen. Da wird aus funcHeating = Heizung.
Das liegt an der Uebesetzungslogik der CCU `
Aah, das ist es. Ich hab mich immer wieder gefragt, warum manche Gewerke & Räume geändert wurden und manche nicht. In der CCU sah alles richtig aus und in ioBroker fand ich keine Möglichkeit etwas zu ändern. Danke für den Tipp!Viele Grüße,
bernie
-
Anbei! `
Danke dir.Also das Log sagt beim Einlesen:
2018-02-03 22:36:19.858 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine GetDevices fuer HM Thermostate Wohnzimmer - hm-rpc.0.,HM-CC-RT-DN,Heizkoerperthermostat(neu),HT,4.SET_TEMPERATURE,false,4.MANU_MODE,true,4.ACTUAL_TEMPERATURE,4.CONTROL_MODE,12,0 2018-02-03 22:36:19.859 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine getdevice fuer Wohnzimmer
Wie vermutet wird dein Wandthermostat nicht erkannt. Ich vermute es liegt an den Aufzählungen.
Bitte überprüfe die Raumzuordnung und Gewerkezuordnung.
Am Besten siehst du das in der Objektliste unter hm-rpc.0. Navigiere zum Wandthermostat. Rechts in der Liste stehen die Zuordnungen.
Die muessen 100% ig (inkl gross kleinschreibung) identisch mit dem HM-CC-RT-DN sein.
vG Looxer `
Edit: