NEWS
Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx)
-
Ich bin auch dabei, meine Heizung anzubinden. Ich habe eine Junkers Therme und dazu ein MBLANi-Modul bestellt. Ich konnte die Therme auch am Bosch Portal (https://www.junkers-homecom.de/portal) anmelden und kann sie dort jetzt einwandfrei verwalten. Ich gehe also davon aus, dass die Netzwerkverbindung ok ist.
Jetzt habe ich versucht, mich mit der EasyControl App anzumelden. Die will meine Seriennummer und meinen Zugangscode. Beides steht auf der Rückseite des MBLANi. Leider werden meine Daten nicht akzeptiert. Ich kriege immer nur die Meldung "keine Verbindung". Kennt jemand das Problem und hat eventuell eine Lösung dafür? Bin für jede Hilfe dankbar. -
Ich antworte mir mal selber. EasyControll ist die falsche App. Zumindest bei mir ging es damit nicht. Stattdessen habe ich eine App mit dem Namen EasyRemote gefunden. Damit ging es einwandfrei. Hat sich da eventuell bei Bosch etwas geändert? Oder ist das nur bei Junkers-Geräten so? Sollte eventuell in der Readme vermerkt werden.
Der Adapter funktioniert jetzt einwandfrei. Muss jetzt erstmal schauen, was genau ich da überhaupt alles sehe und den Thread hier nochmal durchlesen. Danke schon mal für die tolle Arbeit!
-
@Denis103 said in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):
Ich versuche seit einiger Zeit den Adapter (v2.0.3) mit meine Buderus Logasol 192 Heizung und dem KM100-Interface in ioBroker einzubinden.
Der Adapter startet und loggt aber es werden keine Objekte erzeugt. Ob der Zugriff per lokaler IP oder FQDN erfolgt, spielt keine Rolle. Ein persönliches Kennwort habe ich in der App vergebent und im Adapter eingegeben.
Als Gerätepasswort habe ich das „Passwort“ von der Rückseite des KM100 eingegeben.Hat jemand von euch einen Tipp für mich warum der Apater keine States findet und keine Objekte in ioBroker anlegt?
Hier mal das Log wenn der Adapter startet:
km200.0 2020-03-19 20:14:27.728 info (20572) Adapter km200 initialization finished with 0 states. km200.0 2020-03-19 20:14:27.726 info km200.0 2020-03-19 20:14:27.726 info (20572) Slow Interval=6 hours, Slow-List: km200.0 2020-03-19 20:14:27.726 info km200.0 2020-03-19 20:14:27.726 info (20572) Fast Interval=2 min, Fast-List: km200.0 2020-03-19 20:14:27.726 info km200.0 2020-03-19 20:14:27.726 info (20572) Interval=30 min, Norm-list: km200.0 2020-03-19 20:14:27.725 info (20572) KM200 found 0 states, get their values now. km200.0 2020-03-19 20:14:27.724 info (20572) Services found: 41 km200.0 2020-03-19 20:14:27.723 warn (20572) Did not get any Services from KLM200!: {} km200.0 2020-03-19 20:14:27.702 warn (20572) Skip service data of /system km200.0 2020-03-19 20:14:27.551 warn (20572) Skip service data of /solarCircuits km200.0 2020-03-19 20:14:27.397 warn (20572) Skip service data of /recordings km200.0 2020-03-19 20:14:27.251 warn (20572) Skip service data of /notifications km200.0 2020-03-19 20:14:27.105 warn (20572) Skip service data of /heatSources km200.0 2020-03-19 20:14:26.959 warn (20572) Skip service data of /heatingCircuits km200.0 2020-03-19 20:14:26.812 warn (20572) Skip service data of /gateway km200.0 2020-03-19 20:14:26.665 warn (20572) Skip service data of /dhwCircuits km200.0 2020-03-19 20:14:26.480 info (20572) km200.0 address: http://Buderus-KM100.fritz.box km200.0 2020-03-19 20:14:26.478 info (20572) km200 initialization started... km200.0 2020-03-19 20:14:26.443 info (20572) starting. Version 2.0.3 in C:/Program Files/iobroker/HomeSweetHome2/node_modules/iobroker.km200, node: v10.17.0 host.LANCON(HomeSweetHome2) 2020-03-19 20:14:25.050 info instance system.adapter.km200.0 started with pid 20572
Guten Morgen zusammen,
bei mir sieht das identisch aus , wie bei @Denis103 .
Hat jemand auch das Problem? Ich komme mit dem App ohne Probleme auf meine Buderus GB172 drauf und sehe alle Infos.
Ich habe den KM200 Adapter mit Version1.x.x am laufen gehabt , ohne Probleme. Leider seit V2.x.x geht es nicht mehr.
Adapter auch schon neu installiert ohne Erfolg.Jemand vielleicht noch eine Idee?
LG
Ostpower -
@Ostpower Gib doch bitte mal im Konfigurationsfenster die IP-Adresse ohne // deines KM 200 ein.
Ralf
-
@Radi
Ich habe jetzt die direkte IP (nicht xxxx.fritzbox) eingegeben, so wie nochmals das private PW und jetzt hat er fast alles gefunden.Danke
Ostpwoer
-
Geht der Adapter auch mit dem KM271 Modul für die 2107 Steuerung?
Dafür gibt es ein FHEM Modul , aber nicht für IoBroker.
FHEM Modul -
@frankjoke Seit heute meckert der Adapter über einen Datenpunkt. Update von Buderus?
2020-10-06 10:32:13.048 - warn: km200.0 (28570) KM200.get service parameter not as requested 'undefined'
2020-10-06 10:32:13.049 - info: km200.0 (28570) Update State gateway.firmware err: "KM200.get service parameter not as requested 'undefined'"
2020-10-06 10:32:19.880 - warn: km200.0 (28570) adapter.objects.getObjectList is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectList/Async. Report this to Developer!Im Datenpunkt Firmware findet man das:
{error: SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0at JSON.parse (<anonymous>)at Function.J (/opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:411:24)at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200/km200.js:277:31at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5),error_description: "SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0 on string /|��k?�נ�Y�G @�\u001d�eJ��G%k�լe|�\u0003'_�R�\n" +'\u001d�X�X��^�ѿ���8\f�7خ\u0016���\u0019\u001e\b�\u000e㌃ \r��O��XR��xJ9�!��|s�\u0003�z��E�������i����4u�M��B}�^�\u0004�\u0007����f:&��p�ϒݸ���v\u0017����_o�\u0011��lyĻߕ@�\u0000M�\b�c\u001a���݄Z\u0018u��X�\u0005*��2��/\u0017���t3l\u0004���c��DFt�\u001ai\u0007��\t���',valIs: 'value'}Hat noch jemand diesen Fehler?
-
@ITCrowd Ja, ich habe das Problem auch seit Gestern
Interessanter Weise kann ich mich auch mit der App und auch auf der buderus-connct nicht mehr mit der Anlage verbinden. -
Auch bei mir hat sich die Firmware des Gateways upgedated. Der Datenpunkt firmware hat die von ITCrouwd gemeldeten Inhalte. Die Firmware-Version steht im Datenpunkt versionFirmware aber richtig drin.
Seit dem Firmware-Update fehlt bei mir der Datenpunkt zur Rücklauftemperatur. Den habe ich verwendet um mir den Wirkungsgrad des Brennwert-Kessels zu berechnen.
Ich hatte immer wieder Probleme mit der Konnektivität des Gateways. Bei mir ist dies das im Kessel integrierte LAN-Interface. Sobald der KM200-Adapter ohne Eingrenzung der Datenpunkte lief, war das Gateway über die App bzw. das Portal kaum erreichbar. Schaut mal, ob das Web-Portal funktioniert, wenn Ihr die KM200 Instanz anhaltet.
Generell finde ich es aber sehr problematisch wenn Firmware-Updates des Gateways Datenpunkte verändern bzw. löschen. Die Updates laufen ja automatisch - ausschalten lassen diese sich ja nicht.
-
@tom57
Funktioniert denn dein Zugriff mittels App bzw. über die buderus-connect Webseite? Bei mir funktioniert das immer noch nicht wieder.Ich bin ernsthaft am überlegen ob ich den Internetzugrif des Gateways verbiete. Die Abfrage durch den ioBroker sollte doch dann eigentlich noch funktionieren. Wenn ich das richtig verstanden habe, muss sich das Gateway nur nach der Inbetriebnahme einmalig mit dem Server verbinden.
-
@cmoehler
Gestern hatte ich Probleme mit der APP / Buderus-Connect.
Heute läuft alles wieder, aber beide hängen sich ab und zu auf (timeout beim GW-Zugriff).
(nur wenn der KM200-Adapter läuft)Versuch doch mal die Heizung kurz vom Stromnetz zu nehmen und neu starten zu lassen.
Das hat bei mir vor einiger Zeit mal geholfen.Ist die Heizung ggfs. über einen Powerline-Adapter verbunden? Damit hatte ich Langzeit-Stabilitätsprobleme.
-
@tom57
Ich kann immer noch nicht über APP / Buderus-Connect zugreifen. Auch bei angehaltenem Adapter funktioniert beides nicht.Die Anlage ist direkt mittels Ethernetkabel verbunden, so dass ich Stabilitätsprobleme in diesem Bereich ausschliessen kann.
Anlage neu starten habe ich mir auch schon überlegt. Da mir die App / Buderus-Connect nicht so wichtig sind, möchte ich ,im Moment jedenfalls, nicht riskieren, dass dann zwar App und Buderus-Connect wieder funktionieren aber der Adapter dann nicht mehr läuft.
Fehlermeldung Buderus-Connect:
-
Ich hatte vor 1-2 Wochen das Problem, dass meine Datenpunkte vom km200-Adapter anscheinend gelöscht wurden, weil ich diese teilweise in eine InfluxDB logge und die Einstellungen zum Loggen weg war.
Hatte mich schon gewundert was das soll, aber nix weiter dabei gedacht.
Vermutlich hat er da schon bei mir ein Update gemacht?
Gestern oder vorgestern hatte ich das Problem, dass zeitweise in meinem Grafana keine Daten angezeigt wurden, weil die Datenpunkte nicht aktualisiert wurden.
Wahrscheinlich auch wieder wegen einem Update.
Bei mir funktioniert aber im Moment alles. Ich kann auch über die App "MyDevice" auf mein Gerät zugreifen.
Habe eine KB195i Heizung.
Mein Gateway hat die FW Version 04.07.03, welche Version habt ihr bei euch? -
@Atifan
Ich habe auch die FW Version 04.07.03Bei mir wurden seit gestern Abend ca. 22:50 keine Daten mehr aktualisiert. Erst nach Neustart des KM200-Adapters kamen wieder Daten vom Gerät.
Ich habe einen GB192i-35 mit KM100
-
@Atifan sagte in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):
Ich hatte vor 1-2 Wochen das Problem, dass meine Datenpunkte vom km200-Adapter anscheinend gelöscht wurden, weil ich diese teilweise in eine InfluxDB logge und die Einstellungen zum Loggen weg war.
Hatte mich schon gewundert was das soll, aber nix weiter dabei gedacht.
Vermutlich hat er da schon bei mir ein Update gemacht?Das Problem hatte ich zu Anfang häufiger. Deshalb lege ich die Statistik-Daten (bei mir mySQL) in eigenen Datenpunkten ab und schreibe diese bei Änderungen im KM200 fort.
-
@Atifan sagte in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):
Mein Gateway hat die FW Version 04.07.03, welche Version habt ihr bei euch?
Selbe Version bei mir !
-
@cmoehler sagte in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):
Anlage neu starten habe ich mir auch schon überlegt. Da mir die App / Buderus-Connect nicht so wichtig sind, möchte ich ,im Moment jedenfalls, nicht riskieren, dass dann zwar App und Buderus-Connect wieder funktionieren aber der Adapter dann nicht mehr läuft.
Neustart der Heizung durch Notschalter (Aus / Ein) dauert bei mir ca. 15 Sekunden.
Ich gehe davon aus, dass deine Heizung eine feste IP-Adresse hat. Auch zur Wartung wird die Heizung ggfs. ausgeschaltet. Für den Adapter ist das kein Problem. Bestenfalls merkt er das gar nicht. -
@tom57
Neustart ist nicht das Problem. Könnte auch einfach nur das Gateway neu starten.Ich habe eher ein bisschen Bammel davor dass die eventuell etwas an der Autentifizierung geändert haben was sich erst nach einem Neustart der Anlage bemerkbar macht. Klar, wenn es so ist kann ich es auch langfristig nicht verhindern.
Da die Anlage aber neu installiert wurde brauche ich die Daten dringend da ich noch am optimieren der Heizungs-Einstellungen bin.
Hat von euch schon jemand die Anlage neu gestartet nach dem Update?
@tom57 said in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):
Das Problem hatte ich zu Anfang häufiger. Deshalb lege ich die Statistik-Daten (bei mir mySQL) in eigenen Datenpunkten ab und schreibe diese bei Änderungen im KM200 fort.
Ich schreibe die Daten auch gleich in eine Datenbank. Daten wurden dort auch geschrieben, nur leider wurden die KM200 Datenpunkte nicht aktualisiert bis ich den Adapter neu gestartet hatte.
-
Ich bekomme das Ding einfach nicht zum laufen
Letzte Version von Github heute installiert.Der Log:
km200.0 2020-10-27 16:49:35.229 info (809607) Update State system err: 'KM200.get service parameter not as requested 'undefined''
km200.0 2020-10-27 16:49:35.229 warn (809607) KM200.get service parameter not as requested 'undefined'
km200.0 2020-10-27 16:49:35.223 info (809607) Update State solarCircuits err: 'KM200.get service parameter not as requested 'undefined''
km200.0 2020-10-27 16:49:35.222 warn (809607) KM200.get service parameter not as requested 'undefined'
km200.0 2020-10-27 16:49:35.217 info (809607) Update State recordings err: 'KM200.get service parameter not as requested 'undefined''
km200.0 2020-10-27 16:49:35.217 warn (809607) KM200.get service parameter not as requested 'undefined'
km200.0 2020-10-27 16:49:35.211 info (809607) Update State notifications err: 'KM200.get service parameter not as requested 'undefined''
km200.0 2020-10-27 16:49:35.210 warn (809607) KM200.get service parameter not as requested 'undefined'
km200.0 2020-10-27 16:49:35.205 info (809607) Update State heatingCircuits err: 'KM200.get service parameter not as requested 'undefined''
km200.0 2020-10-27 16:49:35.205 warn (809607) KM200.get service parameter not as requested 'undefined'
km200.0 2020-10-27 16:49:35.199 info (809607) Update State dhwCircuits err: 'KM200.get service parameter not as requested 'undefined''
km200.0 2020-10-27 16:49:35.199 warn (809607) KM200.get service parameter not as requested 'undefined'
km200.0 2020-10-27 16:49:35.198 info (809607) Slow Interval=6 hours, Slow-List:
km200.0 2020-10-27 16:49:35.197 info (809607) Fast Interval=2 min, Fast-List:
km200.0 2020-10-27 16:49:35.197 info (809607) Interval=15 min, Norm-list: dhwCircuits,heatingCircuits,notifications,recordings,solarCircuits,system
km200.0 2020-10-27 16:49:35.195 info (809607) KM200 found 6 states, get their values now.
km200.0 2020-10-27 16:49:35.081 info (809607) Services found: 6
km200.0 2020-10-27 16:49:33.731 info (809607) km200.0 address: http://192.168.178.35
km200.0 2020-10-27 16:49:33.730 info (809607) km200 initialization started...
km200.0 2020-10-27 16:49:33.650 info (809607) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200, node: v10.22.0, js-controller: 3.1.6
km200.0 2020-10-27 16:49:29.669 warn (806783) Adapter will exit in latest 1 sec with code false!
km200.0 2020-10-27 16:49:29.669 info (806783) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
km200.0 2020-10-27 16:49:29.668 info (806783) terminating
km200.0 2020-10-27 16:49:29.668 info (806783) Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
km200.0 2020-10-27 16:49:29.666 info (806783) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
km200.0 2020-10-27 16:48:43.139 info (806783) Update State 5 err: 'KM200.get service parameter not as requested 'undefined''
km200.0 2020-10-27 16:48:43.138 warn (806783) KM200.get service parameter not as requested 'undefined'
km200.0 2020-10-27 16:48:43.133 info (806783) Update State 4 err: 'KM200.get service parameter not as requested 'undefined''
km200.0 2020-10-27 16:48:43.132 warn (806783) KM200.get service parameter not as requested 'undefined'
km200.0 2020-10-27 16:48:43.126 info (806783) Update State 3 err: 'KM200.get service parameter not as requested 'undefined''
km200.0 2020-10-27 16:48:43.125 warn (806783) KM200.get service parameter not as requested 'undefined'
km200.0 2020-10-27 16:48:43.120 info (806783) Update State 2 err: 'KM200.get service parameter not as requested 'undefined''
km200.0 2020-10-27 16:48:43.119 warn (806783) KM200.get service parameter not as requested 'undefined'
km200.0 2020-10-27 16:48:43.114 info (806783) Update State 1 err: 'KM200.get service parameter not as requested 'undefined''
km200.0 2020-10-27 16:48:43.114 warn (806783) KM200.get service parameter not as requested 'undefined'
km200.0 2020-10-27 16:48:43.108 info (806783) Update State 0 err: 'KM200.get service parameter not as requested 'undefined''
km200.0 2020-10-27 16:48:43.107 warn (806783) KM200.get service parameter not as requested 'undefined'Wäre für jeden Tipp dankbar
LG,
Lars -
Ich bin mir zwar nicht mehr ganz sicher, aber ich hatte auch 2 Mal Probleme mit der Kommunikation.
-
- Ich hatte bei den Einstellungen versehentlich beim Gerätepassort meinen Benutzernamen der APP eingetragen anstatt das Passwort auf dem Aufkleber des Gateways.
-
- Problem mit meiner Firewall, da mein Brennwertgerät sich in einem anderen Subnetz befindet als der ioBroker selbst. Ich musste also erst im Firewall eine Regel erstellen das der ioBroker vollständigen Zugriff auf das Gateway hatte.
Hilfreich war auch das Ausrufezeichen (!) hinter der Adresse im KM200 link Feld damit du mehr Debug Informationen im Log erhältst. Also so: 192.168.50.100:80! (natürlich mit deiner IP-Adresse)
Eventuell hilft dir das ja weiter.
Gruss Claus
-