Heizungsteuerung ohne Thermostate über ism7 Wolf Modul
-
Hallo Zusammen.
Ich bräuchte mal wieder eure Expertise da ich mir mal wieder etwas vorgenommen habe das ich allein nicht lösen kann
Ich habe folgende Ausgangs Situation:Eine Wolftherme die mit IO Broker Adapter erreichbar ist.
An dieser Therme hängen in einer Halle 5 Heizkörper ohne Thermostate an einem Zwei röhrigem Kreislauf.
Laut den Experten vom Heitzungsforum ist hier dann eine Außentemperatur geführte Betriebsart die beste.
Hier der Link zum Beitrag :Die Anwesenheit bzw. in diesem fall der betriebszustand der halle wird hier durch einen KNX Binäreingang der über eine Schließanlage ( Waploxx ) angesteuert.
Wird also in der früh die halle aufgesperrt liefert der binäreingang " 1 "
Wird die halle abends abgesperrt liefert der binäreingang " 0 "
Sollte nur in der früh kurz etwas gearbeitet werden dann wird entsprechend die halle wieder auf scharf geschalten.Nun ist es so das die Heizung natürlich einen gewissen Vorlauf braucht und nicht erst angeht wenn jemand kommt.
Hier bräuchte es einen zeitgesteuerten wochenplan der ab ca 7 h früh vorheizt.
Richtig schön währe hier aber eine Eingriffsmöglichkeit über nen button( Datenpunkt ) von VIS falls ich weis das ich morgen nicht komme das ich entsprechend das übermitteln kann um nicht unnötig zu heitzen.Genauso bräuchte es einen button im vis um die Heizung unplanmäßig einzuschalten.
In den Objekten vom Wolf Adapter währen hier die Wahlmöglichkeiten zu ein und aus schalten :
" Standby " und " permanent "
Die Halle sollte aber auch nicht unter 8 grad fallen,
hierfür würden werte von Themperatursensoren herangezogen werden können.Ich könnte mir auch vorstellen alles über die Temperatursensoren der halle zu steuern.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen,
ich habe schon sehr sehr lange probiert das selber zu basteln aber ich schaffe es NOCH einfach nicht so logisch zu Skripten.Grüße
Balu -
@balu-0 Welche Logikmaschine verwendest Du?
-
Blockly
Grüße
-
@balu-0 OK - dann gutes Gelingen. Sorry ich hatte das Blockly Tag wieder überlesen. Passiert mir manchmal - sorry für meine blöde Frage.
-
@balu-0 sagte: In den Objekten vom Wolf Adapter währen hier die Wahlmöglichkeiten zu ein und aus schalten : " Standby " und " permanent "
Bitte zeigen!
-
es gäbe auch noch auto und Sparen.
-
Danke für euren support !
Node red habe ich auch installiert habe aber bisher nur eine Logig
-
@balu-0
Das sieht nach einer Werteliste (Typ: "number") aus. Zeige bitte die Objektdaten des Datenpunktes "Programmwahl" in Code tags. -
Das Hier ?
-
@balu-0
Wie vermutet: Es wird mit einer Zahl 0 bis 3 gesteuert. Worin unterscheiden sich "Standby" und "Sparen"? -
@paul53
Meines Wissens :
Standby wird nur der Frostschutz aktiviert, nicht geheizt
Bei Sparen heitzt das System mit halber leistung im verhältnis zum Permanent oder automatikbetrieb. -
@balu-0
Automatikbetrieb hat auch nichts mit der heitzleistung zu tun sondern da werden Zeitpogramme die gespeichert sind abgespielt -
@balu-0 sagte: Bei Sparen heitzt das System mit halber leistung
Das sollte für den Hallen-Frostschutz genügen. Vorschlag:
-
@paul53
Vielen Dank ! das ist mal wieder ein sehr smarter blockly von dir !!Ich habe das erste nachgebaut und denk ich verstanden und hätte folgende Fragen:
Bei dir beschrieben mit "Freigabe" bei mir gerade pogrammwahl.
Hier nehme ich an das das der punkt ist wo man über vis eingreifen kann sollte man wissen das man nicht kommt ?( Qasi auch ein Heizungs Urlaubsmodus Pogramm )Für mein Verständnis schaltet sich nun die Heizung mit dem zweiten Zeitplan ab obwohl noch jemand da sein könnte bzw. der binär Eingang noch auf anwesend steht.
Des weiteren schaltet die Heizung sich auch nicht ab wen das Gebäude vorzeitig verlassen wird bzw.
der binär Eingang auf abwesend gestellt wird ? -
@balu-0 sagte: Bei dir beschrieben mit "Freigabe"
Entspricht:
@balu-0 sagte in Heizungsteuerung ohne Thermostate über ism7 Wolf Modul:Eingriffsmöglichkeit über nen button( Datenpunkt ) von VIS falls ich weis das ich morgen nicht komme
@balu-0 sagte in Heizungsteuerung ohne Thermostate über ism7 Wolf Modul:
Für mein Verständnis schaltet sich nun die Heizung mit dem zweiten Zeitplan ab obwohl noch jemand da sein könnte bzw. der binär Eingang noch auf anwesend steht.
Des weiteren schaltet die Heizung sich auch nicht ab wen das Gebäude vorzeitig verlassen wird bzw.
der binär Eingang auf abwesend gestellt wird ?Ein Datenpunkt für "anwesend" ist vorhanden?
Aus den Ausführungen im ersten Post dachte ich, dass die Steuerung über Anwesenheit direkt (KNX) erfolgt. -
@paul53 said in Heizungsteuerung ohne Thermostate über ism7 Wolf Modul:
Ein Datenpunkt für "anwesend" ist vorhanden?
Aus den Ausführungen im ersten Post dachte ich, dass die Steuerung über Anwesenheit direkt (KNX) erfolgt.Sorry das war vieleicht ein bischen verwirrend geschrieben.
Die Anwesen Abwesenheit mit der auch weitere Aktorenusw. gesteuert werden,
die genauer gesagt die halle als im oder asser betrieb setzt ist wie folgt gelöst :Mit einer Abus Schließanlage wird über einen KNX binär Eingang scharf unscharf geschalten.
Dieser KNX Datenpunkt liegt im IO Brocker :
Ich dachte dieser Datenpunkt müsste auch ganz oben bei :
Rein ?
-
@balu-0 sagte Ich dachte dieser Datenpunkt müsste auch ganz oben bei :
Das hatte ich eigentlich gedacht für
button im vis um die Heizung unplanmäßig einzuschalten.
@balu-0 sagte in Heizungsteuerung ohne Thermostate über ism7 Wolf Modul:
Dieser KNX Datenpunkt liegt im IO Brocker :
Der ist true bei anwesend / Nutzung?
-
Frostschutz habe ich auch "gleich" fertig
ich finde diesen Blok leider nicht:
-
@balu-0 sagte: ich finde diesen Blok leider nicht:
Das ist der normale "und"-Block, umgestellt auf "externe Eingänge" per rechter Maustaste über dem Block.
-
@paul53 said in Heizungsteuerung ohne Thermostate über ism7 Wolf Modul:
Der ist true bei anwesend / Nutzung?
Ja !