Grüßt euch,
Vor kurzem habe ich per Docker ioBroker auf unserem NAS-Server in Betrieb genommen.
Den Modbus Adapter habe ich auch für unsere Wechselrichter Tripower 4.0 und Tripower 6.0 schon hinterlegt und mit folgenden Werten in Betrieb genommen.
30005 Seriennummer uint32be 2 1 0 value
30057 Seriennummer uint32be 2 1 0 value
30201 Status Status des Geräts uint32be 2 1 0 value
30217 Netz-Schuetz Status des Netzrelais uint32be 2 1 0 value
30529 AC-Gesamtertrag Gesamtertrag Wh kWh uint32be 2 0.001 0 value
30535 Wh-Gesamt-Heute Tagesertrag Wh uint32be 2 1 0 value
30581 Bezug-Wh Gekaufte Energie kWh uint32be 2 1 0 x/1000 value
30583 Einspeisung-Wh Gesamtertrag Wh uint32be 2 1 0 value
30769 DC-Strom1 DC Strom Eingang 1 A int32be 2 0.001 0 value
30771 DC-Spannung1 DC Spannung Eingang 1 V int32be 2 0.01 0 value
30773 DC-Leistung1 DC Leistung Eingang 1 W int32be 2 1 0 "x=(x<0) ? 0:x " value
30775 PVLeistung Gesamtleistung Watt W int32be 2 1 0 value
30777 Temperatur Grad Wechselrichter Inneneinheit °C int32be 2 0.1 0 value
30957 DC-Strom2 DC Strom Eingang 2 A int32be 2 0.001 0 value
30959 DC-Spannung2 DC Spannung Eingang 2 V int32be 2 0.01 0 value
30961 DC-Leistung2 DC Leistung Eingang 2 W int32be 2 1 0 "x=(x<0) ? 0:x " value
31017 IP IP Adresse string 8 1 0 value
30865 Aktueller Netzbezug kW uint32be 2 1 0 x/1000 value
30867 Aktuelle Netzeinspeisung kW int32be 2 1 0 x/1000 value
30193 Systemzeit als trigger uint32be 2 1 0 value.time
30203 WR Wirkleistung Max W uint32be 2 1 0 value
30517 Tag Verbrauch gesamt kWh uint64be 4 1 0 x/1000 value
30531 AC-Gesamtertrag kWh uint32be 2 1 0 value
30533 AC-Gesamtertrag MWh uint32be 2 1 0 value
30837 Wirkleistungsbegrenzung W W uint32be 2 1 0 value
30839 Wirkleistungsbegrenzung % % uint32be 2 1 0 value
30953 Temperatur WR °C int32be 2 0.1 0 value
32385 WR Status uint32be 2 1 0 value
32405 Verbleibende Laufzeit bis WR Neustart uint32be 2 1 0 value
Unser Alphaess Smile B3 kann leider kein Modbus per TCP, sondern ist nur über RTU ansprechbar.
Desweiteren muss ich mich noch informieren welcher TCP/RTU Ethernet Adapter ich benötige bzw. welchen ich kaufen soll?! Leider ist eine Anbindung per open.alphaess API nicht möglich.
Unsere Anlage besteht aus 4 Strings(Tripower 4.0/Tripower 6.0) Ost/West Ausrichtung, ~8kW Speicher Alphaess Smile B3, und SMA Sunny Home Manager 2.0.
Adapter sind installiert (modbus und sma-em).
Jetzt geht es um die eigentliche Problematik, ich weiß nicht wo ich anfangen und aufhören soll mich einzulesen bzw. was ich genau suchen muss (Schlagwörter). Ich habe bestimmt in den letzten Tagen, um die 16-20h mit ioBroker verbracht und so schonmal die wichtigen Sachen eingebunden.
Jetzt geht es darum, dass ganze zu visualisieren, nur was empfiehlt sich da aktuell? Ist Grafana nötig?...
Ihr merkt, ich bin noch sehr Grün hinter den Ohren mit dieser Thematik und benötige einfach einen Schubs in die richtige Richtung von euch, dafür wäre ich sehr Dankbar.
Grüße