@diwoma ich hab nie mit dem webinterface gearbeitet. Daher weiß ich nicht ob diese Einstellung per modbus auslesbar ist.
PS: ich nutze die float Konfiguration zur Eingabe der Werte
@diwoma ich hab nie mit dem webinterface gearbeitet. Daher weiß ich nicht ob diese Einstellung per modbus auslesbar ist.
PS: ich nutze die float Konfiguration zur Eingabe der Werte
Ich bin mir ziemlich sicher dass der korrekte Register für OutWRte dieser ist: 40366. Dazu musst ich 40365 schreiben, da die register um Eins verschoben sind.
Wenn du aus dem Netz laden willst, musst du InWRte garnicht anfassen. Den lässt du einfach immer auf 100%. Das einzige was du ändern musst ist:
OutWRte [40366] auf den Prozentwert wie oben beschrieben (Achtung, negativ schreiben. Da mein System nur positive Zahlen schreiben kann muss ich 65536 - Prozentwert (in 12%) * 100 schreiben.
StorCtl_Mod [40359] auf 3
Wenn man zurück will OutWRte auf 10000 und StorCtl_Mod auf 0.
viel erfolg