Hallo zuzsammen,
hier meine aktuellen Adressen falls jemand Bedarf hat - funktionieren auch.
Ich habe die Umrechnung bereits integriert und arbeite in kWh!
Achtung: Anlage mit 2 Wechselrichtern (deviceID1 and 2)
_address deviceId name description unit type len factor offset formula role room poll wp cw isScale
97601 1 Batt1_Manufacturer string 8 1 0 true false false false
97617 1 Batt1_Model string 16 1 0 true false false false
97633 1 Batt1_Firmware string 16 1 0 true false false false
97649 1 Batt1_Serial string 16 1 0 true false false false
97665 1 Batt1_ID Device ID uint16be 1 1 0 true false false false
97667 1 Batt1_RatedEnergy Nennenergie kWh floatsw 2 1 0 x * Math.pow(10, -3) true false false false
97669 1 Batt1_MaxChargeConPower Max. Ladeleistung Fortlaufend W floatsw 2 1 0 true false false false
97671 1 Batt1_MaxDischargeConPower Max. Entladeleistung Fortlaufend W floatsw 2 1 0 true false false false
97673 1 Batt1_MaxChargePower Max. Ladeleistung W floatsw 2 1 0 true false false false
97675 1 Batt1_MaxDischargePower Max. Entladeleistung W floatsw 2 1 0 true false false false
97709 1 Batt1_AverageTemp Durchschnittstemperatur °C floatsw 2 1 0 true false false false
97711 1 Batt1_MaxTemp Maximale Temperatur °C floatsw 2 1 0 true false false false
97713 1 Batt1_Voltage Aktuelle Spannung V floatsw 2 1 0 true false false false
97715 1 Batt1_Current Aktueller Strom Minus = Laden; Plus = Entladen A floatsw 2 1 0 true false false false
97717 1 Batt1_Power Aktuelle Leistung Minus = Entladen; Plus = Laden W floatsw 2 1 0 true false false false
97719 1 Batt1_TestExport gesamt Exportierte Energie - heute? kWh uint64le 4 1 0 x * Math.pow(10, -3) true false false false
97723 1 Batt1_TestImport gesamt Importierte Energie - heute? kWh uint64le 4 1 0 x * Math.pow(10, -3) true false false false
97727 1 Batt1_MaxEnergy Maximale Ladung kWh floatsw 2 1 0 x * Math.pow(10, -3) true false false false
97729 1 Batt1_AvailableEnergy Nutzbare Ladung kWh floatsw 2 1 0 x * Math.pow(10, -3) true false false false
97731 1 Batt1_StateOfHealth Lebenszustand % floatsw 2 1 0 true false false false
97733 1 Batt1_StateOfCharge Ladezustand % floatsw 2 1 0 true false false false
97735 1 Batt1_Status Battery operating state: 0 – Off; 1 – Standby; 2 – Init; 3 – Charge; 4 – Discharge; 5 – Fault; 7 - Idle uint32sw 2 1 0 true false false false
97737 1 Batt1_StatusIntern Vendor-defined status codes. uint32sw 2 1 0 true false false false
97739 1 Batt1_EventLog Battery vendor's last fault ID uint16le 1 1 0 true false false false
40001 1 C_SunSpec_ID "Wert = ""SunS"" (0x53756e53). Identifiziert dies eindeutig als eine SunSpec Modbus-Karte" uint32be 2 1 0 true false false false
40003 1 C_SunSpec_DID Wert = 0x0001. Identifiziert dies eindeutig als einen SunSpec “Common Block“ uint16be 1 1 0 true false false false
40004 1 C_SunSpec_Length 65 = Länge eines Blocks in 16-bit Registern uint16be 1 1 0 true false false false
40005 1 C_Manufacturer "Bei SunSpec eingetragener Wert = ""SolarEdge""" string 16 1 0 true false false false
40021 1 C_Model Spezifischer SolarEdge Wert string 16 1 0 true false false false
40045 1 C_Version Spezifischer SolarEdge Wert string 8 1 0 true false false false
40053 1 C_SerialNumber Eindeutiger SolarEdge Wert string 16 1 0 true false false false
40069 1 C_DeviceAddress Modbus-ID der entsprechenden Einheit uint16be 1 1 0 true false false false
40070 1 C_SunSpec_DID 101 = Einphasig, 102 = Spaltphase, 103 = Dreiphasig uint16be 1 1 0 true false false false
40072 1 I_AC_Current AC-Strom Gesamtstromwert A uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40076']) true false false false
40073 1 I_AC_CurrentA AC-Strom Phase A (L1) Stromwert A uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40076']) true false false false
40074 1 I_AC_CurrentB AC-Strom Phase B (L2) Stromwert A uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40076']) true false false false
40075 1 I_AC_CurrentC AC-Strom Phase C (L3) Stromwert A uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40076']) true false false false
40076 1 I_AC_Current_SF AC-Strom Skalierungsfaktor SF int16be 1 1 0 true false false true
40084 1 I_AC_Power AC-Leistung Leistungswert W int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40085']) true false false false
40085 1 I_AC_Power_SF AC-Leistung Skalierungsfaktor SF int16be 1 1 0 true false false true
40088 1 I_AC_VA Scheinleistung VA int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40089']) true false false false
40089 1 I_AC_VA_SF Scheinleistung Skalierungsfaktor SF int16be 1 1 0 true false false true
40090 1 I_AC_VAR Blindleistung VAR int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40091']) true false false false
40091 1 I_AC_VAR_SF Blindleistung Skalierungsfaktor SF int16be 1 1 0 true false false true
40092 1 I_AC_PF Leistungsfaktor % % int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40093']) true false false false
40093 1 I_AC_PF_SF Leistungsfaktor Skalierungsfaktor SF int16be 1 1 0 true false false true
40094 1 I_AC_Energy_WH AC Energie Gesamt-Energieproduktion kWh uint32be 2 1 0 x * Math.pow(10, sf['40096'] - 3) true false false false
40096 1 I_AC_Energy_WH_SF AC Energie Gesamtenergie Skalierungsfaktor SF uint16be 1 1 0 true false false true
40097 1 I_DC_Current DC-Strom Stromwert A uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40098']) true false false false
40098 1 I_DC_Current_SF DC-Strom Skalierungsfaktor SF int16be 1 1 0 true false false true
40099 1 I_DC_Voltage DC-Spannung Spannungswert V uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40100']) true false false false
40100 1 I_DC_Voltage_SF DC-Spannung Skalierungsfaktor SF int16be 1 1 0 true false false true
40101 1 I_DC_Power DC-Leistung Leistungswert W int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40102']) true false false false
40102 1 I_DC_Power_SF DC-Leistung Skalierungsfaktor SF int16be 1 1 0 true false false true
40104 1 I_Temp_Sink Kühlkörpertemperatur °C int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40107']) true false false false
40107 1 I_Temp_SF Kühlkörpertemperatur Skalierungsfaktor SF int16be 1 1 0 true false false true
40108 1 I_Status Betriebszustand (1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup) uint16be 1 1 0 true false false false
40109 1 I_Status_Vendor Anbieter-spezifischer Betriebszustand sowie Fehlercodes: 1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup uint16be 1 1 0 true false false false
40124 1 C_Manufacturer Meter manufacturer string 16 1 0 true false false false
40140 1 C_Model Meter model string 16 1 0 true false false false
40156 1 C_Option Export + Import, Production, consumption string 8 1 0 true false false false
40164 1 C_Version Meter version string 8 1 0 true false false false
40191 1 M_AC_Current AC Current (sum of active phases) A int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40195']) true false false false
40192 1 M_AC_Current_A Phase A AC Current A int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40195']) true false false false
40193 1 M_AC_Current_B Phase B AC Current A int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40195']) true false false false
40194 1 M_AC_Current_C Phase C AC Current A int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40195']) true false false false
40195 1 M_AC_Current_S F AC Current Scale Factor SF int16be 1 1 0 true false false true
40207 1 M_AC_Power Total real power (sum of active phases) Minus = Bezug; Plus = Einspeisung W int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40211']) true false false false
40211 1 M_AC_Power_SF AC Real Power Scale Factor SF int16be 1 1 0 true false false true
40222 1 M_AC_PF Average Power Factor (average of active phases) % int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40226']) true false false false
40226 1 M_AC_PF_SF AC Power Factor Scale Factor SF int16be 1 1 0 true false false true
40227 1 M_Exported Total Exported Real Energy kWh uint32be 2 1 0 x * Math.pow(10, sf['40243'] -3) true false false false
40235 1 M_Imported Total Imported Real Energy kWh uint32be 2 1 0 x * Math.pow(10, sf['40243'] -3) true false false false
40243 1 M_Energy_W_SF Real Energy Scale Factor SF int16be 1 1 0 true false false true
40005 2 C_Manufacturer "Bei SunSpec eingetragener Wert = ""SolarEdge""" string 16 1 0 true false false false
40021 2 C_Model Spezifischer SolarEdge Wert string 16 1 0 true false false false
40045 2 C_Version Spezifischer SolarEdge Wert string 8 1 0 true false false false
40053 2 C_SerialNumber Eindeutiger SolarEdge Wert string 16 1 0 true false false false
40069 2 C_DeviceAddress Modbus-ID der entsprechenden Einheit uint16be 1 1 0 true false false false
40070 2 C_SunSpec_DID 101 = Einphasig, 102 = Spaltphase, 103 = Dreiphasig uint16be 1 1 0 true false false false
40072 2 I_AC_Current AC-Strom Gesamtstromwert A uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40076']) true false false false
40073 2 I_AC_CurrentA AC-Strom Phase A (L1) Stromwert A uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40076']) true false false false
40074 2 I_AC_CurrentB AC-Strom Phase B (L2) Stromwert A uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40076']) true false false false
40075 2 I_AC_CurrentC AC-Strom Phase C (L3) Stromwert A uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40076']) true false false false
40076 2 I_AC_Current_SF AC-Strom Skalierungsfaktor SF int16be 1 1 0 true false false true
40084 2 I_AC_Power AC-Leistung Leistungswert W int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40085']) true false false false
40085 2 I_AC_Power_SF AC-Leistung Skalierungsfaktor SF int16be 1 1 0 true false false true
40088 2 I_AC_VA Scheinleistung VA int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40089']) true false false false
40089 2 I_AC_VA_SF Scheinleistung Skalierungsfaktor SF int16be 1 1 0 true false false true
40090 2 I_AC_VAR Blindleistung VAR int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40091']) true false false false
40091 2 I_AC_VAR_SF Blindleistung Skalierungsfaktor SF int16be 1 1 0 true false false true
40092 2 I_AC_PF Leistungsfaktor % % int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40093']) true false false false
40093 2 I_AC_PF_SF Leistungsfaktor Skalierungsfaktor SF int16be 1 1 0 true false false true
40094 2 I_AC_Energy_WH AC Energie Gesamt-Energieproduktion kWh uint32be 2 1 0 x * Math.pow(10, sf['40096'] - 3) true false false false
40096 2 I_AC_Energy_WH_SF AC Energie Gesamtenergie Skalierungsfaktor SF uint16be 1 1 0 true false false true
40097 2 I_DC_Current DC-Strom Stromwert A uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40098']) true false false false
40098 2 I_DC_Current_SF DC-Strom Skalierungsfaktor SF int16be 1 1 0 true false false true
40099 2 I_DC_Voltage DC-Spannung Spannungswert V uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40100']) true false false false
40100 2 I_DC_Voltage_SF DC-Spannung Skalierungsfaktor SF int16be 1 1 0 true false false true
40101 2 I_DC_Power DC-Leistung Leistungswert W int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40102']) true false false false
40102 2 I_DC_Power_SF DC-Leistung Skalierungsfaktor SF int16be 1 1 0 true false false true
40104 2 I_Temp_Sink Kühlkörpertemperatur °C int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40107']) true false false false
40107 2 I_Temp_SF Kühlkörpertemperatur Skalierungsfaktor SF int16be 1 1 0 true false false true
40108 2 I_Status Betriebszustand (1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup) uint16be 1 1 0 true false false false
40109 2 I_Status_Vendor Anbieter-spezifischer Betriebszustand sowie Fehlercodes: 1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup uint16be 1 1 0 true false false false
Wollte nochmals das Thema mit den TotalImport und TotalExport der Batterie anstoßen. Hat hier jemand schon brauchbare Ergebnisse erzielt? Meine Vermutung ist, dass es um Tageswerte geht. Jedoch ist das Zurücksetzen auf 0 sehr unregelmäßig.
Warum ich diese Werte gerne hätte: Damit kann ich berechnen, welche Ersparnis der Batteriespeicher bringt um zukünftige Wirtschaftlichkeitsberechnungen für meine Anlage fahren zu können. Dies stellt eine Grundlage für weitere Entscheidungen dar.
Greetz,
Apfel