    Latest posts made by Ottili

    • RE: Hilfe Enocean (Eltako)

      Hallo!
      Nach über einem Jahr komme ich wieder dazu mich mit Enocean zu beschäftigen.
      Das Multigateway von Pinotek läuft einwandfrei.
      Das Anlernen von Enocean: PTM210 und PTM215, als auch von Eltako: FSR61-230V 1014 hat super funktioniert.
      Hier ein Auszug:
      549e659d-f151-4616-869c-cea486301cba-image.png

      8dc68071-b3dc-4bba-954a-715237cc0a90-image.png

      Ich bekomme es bisher noch nicht hin den FSR61 anzusteuern, z.B. mit hqwidget.
      Soweit ich das hier im Chat nachlesen konnte, sind die Steuersignale entweder 0 für false und 1 für true zu verwenden.
      dcd47625-7680-4c7f-b128-c41944ad99b0-image.png

      Leider funktioniert das nicht.
      Ich muss doch an den Datenpunkt CMD die 1 oder 0 schicken?
      Der Datenpunkt CMD bleibt auch in der Einstellung: Teach-in1(3)?
      Hat jemand eine Idee was ich falsch mache?

      Viele Grüße
      Otti

      posted in Einsteigerfragen
      Ottili
      Ottili
    • RE: Adpater Homematic HM-RCP Thermostate - Temperatursturz

      @paul53
      Danke für die Info.
      Werde ich mal ausprobieren.
      Das scheint der folgende Datenpunkt zu sein:

      <input id="separate_DEVICE_18" value="1.40" name="TEMPERATUREFALL_VALUE"

      Interessant wäre jedoch wie der Thermostat das tatsächlich intern auswertet!

      posted in ioBroker Allgemein
      Ottili
      Ottili
    • RE: Ermittlung Heizungsausfall - Algorithmus

      @paul53
      Das wird nicht reichen. Anbei mal ein Rückblick auf das letzte Jahr:
      162d4a35-b635-473d-99b5-b3c09e62dd29-image.png

      Die Heizung ist teilweise auch noch im Mai und Juni angesprungen, das es in der Bude richtig kalt wurde.

      b434535c-d156-4842-b146-9689a07215e0-image.png

      Eine Idee ist es, evtl. alle Heizungsthermostate auszuwerten und wenn evt. 80 % dieser einen Temperatursturz aufzeigen und in Kombination mit der Vorlauf- und Rücklauftemperaturauswertung zum Schluss zu kommen Heizung ist ausgefallen.
      Dann gilt es jedoch den exakten Zeitpunkt zu ermitteln.

      posted in ioBroker Allgemein
      Ottili
      Ottili
    • RE: Adpater Homematic HM-RCP Thermostate - Temperatursturz

      @Homoran
      Alles klar!
      Schade 😒
      Danke dennoch!

      posted in ioBroker Allgemein
      Ottili
      Ottili
    • RE: Adpater Homematic HM-RCP Thermostate - Temperatursturz

      @homoran Das ist ein Screenshot aus der CCU2 zur Gerätekonfiguration eines Heizungsthermostates.
      Habe in der Anleitung von Homematic jetzt gesehen, dass der Temperatursturz wie folgt ermittelt wird:

      Wert für Temperatursturzerkennung innerhalb von 3 Minuten

      posted in ioBroker Allgemein
      Ottili
      Ottili
    • Ermittlung Heizungsausfall - Algorithmus

      Hallo,
      wir beziehen "Fernwärme" aus einem nahe gelegenem Heizkraftwerk.
      Es existiert keine hydraulische Weiche, d.h. die Heizkörper werden direkt aus dem Heizkraftwerk durchströmt 😒!
      Immer wieder kommt es zu Ausfällen des Heizkraftwerks.
      Zur Datenerfassung habe ich am Vorlauf und Rücklauf in unser Haus Temperaturfühler installiert.
      Ich möchte mittels eines Scripts auswerten wann es zu einem Ausfall des Kraftwerks kommt.

      Ein typischer Kurvernverlauf ist nachfolgend zu sehen:

      56f141ee-367c-4bc0-8b74-0ee7fd730f5f-image.png

      Rot: Vorlauf / Blau: Rücklauf / Grün: Außentemperatur

      Im Laufe eines Tages schwanken Vor- und Rücklauf und nähern sich auch an.
      Bei einem Ausfall kommt es zu einem Temperatursturz. Vorlauf- und Rücklauf fallen stark ab und laufen auf einen gemeinsamen Grenzwert.
      Optisch ist das sofort erkennbar und man kann den Zeitpunkt des Aufalls und wieder Zurückkehrens in den normalen Betrieb erkennen und ablesen.

      Mein Ziel ist es, dieses mittels eines Scriptes auszuwerten und mittel Telegram mich zu informieren.

      Die Auswertung der beiden Steigungen wird sicherlich nicht ausreichend sein.
      Weiß jemand wie das z.B. Homematic mit den Thermostaten auswertet?

      Für irgendwelche Ideen wäre ich sehr dankbar.
      Viele Grüße
      Otti

      posted in ioBroker Allgemein
      Ottili
      Ottili
    • Adpater Homematic HM-RCP Thermostate - Temperatursturz

      Frohes Neues Jahr,
      bluefox und hobbyquaker haben den tollen Adpater HM-RCP für Homematic Produkte entwickelt.
      Ich suche eine Möglichkeit auszulesen wann ein Thermostat auch ohne Fensterkontakt einen Temperatursturz erkennt.
      Bei den Thermostaten gibt es die folgenden Einstellmöglichkeiten:
      fd2e1e71-3e97-4fbb-b358-a9a23ec2e237-image.png
      Können diese Werte auch als Datenpunkte ausgelesen werden, oder hat jemand einen Algorithmus wie der Temperatursturz ermittelt wird?

      Viele Grüße
      Otti

      posted in ioBroker Allgemein
      Ottili
      Ottili
    • RE: Hilfe Enocean (Eltako)

      Hallo!
      Nachdem der Support von Jey-Cee mir leider nicht weiterhelfen konnte habe ich PioTek direkt kontaktiert und Marco Pniok konnte mir nach langer Fehlersuche helfen.
      Er hat sich sehr viel Zeit dafür genommen.
      An dieser Stelle nochmals herzlichen Dank.
      Hier der Link zu seiner Homepage: https://www.piotek.de/

      Durch Änderung des Ports von 5100 auf 3001 konnte das Gateway schließlich in iobroker eingebunden werden.
      Weiterhin wurde im Gateway die IP vergeben und nicht in der Fritzbox.

      Ein erster Test zum Anlernen mit einem Eltako FT55 lief problemlos.

      Also nochmals vielen Dank
      Jey-Cee und Marco für euren Support.
      Ciao Otti

      posted in Einsteigerfragen
      Ottili
      Ottili
    • RE: Hilfe Enocean (Eltako)

      @jey-cee
      Vielen Dank für deine Hilfe.
      By the way, ich dachte ich hätte bei Dir bestellt.
      Du = Piotek....
      Sorry dafür.
      Habe jetzt Piotek angeschrieben, mal sehen ob der Marco helfen kann.
      Ciao Otti

      posted in Einsteigerfragen
      Ottili
      Ottili
    • RE: Hilfe Enocean (Eltako)

      @jey-cee
      hi!

      1. Interface kann man nur zwischen LAN/WLAN und USB auswählen.
        LAN/WLAN gewählt.
      2. Interface. TCM
        Server Port: 5100
        Network: LAN
        DHCP: Custom IP
        Gateway entsprechend Fritzbox
        Subnet: 255.255.255.0
        IP: wie in Fritzbox fixiert
        Daher sollte eigentlich DHCP mit DHCP auch funktionieren.

      Egal was ich jedoch einstelle, das selbe Ergebnis.😧

      posted in Einsteigerfragen
      Ottili