Hi,
ich weiß nicht ob das Thema noch aktuell für Dich ist aber du kannst den USR-TCP232-302 nur nutzen, wenn du einen "RS232/TTL Wandler" benutzt. Den Wandler gibt es bei Pollin für 2€ oder so. Ich weiß nicht ob ich den Link hier Posten darf aber einfach mal bei Pollin suchen. Das Problem ist nämlich das UART TTL nicht das gleiche wie RS232 ist. Ersten ist es ein anderer Spannungsbereich (UART TTL 3.3 oder 5 V und RS232 +-12Volt) und außerdem ist RS232 invertiert gegenüber UART.
NEWS
M
Latest posts made by maxDE
-
RE: Adapter "smartmeter"
-
RE: Smartmeter EFR mit bitshake Adapter und Wemos D1 mini
Bei der SML Nachricht wird ja eine CRC Prüfsumme mit übertragen. Weiß jemand ob die von Tasmota ausgewertet wird um fehlerhafte Nachrichten zu erkennen?
-
RE: Smartmeter EFR mit bitshake Adapter und Wemos D1 mini
Hi,
Tritt das Problem nur beim Stromverbrauch (Leistung in Watt) auf oder auch bei den anderen Werten wie z.B. Spannung, Strom usw.?
Wie groß sind die Werte, die aufgezeichnet werden, genau. Sind die ungefähr 10x so groß wie sie realistisch sein sollten…?Oder konntest du das Problem schon lösen?