@sepp
Ok Danke.
Dann muss ich das bei Gelegenheit mal versuchen.
Gruß
Christian
NEWS
Latest posts made by Chrisego
-
RE: Test Adapter EnOcean v0.6.x
-
RE: Test Adapter EnOcean v0.6.x
FTS14EM:
Hallo,
hat schon jemand einen FTS14EM am laufen?
Wie findet man die BaseID heraus?
Am PCT14 findet man die Taster ID (z.B. 00001012).
Mit dieser ID komme ich beim Anlegen eines FTS14EM im Adapter allerdings nicht weiter.
Hat jemand Rat?
Gruß
CG -
RE: Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x
@jey-cee
Hallo konntet ihr den FTS14EM in Verbindung mit dem FAM14 anlernen?
Hier habe ich leider noch Probleme. Wie finde ich die Geräte Adresse heraus?
Gruss
CG -
RE: Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x
@jey-cee
Hallo habe heute mal die 0.3.8 eingespielt.
Beim FUD14 scheint sich wieder ein Fehler heim ON Befehl eingeschlichen zu haben.
Die 100% werden nicht mehr gesetzt. Es werden nur die aktuellen Werte aktualisiert. Bei ausgeschaltetem Licht Level 0% hat On somit keine Wirkung mehr.
Gruß
CG -
RE: Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x
@jey-cee
Sieht gut aus. ON Befehl schaltet nun auf 100% -
RE: Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x
@jey-cee
Drehschalter oben: auto, mitte: min, unten: 3Problem ist, dass der ON Befehl das Licht ausschaltet.
-
RE: Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x
@jey-cee kompliment erstmal hier für deine Arbeit.
Ich hab eingie wenige Eltako komponenten (FAM, FSR14-4, FUD14) und den Adapter hier einmal ausprobiert. Aktuell läuft das ganze bei mir in Homematic über CUxD. Und ich überlege das ganze in den IoBroker zu übertragen.
Beim FUD14 ist mir aufgefallen, dass sich dieser mit ON nicht steuern läßt.
(Bei Adapterversion 0.3.4 und 0.3.5)
Verhalten: Off -> Licht schaltet aus (OK), level xx & Set level -> Licht schaltet zu xx (OK)
On -> wenn das Licht aus ist -> keine Reaktion; On -> wenn das Licht an ist -> schaltet Licht aus;
Ist das ein Fehler bei mir oder im Adapter?
Zu erwarten wäre ja entweder Licht 100% oder letzter Dimmwert wie beim konventionellen Taster.Danke & Gruß