Hi, ich versuche gerade meine Rolläden in jarvis einzubinden, bekomme es aber nicht hin.
Ich nutze HMIP-Brolls über den HMIP-HAP und für iobroker den hmip Adapter.
Im ioBroker kann ich über den Datenpunkt shutterlevel die Rolläden mit 0 öffnen und mit 1 schließen. Über Jarvis öffnet sich das Rollo wenn ich auf den schließen Button klicke, öffnen und stop haben keine Funktion.
Jarvis versucht das Rollo mit 0 und 100 an die 0 wird angenommen die 100 nicht.
Auszug aus dem Log:
jarvis.0 2021-01-17 02:27:46.462 error (2549) Falscher oder nicht definierter Datenpunkt activity für das Gerät Rollo Küche!
hmip.0 2021-01-17 02:27:44.653 warn (15290) Request error: StatusCodeError: 400 - {"errorCode":"INVALID_NUMBER_PARAMETER_VALUE","minValue":0,"maxValue":1.01}
hmip.0 2021-01-17 02:27:44.540 info (15290) state change - shutterlevel - id 3014F711A000111A498E4594 - value 100
hmip.0 2021-01-17 02:27:43.404 warn (15290) Request error: StatusCodeError: 400 - {"errorCode":"INVALID_NUMBER_PARAMETER_VALUE","minValue":0,"maxValue":1.01}
hmip.0 2021-01-17 02:27:43.306 info (15290) state change - shutterlevel - id 3014F711A000111A498E4594 - value 100
Kann man das Verhalten irgendwo ändern?
Ich habe dazu nichts gefunden.