NEWS

Mobdus TCP. IoBroker не видит настройку Coils для ADAM6050

  • Starter

    Не получается настроить Coils (цифровые выходы) для ADAM6050 ModbusTCP протокол. IoBroker не понимает настройку цифровых выходов (Coils). Настройку цифровых входов IoBroker видит и реагирует на изменения датчиков.
    Адреса Coils 17-22. Всего 6 цифровых выходов для ADAM6050.
    Помогите с настройкой Coils для Modbus TCP. Прописываю в IoBroker адреса катушек 17-22. Но IoBroker не реагирует никак на команды и не видит изменение состояния катушек.

  • Starter

    It was resolved already by turning off "Use aliases"