NEWS
Драйвер ModBus
-
-
нет, не alias…
При alias адреса считаются с 40002... ситуация та же... `
Вот этом и проблема. Alias начинаются с 1.Покажи настройки обоих устройств.
И что, ни по адресу 2 или 3 тоже ничего нет?
Что за адресация такая у овена? Не алиас, но с единицы.
-
Если бы…
Перед тем как писать, перепробовал все... и с alias, и без.. и с 0, и с 1, и с 2, и с 40001, и с 40000, и с 40002
Более менее близкий результат: с 1 без alias и с 40002 с alias... При этом результаты в обоих случаях одинаковые в точности, но не соответствуют ПЛК... сдвиг не помогает...
В ПЛК же настроек адресов Modbus вообще нет. Это скорее не ОВЕН, а Codesys 2.3... Просто добавляем модуль Modbus (slave), указываем адрес устройства (в данном случае 1), ставим порт (502).
Дальше добавляем переменные. в том порядке как добавили, они и встают начиная с 1 адреса и занимают соответствующий размер.
Самое главное, библиотека Ruby Modbus выдавала четкий результат в соответствии со спецификацией Modbus, и все работало...
Поищу код на ruby...
Еще вопрос: реально увидеть изначальный ответ в Modbus в iobroker?
-
В итоге заработало вот так…. метод тыка...
Вопрос был в типах переменных...
!

<link_text text="https://3.downloader.disk.yandex.ru/dis ... d4619486ef">https://3.downloader.disk.yandex.ru/disk/33316f878bf0c0f92f0a79ebb4b92b0bfef7ce6eb4d047cd0991c99e3786b303/5848a99b/XGn0l5evRjfE4mkLQiECFY8STJ-p9RKQv9kfKf9-UKwJc_s1v1eSJYuPo4MI-TrXqubXGZw5JrlMnsuJMV4u5w%3D%3D?uid=0&filename=2016-12-07_23-29-43.png&disposition=inline&hash=&limit=0&content_type=image%2Fpng&fsize=79001&hid=cf1d1013be1183be6978b9e29201e6b6&media_type=image&tknv=v2&etag=6524f79167d915b1412869d4619486ef</link_text>" /> -
Еще вопрос: реально увидеть изначальный ответ в Modbus в iobroker? `
А debug включал?http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2991&lang=ru (в конце) `
Включал… Честно говоря, debug на мой взгляд, с точки зрения Modbus показался совсем не информативным ( -
Еще вопрос: реально увидеть изначальный ответ в Modbus в iobroker? `
А debug включал?http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2991&lang=ru (в конце)
Включал… Честно говоря, debug на мой взгляд, с точки зрения Modbus показался совсем не информативным (
Да потому что он до сих пор просто работал и выплёвывать 100 сообщений каждую секунду смысла не было. :( -
В итоге заработало вот так…. метод тыка...
Вопрос был в типах переменных...
!

<link_text text="https://3.downloader.disk.yandex.ru/dis ... d4619486ef">https://3.downloader.disk.yandex.ru/disk/33316f878bf0c0f92f0a79ebb4b92b0bfef7ce6eb4d047cd0991c99e3786b303/5848a99b/XGn0l5evRjfE4mkLQiECFY8STJ-p9RKQv9kfKf9-UKwJc_s1v1eSJYuPo4MI-TrXqubXGZw5JrlMnsuJMV4u5w%3D%3D?uid=0&filename=2016-12-07_23-29-43.png&disposition=inline&hash=&limit=0&content_type=image%2Fpng&fsize=79001&hid=cf1d1013be1183be6978b9e29201e6b6&media_type=image&tknv=v2&etag=6524f79167d915b1412869d4619486ef</link_text>" />` ~~Как то я пропустил это сообщение. Для меня, как знающего modbus всё выглядит логично.Может накидаешь word или telegra.ph документ: Как подключить овен. А я бы выложил… ;)~~
-
Тоже интересен небольшой help по подключению по modbus.
У меня контроллер wago, так и не смог его подключить с этим драйвером, подключил через nodered, правда почему-то не могу записать значения, читает нормально данные но не пишет.
У nodered типы FC1-FC5, тут же в драйвере 30000 и т.п., но даже указывая вроде бы верные значения не читает почему-то, плюс куча типов переменный, какой нужно выбрать не очень понятно.
При исполдьзовании FC1 данный прямо из helpa контроллера берутся, номер канала с 0 и далее, всё понятно, тут же в драйвере сложно разобраться.
-
Если не забуду, и как время будет…
Но я бы добавил бы нормальное описание типов переменных... Мне, как не очень знающему Modbus, было сложно понять ху из ху... `
Так?https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus#data-types
Или что то ещё написать?
-
Если не забуду, и как время будет…
Но я бы добавил бы нормальное описание типов переменных... Мне, как не очень знающему Modbus, было сложно понять ху из ху... `
Так?https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus#data-types
Или что то ещё написать? `
Да, так явно понятнее ) Спасибо -
Устройство разработано мной, дискретные входы начинаются с нулевого адреса, приложил фото программы которая корректно считывает их состояние, и фото всех настроек в ioBroker с логом, но честно говоря как я уже только не пробовал, помогите может на что не обращаю внимание, спасибо!
1765_temp1.jpg
1765_temp2.jpg
1765_temp3.jpg
1765_temp4.jpg -
Попробуй задать все порты от 0 до 15.
У меня подозрения, что твой адрес 0 появится на 15м адресе.
48_2016-12-27_23_52_50-iobroker.admin.png
Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.
Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.
With your input, this post could be even better 💗
Register Login