NEWS
S7
-
Пытался понять в немецкой ветке http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 596c528fde как организован драйвер сименса, но не понял каким образом происходит обмен. Может кто подскажет?
-
Обмен происходит по протоколу S7.
Используется библиотека Snap7 (https://www.npmjs.com/package/node-snap7)
В драйвере указываются переменные, какой DB, какой offset в DB и тип переменной.
Ещё надо указать можно ли переменную писать.
И всё. В цикле (настраиваемо) 500мс данные считываются и пишутся в PLC.
Можно импортировать все переменные из SIMATIC проекта и ничего на надо будет вбивать ручками.
-
Что-то я все равно не догоняю…
Вот картинка из проекта в тиа-портале (сименса)- хочу изменять и видеть состояние переменной lamp_hall, которая находится в блоке status_out (DB2).
Помогите, куда и какие данные мне нужно записать?
256_s7_db2.jpg -
Что-то я все равно не догоняю…
Вот картинка из проекта в тиа-портале (сименса)- хочу изменять и видеть состояние переменной lamp_hall, которая находится в блоке status_out (DB2).
Помогите, куда и какие данные мне нужно записать? `
Не знаком с данным оборудованием.Но логически я бы попробовал такие настройки указать в драйвере S7:
` > В драйвере указываются переменные, какой DB, какой offset в DB и тип переменной.
Ещё надо указать можно ли переменную писать. `
переменная - lamp_hallDb - DB2
offset (видимо) - status_out
тип переменной - bool
-
Я тоже думал, что у меня с логикой все в порядке, до сименса )))
Не могу с ним никак подружиться.
2015-08-10 17:43:51 error instance system.adapter.s7.0 terminated with code 6 (uncaught exception) TypeError: 2015-08-10 17:43:51 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20) TypeError: 2015-08-10 17:43:51 error at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15) TypeError: 2015-08-10 17:43:51 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:301:8) TypeError: 2015-08-10 17:43:51 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20) TypeError: 2015-08-10 17:43:51 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15) TypeError: 2015-08-10 17:43:51 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:220:12) TypeError: 2015-08-10 17:43:51 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:295:6) TypeError: 2015-08-10 17:43:51 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:623:35) TypeError: 2015-08-10 17:43:51 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:680:21 TypeError: 2015-08-10 17:43:51 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/main.js:357:77 TypeError: 2015-08-10 17:43:51 error Cannot call method 'replace' of undefined uncaught 2015-08-10 17:43:51 error exception: Cannot call method 'replace' of undefined s7-0 2015-08-10 17:43:51 info starting. Version 0.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7 -
Что-то я все равно не догоняю…
Вот картинка из проекта в тиа-портале (сименса)- хочу изменять и видеть состояние переменной lamp_hall, которая находится в блоке status_out (DB2).
Помогите, куда и какие данные мне нужно записать? `
Какой адрес у этой переменной?DB2 0.3
?

-
У этой переменной нет адреса. Внутри программы у нее символьная адресация.
1241_bildschirmfoto_2018-01-13_um_14.17.02.png
1241_bildschirmfoto_2018-01-13_um_14.16.32.png -
Вроде считывать данные получилось, а вот записать не получается. Жму на vis изменить, а состояние возвращается.
И еще заметил, что значения принимаются "0" и "1", хотя тип установлен "bool".
256_s7_db2_v3.jpg
3690_heizungsscript.txt -
> И еще заметил, что значения принимаются "0" и "1", хотя тип установлен "bool".
Я переделал вчера драйвер. Теперь будет true/false. Также адреса можно задавать как "db2 2", "DB45 5.3", "Db5 +2"Надо только подождать, когда smiling_jack примет изменения.
Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.
Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.
Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗
Registrieren Anmelden