Skip to content
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Русский
  3. аппаратные средства
  4. Железо
  5. ИБП малогабаритный для системы умный дом

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.2k

ИБП малогабаритный для системы умный дом

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Железо
16 Beiträge 10 Kommentatoren 9.5k Aufrufe
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • R Offline
    R Offline
    RDim
    schrieb am zuletzt editiert von
    #6

    Ну не знаю, у меня котел ринай, тоже не подарок, он настройки запоминает только если его не отключали от сети несколько часов, на комп. ИБП не получалось т.к. бывают какие-то скачки иногда, на инелте еще ни разу не было проблем, пишут "время переключения до 4 мс при переходе на батарею", ну и чистый синус, питай кого хочешь только допустимую нагрузку главное не превысить.

    P.S. TEPLOCOM-600 "Время переключения из режима питания от сети («ОСНОВНОЙ») в режим питания от АКБ («РЕЗЕРВ»), 0.3 сек", многовато и две батареи соединенные последовательно, тоже не гут если нет балансировки емкостей, уже проходил, одна из них очень быстро становится трупом.

    Точно такая же схема работы. "Напряжение питающей сети, при котором происходит переход в режим «РЕЗЕРВ» (питание нагрузок от внешней АКБ), 182…188 и 245…265В"

    Ни в коем случае не нахваливаю какой-то бренд!

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • J Offline
      J Offline
      jasper2
      schrieb am zuletzt editiert von
      #7

      Подскажите форумчане какой ибп лучше купить для квартиры? Я смотрю интернет магазин и их тут очень много http://anbik.ru/ups/index.html какой лучше взять?

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • I Offline
        I Offline
        instalator
        schrieb am zuletzt editiert von
        #8

        @jasper2:

        Подскажите форумчане какой ибп лучше купить для квартиры? Я смотрю интернет магазин и их тут очень много http://anbik.ru/ups/index.html какой лучше взять? `
        А для чего?

        Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!

        http://blog.instalator.ru/

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • A Offline
          A Offline
          Adav
          schrieb am zuletzt editiert von
          #9

          @jasper2:

          Подскажите форумчане какой ибп лучше купить для квартиры? Я смотрю интернет магазин и их тут очень много http://anbik.ru/ups/index.html какой лучше взять? `

          Если вопрос стоит о низковольтном бесперебойнике, то могу поделиться опытом. Использовать бесперебойник на 220V для питания низковольтного оборудования можно, но не очень разумно по причине бОльших потерь на преобразовании и стоимости. Кроме того, обеспечить длительное (скажем, сутки) по времени питание от такого бесперебойника выливается вообще во что-то неприличное…

          Самое простое - использовать блок питания с выходом на батарею. Что-то вроде такого

          ~~![](</s><URL url=)http://donvideo.ru/image.php?id=18710" />

          Блок питания выбираете исходя из требуемого тока потребления. Батарею выбираете исходя от требуемой длительности работы оборудования. Выставляете напряжение на БП равным напряжению буферного заряда батареи. Он написан на батарее и обычно 13.6-13.8V. Замечу, что это для 25 градусов, и если температура сильно другая - надо корректировать. Я на это попадался (температура где стояли батареи была заметно выше 30), в результате чего батареи долго не жили.

          В связи с желанием перенести оборудование на теплый балкон, я озаботился вопросом более продвинутой зарядки батареи. Кроме того, вопрос об автоматической корректировке буферного режима в зависимости от температуры встал еще более остро. Вполне можно ожидать даже на теплом балконе изменения температуры среды в рамках 10-30 градусов. В результате поисков выяснил, что с этим делом у производителей все плохо, но есть интересный выход - контроллеры для солнечных батарей. Собственно они и предназначены для умного управления зарядом батареи, а что на него подавать - солнечную панель или БП от сети - дело не важное. Выбрал такой

          ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://ae01.alicdn.com/kf/HTB12UPPIXXX ... ls-RVs.jpg">https://ae01.alicdn.com/kf/HTB12UPPIXXXXXbDXXXXq6xXFXXX5/LS2024B-PWM-20A-solar-charge-controller-custom-control-for-solar-home-system-outdoor-lighting-signals-RVs.jpg</link_text>" />

          БП к нему надо на 15-16V. Я взял у meanwell LRS-200-15 - понравился высоким КПД. Действительно слабо греется. Термодатчик для батареи можно купить готовый и подключить к контроллеру или использовать простой термистор на 47 килоом. У контроллера есть COM порт (RS-485, Modbus). Через него можно снимать все текущие параметры потребления - напряжения, токи, режимы заряда, состояние батареи, аварийные ситуации). Заряжает сей контроллер не тупо в буферном режиме, а так, как надо заряжать разряженную батарею, только потом переходя в буферный режим.

          Работает все это у меня нормально. Из недостатков - у контроллера полностью отсутствует какой-либо фильтр на выходе, что может привести к помехам по питанию. Поэтому крайне желательно повесить на его выходе фильтр. Хотя бы электролитический конденсатор побольше.~~~~

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • P Offline
            P Offline
            Palko
            schrieb am zuletzt editiert von
            #10

            Добрый.

            Добавлю свои 5 копеек. Можно использовать следующее устройство на 24В:

            DRAN60-24A* (звездочка указывает функцию UPS).
            3713_dran24.jpg
            устройство на DIN рейку, отличается от других тем, что само контролирует заряд батареи, посредством внешнего реле контролирует и предотвращает глубокий разряд АКБ.

            схема:
            3713_dran_converted_.gif
            работает для Beckhoff BC9000 (освещение, охранка, протечки)

            iobroker+Beckhoff_BC9000+…

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • E Offline
              E Offline
              electric
              schrieb am zuletzt editiert von
              #11

              @Palko:

              Добрый.

              Добавлю свои 5 копеек. Можно использовать следующее устройство на 24В:

              DRAN60-24A* (звездочка указывает функцию UPS).

              работает для Beckhoff BC9000 (освещение, охранка, протечки) `
              Проблема этого ИБП и подобных в том, что на выходе они держат повышенное напряжение, т.е. если подключать одну АКБ и устройство на 12В, то на выходе будет более 14В.

              И кстати на фото странно, что нагрузка подключена прям на АКБ, т.е. аккумулятор может "высосать в ноль", что очень чревато для последнего))

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • P Offline
                P Offline
                Palko
                schrieb am zuletzt editiert von
                #12

                Да, балансировка АКБ на 24В - это проблема.

                А вот с "высасыванием" вроде как нет проблем, как видно по схеме - АКБ подключены через реле.

                И после пропадания напряжения на входе блока он поддерживает его включенным до тех пор, пока АКБ не будет разряжен до 21В. Потом его отключает.

                http://www.kit-e.ru/articles/powersource/2008_2_92.php

                iobroker+Beckhoff_BC9000+…

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • M Offline
                  M Offline
                  MSapogov
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #13

                  Можно использовать SEPIC - https://mysku.ru/blog/china-stores/35161.html с выхода таких ИБП (с буфером АКБ)

                  И напряжение будет стабильно, независимо от напряжения на АКБ.

                  А сам ИБП вам обеспечит отключение батарее при ее сильном разряде. И последующюю зарядку при появлении электричества.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • S Offline
                    S Offline
                    Sergey777
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #14

                    Тоже хочется ИБП на 12 Вольт. Только не самопал, а нормальный брендовый. Всякие наши, типа "Болид", "Бастион", "Скат"… не камильфо. Они нормальные, в принципе работают, но заточены под слаботочку, типа охранки\пожарки, и там всё грубо и не эстетично. Напряжение ИБП на 12В запросто может бегать в пределах 10,7 - 14.7. Проседает под нагрузкой. И много других мелочей, которые раздражают. Они для другой сферы использования.

                    Недавно попался на глаза такой ИБП http://www.apc.com/shop/us/en/products/Network-UPS-12Vdc-Lithium-Battery-19500mAh-BMS-4LED/P-CP12142LI

                    Он приличной ёмкости, ток 3,2А. Напряжение 12+/-5% (11,4-12,6). При максимальной нагрузке держит около 4 часов, при нагрузке 5Ватт(0,4А) держит 24 часа. И Батареи у него - Литий.

                    Всё круто. Только стоит 100$, в России не продаётся, да и вообще он не для России, потому как на 120Вольт. Но последнее не беда, так как он питается от внешнего адаптера 120 на 12 вольт, и можно легко свой поставить 240 на 12 вольт.

                    Как я понял это новинка. Пока только в одном месте продаётся. Возможно, скоро и к нам привезут, будет адаптированная версия.

                    Если бы он был сейчас в компьютерном магазине рядом с домом, я бы его купил. На данный момент это лучшее, что я встречал.

                    P.S. Ещё на ебаях есть какието упсы "Belkin" на 12В 3А, называются Battery Backup Unit Rev B, Model BU3DC001-12V, их б\у там много в продаже, но они тоже на 120V. http://cache-www.belkin.com/support/dl/ … 063010.pdf

                    P.S. Ещё есть это: СКАТ-1200М Li-ion https://bast.ru/products/ops/skat-1200m-li-ion Но малогабаритным не назвать…

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • S Offline
                      S Offline
                      Sergey777
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #15

                      Вот ещё интересная штука: https://bast.ru/products/din/skat-12dc-10-li-ion

                      SKAT-12DC-1.0 Li-ion на DIN рейку

                      Малогабаритный ИБП со встроенной Li-Ion АКБ. Стабилизированное выходное напряжение 12 В, выходной ток 1 А. Время работы от АКБ на максимальной нагрузке 2 часа. Защита АКБ от разряда, КЗ в нагрузке. Электронная защита выхода от КЗ, выключатель АКБ, холодный пуск, собственное потребление менее 40 мА. Внутренняя Li-Ion АКБ 5200 мАч, 7,4 В (в комплекте). Корпус под DIN рейку 35 мм, размер — 139х89х65 мм. Гарантия — 5 лет

                      Да там много чё на ДИН есть https://bast.ru/products/din/

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • P Offline
                        P Offline
                        Palmumb
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #16

                        Звонок в Гидрометцентр:

                        • Алло, вы там совсем офигели? На улице метель, -15 градусов, а вы сообщаете, что в Москве +25 и солнечно!

                        • Дело в том, что у нас сейчас новое руководство, раньше оно работало в Росстате и поэтому требует публиковать только положительные данные.

                        С Наступающими Всех))

                        Сегодня ночью был ограблен склад, вскрыт https://intervision.ua/gsm-signalizaciya/ultra-lock. Похищено 1000 блоков сигарет и 200 кг моркови…

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        Antworten
                        • In einem neuen Thema antworten
                        Anmelden zum Antworten
                        • Älteste zuerst
                        • Neuste zuerst
                        • Meiste Stimmen


                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate

                        750

                        Online

                        32.4k

                        Benutzer

                        81.4k

                        Themen

                        1.3m

                        Beiträge
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                        ioBroker Community 2014-2025
                        logo
                        • Anmelden

                        • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                        • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                        • Erster Beitrag
                          Letzter Beitrag
                        0
                        • Aktuell
                        • Tags
                        • Ungelesen 0
                        • Kategorien
                        • Unreplied
                        • Beliebt
                        • GitHub
                        • Docu
                        • Hilfe